DA98A三菱伺服驱动器报警警号15哪里问题

宝鸡数控 开机按-x +x -z +z 显示 Z轴驱动报警_百度知道
宝鸡数控 开机按-x +x -z +z 显示 Z轴驱动报警
行程开关跟线都没故障 去除驱动器和电机连接的线 托板轴在不给电时手能旋动 给电能锁紧 跟换了伺服驱动 都还会报警
抱歉问题不完整
状况如下 开机 自动屏 显示Z轴驱动报警
手动屏没有 但按 -z +z -x +x 就会立马显示Z轴驱动报警 托板不动小的试过很多办法 ;如下 拔掉Z轴电机跟编码器插座 ;测量伺服器跟编码器的线(有通没断 试下 还会)跟换好的伺服器 (试下 还会)(别的好机台拆过来的 先顶下的 )跟换行程开关(行程开关当时一个进水一个损坏) 测量行程开关到电箱的线(有通没断)(试下 还会)注*《驱动电机在断电停机时 用手能拧动 在给电时能锁紧 托板不会卡死》 问题补充* 机台是宝鸡数控
CJK6140H 型号的 , 伺服器DA98A系列的交流伺服驱动器
出现问题时 (没显示报警号 )←(蛋疼的地方)
注*机台有时正常有时故障
查到现在怀疑伺服器到控制那边的线 可能有故障 就是两边端子插孔数量不符只能打开 端子看线路 不知道是不是这问题
我有更好的答案
我们厂的也是宝鸡机床,也经常驱动器报警,后来换了一块主板就没有事了,你查一下看是不主板的问题。
在显示屏那盒子那的? 主要是有时不会有时会
不好想上级汇报
那就请修机的来看看吧,要不使用起来超郁闷的!
我就是机修
以前没学过数控
采纳率:7%
你这明显是出现故障了,驱动器上面报警报几号?首先排除你的机械部分,我怀疑是你的线缆部分有问题,最主要看你的驱动上面的报警,然后寻求解决办法,盲目的换配件,这是外行人的维修办法,闭着眼睛换配件,想想就蛋疼。
抱歉 问题不完整 已经补充
参考资料:
龙马数控售后服务部
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
开机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。DA98系列交流伺服驱动器Err4报警怎么修_百度知道
DA98系列交流伺服驱动器Err4报警怎么修
PA17 默认应该是400 就是40000 就是4圈,ERR4的意思就是发送的脉冲已经累加到4万个, 通俗的讲就是 我都让你转4圈了 结果你没动,我只好报警了。 再通俗点就是 这个轴撞到机械了,或者卡死了,动不了了!!!因为系统是开环的,不检测驱动反馈,所以系统会一直发脉冲,所以驱动有这个报警。
现在是上电不报警,按X轴就报警。已经手动把丝杆转到可工作区域,还是报警啊?
要 怎么排除故障呢?
电机拆下来转转看 不能转就是电机问题 能转就是机械卡死!!!
我把X轴和Z轴的驱动 【对调了一下 】,驱动可以正常工作。证明2个驱动都是好的我把它接回来开动X轴它又Err11号报警。
我们就是做驱动的,广数和我们是一样的, 你要做的不过是排除机械问题,所以我让你电机拆下来, 如果不是机械问题,你可以采用最简单有效的对调测试,或者叫交换法? 呵呵 随便就可以测出来!
11号报警最大可能是动力线进水腐蚀。
采纳率:66%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
伺服驱动器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。广州数控换了版本稍高一点伺服驱动器,报警Err4,该改哪些参数,面板参数要不要改_百度知道
广州数控换了版本稍高一点伺服驱动器,报警Err4,该改哪些参数,面板参数要不要改
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我有更好的答案
驱动报警你改系统参数没用
为您推荐:
其他类似问题
伺服驱动器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。da98a驱动器报警代号Err4_百度知道
da98a驱动器报警代号Err4
da98a驱动器报警代号Err4