ups电源报警主要是什么问题
提问者:柏姗姗|
浏览:894|
时间: 16:55:04
已有3条答案
回答数:168|被采纳数:0
昆明柒号馆装饰设计工程有限公司
所有回答:&168
柒号馆装饰为您解答:
第一种可能:UPS电池坏了,需要更换,此时UPS会一直用告警方式提示用户更换电池,直到电池更换后停止。第二种可能:UPS主机故障,UPS需要维修,一般也会有告警提示建议看一下UPS面板上的告警指示灯,弄明白它所代表的故障现象,在做判断。
回答数:6158|被采纳数:27
上海霄易装饰设计工程有限公司
所有回答:&6158
UPS报警分好几种情况
一般的报警是放电报警,就是当停电或市电电压低于UPS输入范围时,UPS启用电池供电会一直报警,以提示你根据情况在电池电量用完以前保存资料等。这个时候可以正常供电。当来到或电压到UPS输入范围的时候报警制动解除。
还有一些报警可能就是UPS有点问题了,比如山特和APC的UPS当机器问题的时候,会自动旁路输出,可以正常使用部分功能,但一但停电UPS可能不能启动电池供电。
回答数:30292|被采纳数:197
长沙御居装饰工程有限公司
所有回答:&30292
如果UPS型号为TG500、TG1000、MT1000、MT1000S、MT1000-PRO等型号,如果刚开始是BUZ四秒一叫,工作一段时间变为一秒一叫。则可能是UPS市电输入插头部分接触不良或市电异常或UPS输入市电侦测电路部分出现异常。如果是UPS市电输入插头部分接触不良,则请重新插接UPS插头;如果是市电异常,则要等待市电恢复正常才能正常使用;如果是UPS输入市电侦测电路部分出现异常,则要联系厂商维护。具体问题原因,则要求提供UPS具体型号,及BUZ鸣叫的频率,面板指示灯的工作状态等等,综合上述现象做进一步的分析。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网火灾报警系统里面的UPS和EPS各自代表什么意思?
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
火灾报警系统里面的UPS和EPS各自代表什么意思?
上一个问题:
下一个问题:
UPS是指直流不间断电源,EPS指的是消防应急电源。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
最新消防资讯
?[] [ 11:26:00]
?[] [ 10:50:00]
?[] [ 14:08:00]
?[] [ 15:35:00]
?[] [ 18:01:00]
?[] [ 17:06:00]
?[] [ 13:59:00]
?[] [ 10:54:00]
?[] [ 14:10:00]
?[] [ 8:56:00]
相关的厂商新闻
相关的厂商产品
?[VSP-005,威士达滤网,过滤器] []
?[VLP-400,威士达,极早期探测器] []
?[消防电话总机] []
?[GST-LD-831,消防] []
?[GST-TS-100,消防电话分机] []
?[GST-TS-100] []
?[GST-LD-830,电话模块] []
?[GST-TS-Z01,消防电话主机,消防电话总机] []
?[GST-XG9000,消防应急广播] []
?[GST-GF300W,功率放大器] []
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-当前位置: >>
有关APCBack-UPS几种报警声音的解析
摘要:日常生活中,为什么我的APCBack-UPS会发出不同的哔哔声呢?当UPS发出哔哔声的时候,意味着UPS正在工作并保护您的负载。
  日常生活中,为什么我的APCBack-会发出不同的哔哔声呢?这是因为您的机器正在接受APCUPS的保护。在电力故障发生时,APCUPS会为用户提供声音报警。当UPS发出哔哔声的时候,意味着UPS正在工作并保护您的负载。当Back-UPS正在依靠电池运行的时候,您可能听到以下几种声音:
  单一的哔哔声,一次或两次,意味着一次不完整的&电池运行&。这是由短暂的电力干扰造成的,应视为正常的运行操作。然而,连续不断的哔哔声(同时黄色指示灯不断闪烁)意味着UPS电池的电量即将耗尽。如果您正确配置了PowerChute管理软件,它会自动安全的关闭与UPS连接的设备。如果您没有安装PowerChute软件,当听到这种报警声时,您应该立刻关闭您的设备。
  每30秒4次哔哔声(同时&电池运行&黄色指示灯点亮)。UPS已经切换至由电池供电,因为它检测到市电无法为您的设备提供安全的输入电压。偶尔切换至电池供电是正常的,UPS可以提供纯净,安全,可靠的电源。报警将在UPS切换回正常供电后停止。如果您的UPS配有APCPowerChute&管理软件,你还可以更改默认的切换电压范围。
  5秒一次的哔哔声。在关机后,UPS正处在&低电压睡眠模式&。UPS正在尝试使用市电为内部电池充电。
  每5小时一次,连续一分钟的急速蜂鸣声(同时&更换电池&灯点亮)。UPS未通过最近一次的内部电池自检。您应该在收到此报警2周内更换UPS的电池以防止可能的断电对已连接设备造成损害。
  完整的报警声列表可在您特定型号的用户手册中查阅
  责任编辑:Lionel
本文地址: 网友评论:
条 阅读次数:
版权声明:凡本站原创文章,未经授权,禁止转载,否则追究法律责任。
·····
《哈佛商业评论》前执行主编Nick
美国联邦储备局理事会在新的战略
Netflix最近开设了一项金额为10您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
UPS常见故障及处理方法.ppt 32页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
前言确立UPS应用中的“系统工程”概念:在负载供电故障中,50~70%是由于配电系统中其它环节和设备的质量问题、安装问题、人为操作和维护问题引起的,或者由于这些问题而诱发UPS产生误动作乃至发生故障。UPS设备仅仅是涉及供电系统可用性问题的因素之一,仅仅提高UPS设备的可靠性,是不能从根本上解决整个供电系统的安全性和可靠性的。设备的预防性维护是避免故障发生、扩大、漫延的手段。为设备维护保留适当的时间。物理检查——断路器检查输入断路器的整定是否正确:物理检查——断路器检查输入断路器的整定是否正确:上下线断路器的过载整定Ir和短路整定Im取决于脱扣器类型。时间选择性必须要由有资质的人员来执行,因为脱扣前的时间延迟会增加下线(电缆、半导体,等等)的热应力(I2t)。能量选择性不取决于脱扣器,而只取决于断路器框架电流。典型故障旁路超限的问题:UPS由发电机供电,引起频率或电压超限;市电电压超限:问题一:主输入与旁路共用同一路电,旁路电压报“超限”而整流器运行正常?问题二:旁路电压在容限范围以内,而旁路依然报“超限”?旁路超限时的影响:UPS的切换(不同步)将引起负载供电的中断。此时,应注意避免负载的冲击(例如:启动、扫描、打印等)。接地了解UPS上线、下线的接地制式;检测零地电压:零地电压取决于供电系统,UPS自身不能调整。典型故障UPS输出端零地电压偏高(&2V【GB】)。由于零线开路可能导致的负载输入电源模块烧毁。在UPS维护测试过程中应特别注意零线的连接状态。G5K接地系统接地在电力系统中,零地电压高的主要原因有下面四种:电源系统零地电压本身就高,或零线、地线本身的阻抗较高,这样即使接地电阻较小,也不能代表零地电压就一定小;IT负载严重的不平衡;负载电流中的H3次谐波较大,造成中性线谐波电流等幅增大;零地电压还与电源系统传输阻抗有关:布线、配电的距离、电缆的选择、接地系统的设计等。UPS内部组件的检测将负载不间断地切换至由维修旁路供电,UPS完全下电后进行检查:是否有过热现象;金属部分是否氧化;检查不同的模块之间、电路板之间的连接,采样线、扁平电缆等的连接;检查变压器、电抗器和电解电容的外观;检查功率连线的连接是否牢靠,避免接触不良引起的电缆局部过热损坏甚至UPS宕机。在不能停电检查的情况下,应使用红外线探测仪测量连接温度。UPS内部组件的检测UPS电缆连接方面的隐患(真实案例)电池组检查——绝缘电池架/柜应做可靠的安全接地。断开电池断路器,分别测量电池正负极与电池柜(架)的金属支架之间的电压:断开电池开关后电池组悬浮,对地电压没有准确的数值;如果有固定或稳定的电压,则有可能是漏液或某处接地。电池的参数例如:品牌:
xxxxxx后备时间: 10mn类型:
12-100容量:
100Ah电池只数: 2x36调试时间(1): 15/07/00(1)指整组电池的最初安装时间注意电池的寿命以及显示屏上的电池后备时间。电池电压的测量检测电池单体数量是否与充电电压(直流母线电压)相匹配:合适的浮充电压;通过逆变器向负载供电的要求。在进行电池电压测量时应确保:对于后备时间为10分钟的电池至少应充电5个小时以上;对于后备时间为30分钟的电池至少应充电8个小时以上。查找有问题的电池用专用测量仪器测量电池的内阻24Ah,小于12毫欧;65Ah,小于8毫欧。使用放电器测量每块电池放电时的端电压小于9V,电池损坏(1.65Vx6=9.9V)测量电池端电压前提:充电器正常运行,并假定充电器的电压是正确的。测量每块电池的电压U计算相对电压差(U-Un)/Un如果相对电压差&12%,则该电池可能异常,&20%则认为损坏。放电测试电池放电曲线:通常为恒功率放电……放电测试电池放电测试应当在确保负载安全的前提下进行已经用内阻仪或放电器对电池进行了检测;或使用G5KUPS自带的电池自动检测功能。放电测试当实际负载(SL)小于UPS的额定负载(SN)时,电池实际后备时间(TS)可以按以下规则进行粗略的估算:(TN为额定电池后备时间)当SL=3/4SN时,TS=1.6TN当SL=SN/2时,TS=2.5TN当SL=SN/3时,TS=3.0TN为了防止损坏电池,电池最长放电时间不超过额定后备时间的3倍。充电检测充电电流限流为0.1C10:避免电池大电流充电;避免在高温下进行浮充电,温度补偿可以避免热失控。错误的观点:充电电压越高越好;免维护电池不用维护。电池的使用中注意的问题正确的维护是延长电池使用寿命的重要因素。电池的维护:定期充放电(新电池4次/年,以后每年增加2次);定期检查电池以及电池室的状态(温度,通风等);当电池寿命快到期时,应提早作好更换所有电池的准备;寿命已过期的电池应当及时更换;不同的电池(容量、品牌、参数)
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 miui9 卸载系统应用 的文章

 

随机推荐