各种非过程化编程语言言都略懂,但没有哪个非錾当了解语法

ABBACS510系列变频器常见故障分析??;提问者:唐喜锐;满意回答;一、变频器的常见报警分析;1.1变频器充电起动电路报警;ACS510系列变频器一般为电压型变频器,采用交;1.2变频器无故障报警,却不能高速运行;经检查ACS510系列变频器参数设置正确,调速输;因输入电压,输出电压低,造成异步电动机转速低频率;1.3变频器显示过流报
ABB ACS510系列变频器常见故障分析??
提问者:唐喜锐
一、变频器的常见报警分析
1.1变频器充电起动电路报警
ACS510系列变频器一般为电压型变频器,采用交―直―交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大,通常采用一个起动电阻来限制充电电流。充电完成后,控制电路通过继电器的触点或晶闸管将电阻短路。起动电路故障一般表现为起动电阻烧坏,ACS510系列变频器报警显示为OVERVOLTAGE过电压报警。为了减小变频器的体积而选择较小起动电阻,其值多为10―50Ω,功率为10―50W;当变频器的交流输入电源频繁接通,或者旁路的触点接触不良时,都会导致起动电阻烧坏。因此在替换电阻的同时,必须找出原因,如果故障是由输入侧电源频率开始引起的,必须消除这种现象才能将变频器投入使用,如果故障只由旁路接触器元件引起,则必须更换这些器件。
1.2变频器无故障报警,却不能高速运行
经检查ACS510系列变频器参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,变频器直流母线电压只有450V左右(正常应在580V-600V),再测输入侧,发现缺了一相。故障原因是输入侧的一个空气开关一相接触不良造成的。造成变频器输入缺相不报警,仍能在低频段工作,是因为多数变频器的母线电压下限为400V,只有当母线电压降至400V以下时,变频器才报告故障。而`当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V>400V。当变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,新型的变频器都采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,所以在低频段输入缺相时仍可以正常工作,但
因输入电压,输出电压低,造成异步电动机转速低频率上不去。
1.3变频器显示过流报警
ACS510系列变频器出现OVERCURRENT过流报警显示时,首先检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,然后检查负载是否太重。如果没有这些现象,可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。如果是,很可能是IPM模块出现故障,因为IPM模块内含有过压过流,欠压,过载、过热,缺相、短路等保护功能,而这些故障信号都是经模块控制引脚的输出Fn引脚传送到控制器的。在控制器接收到故障信息后,一方面封锁脉冲输出,另一方面将故障信息显示在面板上。应更换IPM模块。
1.4变频器显示过压报警
ACS510系列变频器出现过压故障,显示为OVERVOLTAGE过压报警,一般是雷雨天气,由于雷电串入变频器的电源中,使变频器直流侧的电压检测器动作而跳闸,这种情形,通常只需断开变频器电源1分钟左右再上电即可,另一种情况是变频器驱动大惯性负载,而出现过电压现象。这种情况下,一是将减速时间参数加长或增大制动电阻(制动单元);二是将变频器的停止方式设置为自由停车方式。
1.5电机发热,变频器显示过载报警
如果ACS510系列变频器出现MOT OVERTEMP电机过热报警,对于已经投入运行的变频器,必须检查负载状况,对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题,此时必须正确设置好各种参数,另外,电机在低频的工作时散热性能变差,也会出现这种情况,这时就需加装散热装置。电机发热,主要是基于变频器估算值或温度反馈值。这种报警信息表明电机过载故障,跳闸即将发生,应该对电机的过载情况以及温度传感器进行检查。
二、 变频器控制盘上显示的故障诊断分析
2.1控制盘上显示DC UNDERVOLT(直流欠压) 故障的诊断
ACS510系列变频器出现DC UNDERVOLT故障代码时,表示变频器处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320V~460
V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现DC UNDERVOLT故障,则可判断为变频器内部故障;若变频器主回路正常,出现DC UNDERVOLT报警的原因大多为电压检测电路故障,一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU处理器,当超过设定值时,CPU根据比较信号输出故障封锁信号,封锁IGBT,同时显示故障代码。同时,也要对外回路进行检查,比如供电电源缺相、熔断器熔断、主电源欠压等。
2.2控制盘上显示DC OVERVOLT/OVERCURRENT(直流过压/过流)故障的诊断
ACS510系列变频器出现DC UNDERVOLT/OVERCURRENT故障显示时,表示变频器在减速中出现过压或过流故障,主要原因为电机过载、减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速,这时电机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护。现场处理时在不影响生产工艺的情况下可延长变频器的减速时间,若负载惯性较大,又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元,ACS510系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可,电阻选配可根据产品说明中标准选用,对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。
DC OVERVOLT/OVERCURRENT故障一般只在变频器减速停机过程中才会出现,如果变频器在其它运行状态下出现该故障,则可能是变频器内部的开关电源部分,如电压检测电路或电流检测电路异常而引起等。
2.3控制盘上显示CURR MEAS (电流测量)故障的诊断
ACS510系列变频器出现CURR MEAS故障显示时,表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能,输出电流经电流传感器输出线性电压信号,经放大比较电路输送给CPU处理器,CPU
处理器根据不同信号判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超过保护值,则故障封锁保护电路动作,封锁IGBT脉冲信号,实现保护功能。
ACS510系列变频器出现CURR MEAS故障显示时,主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决,后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常,可通过更换相关IC或维修相关电源解决。
2.4控制盘上显示EARTH FAULT(接地故障)故障的诊断
ACS510系列变频器出现EARTH FAULT故障显示时,表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出接地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降动作的。
当IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的增加而增大,增大到一定值时,检测二极管DB将反向导通,此时反向电流信号经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器,CPU封锁IGBT输出,以达到保护作用。如果检测二极管DB损坏,ACS510系列变频器出现EARTH FAULT故障显示,现场处理时可更换检测二极管以排除故障。
ACS510系列变频器出现EARTH FAULT故障显示时,可能在电机或电机电缆处检测到了接地故障。在变频器运行或停止的时候ACS510系列变频器都能监控接地故障,变频器在停止的时候接地故障监测灵敏度更高,并且能够报告发生故障的位置。当ACS510系列变频器出现EARTH FAULT故障显示时,还应当做好如下工作:
1)检查排出进线接地故障;
2)检查变频器至电机的电缆长度没有超过允许的最大长度;
3)如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大,则可能导致运行停止情况下的接地故障的误发,这种接地故障的误发可以
通过设置将其退出。
2.5控制盘上显示DEV OVEHTEMP(过热) 故障的诊断
ACS510系列变频器出现DEV OVEHTEMP故障显示时,表示变频器过热,可能的原因主要有:风扇故障、空气流通受阻、散热器积尘、环境温度过高、散热风扇损坏不转电机负载过大以及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现DEV OVEHTEMP报警,则故障原因为温度检测电路故障。ABB 22kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路故障也会出现DEV OVEHTEMP报警,另一方面当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。
三、变频器的外部回路常见故障的分析
变频器的外部回路大体上可以分为两大部分,一部分是负责变频器启/停操作的控制回路;另一部分是负责变频器信号传递的信号回路,现就以ACS510系列变频器的外部回路常为例对变频器见故障进行了分析。
3.1变频器启/停控制回路常见故障的分析
变频器控制回路一般分就地和远方,所谓的就地操作就是控制变频调速电机启/停由变频器自带的控制功能来实现,不要通过接触器实现启/停。这一部分主要靠变频器内部来实现,因此这里不做分析。另一部分是远方操作,远方操作又可以分为变频器柜面操作和上位机远程操作。变频器柜面操作不能实现变频器的启/停时,首先要检查变频器柜面的启/停按钮,按钮的故障比较多一点,其次就是对柜内的端子排接线和继电器进行检查;如果是上位机不能实现远程操作时,应在端子排上找出实现上位机远程启/停操作的端子,将其短接。如果短接后变频器能够实现启/停,则说明上位机或者连接上位机与变频器柜之间的电缆故障,要逐步检查排出;否则就要对柜内的端子排接线和继电器进行检查,以实现变频器的远程操作。
3.2变频器信号回路常见故障的分析
变频器的信号回路是传递变频器与上位机之间信号的回路,如果信号
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、行业资料、各类资格考试、外语学习资料、专业论文、生活休闲娱乐、16ABB ACS510系列变频器常见故障分析等内容。 
 变频器常见故障的解决方案过流(OC) 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1 ...举例 一台 ABB ACS500 22kW 变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。 分析...  变频器常见故障原因及处理方法_电子/电路_工程科技_...的变频调速方案,变频器最终选型为 ABB 变频器 ACS...ACC800 变频器是 ACS800 系列中具有提升机应用程序...  ABB510变频器维修作业操作标准_电子/电路_工程科技_...结构、 配置 ACS510 系列变频器主回路的配置。 ...三、故障的排除及故障处理 3.1 常见故障处理 3.1.1...  ABB变频器维护与常见故障排除_机械/仪表_工程科技_专业资料。ABB 变频器维护与常见故障排除 一. 日常维护 1. 注意事项 操作人员必须熟悉变频器的基本工作原理、...  ACS510ABB变频器故障代码_电子/电路_工程科技_专业资料。36 INCOMP SWTYPE ? ? ? ABB ABB 101 102 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 SERF ...  ABB ACS800 设置详细 4页 免费变​频​器​故​障​分​析 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档变频器故障分析一、由传动产生的警告信息警告 原因 传...  ABB ACS800系列变频器常见故障原因分析及处理维修实例_电力/水利_工程科技_专业资料。ABB ACS800 系列变频器常见故障原因分析及处理维修实例 [摘要]变频器是工业上常...  ACS600 变频器常见故障 直接转矩/测速编码器/电源缺相 1 直接转矩控制的基本原理 挤压造粒工段齿轮泵采用的是 ABB 生产的 ACS600 系列变频器。 ACS600 是第一代...  ABB变频器常见故障与维修对策_电子/电路_工程科技_专业资料。技师论文 ABB 变频...ACS300 变频器, 以及标准型的 ACS500 变频器, 应该说这两个系列变频器在国内...abb变频器acs510为什么老是报过流
09-10-20 &匿名提问
SHORT CIRC(故障代码 FW_1,bit0)在非并行连接的传动单元中检测到短路电流;输出电流过大;    因为你已经确定电机及电缆绝缘良好,所以将检查的重点放在逆变器模块上。    你在故障发生时暂时不要复位,立即查信号9.07 INT FAULT INFO显示的数字,这四位数的数字为16进制数,你需要将这四位数转化为二进制数之后,看下载哪几个位信号为1,对照固件手册判断是否IGBT的某相存在短路的情况发生?估计问题出在IGBT模块或者AINT检测板上,需要联系厂家更换。
请登录后再发表评论!abb变频器acs510该怎么去设置参数?_家用电器_土巴兔问吧
abb变频器acs510该怎么去设置参数?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
abb变频器acs510该怎么去设置参数?
提问者:马光济|
时间: 17:18:27
已有1条答案
回答数:20723|被采纳数:5
所有回答:&20723
您好,abb变频器acs510设置参数的方法,直接在面板控制模式下控制面板上有转变方向按钮,端子控制模式下标准应用宏分别使用正向与反向的端子运行即可。希望我的回答能帮到您。