剩余电流式火灾探测器飞贷通讯故障审批拒绝怎么解决

剩余电流式电气火灾监控探测器显示故障及报警了怎么处_百度知道
剩余电流式电气火灾监控探测器显示故障及报警了怎么处
剩余电流式电气火灾监控探测器显示故障及报警了怎么处钳型表怎么测线路是否漏电?
我有更好的答案
1、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统末端探测为基本原则,宜设置在配电柜进线或出线端。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。
采纳率:71%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电气火灾监控探测器的出现故障怎么进行排除_百度知道
电气火灾监控探测器的出现故障怎么进行排除
我有更好的答案
1、使用时接通控制系统电源,电气火灾监控探测器无显示 分析原因:三相进线无电源电压,产品内部电源系统故障 处理方法:检查输入电源是否工作正常及正确接线,如排除上述故障仍无显示,更换产品。2、使用过程中,电气火灾监控探测器突然跳闸,显示器无任何显示,指示灯熄灭分析原因:产品内部系统电源故障或产品内部控制系统故障处理方法:直接更换产品。3、RS-485通讯出现故障分析原因:通讯屏蔽线损坏或附近有很强的电磁干扰。处理方法:检查通讯屏蔽线是否完好无损坏,检查干扰源并清除。4、长期使用后,液晶显示屏显示不清晰分析原因:电气火灾监控探测器安装场所有日光直射灼伤液晶屏。处理方法:采取遮蔽措施或更换。5、使用时出现外接控制端口异常故障分析原因:外接控制端口接线损坏、接线端松动或接线端子没插到位处理方法:检查修复6、产品分段后,不能合闸可能是使用远程分断或产品处于脱扣状态7、产品分断后,液晶显示器不能正确显示分析原因:产品分断后处于脱扣状态,液晶显示器保持分断时的数据。或因分断时的强电磁干扰。处理方法:向下压手柄使机构再扣,或关闭控制电源后,重新打开控制电源使产品自检后进入正常监控状态。液晶显示器进入动态显示当前数据。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
剩余电流式电气火灾监控探测器怎么设置预警值
提问时间: 00:36:29
剩余电流式电气火灾监控探测器怎么设置预警值
浏览次数:7823
该答案已经被保护
1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了,报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电。 2、预警值设置过低 3、设备故障 可以参考河南力安科技的LFS200 电气火灾监控系统的安装说明书。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题已解决问题
求设置剩余电流式(漏电)电气火灾监控探测器电气火灾监控系统的
求设置剩余电流式(漏电)电气火灾监控探测器电气火灾监控系统的
浏览次数:441
用手机阿里扫一扫
最满意答案
随着我国经济的快速发展及人们生活水平的提高,日常工作和生活中的电器用品也越来越多,用电量大大增加,越来越多的大型公共建筑如:超市、商场、商厦等人员密集场所,经营项目繁杂、业主不断改变经营项目,给原本的电气设计方案不能符合用电要求,但不能够引起业主的重视,造成很大的电气火灾隐患,用电的不安全因素,轻则插座板烧焦,重则引发火灾。它给人们带来利益的同时,也带来十分严重的消防安全问题。据有关方面统计,在近年的火灾事故中,电气火灾所占的比例正在逐年上升。据公安部月统计并公布的数字,全国100836起重大火灾中,因违反电器安装使用规定造成的火灾30512起,占同期火灾总数的30.3%;据《中国火灾统计年鉴》统计,2002年全国电气火灾为29741起,约为1993年电气火灾起数的4倍。从年,全国电气火灾203780起,约占总火灾起数的25.9%,在各类火灾中局首位。而电气火灾起炎原因中,短路占52%,过负荷占4.6%,接触不良占12.6%,过热占18.5%,漏电占1.8%,雷击占0.5%,电气故障占10%。虽然从数据上看,过负荷或漏电会引起的火灾所占的比例不大,但是长期的过负荷或漏电会引起配电线路发热以及导致配电线路绝缘老化,因而电缆或电线绝缘水平下降,久而久之会引发短路,快速形成火灾。正因为如此,我国电气火灾有不断上升趋势,引起了有关部门的高度重视,也出台了相关的政策法规来加以规范如:《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《住宅设计规范》等,2005年,国家技术监督局,建设部联合发布的《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》GB50045&95中第一次在国家规范中提出了设置漏电火灾报警系统,并对系统功能等提出了明确要求。2008年年初建设部发布的《民用建筑电气设计规范》JGJ16&2008对设置漏电火灾报警系统的场所有了进一步明确要求,并对系统构成等提出了具体要求。标准分为三部分组成,电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器。随着电子技术、远程控制技术、总线技术、通讯技术等技术的高速发展,实现电气火灾的早期探测、预警、并将故障信息通过总线传送到消防控制中心,显示故障地址、故障信息保存,进行预报警,再通过人工方式排除故障,达到早期发现,并消除电气故障隐患。&电气火灾的起火原因主要有三种方式:一、电火花与电弧;二、电气设备或电气线路上产生高温导致;三、由于接线端子导线与端子接触不良产生的危险高温。电气线路的功能是输送电能,由于电气线路过电流、剩余电流、断零使电压过高或过低等故障产生电火花触击周边可燃物体,引起火灾。&剩余电流的产生是指正常的泄露电流和单相接地故障。单相接地故障时,会产生电弧。故障电流很小,通常不能使电流断路器动作。&造成接触不良主要表现以下几个方面:电气接头表面氧化、导致接触电阻过大;电气接头松动、不够牢固;电气接头长期过负荷运行;电气接头因振动或由于发热作用,使连接点发生腐蚀现象,导致接触电阻过大;铜、铝线连接处未按规定方法处理,发生电化反应,导致接触电阻过大。DH-A型电气火灾监控[又名漏电火灾报警系统]&不但能完全满足这些标准规定的要求,而且依据国内用电环境的特点,从电气火灾起因入手,有效防止电气火灾发生的高科技智能化监控系统。它能够连续对整个供用电系统内的电气线路、用电设备的过流、短路、剩余电流(即漏电)等多项指标进行全方位、多参数自动监测,迅速将电气故障消灭于萌芽状态,杜绝电气火灾隐患。DH-A电气火灾监控走在电气防火技术的前沿。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
剩余电流式电气火灾监控探测器接线图
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
剩余电流式电气火灾监控探测器接线图相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
剩余电流式电气火灾监控探测器接线图设计专题简介
本专题为土木在线剩余电流式电气火灾监控探测器接线图专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
剩余电流式电气火灾监控探测器接线图
消防配电线路需设置剩余电流式电气火灾监控探测器??
剩余电流式电气火警监控探测器是安置在线路上的套探测器,重要探测线路后真个泄电征象,意思是探测事情之前的线路不会泄电它才气发挥探测的作用,探测原理是凭据基尔霍夫的电流定律:即流入一个节点的电流矢量之和为0
D-ESA-100/F剩余电流式电气火灾监控探测器● 产品概要过压保护;欠压保护;过载保护;短路保护;四路温度保护;一路剩余电流保护(0-1000mA可设定);辅助功能:消防联动;远程控制;(配CT-100剩余电流互感器,CT-1L三相电流互感器) ● 产品特点全中文操作菜单; 多功能保护:具有漏电、温度、过流、短路、过压、欠压、消防联动等多种保护功能;电能管理功能:实现对供电线路的三相电压、三相电流等参数的测量。 远程监控功能:采用现场总线通讯技术与国家标准通讯协议,通过上位机管理软件可以时刻监控现场的运行的情况,实现远程控制;同时可以与各种标准
剩余电流式电气火灾监控探测器有哪些厂家生产?有价格表吗?
剩余电流式电气火灾监控探测器有以下分类: 1、非独立式探测器能探测剩余电流,并在该剩余电流达到设定值时输出一个报警信号(电信号或机械信号)。它必须与监控设备连用。 最简单的非独立式探测器仅由一个剩余电流互感器、一个微功率继电器(如干簧管)组成。较完善的非独立式探测器具有报警电流设定、地址编码等功能,以集中方式供电。由于没有声光报警,在现场不易及时发现是哪一路线路发生接地故障,使它的应用受到一定的限制。 2、独立式探测器能探测剩余电流,并在该剩余电流达到设定值时发出一定强度的声报警和光报警信号,并予以保持,直至手动复位;还应有工作状态指示灯和自检功能。它可以单独使用。 较完善的独立式探测器具有报警电流设定、剩余电流电平显示(电流数值或设定值百分比)、报警信号输出(电信号或机械触点信号)、脱扣信号输出(控制断路器的脱扣器动作的机械触点信号)、脱扣输出延时设定。 一般来说,独立式探测器以现场220Vac方式供电,以便单独使用。如果采用集中24V方式供电,意味着必须要接到监控系统中,除非专门为它配一个降压整流器。 为连接到监控系统
六层住宅楼用设剩余电流式电气火灾监控探测器吗?有什么规定吗?如果用的话,小区内没有消防控制室,如何联动?另外,当地供电局规定,住宅进线总电源柜中不允许设断路器(带漏电保护的更不允许,否则不给送电),只能设隔离开关,这样的话,设剩余电流式电气火灾监控探测器更没用了。不知各位是怎样做的?请教了。
1 引言 近年来, 全国火灾事故呈上升趋势, 而在火灾事故中, 电气火灾的比例居高不下, 占火灾年均发生次数的27%,损失占火灾损失的52%,每年火灾造成的人员伤亡和财产损失巨大,预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB),设计了一智能型剩余电流式电气火灾监控探测器,它既可以单独使用,也可以通过RS485 总线与电气火灾监控设备联网, 构成一套完整的电气火灾监控系统。 2 电气火灾监控探测器的设计依据 2.1 探测器相关标准 设计的装置应符合《电气火灾监控系统》(GB )、《剩余电流式电气火灾监控警装置》(GB5)、《设计建筑防火规范》(GB 50096-2
消防配电电源,需要同时设置消防电源监控和剩余电流式电气火灾监控探测器?
电气火灾监控探测器是一种独立式的智能型探测器。电流探测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终端每一只电流探头的状态(即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态),适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等线路复杂的场所中。
论文简介: Acrel-6000剩余电流式电气火灾监控系统是安科瑞电气结合本公司ARCM系列剩余电流式电气火灾监控装置及多年系统集成经验,经大量实践研发的服务于常规的供电网络的监控系统。通过计算机信息技术的应用,使电气火灾监控系统成为集散式分区域监控的整体装置。该系统可广泛应用于智能小区、大型商场、公共建筑、机场、宾馆、工业建筑等的电气火灾监控,具有集中调度、控制、保护、监视、显示等功能,具备用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体智能化优点,可大大降低应用场合的电气火灾发生率。 附件名:.zip 文件大小:1126K
请问:剩余电流式电气火灾监控探测器可以直接接到报警信号总线上吗?按火规9.1.4条是不行,按厂家(松江)的样本是可以,到底行不行? 单独成系统,在消控室火灾报警控制器中增加一个电气火灾监控设备,另外用信号线通过模块与剩余电流式电气火灾监控探测器联接.此信号线与报警信号总线不能共用,对吗?
请问大家,编码型的火灾探测器还需要接口模块吗,编码型的火灾探测器和非编码型的在接线上有什么不同
本帖最后由 劳武 于
22:38 编辑 GB 14287的本部分规定了剩余电流式电气火灾监控探测器的术语和定义、分类、要求、试验、检验规则、标志。 本部分适用于电气火灾监控系统中的剩余电流式电气火灾监控探测器。
GB5剩余电流式电气火灾监控探测器
GB 5 电气火灾监控系统 第2部分 剩余电流式电气火灾监控探测器
电气火灾监控系统-——照明总配电箱电气火灾探测器与消防控制室电气火灾监控系统之间连接方式?是否需要在现场安装报警器?
12.4 高度大于12m 的空间场所12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。条文说明12.4.6 高度大于12m 的空间场所最大的火灾隐患就是电气火灾,因此应设置电气火灾监控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高,发生火灾不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器,才能保证对照明线路故障引起的火灾的有效探测。1、哪个厂家生产“具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”?2、虽然条文说明对“照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”这条硬性规定作出了解释,但还是觉得这条规定是不是过于严苛了——比如,所有照明线路穿金属管敷设,即便发生照明线路故障,设置剩余电流式电气火灾
图纸简介: 一个简单的探测器接线方式。 附件名:.zip 文件大小:14K (升级VIP 如何赚取土木币)
电气火灾监控探测器和传统的自动报警的检测器系统是不一样的,电气火灾监控探测器的系统是为了减免损失,而传统的是为了减少不必要的损失,这两者是完全不一样的,所以这就是说为什么以前安装上火灾报警器的单位还要安装电气火灾监控探测器的原因。那么在安装的时候需要注意哪些问题呢?
通过内置电路及软件对下级终端电流探头通报过来的信号举行智能阐发处置处罚,由此可果断出下级终端每一只电流探头的状态(即妨碍状态、火警报警状态、正常事情状态),并通过RS485通讯网络将本机(即多台电流探测器的一台)下级终端每一只电流探头的妨碍、报警等信息发送给上级SK-ZJ128型电气火警监控设置装备部署,完成监控、报警的综合处置处罚
论文简介: 为了预防和减少电气火灾,应在线监测220/380 V供电线路的绝缘状态,可以使用电气火灾监控系统进行漏电检测并实施报警。电气线路或电气设备一旦漏电并超过额定值时,报警器立即发出声光报警信号并显示漏电电流大小…… 附件名:27008.htm 文件大小:5K (升级VIP
分体式 电气火灾监控探测器的配电设计方案:每台配电箱内的配电是:总进线一路,出线3路,以漏电报警/总进线开关及多路出线开关脱扣全保护方案设计,立站公司提供如下方案:每台配电箱内安装一台立站牌SA2000分体式 电气火灾监控探测器:监控3路出线的漏电/1路配电箱的空间或总进线的线缆温度/4路脱扣(配电箱空间或总进线的线缆温度异常时脱总进线开关/3路出线出现漏电异常时脱3路出线开关)(注:如果每台配电箱的出线回路是3的N倍。则需配N套SA2000分体式电气火灾监控探测器)。一)产品功能:1、多重回路漏电保护设计(总回路、各分回路的多重漏电报警/开关脱扣保护);2、漏电故障记忆与漏电故障查询;3、故障类型识别提示;4、多路漏电探头、可与感温探头等互感/传感器连动控制;5、可与消防控制中心主机联动,实现远程
一工程设计人将电气火灾监控系统的探测器(有人称之为“模块”,其工作电源为交流220V)安装在配电箱内,审图专家判定违反GB第6.8.2强条。不知大家怎么看?
近年来,我国国民经济的高速增长,各行业用电量的大幅度增加,同时伴随着电气火灾也呈现逐年上升的趋势,给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。而接地故障火灾是最常见的多发电气火灾。为避免接地故障引发的火灾,在建筑电气中已开始广泛使用电气火灾监控系统。电气火灾监控系统能准确监测电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒工作人员去消除这些隐患。 国家也颁布了相应的标准来规范电气火灾监控系统,例如《建筑设计防火规范》GB,《高层民用建筑设计防火规范》GB,《电气火灾监控系统》GB 14287等。本文介绍了ARCM系列电气火灾监控探测器的设计原理,及在广州亚运会海心沙场馆中实际应用。一、电气火灾分析 电气火灾的发生有以下原因:电火花与电弧;电气设备或电气线路上产生高温导致;由于线路端子导线与端子接触不良产生的危险高温。 数据统计发现电气火灾的引发有一半是由于接地故障造成的。接地故障的发生主要是由于电气线路的绝
EFP-ACS 系统简介: EFP-ACS/S01剩余电流(漏电)电气火灾监控系统设备属全自动化控制、无人值守管理、总线型多点数据采集的计算机分布式控制系统,由系统工作站EFP-ACS/S01、监控设备EFP-ACU/S01、EFP-AI/S01探测器+传感器(霍尔)组成。分布的探测器均可独立工作,通过数据总线(双绞线)组网。是一种集可编程设定功能、自动化测量、LCD显示、实时时钟、数字通信等功能为一体的电气线路剩余电流(漏电)、温度参数监测的一体化智能监控系统。北京佳佳新电子元件有限公司,传承多年电子设备及磁性电子元器件的生产 制造经验,集研发,生产,销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。公司拥有全部产品的完整知识产权。产品主要包括电气火灾监控系统、工业电源、智能充放电设备、电池化成设备、电池化成工艺分析仪以及各类高频变压器、电感磁性电子元器件等。其中电气火灾监控系统的系列产品已广泛应用在各类智能建筑、国家重点消防单位以及石油化工,文教卫生,文物古迹,金融,电信,铁路,军工、国防等领域。公司拥有电源研究室、电化学研究室
用过正泰NA300A剩余电流式电气火灾监控探测器的请帮忙,配装NLS050剩余电流传感器,请问怎么接线,能不能发个图来,谢谢。E-mail:
请叫大家消防主机供电,规范建议采用剩余电流式电气火灾监控探测器进行监控。没画过这设备,我查了下图集也没找到,希望知道的帮我借个图发下。。。谢谢,在线等!
不是说火灾监控需要剩余电流零序互感器么,为什么互感器前面还有3P的塑壳断路器,难道接线时候要把N线专门从N排上扯上来从互感器里穿一下,是这样的么。还有XE-03是检测剩余电流探头还是检测温度的探头,求内行讲解下,急
剩余电流式电气火灾监控系统设计与选型方案 陶爱武 上海安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 2018011 概述随着人类对电力能源的重视与不断应用,电力设施与设备已与现代人类的工作与生活密不可分,电力甚至成为现代各行各业发展的基础前提。但不可否认的是由于种种原因,电力能源在带给人们工作与生活的便利的同时,由电气设备产生的问题也带给人类的生产与生活不少烦恼与损失,有时甚至表现为灾难。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》统计, 年全国范围内共发生电气火灾203780 起,占火灾总数近30%,在所有火灾起因中居首位。日本的人均用电量为我国的八倍多,但其电气火灾仅占火灾总数的2%~3%。这说明我国电气火灾的发生率偏大,如果总结防范电气火灾的经验,采取一些有效的防范措施,我国的电气火灾是完全可以大幅度减少的。2005 年国家建设部批准了《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005 年版)的局部修订条文,新增加了漏电火灾报警系统设计,规定“高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统”。
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'

我要回帖

更多关于 飞贷通讯故障审批拒绝 的文章

 

随机推荐