这个三菱plc与触摸屏通讯可以连接触摸屏吗?

三菱plc怎么和威纶触摸屏通信?_百度知道
三菱plc怎么和威纶触摸屏通信?
我用的三菱plc型号为fx1n,我在触摸屏里选择的是fxon/fx2n(因为这个触摸屏没有fx1n的模块),下载完之后触摸屏显示plc no response。请问该怎么解决?数据线就一根。型号应该没问题。谢谢
我有更好的答案
操作步骤:1、打开威纶软件;2、单击“编辑”——系统参数;3、在弹出的对话框名称中输入“三菱型号”;4、并勾选下面的“PLC”,选择好PLC类型;5、用通讯线联机即可实现通讯。
中学数学教师
jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://d.hiphotos.baidu://d.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/14ce36d3d539b600a9d1fd06ecb760<a href="http.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=0a077bb05db087fb2d3d539b600a9d1fd06ecb760.jpg" esrc="http://d.hiphotos
本回答被提问者采纳
执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q),用于其内部存储程序:Mitsubish Programmable Logic Controller。 它采用一类可编程的存储器,是三菱电机在大连生产的主力产品  三菱PLC英文名又称
如果通讯线没问题的话,试试写程序设置站号,波特率,D8120
D8121;试过有些时候直接设置的不顶用。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
威纶触摸屏的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。时间: 08:26 来源:网络
网友cvlsam通过OPPOR7(R7t/移动4G)提问:问一下,三菱PLC可以连接哪些品牌的触摸屏?比如台达的,可以吗?热心网友1回答:依照我所知道的,可以连接:
西门子,三菱,欧姆龙,富士,Hakko,台达,昆仑通态,威纶同,步科,Proface,信捷,同创,屏控,Hitech,日立,松下的屏。网友yang112233通过vivoX6PlusA提问:台达触摸屏DOP-B与三菱PLC FX3U通信怎么接线才能做到既能在电脑上监制PLC程序又能操作触摸屏?热心网友1回答:利用台达触摸屏编程软件DOPSoft 1.01.10的在线模拟功能热心网友2回答:再买一个扩展 FX3U-422-BD,带有一个422九针接口。 大概三四十块钱。热心网友3回答:在3u上多加块422通讯板吧网友YUNLONGGK通过vivoX6D(双4G) 提问:三菱plc问题,我想用三菱plc和三菱触摸屏,做一个定时加密,然后在触摸屏上输入密码可解除加密。热心网友1回答:直接用触摸屏做就可以了。
FX1N FS1S的都没有掉电保存的时钟,FX2N的有。
但是触摸屏都有实时时钟,而且都有读取时钟的内部函数 ,直接用触摸屏的脚本编写一个实时时钟加密就可以了。
然后再在PLC中写几句检测触摸屏的...热心网友2回答:自己在PLC里写一个时间比较程序就行了,只要PLC时间大于设定时间就把PLC输出动作关了就行
,我做过三菱PLC和海泰克屏的加密程序,密码每次都是不一样的。热心网友3回答:FX系列,其实除非是FX3U的加密,别的加密没有什么实际的意义热心网友4回答:我想用网友htofish通过乐视超级手机1S(X500双4G)提问:三菱PLCFX3u与台达触摸屏通讯问题热心网友1回答:
热心网友2回答:购买外置的422-232转换模块。热心网友3回答:触摸屏选择422通讯或者PLC扩展232模块。热心网友4回答:1、PLC不用设定
2、台达触摸屏内设定好通讯协议(RS-422,9600,E,8,1)
3、RS-422通讯线连接好,上电即可网友jbp6a39263b35通过vivoX6A(全网通)提问:三菱PLC连接台达触摸屏需要设置什么?我连接后为什么提示"另一个通讯错误"热心网友1回答:台达触摸屏与PLC通读不上,
比如说给D一个值10,那么$的值也是10?
$10 = (1@D10)
设给PLC D10的值是K1234,则人机 $10亦为K1234 更多问题请进入网站上面有100多个故障处理方法http://www.001gk.com/cgal/cmp/tdp...热心网友2回答:你能把型号说一下吗网友zhu__y_j_0通过安卓手机提问:台达触摸屏与三菱PLC报警怎么设置热心网友1回答:不是很明白 你 想问什么?
如果是采集设备错误信号想在触摸屏上显示
那简单的处理就是用采集到的信号点来触发触摸屏上的错误文本显示。
如果是想将三菱plc本身的故障报警在触摸屏上显示,那么三菱有专有的内存状态点...网友guo4285通过三星2016版GALAXYA7提问:三菱触摸屏485通信台达温度仪,然后温度信息传到plc的D寄存器中怎么做。热心网友1回答:温控仪作为PLC从设备,plc通过读指令读取某一台温控仪中存放温度数据的存储器,然后进行比较或用于屏的显示,
我三菱屏没什么用过,建议你下个看看的,有温控仪的例子。网友u660eu6b63u67efu57fa通过魅族MX5提问:三菱、台达、信捷、永宏plc通讯口问题热心网友1回答:三菱只有一个通讯口,平时用于连接触摸屏。监控时比较麻烦,买个232卡就可以解决。
问题1:台达有232一个,485 2个,232用于连接触摸屏,485可否用于与电脑监控?如何设置?
----------台达485可以用于与电脑监控,你用什么软...热心网友2回答:触摸屏也可以做监控用。设置一个监控子画面把程序里面的监控对象编到触摸屏就可以。网友kongpay通过华为麦芒4提问:台达触摸屏和三菱PLC通讯时显示3 连接不上 怎么解决热心网友1回答:通信问题,如果是RSC85通讯,有可能是干扰引起通讯信号出错,如果是RS232,请更换通讯线。
RS232比较稳定,建议首选使用。热心网友2回答:走的什么通讯,台达和三菱的通讯线需要单独定做的。
还有要分是什么屏和通讯口,有的通讯口只有232,有的只支持422和485,要分清楚的。热心网友3回答:如果买的是标准的三菱连线,请将线接到台达屏COM2上,如果同为母头,买个公公232转换接头就可以了。台达的COM1和COM2都有232,但是针脚顺序相反,只有一个口能顺利通讯。台达不支持三菱的485。如果其他品牌的PLC和台达屏COM2...热心网友4回答:三菱的是422吧热心网友5回答:显示3是什么意思?网友u66f2u36通过电脑提问:台达触摸屏如何和三菱PLC连接热心网友1回答:打开触摸屏的通讯设定,选择相应的plc型号和配置参数就可以了热心网友2回答:直接拿台达触摸屏的编程软件设置一下就OK啦,木有问题的热心网友3回答:这个简单的,触摸屏本身里面就可以选的
你也可以分享到:药品服务许可证(京)-经营-违法不良信息举报: 电话、邮箱youkujubao@service.alibaba.com请使用者仔细阅读优酷、、、、和Copyright(C)2018 优酷 youku.com 版权所有求你了?三菱plc与触摸屏有什么关系,怎么配合使用?求你了?
触摸屏就是人机界面,每个牌子的有专用的软件,在里面可以连接PLC,可以修改或显示PLC的数据。。
主机 显示器发动机 车皮
PLC程序作控制用,触摸屏作操作、监控和参数设置等作用。
分两步完成。第一步,用软件先把FX2N
PLC中的程序读出,找到设置时间用的定时器的常数值K,编程时把常数K直接修改为D,D应该选择断电保持数据寄存器,范围在D200-D511之间,其它不动,然后写入PLC中。第二步,选择触摸屏型号,建议选用威纶MT6056iv触摸屏,用软件编程,编程时做一个数值设置按钮,按钮对应PLC中的数据寄存器D,当手指触碰到该按钮时,会出现数值输入小键盘,此时,即可修改定时器的时间了。祝你成功!等待你的好消息。
只要是触摸屏的话应该都支持FX2N的吧,FX2N太广了,使用三菱FX的编程电缆连接PLC和触摸屏,在PLC程序中定时器的值不直接使用常数,使用D,就可以在屏上修改D的值了。
你的意思是不是触摸屏上的数值输入后也能传到PLC里面?1:如果是这样的话根据你输入的值的大小选择数据类型,你这里是500的话用16位无符号整数就行16bit unsigned,如果还有小数或者数值比较大,则选择32位浮点型32bit float,因为这两种都是10进制,方便计算和查看,其他的16-bit Bcd ,16位BCD码数据类型;32-bit Bcd; 32位BCD码数据类型;16-bit Hex ,16位16进制数据类型;32-bit Hex ,32位16进制数据类型;16-bit Binary ,16位二进制数据类型;32-bit Binary ,32位二进制;16-bit Signed ,16进制有符号整数;32-bit Signed,32位有符号整数 ;16-bit Unsigned ,16位无符号整数,32-bit Unsigned ,32位无符号整数;32-bit Folat,32位浮点数。2:你所传送的D100在上位里面要必须设置成“可读写”的,如果你设置成只读的话就不能传送到PLC里面了。
应该是232的接口2-33-22边4,5短起来9-9然后2边接地
先过通讯关,什么是RS232,什么是RS485然后理解地址的概念,在有一点VB 或者VC基础就可以了,懂得定义什么是变量什么是常量,及语句控制,应该来问题不大了给你一个提示:数据转换是最好是不要直接转换,通过中间变量在传送一下
要看具体的PLC型号的,如果是带网络接口的,可以连接集线器;如果是不带网线接口的,则可以扩展网络接口模块,触摸屏侧启用以太网通讯功能就行了。只需要设置相同的网段,不同的IP地址就行了。或者PLC挂接通讯模块,用PLC的编程口和总线接口分别连接触摸屏。