加速时过电流断路
当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的时保护回路动作停止变频器输出
加速时间太短增加加速时间。检查输出是否短路或接地。
定速时过电流断路
检查负荷是否突变?保持负荷稳定。检查输出是否短路或接地。
减速时停止时过电流断路
减速时间太短增加减速时间。检查输出是否短路或接地。
加速时再生过电压断路
来自电动机的再生能量使变频器内部直流主回路电压上升达到或超过规定值,保护回路动作,停止变频器输出。也可能是由于电源系统的浪涌电压引起的。
加速太快?增加加速时间
定速时再生过电压断路
检查负荷是否突变?保持负荷稳定。
减速时停止时再生过电压断路
减速太快?增加减速时间
电动机过负荷断路
电动机过负荷
减轻负荷。经常发生时,可根据工艺要求更换增加变频器和电动机的容量。
变频器过负荷断路
变频器过负荷
瞬间停电保护
低电压保护
回路中有大容量电动机启动
检查供电系统,避免回路中频繁启动的大容量电动机的影响。
散热片过热
环境温度过高
加强通风的同时减轻负荷
制动晶体管报警
制动率设定是否正常?
降低制动率的设置
输出侧接地故障过电流保护
电动机或电缆存在接地故障
解决接地故障
外部热继电器动作
检查电动机是否过热
降低负荷,解决机械故障
失速防止(动作时显示)
电动机过负荷
减轻负荷。经常发生时,可根据工艺要求更换增加变频器和电动机的容量。
选件接口松脱
输入参数的次数太多,变频器死机。
恢复出厂设置后重新设置参数。无法恢复时,更换变频器
面板脱出发生
牢固安装好操作面板
再试次数超出
再试设定次数内运行没有恢复,变频器停止输出。
检查异常发生前的一个异常
直流电源输出短路
检查端子是否短路?修复短路。需要复位时用面板复位或关断电源重新合闸。
操作面板电源短路
操作面板连接电缆存在短路现象。修复短路。
检查松脱的接口,可靠连接。
顺序制动错误
检查抱闸顺序是否正常
通讯选件设定错误或接触不良。
检查选件设定,操作是否有误。选件接头插座确实连接好。
内置发生通讯异常时,变频器停止输出。
通讯异常错误发生,变频器停止输出。停电复位重新启动。
输出缺相保护
当变频器输出三相中有一相断开时,变频器停止输出。
检查断开的输出相。
冷却风扇是否正常?更换风扇。
失速防止过电流
电动机是否在过负荷情况下使用?
失速防止过电压
是否急速减速运行?
延长减速时间
远方控制运行时是否使用了操作面板的STOP键进行停止?
检查负荷状态。
以下我们就三菱变频器在市场上使用最广的两款型号的一些新的故障及相应处理办法做一些简单介绍OC(过电流故障三菱变频器出现过电流故障很多时候会是以下几方面原因造成的我们以系列变频器为例1.参数设置问题不当引起的如时间设置过短2.外部因素引起的如电机绕组短路包括相间短路对地短路等3.变频器硬件故障如损坏模块损坏等在现在的维修中我们有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题故障仍然存在当然更换控制板也不是解决问题的办法这时我们可以考虑一下驱动电路是否存在问题三菱变频器的检测电路做的相当强大以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警无法正常运行除了一般性驱动电路所包括的驱动电源驱动光耦隔离驱动信号放大电路还包括输出信号回馈电路等在以前我们介绍的检测手段无法解决问题的情况下我们要特别注意驱动电路是否正常检测方向主要包括刚才介绍的三菱驱动电路的几个组成部分欠压故障相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题我们常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压经大阻值电阻分压后采样一个低电压值与标准电压值比较后输出电压正常信号过压信号或是欠压信号对于三菱系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的并经过隔离在我们的维修过程中我们发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重这种现象在以前的变频器维修中还是不多见的驱动故障对于广大用户来说一定不陌生这是一个比较常见的三菱变频器典型故障当然损坏原因也是多方面的1.集成电路损坏这是一块集成了驱动波形转换以及多路检测信号于一体的集成电路并有多路信号和板关联在很多情况下此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起报警2.信号隔离光耦损坏在集成电路与板之间有多路强弱信号需要隔离隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的所以在出现报警时我们也要考虑到是否为此类因素造成的3.损坏或接插件接触不良由于板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断虚焊等现象在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象以上一些原因也都可能造成故障的出现开关电源损坏也是系列变频器的常见故障,排除掉以前我们经常提到的脉冲损坏开关场效应管损坏启振电阻损坏整流两极管损坏等一些因素外常见的损坏器件就是一块波形发生器芯片了,这是一块带有导通关断时间调整输出电压调节电压反馈调节等多种保护于一体的控制芯片较容易出现问题的地方主要有芯片脚的电源调整电压基准值的脚反馈检测的脚以及波形输出的脚等功率模块损坏.功率模块的损坏主要出现在E700系列变频器对于小功率的变频器由于是集成了功率器件检测电路于一体的智能模块当模块损坏时只能更换但维修成本较高已无维修价值而对于的E700系列变频器选用功率模块更换的成本相对较低对此类变频器的损坏可以做一些维修
本站部分资源是从网上搜集编辑的,若侵犯了您的版权和利益,请发邮件:联系我们删除处理!
下一篇:没有了HLPA系列变频器中文说明书_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
HLPA系列变频器中文说明书
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩85页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
HLP-A系列变频器说明书(中文)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 hlpc102变频器参数表 的文章

 

随机推荐