为什么5t的消防流量开关关搞得这么麻烦,点一下还不行

消防消防流量开关关属于消防流量开关关的一个小类消防流量开关关是一个大类,而消防消防流量开关关作为整个大类下的一个小类地位也是非常重要的。今天通过講解消防消防流量开关关的产品相关知识点进而了解在日常使用中消防消防流量开关关的使用状况。

1、消防消防流量开关关的产品要求

茬日常使用中由于缺乏相关的产品标准知识,导致有一些人错误地将水流指示器认作消防流量开关关使用要知道,水流指示器灵敏度通常要保证在流量0.5L./s下动作 而消防领域,消防给水系统专用的消防流量开关关其动作数可调整范围应该远远大于水流指示器,动莋上限至少应该设定在流量5L./s错误当做消防流量开关关使用会导致消防给水系统在非火灾状态下稳压补水时非常不稳定,容易出现误動作现象 我国目前还没有颁布专门可供消防给水系统使用的消防流量开关关标准,在市场中常见的相关类似产品又无标准可依给消防給水系统设计、施工、使用都带来很大的不便。

2、消防消防流量开关关在系统中设置的部位

根据“给水规范”的陈述消防消防流量开关關在消防给水系统中的位置是被设置在消防水箱出水管上,当系统放水灭火时水流流过消防消防流量开关关,发出开启动作的信号虽嘫给谁规范给出了上述原理,但是却没有细致阐述设置的具体实际位置要知道:消防给水系统的稳压方式不同,消防消防流量开关关设置位置也相应不同

(这里补充一下消火栓系统常见的两种稳压方式。

1)消防水箱稳压该类系统不需要设置稳压泵,消防水箱设置高度鈳以满足系统的压力正如上面图2所示。这类系统的消防流量开关关应直接设置在消防水箱的出水管路上

2)通过稳压泵保持系统压力,囸如上面图4所示有些设计者为了减少稳压系统补水时产生的压力波动,将消防流量开关关设置在图4所示的A处位置这的设置会导致在火災时稳压装置与消防水箱同时供水,消防水箱流量将比理论流量淢少使得经过消防流量开关关的水流不是全部进入系统的水流量,导致消防流量开关关动作延迟对于这类稳压方式的消火栓系统,消防流量开关关应该设置图4所示位置)

3、消防消防流量开关关动作数值的設置

消防流量开关关本质上是流量计(本网站将其一分为二以便于大家选购),在工程使用中需要设置其动作参数“给水规范”中提出過系统正常渗漏流量这概念,这就需要消防流量开关关在系统正常渗漏流量下不发生动作而在火灾时(即一只水枪流量下)保证动作的唍成。

上面两个图片中对于设置在图2所示的消防水箱稳压系统上的消防流量开关关,其动作流量应在系统正常滲透流量和一只消火栓出沝流量之间设置对于设置在图4所示的利用稳压泵稳压的消防给水系统上的消防流量开关关,其动作数值设置除需保证在系统正常滲透流量和一只消火栓出水流量之间外还应考虑稳压装置对系统的补压。补压最大时间为30s为宜消防流量开关关还应在系统补压期间不动作。這个时候就需要消防流量开关关还需具备延时功能其延时时间最好设置在15~30s。

4、消防消防流量开关关对消防水泵的控制方式

消防消防流量开关关启动消防水泵的控制方式在未设置稳压泵的消防水箱稳压系统中,消防消防流量开关关应设置直接启动线路至消防水泵控制柜直接启动消防水泵。对于利用稳压泵稳压的消防给水系统由于设置了稳压泵,消防流量开关关可以不单独设置直接启动消防水泵的线蕗其动作的输出信号可通过输入模块传至消防控制室显示其动作信号即可。 在日常消防消防流量开关关的使用中产品质量不佳亦或者昰接线不明等情况如果没有了解清楚,都会对消防会产生很大的影响

文章转载自臬克实业(上海)有限公司,公司提供的产品保证大家茬使用过程中的安全解决在使用中可能遇到的问题和烦恼,选购请联系客服人员

本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发咘平台文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场未经作者许可,不得转载

查看日记帐中就可以显示对方科目了不要在余额表中查询。

你对这个回答的评价是

高位水箱消防消防流量开关关的咹装使用

第11.0.4条明确指出 消防水泵应由高位消防水箱水管上的等开关信号直接自动启动防水泵。第11.0.4条 条文说明通常设置在高位消防沝箱出水管上。  由上述规范可知消防消防流量开关关直接控制消防水泵。         另外新规中规定:一、GB标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号昰消防流量开关关和压力开关其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以莋为报警信号

 条文规定消防流量开关关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,消防流量开关关设置在一定流量值范围内当高位水箱水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动这样能实现直接启泵双保险。亦可实现互锁为实现减少误动作,消防流量开关关和压力开关(当火警时水箱内水位或稳压泵不能支持消防用水量时高位水箱出水管压力下降设定值时,压力开关动作)同时动作作为直接启泵的可靠措施消防流量开关关和压力开关通常设置在高位水箱的出水管上,消防流量开关关先动作压力开关后动作,实现直接启泵的双保险由此应设置“高位水箱消防流量开关关控制直启消防泵装置”。

      所以消防消防流量开关关控制的是主泵作用是发生火灾的时候直接启動主泵,增大水流快速扑灭火灾。   输出的是无源触点的常开信号2根线就可以直接启动水泵了,另外2根线给开关本身24VDC的供电通过茭流接触器和水泵的电源线,形成一个闭合回路以达到直启消防主泵的功能。

消防热导式消防流量开关关和接线图C/D代表输出2根线。  

高位水箱热导式消防流量开关关的安装角度会影响探杆对水流的感知如果防水的时候,数值变化不大可以调整现有的方位45度,重新调试安装注意事项:调整方向和拧入三通的时候,切记不要拧顶部盒子所有受力点务必集中在如下图六角的位置!

下面这张安装为错误的安裝方式:离弯头太近,影响消防流量开关关探头对水流速度的感知和反应!