外墙外保温薄抹灰保温体系的质量问题
发布时间: 10:16:26
浏览次数:2060
  聚苯板薄抹灰外墙外保温体系技术问题
  外墙外保温体系是将保温材料置于建筑物墙体外侧。其好处在于可以避免产生热桥;提高室内热环境质量;墙体结构材料受到保护,使墙体寿命延长,增加建筑物实际使用面积1.8%-2.0%等。但同时 外墙外保温体系存在许多缺点,特别致命的缺点就是本身保温体系设计寿命短,不与建筑同寿命,国标规定,在不断维修情况下,设计使用寿命为25 年。
一. 外墙保温的结构形式及应用状况
在我国多年的建筑节能实践过程中,在学习和引进国外先进技术的基础上,目前已形成了多种材料、不同做法的外墙外保温系统和施工工艺,如复合砌块保温体系、外抹保温砂浆做法、外挂单面钢丝网聚笨板体系、外粘贴聚苯板薄抹灰体系等。而近几年来发展最为迅猛的当数聚苯板薄抹灰外墙外保温体系。该体系由导热系数低、容重小、自重小、聚苯乙烯泡沫板和增强用玻璃纤维网格布,以及粘贴和抹面用聚合物胶浆组成,其做是在建筑物墙体外部采用聚合物胶浆直接粘贴聚苯板,在聚苯板的表面粘贴玻璃纤维网格布,然后在面层抹聚合物水泥胶浆饰面层。
二. 聚苯板薄抹灰外墙外保温体系存在的问题
在外墙外保温技术快速普及的同时,也存在着诸多不尽人意的地方,目前国内应用较多的聚苯板薄抹灰外墙外保温体系仍存在以下问题:
在正常情况下, 聚苯板薄抹灰外墙外保温体系原材料暴露在自然界中,直接承受风雨侵蚀,阳光暴晒及冰霜考验, 保温体系原材料风化较快,特别是抹面用的聚合物胶浆风化更快,同时耐碱网格布强度迅速下降,使保温体系防水性能下降, 聚苯板薄抹灰外墙外保温体系一旦有水渗入内部,很快就会出现脱落情况。
2, 聚苯板薄抹灰外墙外保温体系施工质量控制困难,一旦出现问题, 保温体系寿命将受到影响
a. 外层抹灰表面裂缝 :
一些粘贴聚苯板的外保温工程在峻工后的较短时间内,外墙的薄抹灰表就出裂纹,尤其是在聚苯板横向、纵向接缝处,往往产生较长的水平裂纹和纵向裂缝。经分析认为,产生裂纹的原因一方面在于此处的抹面层胶浆较厚,同时胶浆柔性不足,收缩较大,造成裂纹;另一原因来自于聚苯板的自收缩,有些施工单位对聚苯板的性能和使用要求不是很了解,所以拉动面层开裂。这些面层裂纹除影响建筑物美观外,更严重的是破坏了保护面层,影响使用功能,缩短了使用年限。
b. 玻璃纤维网格布使用不当
在粘贴聚苯板的外保温体系中,玻璃纤维网格布是起增强作用的,它本身的质量和施工质量的好坏以及耐久性直接关系到整个体系的耐久性。但在有的工程将玻璃纤维网格布紧贴聚苯板粘贴,或暴露于抹面层胶浆以外,这样均不利于发浑网格布对体系的增强作用,造成面层冲击强度不够,且易产生面层裂纹。
c. 节点及特殊部位处理不当
d. 窗台、阳台、雨篷、挑檐、水落口、女儿墙等特殊部位是容易出问题的地方。由于这些部位不好施工,因为各家做法不一,出现的不良反映也比较多。比较变遍的是在这些部位网格布搭接不够,端头处理不当,或抹面胶浆封闭不严,造成雨水渗漏,甚至产生热桥。国内近几年来新竣工的建筑物中,因外保温施工处理不好,在窗口、水落口、挑檐等处造成墙体渗漏的情况发生较多,而要进行堵漏难度较大,因为漏点不易准确找到。
e. 聚苯板粘贴不牢
粘贴不牢出现的质量问题也在逐渐增多,最严重的情况莫过于聚苯板脱落事故,分析事故原因为:
(1)施工质量较差,胶浆粘贴面积不够,造成脱落。 从脱落的聚苯板粘贴面可以看到,聚苯板四周根本没有胶浆,只在板中间随意放置了几块。这样势必造成粘接面积不足,粘接能力不够。同时由于四周没有胶浆封边,造成聚苯板封闭不严,如遇表面有裂缝,就容易从此处透风,当风负压大于胶浆封边,造成聚苯板封闭不严,如遇表面有裂缝,就容易从此处透风,当风负压大于胶的粘接强度时聚苯板将脱落。因为聚苯板外部有网格布相连,所以一块板胶落就将连带许多块成片胶落。
(2)旧墙面处理不当,造成胶落。 在曾涂刷过乳胶漆涂料的旧墙面上补做粘贴聚苯板外保温极易产生脱落,这是由于在粘贴聚苯板之前,施工单位没能认真清除墙面的涂料,就直接将聚苯板粘贴在涂料的表面。当风的吸力与外墙外保温系统的重力之和大于涂料与墙面的粘接力时,外保温材料与涂层一起从墙面脱落。施工季节不当,影响聚合物胶浆粘接强度,造成脱落。施工期间遇到寒流降温,聚合物胶浆尚未上强度,就遭受冻害,粘接强度大大降低。
f 使用不合格工程材料
(1)使用中性或低碱玻璃纤维网格布。此类网格布在水泥砂浆的碱性条件下其抗拉强度保证寿命只有十年,而耐碱玻璃纤维网格布则可以保证五十年。
(2)聚苯板容重不勉够。其抗压、抗剪强度就低。
(3)不使用聚合物胶浆粘结。为了降低成本,使用普通水泥砂浆粘贴聚苯板,然后在聚苯板上钉一些拉接件即可。
(4)水泥强度等级不够。使用强度等级较低的水泥,降低了对聚苯板的粘接强度。
3.外墙防火性能差,易发生火灾,且施救困难,特别是高层建筑。
4.维修困难,维修质量也难以保证。
5. 其通透性差,室内外空气极难交换。
6.不能进行重质装修,影响建筑物美观。
由于聚苯板薄抹灰外墙外保温体系存在的上述缺点,因此在今后建筑设计时,应慎用这种聚苯板薄抹灰外墙外保温系,以期提高建筑物使用寿命。
近几年来,我国在外墙保温技术上取得很大发展,如复合砌块保温体系,外抹保温砂浆,保温墙板等,这些保温体系保温性能可靠,耐久性强,可与建筑同寿命,值得推广。
版权所有:黑龙江省齐齐哈尔市新工墙材有限责任公司 电话:
技术支持:  黑ICP备:号君,已阅读到文档的结尾了呢~~
加快推广住宅外墙外保温隔热体系的应用
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
(DOC) 加快推广住宅外墙外保温隔热体系的应用
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口瀵逛簬姘斾綋閲嶅姏鐨勬帹鏁诧紝浠旂粏鐞㈢(涓嬶紝濂藉儚璇翠笉閫氥

我要回帖

更多关于 vivo换个屏幕多少钱 的文章

 

随机推荐