伺服电机低速运行运行时出现强烈震动,是什么原因导致的?

直流电机运行过程震动原因有哪些?
直流电机运行过程震动原因有哪些?
答:第一,是否三相电压平衡第一张支票,并拧紧地脚螺栓,基础松动检查(不会被地面松动,啊)功率测试,如果无效,下一步
& & 第二,释放负荷(皮带,齿轮等),电源测试,以确定它是否是由不平衡负载,如果是这样,调整负荷,与DC电机轴平行的纵向以便。如果无效,下一步
& & 第三,直流电机维修师检查螺丝盖的密封性,是按对角顺序系带或不带滑动或不含螺丝孔过大的现象丝,。游手好闲扫描检查孔现象,如果它扫膛现象,重新封盖,调整同心度,如果你不能调整到所需的水平,那么在良好的状态检查,更换或修理转子,如果无效,进入下一个步骤
& & 第四,诚信度检查和更换端盖轴承,如果情况良好的轴承,天津电机维修检查轴承和覆盖的差距是正常的,如果差距过大,无法修理或更换。接下来的一步,如果无效 & & &
& & 第五,检查定子绕组电阻和绝缘,并加以恢复。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:伺服电机试运行时震动很厉害,几乎要跳起来了-专业自动化论坛-中国工控网
伺服电机试运行时震动很厉害,几乎要跳起来了
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:31:10
各位老师,现在有一个松下的伺服电机,在试运行的时候(只接上放大器),按放大器面板上的&前进&&后退&键,此时电机轴只能左右运动一个大概正负10度,如果继续按住前进或后退键便有越来越尖锐的声音传出来,当到达一定程度后,电机突然震动的很厉害:有时只是电机在震动,轴不转;有时轴会突然转动(此时电机几乎要跳起来了).之后便有报警,电机也没反应了.我查看了电机的JOG转速/惯量/机械刚性这几个参数都是默认的值.请问各位老师,这是什么导致了这个情况的发生呢?是不是惦记或放大器坏了呀?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:19:58 1楼
&之后便有报警&
报警号或者说错误代号是什么?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:13:34 2楼
像是缺相 或 倒相 了&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:20:03 3楼
刘老师,有时报警是14,有时是16
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:25:10 4楼
试运行 首先保证驱动器型号和电机匹配 编码器的线是自己做的吧 先要保证这些外部硬件没有问题才能试机
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:16:56 5楼
有可能是伺服电机的相序反了,这样电机运行时会出现跳动或提示过载等问题!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:30:12 6楼
14是过流,16是过载。可能的原因,PistoN 总结的挺全的了。
&可能原因:伺服电机动力电缆的相序接错了;增益设置不正确;是否伺服电机带电磁抱闸,而同时抱闸又有故障未能充分打开;电机接线连接不良;电机与伺服放大器容量不匹配;伺服放大器IGBI或内部电路故障;编码器或者编码器电缆有故障 &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:08:22 7楼
有道理,个人觉得可能是相序接错了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:28:55 8楼
& 顶6楼精辟
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:24:59 9楼
可能是编码器或者编码器电缆有故障
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:18:38 10楼
检查控制方式设置:& 位置. 速度. 转矩
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:21:47 11楼
编码器接错了 或者是相续反了,用手转动看看反馈脉冲的方向和个数对不对
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:34:23 12楼
MDDA153A1A驱动配MDMA152A1G马达,JOG运行震动厉害,I/0控制上电就转,几秒后报警16,各位老师什么原因?& UVW相序正确
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:59:28 13楼
我在江苏一家遇到过这种情况 位置控制方式的 当时的参数被修改乱了 所以出现了这种情况
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:34:20 14楼
看看相续,没接反吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:53:41 15楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:13:47 16楼
16报警的内容是什么?
确认动力接线相序正确?!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:01:54 17楼
相序正确 手动运行JOG& 就震动厉害,速度模式控制,未加负载,参数为初始设置
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:32:28 18楼
刚看到刘版主在6楼的回帖:&14是过流,16是过载。&请参照刘版主在&6楼&引用的PistoN 总结的内容,排查导致过载的原因。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:47:37 19楼
看看控制方式:位置. 速度. 转矩
周点击排行周回复排行
[102] [97] [81] [53] [53] [52] [49] [47] [44] [42]
[17] [14] [7] [6] [6] [6] [6] [5] [5] [4]最新求助
[3] [14] [3] [2] [5] [6] [17] [1] [0] [49]The following error occurred:
The requested URL was not found on this server.
Please check the URL or contact the webmaster.变频器带动电机出现振动的原因及解决方法
仪器仪表世界网提示:在使用中,由于不同原因的影响,我们会发现变频器带动电机出现振动,并且振动的很厉害,这不仅对变频器自身的性能会产生影响,而且也会影响变频器的寿命。那么导致变频器带动电机出现振动的原因是什么呢?又有哪些解决的方法呢?
&&  在使用中,由于不同原因的影响,我们会发现带动电机出现振动,并且振动的很厉害,这不仅对变频器自身的性能会产生影响,而且也会影响变频器的寿命。那么导致变频器带动电机出现振动的原因是什么呢?又有哪些解决的方法呢?
& & & &变频器带动电机出现振动的原因:
& & & &1、可能是轻载时电机共振引起的;
& & & &2、可能是机械共振
& & & &3、可能是变频器力矩小的原因
4、可能是变频器启动转矩设置不对。只要将启动转矩参数从小到大进行试验,便可找出最佳的参数。(试验时,加速时间尽可能放长一些)
5、可能是变频器输出三相不稳定.
6、当变频低于40Hz时电机容易发生震动
变频器带动电机出现振动的解决方法:
1、加大变频器的最低频率
2、在变频器输出端加直流
3、将变频器设置成u/f曲线调速
客服:010-16938 传真:010- 仪器仪表世界网版权所有 公司地址:北京市大兴区盛坊路2号,北京仪器仪表工业基地,京仪科技加速器楼2层202(c) 仪器仪表世界网 All Rights Reserved 技术支持:北京网站建设 安全联盟alexa排名 京 公网安备:【请教】装有减震设备,电机工作时震动仍较大