我家住在顶楼 楼上就是电梯机房 电梯运行时发出的轰隆隆的噪音就像火车在头顶上驶过一样。尤其是起步停运时刀闸起落的巨响非常让人难以忍受。请问有什么解决的办法吗?
08-11-10 &匿名提问
顶层电梯噪声有最彻底的解决方法!!受困扰的业主请关注!!!!
我司电梯技术工程师在结合多种降噪音环保治理方案经验的基础上,针对电梯低频共振的声音传播原理,采用多种降噪、吸音材料及减振材料结合的方式,设计了目前最彻底的电梯环保降噪音治理方案。本方案通过隔断电梯音源原理,可让业主不再受电梯噪声音困扰!特别适合于顶层复式住宅及电梯机房与业主家同一道壁的房间降噪工程。治理工程不影响业主家内结构及装修,至今为止已通过多个工程实例验证(目前实现降噪的电梯品牌有“立”“东芝”“三菱”“富士”),处理后能确保业主在房间内听不到任何声音及振动。工程质量保证,可到工程实例现场进行效果确认参观、考察。工程联系:深圳市深日电梯有限公司
公司地址:深圳市福田区新洲北路景鹏大厦三栋3楼工程负责人:(马先生)注:电梯的噪音主要表现为低中频振动,它的传播方式是以振动型式为主,是通过固体传递的。因此常规的加隔音棉、加隔音板将无法隔断噪音的传动(我们曾先后通过多个试验,证实于电梯机房内加隔音墙、加隔音棉等降噪方法均无法降低电梯噪音)!由于噪音的音源是由电梯发出,因此唯一的解决办法是通过增加降噪减振层以隔断声音的传播,而我司专门针对电梯低频噪声传动原理设计的隔音降噪层可内部消化了电梯发出的所有振动及噪音。另:本工程需物业及电梯公司配合将电梯主机、控制屏拆除等我们安装降噪减振层后再安装。从我们目前工程配合的经验,施工期间电梯需停用1-2天。
目前技术推广优惠期间,工程造价约于5-6万元
请登录后再发表评论!
我家的情况和你一样。简直无法忍受。
请登录后再发表评论!
有,只要是电机类设备都会产生噪音,只不过噪音有大小分别。另外像这种设备都安装房间应采取很好的隔噪措施。
请登录后再发表评论!
这个就比较麻烦了,给你个网站参考一下吧!http://www.officekj.cn/Goods.aspx?id=52
请登录后再发表评论!
郑州静邦电梯噪音治理做的也很不错啊!
请登录后再发表评论!赞助商链接
当前位置: >>
二期-方案-21#电004(21#楼电梯机房层强弱电系统预埋方案)090218
重庆龙湖?弹子石二期工程重庆?龙湖弹子石二期工程 21#楼电梯机房层电气预埋施工方案本工程 21#楼电梯机房层内预埋线管较少,但功能性较强。为了避免在施工过程中 出现不必要的失误,加强与各施工单位的配合,编制本施工方案。 编制依据 1. 2. 4. 建筑工程施工质量验收统一标准 GB; 建筑电气工程施工质量验收规范 GB; 电气施工图;3.图纸会审纪要及核定单;一、施工准备 本工程 21#楼电梯机房层顶板的电气预埋包含灯具及火警线管的安装。 在施工前必 须分班组熟悉施工图,组织各施工人员进行现场交底,明确施工任务。 1.材料准备 施工前应对 21#楼电梯机房层预埋所需的各种材料、 预制件按照施工详图进行统 计,建立统计表,便于材料供应和实行限额领用。 1.1 现浇砼结构内预埋应采用阻燃性顾地牌重型 PVC 导管。 1.2 导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等采用同一厂家的配套产品。 1.3 管材及其配件在进场应进行检查。 1.4 其他材料:铁钉、扎丝、胶带、锯末、油漆 2.机械和工具及人员配备: 主要机具有:手电钻、开孔器、切割机、锯条、钳子、卷尺、水平尺、线坠、毛笔、 红铅笔施工阶段安排 2 名电工,2 名平工做预留预埋。 3.技术准备 3.1 施工之前应仔细核对透彻理解土建结构和建筑图的尺寸关系,如有不清楚的地方或 发现问题应及时请土建解决。 3.2 施工之前技术人员应通盘考虑土建、水电设备各系统,绘制有各种电气接线盒准确 定位尺寸的施工详图。 4.基本操作工艺 作业班组进场后,应对其进行技术交底,使其熟练掌握 PVC 管的基本操作工艺。 4.1 PVC 管下料准确。 4.2 PVC 管弯制适当。 4.3 PVC 管粘接牢固。 4.3 PVC 管绑扎结实。 5.预制 在主体砼结构施工期间,土建能提供的预埋作业时间极为有限,为了与土建紧密 配合,迅速完成预埋,必须采取预制法施工,将部分作业移到作业面来先进行加工 预制,然后在预埋时拿到作业层进行安装,以减少楼面的工作量。 5.1 按进管方位选择接线盒的类型。 二、工艺流程 1. 剪力墙预埋 接线盒、管段预制D┬→箱盒固定D→管路敷设D→封口保护1 重庆龙湖?弹子石二期工程2.测量放线定位D→D┘ 楼板预埋 接线盒、管段预制D→┐ 测量放线定位→钻孔D┴→线盒固定D→管路敷设D→封口保护三、施工工艺 1.放线定位 图示剪力墙上的线盒及顶板上的灯位盒和报警接线盒,必须严格按图纸所标注的 尺寸和规范,由专人放线定位底盒位Z。 接线盒的测量定位分为三个方面:平面位Z、高度、与墙面凹凸距离。要按各种 器具设计高度安装其接线盒。对剪力墙上的线盒,以土建柱筋上的标高记号基准来 测量,同时各接线盒之间用水平管复测标高是否一致。接线盒的平面位Z必须以轴 线为基准来测定,用土建墙线来复核,底盒位Z、线盒位Z现场以红色油漆作标识。 2.安装接线盒 为了达到优良的观感,接线盒预埋位Z必须准确整齐。 剪力墙上线盒必须用泡沫板按测定的位Z进行安装固定,上下左右都用钢筋夹住, 焊在竖向钢筋上。 然后吊线测量泡沫板与墙面的凹凸距离, 调整泡沫板紧贴土建模板后, 用扎丝捆住。 板面线盒应在土建绑扎完底筋后安装到位,采用铁钉固定在板底模上,成排安装的 线盒应拉线确定各线盒的位Z。线盒应紧贴板底模安装,且应固定牢靠。 3.钻孔 对于从楼板往下引到砖墙开关插座的管线,需要预先在梁模板上钻孔。钻孔前必须 按建筑图、结构图确定砖墙的准确位Z,保证钻孔在砖墙范围内。 4.管线敷设 一般管路应严格按设计布管,沿最近的方向敷设,尽量减少弯曲。线管弯曲角度应 适当。 PVC 管路固定点的间距为 0.6~0.7m,距端头、弯曲中点不大于 0.3m。 PVC 管安装完成后,应用油漆在模板上注明线管走向,防止后期安装固定支架时损 坏线管。 线盒出头位Z宜在 30cm 范围内绑扎;直线段为每 60cm 处绑扎一次;转弯位Z宜在 30cm 范围内绑扎。 5.成品保护 5.1 凡向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密,防止杂物进入管内。 5.2 PVC 管在混凝土浇筑时必须派专人值班加强保护, 防止振捣时位移或损坏, 发现预 埋管盒被损坏时应及时修复。 四、质量标准 1.保证项目 PVC 管的材质、品种、规格、质量及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。 2.基本项目 2.1 管子敷设连接紧密,管子切断断口光滑,保护层大于 30mm,箱盒设Z正确,固定可 靠,管进箱盒处顺直,管在箱盒内露出的长度应小于 5mm。 2.2 暗配管的弯取半径不应小于管外径的 10 倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且 弯扁程度不应大于 0.1D。2 重庆龙湖?弹子石二期工程五、质量通病及其防治 1. PVC 管切断后,断口不整齐,有毛刺。PVC 管切断是必须使用锯片或管剪一切到底, 严禁用手折断;PVC 管锯断后,应及时用锯片将毛刺刮干净。 2 . PVC 管连接处不严密牢固。套管的管径不能过大;被连接的管要对紧在套管之间。 3 . PVC 管弯曲处裂缝褶皱。应选用优质管材,按正确的方法进行弯曲。 4 . 管子进盒处锁母被踩脱落或断开。锁母下应塞垫块。 5 . 成排接线盒不在同一条直线上。对成排接线盒应拉通线定位。 6 . 为了便于拆模后剔找引下管,需在引下管位Z用油漆作好标记。在作标记时,应注 意油漆不要涂抹在土建结构钢筋上。 7 . 土建拆模后,应及时清理墙上及板面的预埋件。 六、安全要求 在结构施工阶段配合土建预埋时除应遵守一般的安全规章制度外,还应着重注意下 列事项: 1. 防止和避免钉子扎脚; 2. 塔吊吊物时不要站在吊物的下方,防止坠物伤人; 3. 管材等不能放在外架,防止坠落; 4. 在脚手架上行走要避免踩上探头板; 5. 临边作业不能踩空; 6. 严禁往下抛扔物体。 7. 夏季施工应备齐防暑降温物品,施工时间错开正午阳光直射时段。 七、文明施工 作业面应随时清理干净,废弃物和余料应清运至楼下指定堆放地点。附件:21#楼电梯机房层电气预埋施工方案图(部分定位根据现场情况灵活处理)3