网上关于PLC控制伺服电机,原点回归的方法,大多都是用近点信号+Z相脉冲的方法,参考台达PLC编程手册ZRN的介绍为:当伺服的近点信号为ON时,开始以设定的寸动速度运行,直至近点信号为OFF,伺服停止我想问的是,如果用Z相脉冲,怎么让他停止。利用近点信号+Z相脉冲,我理解的意思是,近点信号为ON后,到下一个Z相脉冲来到时,停止。但EH2的近点信号输入必须为X10——X17,怎么才能靠Z相断开X10——X17啊,是不是说用近点信号为ON时,置位一个M,当Z相到时,复位M,但这样是不是受扫描周期的影响,不知道是不是这样,请各位帮忙解释下,或提供相关程序。另外,我用的安川的伺服电机,把Z相接到X0上,为什么X0的输入指示灯常亮,即使伺服静止时也是常亮,我的接线为CN1的19脚接+24V,20脚接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
承接非标自动化编程:COG、FOG、软对硬和硬对硬贴合机,贴
级别: 家园常客
发帖数量: 532 个
工控威望: 664 点
下载积分: 12379 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 最后登录:
为什么没有人回答,?
承接非标自动化编程:COG、FOG、软对硬和硬对硬贴合机,贴膜机!
级别: 略有小成
发帖数量: 101 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1832 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 最后登录:
耐心等待吧,我也想知道。我们公司经常用台达+汇川
自动化控制系统/开发/设计/销售/安装/服务
级别: 工控侠客
发帖数量: 1156 个
工控威望: 3432 点
下载积分: 377 分
在线时间: 428(小时)
注册时间: 最后登录:
近点信号+Z相脉冲,近点信号主要是作为速度切换的一个信号,当检测到近点信号,将以低速运转。大家没有说必须近点信号+Z相脉冲+ZRN来实现,程序怎么写谁能决定。但要说明的是,为了原点定位的精度,这个停止信号就需要用中断
苏州图南电气有限公司自动化控制系统/开发/设计/销售/安装/服务水处理设备,称重仪表,包装设备,科教仪器,非标自动化……QQ:
级别: 略有小成
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 152 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第3楼niningtt于 10:49发表的&&:近点信号+Z相脉冲,近点信号主要是作为速度切换的一个信号,当检测到近点信号,将以低速运转。大家没有说必须近点信号+Z相脉冲+ZRN来实现,程序怎么写谁能决定。但要说明的是,为了原点定位的精度,这个停止信号就需要用中断自己摸索着写了一段程序,大哥帮忙看下
级别: 略有小成
发帖数量: 216 个
工控威望: 308 点
下载积分: 8121 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 最后登录:
看看你用PLC的编程手册吗,一般都要介绍
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发帖数量: 498 个
工控威望: 930 点
下载积分: 954 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 最后登录:
个人认为用Z相精度优于其他回原点方法在于,Z相信号输出准确.如果不用Z相的话,用一般光电传感器作为原点信号,光电传感器毕竟有个灵敏度问题.你用台达可以不用Z相啊,快速回零碰到原点信号减速后刚走出原点就停精度还可以吧.
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发帖数量: 498 个
工控威望: 930 点
下载积分: 954 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_642_b3e8aca11a8ad56.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
想不明白这个问题,你这种接法孔夫子旧书网该图书已经找不到了, 还有其他店铺销售此图书。Copyright(C)
孔夫子旧书网
京ICP证041501号
海淀分局备案编号求解:如何多次使用三菱PLC中PLSY这个指令-专业自动化论坛-中国工控网
求解:如何多次使用三菱PLC中PLSY这个指令
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:07:00
各位大侠:本人在一段程序中多次使用了PLSY指令,结果程序不能运行,请问高手:如果需要多次使用这个指令,该如何处理?谢谢各位不吝赐教!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:31:00 1楼
看看说明书,有些指令只能用一次的,或者对某个端口只能调用一次。如果需要多次使用,在逻辑上想想办法,将各种情况归结到一段程序中,只调用一次。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:34:00 2楼
看看应用手册中该指令对于使用次数的限制,最多2次。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:07:00 3楼
我也想知道如何用PLSY来控制同一位置的多段速度,即从一位置到另一位置,开始慢速,接着快速,最后慢速。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:33:00 4楼
象你这样控制方式只需一次即可.你只要更改脉冲频率就可以更改速度.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:22:00 5楼
谢谢各位大侠!如果需要多次改变速度和脉冲量,那该咋办?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:18:00 6楼
将其设为一个变量
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:36:15 7楼
步进指令写到mO正转 &然后MOV& K1600&& D0&&&&&&&再& M8029&&&&&&&&&&&后 m0&& &plsy& k800& d0& y1&&& 我写进去怎么不运转
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:50:38 8楼
如果你的plc选择fx3u系列的话,plsy指令可以使用n次
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:37:22 9楼
什么plc都不说。谁知道你。本来想帮的了。搞得楼上的还要去猜。玩游戏了。我比划你猜。楼主比划,我们大家一起猜。猜对了有奖品,奖品是:帮楼主解决问题。我猜:plc是波导。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:14:48 10楼
M1 M2 m3并联明白就会了
周点击排行周回复排行
[94] [93] [86] [64] [62] [52] [48] [47] [44] [41]
[14] [9] [5] [4] [4] [4] [3] [3] [3] [3]最新求助
[0] [1] [2] [4] [8] [4] [5] [1] [19] [3]基于西门子PLC的双门通道的自动控制_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
基于西门子PLC的双门通道的自动控制
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
&&本文介绍了一种利用西门子S7―226PLC,来实现双门通道的自动控制,本文详细介绍了系统的硬件配置以及软件设计,利用延时方法解决了双门通道的竞争和死锁问题;同时也介绍了PLC编程中的关键问题。
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。plc难题求解…!!!谢谢了_百度知道
plc难题求解…!!!谢谢了
我有更好的答案
UNIE 200 系列的PLC用过 编程软件PC WorX版本比较老了,FL耦合器用过一些
你可以写一下给我嘛
采纳率:86%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 plc双线圈问题 的文章

 

随机推荐