电源板零线和l n 火线 零线怎么接。要接垃圾处理器

开关电源问题:火线与零线接反?-专业自动化论坛-中国工控网
开关电源问题:火线与零线接反?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 23:01:38
&&&&&&&&&& 单位一台工业以太网交换机在调试阶段误将开关电源的火线和零线接反,设备正常工作,后发现校正过来,开关电源是日本COSEL:LEA50F-3R3,为什么零线与火线接反开关电源能正常工作呢?这种接法有什么危害吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:40:14 1楼
开关电源是交直交直,所以无所谓呀。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:32:21 2楼
开关电源不存在零线和火线接反的问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:54:07 3楼
不存在。都是交流电。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:57:38 4楼
那为什么开关电源输入都标有火线(L)、零线(N)和地线(E)?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:47:31 5楼
都是交流电。。。 设备工作没问题,但开关都是控制火线(L)的,接反了有安全隐患。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:16:19 6楼
没什么大问题,只不过一般开关电源在L上有一只起保护用的小东东而已。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:37:38 7楼
1、开关电源输入单相交流电时,两根电源线无极性;
2、开关电源输入单相交流电时,要考虑系统保护方式,火线、零线不能倒置;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:39:18 8楼
开关是两P的应该没问题吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:12:17 9楼
零\地分开的供电系统,是可以的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:47:16 10楼
& 开关是无极性的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:32 11楼
单相交流火和零颠倒不影响工作,但是有地就要注意了,为了安全最好区分开。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:45:14 12楼
开关电源内有一个熔断管,为了安全,应该是串接在L端,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:03:17 13楼
都是交流电。。。 为了安全最好区分开。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:08:59 14楼
那为什么开关电源输入都标有火线(L)、零线(N)和地线(E)?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:15:14 15楼
因为里面有一个开关的,如果开关搞错了,变成控零,就会有隐患。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:25:16 16楼
楼上的解释不错,我做过一个承重信号放大器的接线,打开后发现火线端子后面接着保险呢,如果不按端子线标接的话,保险控零了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:56:40 17楼
开关电源内有一个熔断管,如果搞错了,变成控零,就会有隐患。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:05:03 18楼
单相交流火和零颠倒不影响工作
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:40:27 19楼
但要考虑安全啊?零线进保护的太少了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:45:13 20楼
单相交流火和零颠倒不影响工作, 但要考虑安全,还是不接反的好.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:32:15 21楼
应该不影响正常工作,但最好不要反了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:36:53 22楼
引用挑战自己 的回复内容:单相交流火和零颠倒不影响工作, 但要考虑安全,还是不接反的好.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:07:37 23楼
单相交流火和零颠倒不影响工作,但是有地就要注意了,& 为了安全最好区分开。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:47:57 24楼
开关电源是交直交直,里面有二极管整流所以无所谓呀!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:06:39 25楼
还是为了安全的&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:58:01 26楼
引用武炜华 的回复内容:单相交流火和零颠倒不影响工作,但是有地就要注意了,& 为了安全最好区分开。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:19:26 27楼
最好按着开关电源上标示的接法接
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:17:36 28楼
最好按着开关电源上标示的接法接
因为火线上串了保险,而零线没有,火电的绝缘现对来说做的更安全点,所以接反后在出事故时更严重些
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:14:38 29楼
主要是在n那里设立了一个快速熔断器而已&&如果接反&&工作正常&&&故障一来&&&n对e断路&&&设立的熔断器不起作用&&&危险就来了&&也就是为什么会分开的原因&&&这就是国外电气安全的细节&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:00:25 30楼
你最好倒过来,这样作有一定的安全隐患
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:35:40 31楼
引用ts12345 的回复内容:引用武炜华 的回复内容:单相交流火和零颠倒不影响工作,但是有地就要注意了,& 为了安全最好区分开。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:40:11 32楼
的回复内容:
都是交流电。。。 设备工作没问题,但开关都是控制火线(L)的,接反了有安全隐患。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:02:28 33楼
主要是安全问题。这样别人更改线路可能会短路
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:44:29 34楼
单向交流电不会影响,不过注意安全。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:24:33 35楼
因为开关电源的初级都要经过整流滤波变成直流电压,无论输入的火线零线怎样变化,电源开关管上所加的都是正电压,都不会影响到开关变压器的输出电压的,在火线上安装保险管是为了一旦电源有故障能够切断带电端,也能够防止扩大故障。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:34:01 36楼
我感觉是一样的吧&&&& (多数的)没事&&&&& 电压一样& 电流一样
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:43:51 37楼
在输入端交流电零线和火线接反了应该没有什么问题吧,我一直都是随意接的,也没有什么不良的反映.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:35:42 38楼
没见过,怎么接都可以的&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:08:11 39楼
220的啊,有什么关系的啊,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:36:45 40楼
应该没太大关系,不过还是按接线端指示接,L端,串接有保险丝
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:46:04 41楼
没有关系的,开关电源里面是逆变工作的不影响。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:33:51 42楼
如果有的电源有极性说明,最好还是接规定接比较好,也不麻烦吗!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:37:49 43楼
如果接入两根火线呢?(国外电压,三相220V)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:46:56 44楼
开关用的是两P的,接反了影响不大,检修时开关能将火、零线一起切断,想想家里的电视机吧。
周点击排行周回复排行
[44] [42] [39] [37] [36] [33] [33] [30] [26] [25]
[14] [7] [5] [5] [4] [4] [3] [3] [3] [2]最新求助
[2] [5] [14] [1] [0] [48] [7] [8] [2] [1]电源线的几种颜色及接法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电源线的几种颜色及接法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电源板里面火线和零线之间接了电容是什么意思?_百度知道
电源板里面火线和零线之间接了电容是什么意思?
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)
我有更好的答案
是X电容,接在输入线两端用来消除差模干扰的。
电力电容滤波,调节功率因素。瓷片电容防过压。
为您推荐:
其他类似问题
火线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电脑电源火线零线反接问题!_百度知道
电脑电源火线零线反接问题!
电脑未开机,主机电源插头与插板火对火,零对零,用试电笔接触电源外壳和硬盘壳,氖泡发亮,反接,火对零,零对火,电笔不发亮,这是啥原因,插板没地线,求分析。
我有更好的答案
此前带电时证明你家插座任何情况都不是!因为电脑电源采用的是高频调频电源、插排火,它就会通过隔离电容使电脑主板地也与火线同电位!虽电流极其微弱,但足以引燃试电笔氖管,电脑电源中把变换系统的地用简单的高压电容与变换部分的地相连!它的地不是平常大家认为的市电地!反插时由于变换器地电位是零线电位,故电脑不带“电”!而是机器内部的悬浮“地”!为了减少电源地与整机地之间的互扰及平衡“地”电位!电容是会导通交流电电流的!当电源变换器的悬浮地是市电火线时
呵呵,不愧是大山人,一语中地,我那插座确实有点问题,一边是左零右火,另一边却是左火右零,不知这样的插座是怎么出厂的,但我试验的时候检验得很清楚,确实如题所述,没有用左来代替零,今晚用一个烧坏了的电源试了一下,零对零,火对火,电笔没亮,反接时亮了,麻,我想这应该说明此电源(新潮流牌子的)设计有问题,对吧
现在的生产线有些人工操作,而操作工人不定要什么技能,重复机械动作而已!有时免不了把右左弄反了! --寂寞大山人
来自:求助得到的回答
采纳率:47%
来自团队:
正常情况下无论你怎么接,电源外壳都不应该有对地电压的,出现这种情况估计是你的电源有漏电,换个吧。。。
这个是我才买的新电源,应该不是电源原因的,你所说的没有对地电压我也不敢否定,但我侧重点在分析原因。
能反起插?主机电源是3相的吧,左零右火加个PE,不能反接吧。家用插座大多都没接地线。所以给你的插板接不接地没关系。
插板没地线 你都说了
我所说现象的具体机制你能帮我分析一下吗
插板漏电了
断电!!拆下来仔细看看
看看能不能修好
建议换一个
毕竟修过的东西没新的好
为了电脑的安全使用还是值得的
其他2条回答