水泵进出口流速规定房人员配置国家有哪些规定?

10KV配电房在人员配备上有什么要求啊_百度知道
10KV配电房在人员配备上有什么要求啊
关于人员配备数量、专业技能、职称等的要求
我有更好的答案
专业点。。。你说的应该叫10kv配电所我们现在10kv配电所是两班4人轮班倒,也就是每班2人。有从事高压配电经验,熟知配电操作要领(搞不好出人命的),细心严格,敬业,技师一名,剩下的要有很多经验。熟背安规。考配电值班员合格证。(站在10kv电线上的鸟)
采纳率:25%
专业点。。。你说的应该叫10kv配电所我们现在10kv配电所是两班4人轮班倒,也就是每班2人。有从事高压配电经验,熟知配电操作要领(搞不好出人命的),细心严格,敬业,技师一名,剩下的要有很多经验。熟背安规。考配电值班员合格证。(站在10kv电线上的鸟)。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
配电房的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防水泵房有什么规定_百度知道
消防水泵房有什么规定
我有更好的答案
6.6 消防水泵房6.6.1 消防水泵房内起重设备应符合下列规定:
1.起重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;
2.起重量在0.5t至3t时,宜设置手动起重设备;
3.起重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m;消防水泵房可独立建造也可附设在其他建筑物内,但当消防用水量大于200L/s时或本规范规定应设置高位消防水箱但无法设置时应设置独立的消防水泵房,并应符合下列规定。
1.独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级,与其他能产生火灾暴露危害的建筑物的防火距离应根据计算确定,但不应小于15m;
2.附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门;
3.附设在建筑物内的消防水泵房,当设在首层时,其出口应直通室外;当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口;
4.独立消防水泵房应采用独立供电系统。消防水泵房应设置排水设施,.6.15 消防水泵房应防止任何时间可能中断供水的可能性。6.6.16 消防水泵房的照明应符合《照明设计规范》,并应设置消防应急照明,且应急照明电源不应直接自备发电机启动电池。6.6.17 消防水泵房应设置带有坡度的排水沟收集水泵等的漏水,并设置可靠的排水设施把水排到室外,同时防止水倒灌。6.6.18 消防水泵房的设置位置应考虑不被洪水淹没的技术措施。6.6.19 独立消防水泵房和消防水池的抗震设计应比当地抗震等级提高一个等级进行抗震设计。
消防专业技术
为您推荐:
其他类似问题
消防水泵的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。中央国家机关办公用房维修标准
2004年& 北京
(国管房地[2004]85号,2004年4月24日印发)
&&& 1.0.1 为规范中央国家机关办公用房(简称办公用房)的维修管理工作,根据有关法律、法规及规定,制定本标准。
&&& 1.0.2 本标准适用于建成二年以上且已投入使用的办公用房及其设施的维修。
&&& 1.0.3 特殊工作性质用房(如安全机关和公检法的专业用房等)的维修,有特殊规定的,从其规定。
&&& 1.0.4 地震区办公用房的安全性鉴定与维修,宜与抗震鉴定与加固结合进行。
&&& 1.0.5 办公用房的维修,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行国家有关标准、规范的强制性规定以及专门规程(如火灾后安全性鉴定规程等)的规定。若本标准的规定与设备更新合同特定的规范有不一致时,按特定规范执行,但其安全质量要求不得低于本标准的规定。
1.0.6 本标准是评估和审批办公用房维修方案、编制办公用房大中修计划的主要依据之一。
2.0.1 系统
&&& 由若干成分(如分系统、子系统、子项和构件、部件等)相互间有机地组合成能履行某种综合功能的集合体(如办公用房系统)。
2.0.2 可靠性
&&& 结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。
2.0.3 适修性
&&& 适于采取修复措施所应具备的技术可行性与经济合理性的总称。
2.0.4 预期正常使用年限
&&& 本标准规定的在正确、合理选择适宜材料的前提下,正常的设计和施工质量应使一项工程无需进行大、中修即可按其预定功能使用的预期年限。
2.0.5 系统集成
将智能办公用房内不同功能的智能化子系统在物理上、逻辑上和功能上连接在一起,以实现信息综合、资源共享。
3 基本规定
3.1 维修及其分类原则
&&& 3.1.1 办公用房的维修,应在保证安全、环保、卫生、节能节水,注重维护和完善办公用房及其设施使用功能的前提下,做到经济、简朴、适用。
&&& 3.1.2 办公用房建筑结构的安全等级不应低于二级;其重要建筑物应定为一级;特殊重要建筑物的安全等级应根据具体情况另行确定。
&&& 3.1.3 维修分类:办公用房作为一个具有现代办公综合功能的系统,宜由下列9个分系统组成,其维修分为房屋本身维修和设施维修两大类:
&&& 1 &房屋本身维修:
&& (1)承重分系统的维修;
&& (2)围护分系统的维修;
&& (3)装饰装修分系统的维修。
&&& 2 &设施维修:
&& (4)给水、排水分系统的维修;
&& (5)供热、采暖分系统的维修;
&& (6)空调通风分系统的维修;
&& (7)电气分系统的维修;
&& (8)电梯分系统的维修;
&& (9)智能分系统的维修。
&& &3.1.4 按损坏程度和修缮工作量的大小,办公用房的维修分为大修、中修和小修:
&&& 大修:指对办公用房或其设施进行的全面修复,如大范围的结构补强加固、改造、装饰装修的修复、更新或各种设施的重新调整、设置、改装、改造或更新;
&&& 中修:指对办公用房或其设施进行的局部修复;
&&& 小修:指及时修复或排除房屋或其设施的轻微损伤或小故障,保持房屋及其设施正常使用功能和运作的日常维护、保养。
&&& 3.1.5 为方便管理,办公用房维修又可分为专项维修和综合维修两类:
&&& 专项维修:仅对任一分系统进行的中修以上的维修。
&&& 综合维修:根据各分系统维修类别被综合评定为全系统中修以上的维修(详见本标准第13章)。
3.2 维修工作的基本要求
&&& 3.2.1 新建办公用房竣工投入使用时,其权属部门和使用部门应遵照《建设部工程文件归档整理规范》GB/T,的规定办理工程竣工资料整理归档手续,妥善保存下列资料:岩土工程勘察报告、设计计算书、设计变更记录、施工图、施工及施工变更记录、竣工图、竣工质检及验收文件(包括隐蔽工程验收记录)、定点观测记录、事故处理报告;设备的合格证、使用说明、安装记录、保修责任书、保养规定等,为办公用房的维护提供基本资料。
&&& 3.2.2 对已投入使用的办公用房,除应长期保存第3.2.1条规定的档案文件外,还应随时收集历次维修、加固及改造的有关资料(包括用途变更、使用条件改变以及受灾等情况)进行建档。
&&& 3.2.3 办公用房的检查与评定是维修的主要依据。检查一般分为三类:
&&& (1)日常检查:为保持办公用房及其设施的正常使用功能,对其易损部位和设备的运行状态,进行以经验判断为主的现场考察。日常检查应分别根据各分系统的特性和使用要求,制定维修保养计划并组织实施。
&&& (2)详细检查:为确保办公用房及其设施的可靠性,在日常检查的基础上,通过仪器检测和必要的载荷试验,对有关信息进行的收集、分析、验算和判定。详细检查又分为局部扩大检查(如中修前检查)和系统检查(如大修前检查)。
&&& (3)专门检查:有紧急或特殊情况时立即进行的检查,其工作范围、内容和工作量相当于局部扩大检查。
&&& 3.2.4 检查周期:日常检查和详细检查的周期由本标准各章作出具体规定。专门检查不设周期,根据需要确定。
&&& 3.2.5 日常检查应由使用部门指派受过培训的管理人员和有专业操作技能的人员进行,并应建立检查档案。根据日常检查结果进行的小修,由使用部门自行负责。
&&& 3.2.6 当在日常检查中发现办公用房有安全隐患或耗能、耗水严重超标时,应根据实际情况及时组织详细检查。
&&& 3.2.7 详细检查与评定(含专门检查与评定),应由有资质的鉴定机构承担。必要时,还应会同安全、卫生、环保、消防等检测机构进行检查。
&&& 3.2.8 根据详细检查或专门检查的鉴定报告,需对办公用房或其设施进行中修或大修时,应委托有资质的设计单位进行补强加固、修复或改造、改装设计。设计提出的技术方案(包括节能节水改造方案),应按规定的程序和要求报批,并按批复组织实施。
&&& 3.2.9 办公用房及其设施的大修、改造和改装应进行适修性和可行性评估。
&&& 3.2.10 办公用房的拆除重建和设备的更新,应根据鉴定报告和适修性评估报告,参考办公用房和设备的使用年限确定。需更换的围护材料、隔热、保温层、建筑设备和器具,应符合节能或节水要求,不得采用国家有关行政主管部门明令淘汰的高耗能、耗水和非环保型的产品或材料。
&&& 3.2.11 办公用房及其设施的大、中维修、改造和更新的施工,应由有相应资质的专业施工企业按设计要求进行施工;其每一工序交接点的施工质量检验评定以及施工完成后的工程验收,均应按现行有关国家标准的规定以及产品、设备的说明书要求进行。
3.2.12 应对所有的检查结果和维修过程作出详细、准确的记录。这些记录应连同设计、施工及验收文件一并归档。任何时候均应有完整的历史资料可供使用。
4 &承重分系统的检查、评定与维修
4.1 一般规定
&&& 4.1.1 承重分系统的日常检查,宜在房屋投入使用后的前3年(软弱地基应为前5年),每年进行1次,而后每隔6~12年检查1次;使用已超过30年的旧办公用房,检查间隔应适当加密。
&&& 4.1.2 详细检查宜每隔12年进行1次,且应与日常检查错开进行。若日常检查中发现有严重问题,应立即进行局部扩大检查。
&&& 4.1.3 专门检查,在下列情况下进行:
&&& 1 发现紧急情况:如地基出现异常沉降、结构处于濒临危险状态、构件发生意外破坏等;
&&& 2 震前(预报时)及震后,或其他灾害后的安全检查;
&&& 3 当有特别重要任务,须确保房屋在指定期间的高度安全时,对房屋进行的以消除隐患与组织监控为目标的检查与鉴定。
&&& 4.2.1 承重分系统的日常检查,应根据房屋使用的实际情况,参照本标准附录表A.0.1的检查要点确定检查项目及内容,组织有经验的技术人员进行现场考察。
&&& 日常检查结果应写出书面报告,但仅要求作定性的表述。若检查发现有些项目尚需使用仪器进行检测时,应纳入局部扩大检查计划组织实施。若检查发现有安全隐患,应及时进行专门检查。
&&& 4.2.2 承重分系统中结构构件的详细检查,分为结构构件安全性检查和结构构件正常使用性检查。
&&& 1 结构构件安全性检查,应按本标准附录A规定的《承重分系统检查与评定标准》表A.0.2-1所列的项目和要求进行。
&&& 2 结构构件正常使用性检查,应按本标准附录A规定的《承重分系统检查与评定标准》表A.0.2-2所列的项目和要求进行。
&&& 4.2.3 承重分系统的详细检查,应在其结构构件详细检查基础上,按本标准附录A规定的《承重分系统检查与评定标准》表A.0.3所列项目和要求进行地基基础和上部承重结构的安全性及正常使用性检查。
&&& 4.3.1 承重分系统结构构件安全性和使用性详细检查结果,应按现行国家标准GB 第4章和第5章的规定分别进行评级。
&&& 4.3.2 承重分系统各子单元安全性和使用性检查结果的评定,应根据现行国家标准GB 第6章和第7章的要求分别进行评级。
&&& 4.3.3 承重分系统的安全性和使用性评定,应根据各子单元的安全性和使用性评定结果,按现行国家标准GB 第8章的要求进行。
&&& 4.3.4 承重分系统的维修类别,应在鉴定单元评级的基础上,按表4.3.4确定。
表4.3.4 承重分系统维修类别确定
&&& 4.3.5 对确定为大修的工程,还应按现行国家标准GB 第3章和第10章的规定进行适修性评估,并按下列原则提出处理建议:
&&& 1 对评为Ar、Br和A′r、B′r的鉴定单元和子单元,应予以修复使用;
&&& 2 对评为Cr和C′r的鉴定单元和子单元,应分别作出修复与拆换两个方案,进行技术和经济评估,以确定是否修复;
&&& 3 对评为CSU-Dr、DSU-Dr或Cu-D′r、Du-D′r的鉴定单元和子单元,宜考虑拆换或重建。
&&& 注:本节条文中所用的GB50292的“鉴定单元”和“子单元”,相当于本标准中的“分系统”和“子系统”。
&&& 4.4.1 承重分系统的小修:主要是封闭裂缝、除锈、防锈和防腐,以及对各种易损零部件进行更换或修复等。一般由使用部门负责组织实施。
&&& 4.4.2 承重分系统的中修和大修,应符合下列规定:
&&& 1 地基基础的加固和承重结构的补强加固、改造,应根据维修目的、现场及环境条件,选择适用的加固方法;
&&& 2 围护分系统承重构件的补强加固或更换,也应一并考虑,并同时组织实施。
&&& 4.4.3 承重分系统加固、改造设计和施工,除应遵守现行设计、施工规范的规定外,还应执行下列专用标准:
&&& 1 《既有建筑地基基础加固技术规范》;
&&& 2 《混凝土结构加固设计规范》;
&&& 3 《钢结构加固设计规范》;
&&& 4 《砌体结构加固设计规范》;
&&& 5 《建筑抗震加固技术规程》;
&&& 6 《砖混房屋加层技术规范》;
&&& 7 《古建筑木结构维护与加固技术规范》;
&&& 8 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》;
9& 其他新发布的加固改造专用规程和标准。
5 围护分系统的检查、评定与维修
5.1 一般规定
&&& 5.1.1 围护分系统的日常检查,宜在房屋投入使用后的前3年,每年雨季前进行1次,之后每隔3年检查1次。
&&& 5.1.2 详细检查宜每隔6年进行1次,且应与日常检查错开进行。若日常检查中发现有严重问题,应立即进行局部扩大检查。
&&& 5.1.3 专门检查,在下列情况下进行:
&&& 1 发现紧急情况:如地基基础或上部结构出现异常情况已波及围护分系统时;
&&& 2 震前(预报时)及震后,或火灾后的使用功能检查;
&&& 3 当有特别重要任务,须确保房屋在指定期间的正常使用功能时,对围护分系统进行的以消除渗漏、排水不畅、冷凝等为目标的检查。
&&& 5.2.1 围护分系统的日常检查,应根据房屋使用的实际情况,参照本标准附录表B.0.1的检查要点确定检查项目及内容,组织有经验的技术人员进行现场考察。
&&& 日常检查结果应写出书面报告。若检查发现有些功能项目尚需使用仪器进行探测时,应纳入局部扩大检查计划组织实施。若检查发现其使用功能已显著受损,应及时进行专门检查。
&&& 5.2.2 围护分系统的详细检查,分为围护结构承重构件(简称围护构件)可靠性(包括安全性和使用性)检查和围护系统使用功能检查。
&&& 1 围护构件可靠性检查,应参照本标准附录A规定的《承重分系统检查与评定标准》表A.0.2-1及A.0.2-2所列的项目和要求进行。
&&& 2 围护系统正常使用功能检查,应按本标准附录B规定的《围护分系统检查与评定标准》表B.0.1所列的项目和要求进行。
&&& 5.3.1 围护构件可靠性(包括安全性和使用性)的详细检查结果,应按现行国家标准GB第4章和第5章的规定分别进行评级。
&&& 5.3.2 围护系统使用功能检查结果的评定,应根据现行国家标准GB 第7章的要求分别进行评级。
&&& 5.3.3 围护分系统的维修类别,应在鉴定单元评级的基础上,按表5.3.3确定。
表5.3.3 围护分系统维修类别确定
&&& 注:表中“中修或大修”是指应按结构维修可能损坏围护分系统的实际情况确定。
5.4 围护分系统的维修
&&& 5.4.1 围护分系统的小修:主要是封闭裂纹、清理雨水孔、天沟、地沟等排水通道以及零星渗漏点的密封等。一般由使用部门负责组织实施。
&&& 5.4.2 围护分系统的中修和大修,应符合下列规定:
&&& 1 围护分系统的修缮、更新,应根据维修目的、现场及环境条件,选择适用的方法;
&&& 2 围护分系统的更新,除采用成熟的技术,做好防水、防渗漏、防潮、防风化等工程外,尚应对原屋面和外墙的隔热、保温效果作出评价,并据以进行必要的修复或节能改造,以改善其使用功能。
&&& 5.4.3 围护分系统维修、更新的设计和施工,应执行下列专用标准:
&&& 1 《屋面工程技术规范》GB 50016;
&&& 2 《地下工程防水技术规范》GB 50108;
&&& 3 《民用建筑热工设计规范》GB 50176;
&&& 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB 50208;
5 《房屋渗漏修缮技术规程》CJJ 62。
6 建筑装饰装修分系统的检查、评定与维修
6.1 一般规定
&&& 6.1.1 本章适用于建筑物中已有的装饰装修分系统的检查、评定与维修。
&&& 6.1.2 办公用房装饰装修分系统的大修或更新工程,其设计、施工质量应满足表6.1.2规定的预期正常使用年限的要求。
表6.1.2 建筑装饰装修分系统预期正常使用年限
&& &注:本标准的子系统相当于现行施工质量验收规范的“子分部”。
&&& 6.1.3 建筑装饰装修的使用年限超过表6.1.2的规定时,应及时组织检查与评定,以确定是否需要进行中修或大修。
&&& 6.1.4 除特殊情况外,建筑装饰装修的中修和大修宜与其他相关分系统的中修和大修同时安排。
6.2 检查与评定
&&& 6.2.1 建筑装饰装修分系统的检查分为日常检查、详细检查和专门检查。
&&& 6.2.2 建筑装饰装修分系统各子系统的检查与评定,应按其检查评定基本单位(简称“检评单位”)进行。
&&& 6.2.3 建筑装饰装修的检评单位应按下述方法划分:
&&& 1 同一个子系统中室外每一面墙划分为一个检评单位;
&&& 2 同一个子系统中室内每一房间、每一楼梯间和每一走道分别划分为一个检评单位。
&&& 6.2.4 建筑装饰装修分系统日常检查的周期,应符合表6.2.4的规定。
表6.2.4 建筑装饰装修分系统的日常检查周期
&&& 6.2.5 进行日常检查、保养时,应从本标准附录C《建筑装饰装修分系统检查与评定标准》规定中选择检查项目,编制成检查、保养计划报使用部门批准后执行。
&&& 在日常检查中发现局部损伤或使用功能下降等情况时,应及时进行维修。
&&& 在日常检查中发现安全隐患时,应及时通知有关部门处理。
&&& 6.2.6 在建筑装饰装修分系统进行中修或大修前应进行详细检查。详细检查前应根据维修范围确定需要检查的每一子系统名称及其所包含的检评单位的数量。
&&& 6.2.7 进行详细检查时应按本标准附录C规定的外观质量、使用功能和安全等三方面的检查项目进行检查,并分别评定每个检查项目的等级,然后再按下列规定确定该检评单位的等级:
&&& 1 一般情况下,取安全项目和功能项目中最低一级作为该检评单位的等级;
&&& 2 若外观项目的等级比按本条第1款确定的等级低二级,则应将按本条第1款确定的等级降低一级。
&&& 6.2.8 当评定每一子系统的完好性等级时,应根据其所含检评单位的等级及数量,按下列规定进行评定:
&&& (1)完好性为I级的子系统,应不含c级和d级检评单位,可含b级检评单位,但不多于20%。I级子系统仅需采取保养措施。
&&& (2)完好性为II级的子系统,应不含d级检评单位;可含c级检评单位,但不多于10%,且不含涉及安全的c级检评单位。II级的子系统需采取修缮措施,但尚不影响正常使用。
&&& (3)完好性为III级的子系统,其所含的c级检评单位不应多于20%,d级检评单位不应多于10%。III级子系统需采取修缮或更新措施才能正常使用。
&&& (4)完好性为IV级的子系统,其所含的c级检评单位多于20%,或所含的d级检评单位多于10%,或d级检评单位位于建筑物的外墙正面。评为IV级的子系统已严重损坏,需进行全面修缮或更新才能正常使用。
&&& 6.3.1 建筑装饰装修分系统在使用过程中,应经常进行清洁和维护。
&&& 6.3.2 当子系统被评为I级或II级时,该维修项目为小修。
&&& 对检查中被评为I级或II级的子系统,凡有局部损坏或使用功能下降的检评单位,应及时进行维修。
&& &6.3.3 当有3个以下的子系统被评为III级或IV级时,该维修项目为中修。
&&& 6.3.4 当有3个或3个以上的子系统被评为III级或IV级时,该维修项目为大修。
&&& 6.3.5 当外墙面、外门窗发生损坏时,应进行专门检查;当该子系统被评为III级或IV级时,应申请中修,并应及时修复。
&&& 6.3.6 建筑装饰装修进行中修和大修时,应由有资质的设计单位和施工单位承担,并出具完整的施工图等设计文件。
&&& 办公用房装饰装修工程的设计和施工,应符合有关安全、环保、卫生的规定,并与城市规划的要求相协调。
&&& 6.3.7 办公用房装饰装修工程竣工验收时,室内环境应符合现行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。
6.3.8 办公用房装饰装修工程竣工验收时,工程质量应符合现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定和设计的要求。
7 给水、排水分系统的检查、评定与维修
7.1 一般规定
&&& 7.1.1 本章的规定适用于建筑物中已有给水、排水系统的检查、维修(包括改造)与更新。
&&& 7.1.2 当办公用房达到详细检查周期或在日常检查中发现有安全隐患或耗能、耗水严重,以及严重影响使用功能时,应及时组织详细检查。
&&& 7.1.3 详细(含专门)检查与评定,应由有资质的质量检查机构承担。必要时,还应会同安全、消防、卫生检测机构进行检查。
&&& 7.1.4 除特殊情况外,给水、排水系统的大、中修与更新,宜与其他相关分系统的大、中修同时进行安排。
&&& 7.1.5 给水、排水系统的改造与更新应由有资质的单位进行完整的设计和施工,其安全、消防、卫生、环保和使用功能应符合国家现行有关标准的规定,并不得随意分割发包。
&&& 7.1.6 经大、中修的项目,其主要材料、设备、器具的性能及节能、节水的效率应符合国家现行有关标准的规定;其预期的正常使用年限不宜低于15年。
7.2 检查与评定
&&& 7.2.1 给水、排水分系统的检查与评定,分为日常检查、详细检查和专门检查进行。
&&& 1 日常检查:分为日常巡视检查和有计划地按区域或系统进行的保养检查。
&&& 2 详细检查:分为定期和不定期详细检查。主要是通过试验的方法,以仪器、仪表量测为主,以工程经验判断的检查为辅,检查、验证系统或其设备的可靠性。
&&& 3 专门检查:分为紧急情况检查和事故检查,按系统或区域进行详细检查。
&&& 7.2.2 检查评定内容分为三类:
&&& 1 使用功能(简称功能类);
&&& 2 环境保护与卫生(简称卫生类);
&&& 3 系统安全性(简称安全类)。
&&& 7.2.3 给水、排水分系统定期检查的周期,应符合下列规定:
&&& 1 功能类项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 每1年1次;
&&& 2 卫生类项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 每半年1次;
&&& 3 安全类项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 每6年1次。
&&& 注:①功能类和安全类项目中消防给水的检查周期按当地消防部门的要求确定。
&&&&&&& ②若设施和设备的性能良好,可适当延长功能类和安全类的检查周期。
&&&&&&& ③雨水检查应在每次大雨时进行,不作定期的安排。
&&& 7.2.4 给水、排水功能类检查项目包括:
&&& 给水子系统的生活用水量;消防用水量;浇洒道路和绿化用水量;空调系统、采暖系统及其它用水设备的用水量,以及上述系统的供水压力。
&&& 排水子系统的排水量;通水能力;卫生器具盛水、通水能力及完好程度。
&&& 7.2.5 给水、排水卫生类的检查项目包括:
&&& 给水子系统出水口处水的浊度、色度;饮用水的卫生达标情况。
&&& 排水子系统、雨水系统通水对环境的污染情况。
&&& 7.2.6 给水子系统安全类的检查项目包括:
&&& 给水管道及设备的承压能力和使用的可靠性。
&&& 7.2.7 给水、排水分系统三类检查项目的检查方法、检查要求及其检查结果的评定标准,均应按本标准规定的《给水、排水分系统检查与评定标准》(本标准附录D)执行。
&&& 7.2.8 给水、排水分系统每一项目检查结果的可靠性评定,应按本标准划分的下列三个等级进行:
&&& 1 功能类项目:
&&& A级& 具有正常使用功能,不必采取措施;
&&& B级& 功能稍差,尚能使用,可局部采取措施;
&&& C级& 影响正常使用功能,应采取更新、改造措施。
&&& 2 卫生类项目:
&&& A级& 符合卫生标准,不必采取措施;
&&& B级& 有个别指标(如:色度、浑浊度、臭味、PH值、细菌总数、游离余氯等)不符合卫生标准,应采取局部或系统整改、消毒措施进行处理;
&&& C级& 严重不符合卫生标准,必须采取全面治理的措施进行处理。
&&& 3 安全类项目
&&& A级& 安全性指标符合标准要求,可继续正常使用;
&&& B级& 安全性指标略低于标准要求,应采取补救或加强措施,提高其安全性;
&&& C级& 安全性指标严重不符合要求,必须采取强制性改造措施,确保其安全。
&&& 7.2.9 给水、排水分系统检查结果的评定等级,应按下列规定进行:
&&& I级& 安全类项目的检查结果为A级;卫生类项目经更换局部管道、配件和小型设备,并进行消毒处理后能达到卫生要求;功能类项目检查结果允许有很少数项目为B级(如局部出水量不足、压力不足、个别管道排水不畅、卫生器具有划痕或细裂纹等),并仅需进行小修,即可满足正常使用要求。
&&& II级& 安全类项目的检查结果为B级,其他类项目检查结果有2项以下为C级;卫生类项目经更换局部管道、配件和小型设备后,其取样检验尚未完全合格;功能类项目检查结果允许有个别项目为C级(如出水量不足、压力较低、排水不畅对局部环境有污染、少量器具有破损等),应经中修后才能符合正常使用要求。
&&& III级& 系统已达到使用年限或经鉴定,安全类项目为C级或至少其他类项目的检查结果有2项以上为C级;不能满足建筑物使用要求,危险性大、故障率较高,严重不符合现行有关国家标准的要求,应经大修后才能符合安全、卫生、环境保护和正常使用的要求。
7.3 给水、排水分系统的维修
&&& 7.3.1 经3次中修或2次大修后,使用年限超过10年的应中修;使用年限超过15年的应大修。
&&& 7.3.2 小修包括下列内容:
&&& 1 局部更换器具、小型设备、管材、配件和易损部件等;
&&& 2 清通管道,并进行局部维修。
&&& 7.3.3 中修包括下列内容:
&&& 1 按系统更换器具、设备、管材和配件等;
&&& 2 对独立子系统进行改造、更新。
&&& 7.3.4 大修包括下列内容:
&&& 1 对各个子系统进行全面更新;
2 选用当前节能、节水、效率高的器材和设备对原系统进行改造。
8 供热、采暖分系统的检查、评定与维修
8.1 一般规定
&&& 8.1.1 本章的规定适用于建筑物中已有的供热、采暖分系统的检查、评定、维修(包括改造)与更新。
&&& 8.1.2 供热、采暖分系统的检查、评定、维修与更新,应遵守本标准第7.1.2条、第7.1.3条及第7.1.4条的基本规定。
&&& 8.1.3 供热子系统中锅炉等承压设备的检查、评定与维修,尚应符合国家现行有关压力容器安全规程的规定。
&&& 8.1.4 经大、中修的项目,其主要材料、设备的性能应符合国家现行《特种设备安全监察条例》及安全技术规范的规定;其预期的正常使用年限不宜低于15年。
8.2 检查与评定
&&& 8.2.1 供热、采暖分系统的检查,分为日常检查、详细检查和专门检查。以上三类检查的具体划分同本标准第7.2.1条。
&&& 8.2.2 检查评定内容分为两类:
&&& 1 使用功能(简称功能类);
&&& 2 系统安全性(简称安全类)。
&&& 8.2.3 供热、采暖系统检查的周期,应符合下列规定:
&&& 1 功能类项目&&&&&&&&&&&&&&&& 每1~2年1次;
&&& 2 安全类项目&&&&&&&&&&&&&&&& 每2年1次。
&&& 8.2.4 供热、采暖系统检查项目包括:
&&& 1 功能类
&&& 采暖子系统满水、失水情况;软化水设备及软化水;室内温度;室外管道防腐绝热;水泵运行;锅炉、换热设备运行,采暖子系统自控平衡;散热设备表面及形式与装饰配套。
&&& 2 安全类
&&& 采暖子系统承压能力;换热设备、锅炉承压能力;锅炉水侧管道结垢、腐蚀;室内、室外管道结垢、腐蚀。
&&& 8.2.5 供热、采暖分系统两类检查项目的检查方法、检查要求及其检查结果的评定标准,均应按本标准规定的《供热、采暖系统检查与评定技术标准》(本标准附录E)执行。
&&& 8.2.6 供热、采暖分系统检查项目的可靠性评定,应按本标准划分的下列三个等级进行。
&&& 1 功能类项目:
&&& A级& 具有正常使用功能,不必采取措施;
&&& B级& 功能稍差,尚能使用,可局部采取维修措施;
&&& C级& 影响正常使用功能,应采取改造或大修措施。
&&& 2 安全类项目:
&&& A级& 安全性指标符合标准要求,可继续正常使用;
&&& B级& 安全性指标略低于标准要求,应采取适当措施提高其安全性;
&&& C级& 安全性指标严重不符合标准要求,必须采取更新、改造措施,确保其安全。
&&& 8.2.7 供热、采暖分系统可靠性检查结果的评定,应按下列规定评级:
&&& I级& 安全类项目检查结果均为A级;功能类项目检查结果允许有2个项目为B级;系统中无C级;仅需进行保养或小修,即可满足正常使用要求。
&&& II级& 安全类项目检查结果有2项以下为B级,但无C级;功能类项目检查结果允许有2个项目为C级;应经中修后,才能符合正常使用要求。
&&& III级& 安全类项目检查结果有1项为C级,功能类项目检查结果有2项以上为C级;不能满足建筑物或设备使用要求,危险性很大,故障率较高,严重不符合国家现行有关标准的规定,应经大修后,才能符合安全和正常使用要求。
&&& 8.3.1 经3次中修或2次大修后,使用年限超过10年的应中修;使用年限超过15年的应大修。
&&& 8.3.2 小修包括下列内容:
&&& 在日常维护基础上局部更换管材和易损零配件等。
&&& 8.3.3 中修包括下列内容:
&&& 1 按系统更换散热设备、管材、配件等;
&&& 2 对独立子系统进行更新、改造。
&&& 8.3.4 大修包括下列内容:
&&& 1 对各个子系统进行全面更新;
2 选用当前节能、节水、效率高的器材和设备进行改造。
9 通风与空调分系统的检查、评定与维修
9.1 一般规定
&&& 9.1.1 本章的规定适用于建筑物中已有的通风与空调分系统的检查、评定与维修(含更新和改造)。
&&& 9.1.2 通风与空调分系统的检查、评定与维修应符合本标准第3章有关的规定。
&&& 9.1.3 对于可能的突发事件,如:在当地发生的流行病疫情有可能通过通风空调系统传染扩散时,管理者应预先制定通风空调系统的应急预案,并建立健全长期的防范措施和应急措施。
9.2 检查与评定
&&& 9.2.1 通风与空调分系统的检查分为:
&&& 1 日常检查:根据系统的使用功能、设备运行和保养的需要而进行的维护性检查;对系统的技术资料、人员岗位和规章制度的管理性检查;根据政府机构建筑节能文件而进行的建筑能耗日常计算与核查。
&&& 2 详细检查:按照专门的检查方法,应用专业测试仪器仪表,辅以局部工程量而进行的系统详细状况检查。
&&& 3 专门检查:针对特定的目的和要求,按照专门的检查方法,应用专业测试仪器仪表,必要时辅以局部工程量而进行的系统若干性能状况的检查。
&&& 9.2.2 在通风与空调的使用中,若发现有安全隐患或能耗过高,严重影响使用功能的情况时,应及时组织检查与分析。
&&& 9.2.3 通风与空调分系统的检查周期,应符合下列要求:
&&& 1 日常检查:
&&& (1)日常运行效果的巡视性检查:每周不少于2次。
&&& (2)系统和主要设备的定期保养性检查:应按设备要求安排,且每年不少于2次。
&&& (3)对系统的技术资料、人员岗位和规章制度的管理性检查:每年不少于2次。
&&& (4)建筑能耗计量:每年不少于1次。
&&& 2 详细检查:每6年不应少于1次,且应在中修或大修前进行。
&&& 3 专门检查:不定周期,根据日常检查的结果,或者针对特定的目的和要求(如:卫生要求,紧急特殊情况要求)安排进行,必要时还应会同有关部门(如:卫生检测机构)进行检查。
&&& 9.2.4 通风与空调分系统的检查与评定,应按本标准规定的《通风与空调分系统检查与评定标准》(本标准附录F)所列的检查项目进行。其中:
&&& 1 详细检查应全面检查评定每一项目;
&&& 2 其他检查应根据需要检查的部位和内容,选择检查与评定项目。
&&& 9.3.1 通风与空调分系统的维修分为:
&&& 1 小修:为维护系统和设备正常运转而进行的保养性质的修理,如清洗或更换过滤材料等。
&&& 2 中修:不改变系统的原始设计方案,针对重要设备或系统重要部位进行的修理或更换、更新。
&&& 3 大修:可局部或整体地改变系统的原始设计方案(包括节能改造和使用功能改变),对重要设备或重要部位乃至全系统进行的修理、更换、更新或重新施工。
&&& 9.3.2 两次维修的时间间隔:
&&& 1 中修:与前次中修、大修的竣工时间相隔宜大于6年、且不应少于4年,如系统状况良好,宜延长维修的间隔时间。
&&& 2 大修:与前次大修或改造的竣工时间相隔宜大于10年,且不应少于6年,如系统状况良好,宜适当延长维修的间隔时间。
&&& 9.3.3 维修原则:
&&& 1 通风与空调分系统的维修,宜与其他相关分系统的维修同时进行安排。
&&& 2 通风与空调分系统的改造与更新,应由有资质的单位进行完整的设计和施工,其安全、节能、消防、卫生、环保和使用功能应符合国家现行有关标准的规定,不得随意分割发包。
&&& 3 通风与空调分系统中主要材料、设备的预期正常使用年限不应低于10年,宜不低于15年。
&&& 9.3.4 维护内容的确定
&&& 1 在决定设备更新和系统改造等维修内容前,应首先考虑依靠调试手段来改善系统和设备的工作状况和使用效果,以避免不必要的浪费。
&&& (1)系统调试前,应由专业人员根据系统设计、竣工资料和检查评定结果,编制出完整的调试方案;
&&& (2)系统调试应由专业人员应用专业的测试仪器仪表进行;
&&& (3)调试结束后,必须提供完整的调试报告资料。
&&& 2 通风分系统与空调分系统维修的内容,应根据建筑物的用途、规模、使用特点、室外气象条件、负荷变化情况等因素,考虑现有系统和设备的折旧残值,通过技术经济比较确定。
&&& 3 通风分系统与空调分系统的自动控制内容的调整或增加,应根据建筑物的用途、系统的类型和设备运行时间,经技术经济比较确定具体内容。以下内容应首先考虑:
&&& (1)采用自动控制,才能防止事故,保证系统和设备运行的安全可靠时;
&&& (2)采用自动控制,可合理利用能量实现节能时;
&&& (3)工艺和使用条件对室内温湿度波动范围有一定要求时(如计算机房等)。
&&& 4 建筑能耗计量结果,应由专业机构进行能耗和节能潜力评估、节能改造技术经济性分析,确定节能改造的维修项目实施内容。
&&& 5 对于清洗、节能、调试、改造等维修项目,实施前应规定对实施结果予以量化约束。签订的合同文本中必须明确保证实施结果和对结果的保证时间;工程验收后,在保证时间内不得再度追加或者重复投资。
&&& 6 对通风空调系统的设备进行更新时,空调系统的主要设备应具备国家相关部门检测报告和国家规定的强制性认证报告,其技术性能指标应符合相应产品标准的要求。宜选用高效节能型产品,严禁采用国家已淘汰型产品。
&&& 7 通风与空调维修工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行,合格后办理竣工验收手续。验收时应检查竣工验收的资料,一般包括下列文件及记录:
&&& (1)图纸会审记录、设计变更通知书及竣工图;
&&& (2)主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告;
&&& (3)隐蔽工程检查验收记录;
&&& (4)工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录;
&&& (5)管道试验记录;
&&& (6)设备单机试运转记录;
&&& (7)系统无负荷联合试运转与调试记录;
&&& (8)子系统工程质量验收记录;
&&& (9)观感质量综合检查记录;
&&& (10)安全和功能检验资料的核查记录;
(11)设备和系统的调试报告。
10 电梯分系统的检查、评定与维修
10.1 一般规定
&&& 10.1.1 本章的规定适用于在役的电力驱动曳引或强制式乘客电梯和载货电梯;在役的液压电梯和杂物电梯也可参照本章执行。
&&& 10.1.2 电梯的检查、评定与维修,应遵守本标准第3.2.7条的规定。当几台电梯共用一个机房或井道时,其检查和维修尚应委托同一有资质的维修组织承担。
&&& 注:维修组织是指具备规定资格的承担电梯维修工作的法人或法人下属单位。根据所具备能力的不同,又分为只具备电梯维护能力的维修组织和具备电梯维护、修理、改装能力的维修组织。
&&& 10.1.3 层门、机房、井道安全门、轿厢安全门、底坑通道门和为维修人员保留的通道门的钥匙必须交专门人员专职保管。
&&& 10.1.4 电梯的紧急报警装置应与可随机响应的服务系统相连接,以保证乘客被困时能迅速解困。使用单位可授权专门人员(应经维修组织培训)在紧急情况下营救乘客,若专门人员不能按现行国家标准GB7588第12.5条规定的紧急操作或第14.2.1.4款规定的紧急电动运行控制使轿厢移动到电梯层站或井道安全门解救乘客,必须立即求助于维修组织。
&&& 10.1.5 使用单位应保证电梯井道和机房承重结构的安全;保证底坑、井道、机房无渗漏现象;保证通往机房、滑轮间、井道及维修人员用房的通道安全、通畅和充分的照明。若有涉及安全的问题,应及时通知维修组织。
&&& 10.1.6 若电梯生产企业对其电梯产品的维修有特殊要求,除执行本标准外,尚应符合其特殊要求。
10.2 检查与评定
&&& 10.2.1 电梯检查分为三类:日常检查、详细检查和专门检查。
&&& 10.2.2 电梯的检查周期应符合下列规定:
&&& 1 日常检查:
&&& (1)专门人员的巡视:每日全程乘电梯上、下至少各一次;
&&& (2)维修组织的维护(保养)检查:由维修组织根据电梯使用的频繁程度、工作环境和电梯各部件的受损程度确定保养检查的周期(如周、月、季、年等);
&&& (3)定期检查:每年1次,根据使用单位情况确定具体检查时间。
&&& 2 详细检查:
&&& 详细检查的周期应符合下列规定,但可根据电梯设备性能情况,适当延长或缩短。
&&& (1)局部检查:每3年1次,一般在中修前进行;
&&& (2)系统检查:每6年1次,一般在大修前进行。
&&& 3 专门检查:不定周期。当遇到下列紧急情况或特殊情况之一时,应进行专门检查:
&&& (1)1个月内2次以上频发同一故障的部件;
&&& (2)电梯主要设备遭到突发性损坏;
&&& (3)电梯运行中发生人身伤害事故;
&&& (4)限速器、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置(如果有)任一部件动作时;
&&& (5)门锁装置发生故障时;
&&& (6)有特殊重要的运行任务,需确保无故障时;
&&& (7)发生水浸、地震或火灾之后;
&&& (8)发生其他危急或特殊情况时。
&&& 10.2.3 使用单位专门人员的每日巡视检查应至少包括以下项目,并应将任何不正常的情况及时通知维修组织,必要时应立即停止电梯运行。
&&& 1 轿厢、层门、地坎和候梯厅的清洁情况是否良好;
&&& 2 平层情况是否正常;
&&& 3 层门总体性能是否正常,门保护装置是否有效;
&&& 4 层站呼梯盒、轿厢内操纵盘的按钮是否工作正常;
&&& 5 层站指示器及到站钟(如果有)是否工作正常;
&&& 6 紧急报警装置是否工作正常;
&&& 7 轿厢及层站的照明是否工作正常;
&&& 8 轿厢通风或空调装置是否正常;
&&& 9 电梯运行有无异常。
&&& 10.2.4 维修组织进行日常检查、维护,应从本标准附录G《电梯分系统检查与评定标准》规定中选择检查项目,编制成《电梯保养规程》,报使用单位批准后执行。
&&& 注:在保养性检查中,可能需要进行一些操作,但这些操作不应改变电梯的特性。
&&& 10.2.5 中修前的详细检查项目应根据下列情况按本标准附录G《电梯分系统检查与评定标准》进行确定:
&&& 1 与运行性能下降有关的重要部件和装置;
&&& 2 与额定运行参数偏离有关的重要部件和装置;
&&& 3 需要拆卸才能检查和调整而又较长时间未检查的部件或装置;
&&& 4 易磨损的重要部件;
&&& 5 频发故障的部位或装置;
&&& 6 已接近老化期的设备或部件。
&&& 10.2.6 大修前的详细检查,应按本标准附录G《电梯分系统检查与评定标准》规定的检查项目和内容全面执行,必要时,应参照现行国家标准GB 7588的其他技术要求进行补充检查。
&&& 10.2.7 定期检查(年检)应至少包括下列项目。检查时,应执行现行国家标准GB 7588附录E中E1定期检查的要求。
&&& 1 门锁装置;
&&& 2 悬挂装置及其附件;
&&& 3 制动系统试验;
&&& 4 限速器与安全钳联动试验;
&&& 5 缓冲器;
&&& 6 报警装置;
&&& 7 轿厢上行超速保护装置(如果有);
&&& 8 层门强迫关闭装置;
&&& 9 载重量控制装置;
&&& 10 曳引能力;
&&& 11 电气安全装置;
&&& 12 极限开关。
&&& 10.2.8 电梯的性能状况采用划分等级的方法进行评定,并以下列4个等级描述其性能状况:
&&& I级& 符合本标准要求,能安全、正常地运行,仅需按日常检查计划进行维护(保养),可继续安全使用;
&&& II级& 略低于本标准要求,尚不显著影响安全和正常运行,根据日常检查和专项检查,仅有个别旧部件需进行加工、修配或更换,仍可继续安全使用;
&&& III级& 不符合本标准要求,显著影响安全或正常运行,有部分重要部件存在安全隐患或性能下降等问题,需经中修或紧急修理后才能安全使用;
&&& IV级& 极不符合本标准要求,严重影响安全和正常运行,主要部件存在安全问题或性能全面下降问题,需经大修后才能安全使用,若技术经济评估表明该电梯的适修性很差,则应建议予以更新。
&&& 10.2.9 对电梯所评的性能状况等级,仅作为技术管理和制订维修、更新计划的依据,而不作为具体处理检查结果的依据,即使所评的等级较高,也应及时对检查中查出的问题逐个做出处理。
10.3 维修与更新
&&& 10.3.1 电梯的维修是指在电梯交付使用后的所有维护(保养)、修理和改装等的服务。
&&& 10.3.2 专门管理人员应将任何不正常的情况及时通知维修组织,必要时应立即停止电梯运行;维护(保养)应根据《电梯保养规程》进行;应急修理应根据专门检查结果进行;大修或中修应根据详细检查及专门检查结果进行;修理完成后的电梯应按GB7588附录E的要求重新进行安全检查。
&&& 10.3.3 符合下列条件的电梯,可进行改装:
&&& 1 电梯主要性能指标不符合现行国家标准GB 7588的规定,且使用时间已达9年以上;
&&& 2 设备经过两次以上大修,再次修理部分部件也不能保证电梯的正常使用。
&&& 10.3.4 符合下列条件之一的电梯,应通过权属部门组织专家论证确定是否适宜进行改装:
&&& 1 电梯某些部件的产品质量或安装质量存在一定缺陷,故障率较高,不能保证正常使用;
&&& 2 由于建筑物结构损坏或电梯发生严重事故,导致部分电梯设备损坏;
&&& 3 由于建筑使用功能的变动或增加,在用电梯已不能满足需要;
&&& 4 因建筑物倾斜,造成电梯运行方向与垂直方向有倾斜度不大于15&的倾斜;
&&& 5 一些金属部件严重锈蚀、变形或一些电气设备严重老化、损坏,对它们的维修,属于第10.3.5条的改装项目。
&&& 10.3.5 电梯改装项目包括:
&&& 1 改变以下一个或几个重要参数:
&&& (1)额定速度;
&&& (2)额定载重量;
&&& (3)轿厢质量;
&&& (4)轿厢行程。
&&& 2 改变或更换以下一个或几个部件:
&&& (1)门锁装置的类型(不包括用同类型的门锁装置更换);
&&& (2)控制系统;
&&& (3)导轨或导轨的类型;
&&& (4)门的类型(或增加一个或多个层门或轿门);
&&& (5)电梯驱动主机或曳引轮;
&&& (6)限速器;
&&& (7)缓冲器;
&&& (8)安全钳装置;
&&& (9)轿厢上行超速保护装置(如果有)。
&&& 10.3.6 符合下列条件的电梯,可向权属部门申请报废,进行更新:
&&& 1 当建筑物内仅装设一部电梯,且使用时间已达15年;
&&& 2 电梯主要性能指标(包括耗能指标)已不符合现行国家标准的规定,一般的改装也不能达到要求,且使用时间已逾15年;
&&& 3 驱动主机和其他主要配套部件磨损严重,或设备已经过3次以上大修,再次维修的投资费用超过设备拆旧残值。
&&& 10.3.7 符合下列条件之一的电梯,应通过权属部门组织专家的论证确定是否适宜更新或停用:
&&& 1 产品质量或安装质量存在严重缺陷,无法保证安全运行的基本条件;
&&& 2 金属部件严重锈蚀、变形或电气设备严重老化、损坏;
&&& 3 由于建筑物结构损坏,导致电梯产生严重事故,造成电梯设备严重损坏;
&&& 4 由于建筑物严重倾斜,造成电梯运行方向与垂直方向的倾斜度大于15&。
&&& 10.3.8 符合下列条件之一的电梯,应延期报废,但使用年限最长不得超过25年:
&&& 1 电梯生产厂家在合同或质量保证书中声明的报废年限超过本标准第10.3.6条第1款的规定;
&&& 2 对主要部件(如:拖动系统、控制系统、门系统、安全部件、驱动主机等)已进行改装的电梯,经检测机构鉴定,其性能指标均符合交付使用时的现行国家标准GB 7588及相关国家标准的要求。
11 电气分系统的检查、评定与维修
11.1 一般规定
&&& 11.1.1 本章的规定适用于办公用房中动力、照明和建筑物防雷等电气分系统的检查、评定与维修;不包括由市政供给电力的电源部分。
&&& 11.1.2 电气分系统的检查、评定与维修,应按下列划分的7个子系统分别进行:
&&& 1 变配电室;
&&& 2 供电干线;
&&& 3 动力;
&&& 4 照明;
&&& 5 备用和不间断电源;
&&& 6 防雷及接地;
&&& 7 室外电气。
&&& 11.1.3 电气分系统检查、维修前,应以原设计、施工、历次大修以及日常维修等的技术文件和记录为依据,对照工程实际核对其符合性。若档案已缺失,应实测补齐。
&& &若上次检查、维修后至本次检查、维修间,电气分系统曾出现过故障或事故,则本次检查、维修前应认真查阅故障或事故部位的处理记录及其日常运行记录,以供本次检查借鉴。
&&& 11.1.4 电气分系统与智能化分系统间状态和量值信号的接口正确性与精度等级,在每次维修后均应进行测试,以确保两者衔接有效。
11.2 检查与评定
&&& 11.2.1 电气分系统检查分为:日常检查、详细检查和专门检查三类:
&&& 1 日常检查:分为巡视检查和有计划停电清扫为主的保养检查(若发现导电连接处有异常迹象时,尚应进行紧固程度的检查与操作),以及定期的维护检查。
&&& 2 详细检查:以仪表量测为主,辅以工程经验判断的检查。详细检查又可分为:
&&& (1)局部扩大检查:适用于中修前组织的检查,以及高负荷季节或高温、高湿季节的安全检查;
&&& (2)系统检查:适用于大修前有组织的检查。
&&& 3 专门检查:适用于下列紧急情况或特殊情况的检查:
&&& (1)供电系统遭受暴风雨袭击造成大面积停电;
&&& (2)建筑物受灾后急需恢复供电;
&&& (3)用电严重超负荷烧坏电气设备;
&&& (4)建筑物有特殊重要活动,需确保供电无故障;
&&& (5)院内道路变更、绿化布置更新或景观调整,需将原有线路改造或改为埋地敷设;
&&& (6)发生其他危急或特殊情况。
&&& 11.2.2 电气分系统的检查周期应符合下列规定:
&&& 1 日常检查:
&&& (1)专门管理人员巡视& 每日不少于1次;
&&& (2)定期维护检查& 由物业管理部门组织,但例行的安全检查,每年不得少于一次。
&&& 2 详细检查:
&&& (1)局部扩大检查& 中修前的检查,每2~3年1次;
&&& (2)详细检查& 每6年1次,若设备、线路性能良好,可适当延长检查周期。
&&& 3 专门检查& 不设定周期,有紧急或特殊情况时立即进行。
&&& 11.2.3 定期维护检查的项目包括:
&&& 1 易损部位及易耗零部件检查;
&&& 2 末级配电箱、控制箱后的线路检查;
&&& 3 末级配电箱及控制箱内小型元件检查;
&&& 4 变配电装置和供电干线中小型的电气设备、器具和灯具是否需要更换的检查;
&&& 5 变配电装置的预防性试验;
&&& 6 防雷子系统接地装置的接地电阻检测。
&&& 11.2.4 定期维护检查应从本标准规定的《电气分系统检查与评定技术标准》(本标准附录H)中选择与维护检查有关的内容和要求,编制成定期检查计划,报使用部门批准后执行。
&&& 11.2.5 中修前的局部扩大检查项目,应根据中修的范围,以及日常检查发现的下列情况,确定应检查的子系统或其中项目,按《电气分系统检查与评定标准》(本标准附录H)的检查要求进行。
&&& 1 易损部件提前损坏的部位;
&&& 2 频发故障的重要部件或装置;
&&& 3 因建筑物中修或装饰装修工程更新而需要移位的线路和设备;
&&& 4 与负荷增加有关的重要部件、线路和设备;
&&& 5 上次中修未涉及的重要部位。
&&& 11.2.6 大修前的详细检查,应按《电气分系统检查与评定技术标准》(本标准附录H)规定的检查项目和内容全面执行。
&&& 11.2.7 电气分系统检查结果的评定,应遵守下列基本规定:
&&& 1 一般情况下,应根据详细检查结果评定电气系统的可靠性;
&&& 2 对下列检查结果,可不进行可靠性评定,但应将需要保养或小修的项目书面通知物业管理部门:
&&& (1)日常检查结果;
&&& (2)定期的安全检查结果,但未发现有安全问题;
&&& (3)供电过程中的一般故障,经检查表明,仅需通过调整或更换零、部件,即可恢复正常供电。
&&& 11.2.8 电气工程的可靠性采用划分等级的方法进行评定,并以下列4个等级描述其可靠性:
&&& 1 每一项目检查结果的评定:
&&& A级& 外观完好,标志完整清晰,工作性能正常,不必采取措施;
&&& B级& 外观尚好,标志尚能辨认,工作性能略有下降,可不采取措施,或仅需小修即可恢复正常;
&& C级& 外观较差,工作性能显著下降,或有老化迹象,或存在安全隐患,应采取措施;
&&& D级& 工作性能严重下降,或已严重老化,或安全问题突出,必须立即或及时采取措施。
&&& 2 整个子系统或分系统检查结果的评定:
&&& I级& 可靠性符合本标准要求,能安全、正常地供电,可能有少数b级零部件,但仅需按计划进行保养,可继续安全使用;
&&& II级& 可靠性略低于本标准要求,尚不显著影响正常供电,虽有个别c级项目,但经检修或更换后,仍可继续安全使用;
&&& III级& 可靠性不符合本标准要求,显著影响安全供电,虽仅有个别项目为d级,但需经中修或紧急修理后才能安全使用;
&&& IV级& 可靠性极不符合本标准要求,严重影响安全供电,评为d级的项目超过1个或评为c级的项目超过50%,必须经大修后才能有限制地安全使用。
&&& 11.2.9 对电气分系统所评的可靠性等级,仅作为技术管理和制订维修计划的依据,而不作为具体处理检查结果的依据,即使所评等级较高,也应及时对检查中查出的问题逐个做出处理。
&&& 11.3.1 日常维护修理应包括以下内容:
&&& 1 有计划的停电清扫以及导电连接处的紧固等工作;
&&& 2 易损零、部件损坏的更换;
&&& 注:易损零、部件指照明灯具的光源(灯泡、日光灯管等)、照明开关插座、动力照明配电箱内熔断器的熔芯和熔丝等。
&&& 3 末级配电箱、控制箱后的线路因失修损坏或个别用电回路因增大容量需更换电线或电缆;
&&& 4 末级配电箱、控制箱内小型元件损坏的更换;
&&& 注:小型元件包括指示灯、小型空气开关和接触器、漏电保护器、控制按钮、控制开关等。
&&& 5 在不涉及建筑结构、装饰装修饰面、变配电装置和供电干线改变的情况下,对小型电气设备、器具和灯具进行更换;
&&& 6 按有关规定对变配电装置进行预防性试验,对防雷系统进行油漆,以及对接地装置接地电阻进行检测;
&&& 7 重要部位和场所的维护修理:
&&& (1)重要部位和场所的易损零、部件实行服役制,即在易损零、部件使用时间达到预期使用寿命60-70%时,进行退役更换;
&&& (2)退役更换下的易损零、部件仍有使用价值,应经检测鉴别后列入备品备件库存放,单独做出标识。待一般部位或场所的同规格、同型号易损零、部件自然损坏后予以利用。
&&& 11.3.2 中修应包括以下内容:
&&& 除变配电室和供电干线仅进行修复,不做更换外,因建筑物中修或装饰装修全面更换,可能对末级配电箱及其以后线路和器具设备进行局部或全部移位、更换。
&&& 11.3.3 大修应包括以下内容:
&&& 1 因建筑物大修或装饰装修工程再次更换,可对变配电室主要设备(如变压器、高低压开关柜等)以及供电干线50%以上进行同容量更换;
&&& 2 建筑物功能改变,用电设备容量增大,变配电设备及其供电干线的负载能力和规定的贮备能力已不能满足需要,变配电装置和供电干线扩容更换;
&&& 3 新技术应用:有必要推广变配电室值班无人化、计算机全程控制、运行记录无纸化等新型管理模式;增加自动控制或建筑智能化系统;推行节能改造等;
&&& 4 电气分系统的设备功能和质量已不符合现行国家标准的规定,且使用时间逾15年,经鉴定后予以更换。
&&& 11.3.4 大、中修及增加用电容量的部分,应进行设计计算,并应将设计计算文件存档。大、中修施工也应有书面记录并存档。
&&& 11.3.5 凡中修、大修中使用新设备、器具、材料者,其施工质量的验收,应按现行国家标准的规定执行;若使用旧设备、器具、材料者,其施工质量的验收,除外观质量可视具体情况商定外,涉及用电安全者,亦应按现行国家标准的规定执行。
12 建筑智能化分系统的检查、评定与维修
12.1 一般规定
&&& 12.1.1 本章适用于办公用房维修工程中对建筑智能化分系统进行的检查、评定与维修。
&&& 12.1.2 建筑智能化分系统的检查分为日常检查、专门检查和详细检查。建筑智能化分系统的日常检查应按设备和系统的使用维护要求进行。有紧急情况或特殊需要时,应立即对建筑智能化分系统进行专门检查和专项维修。详细检查应每3年进行一次,详细检查的评定结果是确定建筑智能化分系统维修的依据。
&&& 12.1.3 建筑智能化分系统应包括通信网络子系统、信息网络子系统、建筑设备监控子系统、火灾自动报警及消防联动子系统、安全防范子系统、综合布线子系统、智能化系统集成,以及相关的电源与防雷接地子系统、机房环境子系统等。
&&& 12.1.4 建筑智能化分系统维修工程分为大修、中修和小修。大、中修宜与办公用房的内部装修和房屋结构维修同步进行,并与各机电系统的维修相协调。专家组应对系统详细检查的结果进行评定,合理确定维修工程的规模和内容。建筑智能化分系统的维修可分为更新、改造和专项维修。
&&& 12.1.5 大修、中修、小修的评定:
&&& 1 大修:整个建筑智能化分系统需要进行更新和改造,或更新改造的子系统涉及综合布线子系统时,此维修工程列入大修范围;
&&& 2 中修:当仅有部分智能化子系统需要进行更新改造或专项维修,且不涉及综合布线子系统时,此维修工程列入中修范围;
&&& 3 小修:指及时修复或排除系统的小故障,保证系统的正常运行和使用的日常维护、检修和保养工作。小修应根据系统日常检查的结果以及设备和系统的使用维护要求进行。各子系统的定期小修应每6个月进行一次,或在其他系统的运行季结束后进行(例如通风与空调系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却系统等)。
12.1.6 新建和更新改造后的建筑智能化分系统及其子系统6年内一般不进行更新改造,但可根据需要进行专项维修。
12.2 检查与评定
&&& 12.2.1 在进行检查与评定时,办公用房使用单位应向专家组提交下列文件:
&&& 1 原建筑及智能化分系统的原始竣工文件;
&&& 2 最近一年的智能化分系统的运行维护记录;
&&& 3 原智能化分系统建成投运后的系统改造图纸和文件;
&&& 4 系统和产品的安装使用维护说明书;
&&& 5 使用单位的申请报告(其内容应包括:项目申请原因、需要达到的水平和功能、初步方案、投资预算等)。
&&& 12.2.2 检查与评定的重点应包括:
&&& 1 实地考察建筑物的竖井、层高、机房及其他相关设施和条件,据以进行建筑智能化分系统实施改造的可行性分析;
&&& 2 考察并找出现有系统存在的问题,据以分析和论证可能的改造方案;
&&& 3 考察分析现有消防子系统和安全防范子系统是否符合现行国家标准和规范的规定,据以提出更新改造方案;
&&& 4 对信息网络子系统,重点考察其系统功能和信息安全措施,该子系统应保证满足国家政府机关按涉密网、党政办公和内部业务网、公共信息网的要求;
&&& 5 考察建筑设备监控子系统、通信网络子系统的功能和性能,考察电源及防雷接地子系统、综合布线子系统是否满足使用要求,提出更新改造方案;
&&& 6 进行建筑综合节能分析,提出相应的改造建议;
&&& 7 根据国家关于电子政务的有关规定,考察系统集成方案,在维修工程中进行综合统一设计;
&&& 8 根据现有建筑智能化分系统的运行维修记录,考察频繁出现故障的设备和系统。
&&& 12.2.3 详细检查应遵守以下原则:
&&& 1 凡不符合现行《工程建设标准强制性条文》要求的设备和系统不得继续使用,必须根据实际情况进行改造或更新;
&&& 2 原分系统若能满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339和本标准的要求,可予以保留;
&&& 3 凡本章规定的特殊技术需求,均应在进行检查评估时认真考察,当分系统不能满足这些要求时,应进行改造或更新;
&&& 4 建筑智能化分系统的改造或更新除应满足上述要求外,还必须考察建筑条件是否允许新设备和系统的安装,并注重性能价格比;
&&& 5 对原建筑智能化分系统进行改造或更新时,应考虑新建部分与原有部分的兼容性,做好接口设计;注重使用成熟技术。当需要采用新技术、新设备时,应按有关规定执行;&
&&& 6 对技术老化和性能不满足使用要求的主要设备和软件系统,需经专家组评估后,方可进行改造更新,也可根据设备供应商和系统承包商的要求进行设备和系统的升级改造。
&&& 12.2.4 专家组应在第12.2.1条规定的整套文件基础上,编制建筑智能化分系统项目的可行性研究报告(含工程概算),并依据项目可行性研究报告和相关现行国家标准编制建筑智能化分系统维修的初步设计方案。
&&& 12.2.5 根据办公用房使用部门提交的文件、专家组提出的项目可行性研究报告和维修初设方案等文件,进行建筑智能化分系统维修工程的审批。
&&& 12.3.1 当建筑智能化各子系统的功能不能满足本章及本标准附录I中有关条款的要求时,应对相应子系统进行改造或更新,并根据本标准第12.1.4条的规定,确定维修工程规模。
12.3.2 建筑智能化分系统维修工程的实施和检测验收,应按本标准和现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的要求进行,并与相关专业的维修标准保持一致。
13 办公用房维修类别的综合评定
&&& 13.0.1 在各分系统检查评定的基础上,应对办公用房的维修类别进行综合评定。
&&& 13.0.2 在各分系统的评定中,出现下列情况之一时,办公用房的维修综合评定为系统大修:
&&& 1 承重分系统和围护分系统的维修评定为大修;
&&& 2 装饰装修分系统的维修评定为大修;
&&& 3 设施的分系统维修有3个或3个以上评定为大修;
&&& 4 承重分系统、围护分系统、装饰装修分系统均评定为中修,且各设施分系统的维修,有1~2个评定为大修。
&&& 13.0.3 在各分系统的评定中,出现下列情况之一时,办公用房的维修综合评定为中修:
&&& 1 承重分系统和围护分系统的维修评定为中修;
&&& 2 装饰装修分系统的维修评定为中修;
&&& 3 设施方面的分系统维修有3个或3个以上评定为中修;
&&& 4 设施方面的分系统维修有1~2个评定为大修。
附录A& 承重分系统检查与评定标准
&&& A.0.1 承重分系统的日常检查要点列于表A.0.1。
表A.0.1 承重分系统日常检查要点
A.0.2 承重分系统结构构件安全性与正常使用性的检查与评定标准分别列于表A.0.2-1和表A.0.2-2。
表A.0.2-1 结构构件安全性检查与评定标准
&&& 注:当一根构件的检查项目不止一个时,应取其中最低一项的等级作为该构件的评定等级。
表A.0.2-2 结构构件正常使用性检查与评定标准
&&& 注:当一根构件的检查项目不止一个时,应取其中最低一项的等级作为该构件的评定等级。
&&& A.0.3 承重分系统安全性和使用性的检查与评定标准列于表A.0.3。
附表A.0.3 承重分系统安全性和使用性检查与评定标准
注:上部结构安全性和使用性评级尚应符合该标准第6.3.6条、第7.3.4条及第7.4.2条的规定。
附录B& 围护分系统检查与评定标准
&&& B.0.1 围护分系统的日常检查要点列于表B.0.1
表B.0.1 围护分系统日常检查要点
B.0.2 围护分系统使用功能的检查与评定技术标准列于表B.0.2
表B.0.2 围护分系统使用功能检查与评定标准
附录C& 建筑装饰装修分系统检查与评定标准
C.0.1 对建筑装饰装修工程外观质量进行检查与评定时,应按表C.0.1的规定进行。
表C.0.1 建筑装饰装修工程外观质量的检查与评定
注:表中空鼓、起皮与脱落程度的百分率,均指该缺陷面积与所在检评单位的面积之比。
C.0.2 对建筑装饰装修系统的使用功能进行检查与评定时,应按表C.0.2的规定进行。
表C.0.2建筑装饰装修工程使用功能的检查与评定
&&& C.0.3 对建筑装饰装修系统的安全性进行检查与评定时,应按表C.0.3的规定进行。
表C.0.3 建筑装饰装修工程安全性的检查项目表
以上检查结果按下列等级的划分进行评定:
&&& a级& 安全,不必采取措施;
&&& b级& 尚安全,可不采取措施;
&&& c级& 存在安全隐患,应采取措施;
&&& d级& 存在严重的安全隐患,必须及时采取措施。
&&& C.0.4 室内环境质量的安全性检查与评定,应执行现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。
附录D &给水、排水分系统检查与评定标准
D.0.1 功能类项目的检查评定
对系统的管道、设备、器具进行通水、通球、满水、试压试验,测定流量、供水压力,检查通水能力。对照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的相关条款进行核算,以确定其流量和压力。
1 给水子系统:对给水系统进行充水,使其达到正常状态。开启生活用水部位(盥洗室、卫生间、洗浴、饮水、食堂、餐厅、洗衣房等)的用水设备阀门及水龙头,检查出水量和出水压力。
检查数量:抽查20%,且不少于5处。
检查结果评定:a级& 出水量、压力正常;
&&&&&&&&&&&&& b级& 个别用水点出水量少,压力不足;
&&&&&&&&&&&&& c级& 出水量、压力不满足设计要求。
2 室内热水子系统:对室内热水供应系统进行加热,开启阀门或水龙头观察并检查其出水量.出水压力及出水温度。
检查数量:抽查20%,且不少于5处。
检查结果评定:a级& 出水流量、压力、温度均正常;
&&&&&&&&&&&&& b级& 出水温度正常、流量少、压力不足;
&&&&&&&&&&&&& c级& 出口流量、压力、温度均不正常。
3 消火栓子系统:取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层两处及室外消火栓做试射试验,检查出水量和充实水柱长度。
检测数量:若室内消火栓子系统分为高低区,则高低区各取三处消火栓做试射试验;高区取屋顶处及最低层两处;低区取其最高层一处及首层两处。
检查结果评定:a级& 出水量、充实水柱正常;
&&&&&&&&&&&&& b级& 个别点出水量、充实水柱低于正常值10%,出水量或消
火栓栓口压力超过0.5MPa;
&&&&&&&&&&&&& c级& 出水量、充实水柱不满足设计要求。
4 道路和绿化给水子系统:开启浇洒道路和绿化用水阀门或水龙头,检查出水量和出水压力。
检查数量:每项抽查10%,且不少于2处。
检查结果评定:a级& 出水量、压力正常;
&&&&&&&&&&&&& b级& 出水量少,压力不足;
&&&&&&&&&&&&& c级& 出水量、压力不能满足设计要求。
5 空调子系统和采暖子系统供水:检查空调子系统和采暖子系统供水管道的出水量和出水压力。
检查数量:全数检查。
检查结果评定:a级& 出水量,压力正常;
&&&&&&&&&&&&& b级& 出水量少,压力不足;
&&&&&&&&&&&&& c级& 出水量、压力不能满足设计要求。
6 其它供水:检查其它用水设备供水管道的出水量和出水压力。
检查数量:每项抽查20%,且不少于2处。
检查结果评定:a级& 出水量、水压正常;
&&&&&&&&&&&&& b级& 出水量少,压力不足;
&&&&&&&&&&&&& c级& 出水量、压力不正常。
7 室内排水子系统:检查室内排水管道通水能力,开启用水部位的阀门或水龙头,观察排水栓、排水池、排水地漏的排水效果、排水通水能力。
检查数量:抽查20%,且不少于5处。
检查结果评定:a级& 排水通畅,排水栓、池、地漏无堵塞现象;
&&&&&&&&&&&&& b级& 排水不畅,有堵塞现象,但能排放;
&&&&&&&&&&&&& c级& 排水受阻,堵塞严重,不能排水,污染室内环境。
8 卫生器具:检查卫生器具盛水、通水能力及完好程度。
洗脸盆、洗水盆、浴盆,关闭排水栓,开启给水龙头,向盆内灌水至溢流口止。观察5min看水位是否下降,继续向盆内灌水至超过溢流口,观察溢流口水流动情况;查看卫生器具表面光滑程度及破损程度。
检查数量:每项抽查10%,且不少于2个。
检查结果评定:a级& 盛水正常,排水栓不渗水,溢流口正常流动,少量器具有细小划痕或轻微裂纹,可继续使用;
&&&&&&&&&&&&&& b级& 盛水正常,排水栓渗水,溢流口流动缓慢,器具划痕显著,少量器具有裂纹或破损,尚不影响使用;
&&&&&&&&& &&&&&c级& 盛水不正常,排水栓渗水、漏水、器具陈旧、有裂缝、破损严重,影响使用。
9 室外排水管网:检查室外排水管网排水管道通水能力,开启排水井盖,由相邻或附近给水管道、消火栓等,进行注水。观察其水位下降、排除能力。
检查数量:抽查20%,且不少于5处。
检查结果评定:a级& 排水畅通,无堵塞现象;
&&&&& &&&&&&&&b级& 排水不畅,有堵塞现象,但能排放;
&&&&&&&&&&&&& c级& 排水受阻,堵塞严重,不能排水,污染周围环境。
D.0.2 卫生类项目的检查评定
1生活给水子系统:生活给水(包括热水)系统用水部位,开启阀门或水龙头使水流出,用玻璃容器盛满,静置12h观察水的浊度、色度。
检查数量:按用水部位抽查20%,且不少于5处。
检查结果评定:a级& 色度清澈,不混浊;
&&&&&&&&&&&&& b级& 色度清,有少量悬浮物;
&&&&&&&&&&&&& c级& 色度不清,有大量悬浮物,混浊。
2 生活饮用水子系统:生活饮用水部位检查时,应用玻璃容器盛水,密封送卫生检验部门检验。
检查数量:按饮用水部位抽查50%,且不少于5处。
检查结果评定:a级& 符合饮用水卫生标准;
&&&&&&&&&&&&& b级& 在色度、浑浊度、臭味、PH值、细菌总数、游离余氯等指标中,有2项指标超卫生标准,其他均符合标准;
&&&&&&&&&&&&& c级& 在色度、浑浊度、臭味、PH值、细菌总数、游离余氯等指标中,有3项指标超卫生标准,其他均符合标准.
3 室内排水、雨水管道:室内排水系统进入室外排水检查井,开启井盖观察排水通水能力。室内雨水排水检查应在屋面,观察女儿墙处雨水满溢留下的水平痕迹,并用屋面面积(汇水面积),以当地降雨历时为5min的降水强度计算泄流量。并开启雨水立管上的检查口,观察管内结垢及存留污物情况。外排水检查雨水斗、雨水管及地面散水完好程度及对周围环境污染情况。
检查数量:每项抽查20%,且不少于5处。
检查结果评定:a级& 排水通畅,无堵塞现象;
&&&&&&&&&&&&& b级& 排水不畅,局部有堵塞现象,但能排水;
&&&&&&&&&&&&& c级& 排水受阻,堵塞严重,不能排水,污染环境。
D.0.3 安全类项目的检查评定
给水子系统:给水(包括热水) 子系统使用的安全性和可靠性应通过水压试验验证,它包括严密性试验和承压能力的强度试验。自动喷水灭火等消防系统按国家现行有关标准、规范执行。
首先将试验泵及试验装置接入管道系统,查找原建筑物的竣工图和竣工验收资料确定其工作压力和试验压力。若无竣工图或竣工验收资料,应按系统始端或泵房内的给水泵出口压力确定其工作压力,或按群体建筑物中较高层建筑物的设备及系统种类,确定其工作压力。
水压试验和灌水(满水)试验应有批准的试验方案,对高层建筑应分区、分段试验,合格后再按系统做整体试验。
(1)试验管道和设备的中间控制阀门应全部开启。
(2)向试验管道和设备注水时,应先开启高处排气阀门排气,并由下向上或由回水向供水管道系统进行注水,待水注满后,关闭进水阀门,稳定半小时后继续注水,以排气阀门出水无气泡为准,关闭排气阀门。
(3)向管道和设备加压,启动加压泵加压,先缓慢升压至工作压力,停泵检查,观察各部位无渗漏,压力不降后,再升压至试验压力,停泵稳压,按批准的试验方案进行全面检查。在确认管道和设备试验合格后,降至工作压力,再做较长时间的检查,确认全系统各部位仍无渗、漏,无裂纹,则评定管道子系统的严密性和承压能力试验为合格。经现场参加试验验收的各方同意后,将工作压力逐渐降至为零,填写试验记录。
(4)灌水(满水)试验应注意管道和设备试验的位差、管道的封堵、阀门的启闭。
检验方法:各种管道的水压试验,应在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.05Mpa,然后降到工作压力进行检查,压力应保持不变,无渗、漏。设备试验应在试验压力下10min内压力不降,无渗、漏。管道和静置设备灌水(满水)试验应在灌水(满水)后,静置24h,观察四周、底部、接头、封头是否渗、漏。水位应不下降,且无渗、漏为合格。
检查数量:各系统全数检查。
检查结果评定:a级& 试验压力下无渗漏;
&&&&&&&&&&&&& b级& 工作压力下正常,试验压力下局部渗漏;
&&&&&&&&&&&&& c级& 工作压力下有局部渗漏。
附录E& 供热、采暖分系统检查与评定技术标准
E.0.1 功能类项目
对供热、采暖分系统在运行状态下进行满水、失水及室内温度下的检查测试;对系统运行情况、系统平衡情况进行检查测试;管道防腐绝热、散热器表面可同时检查。对照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242相关条款进行校核。
1 室内采暖子系统:对采暖子系统进行充水,观察系统满水、失水情况。
检查数量:在该子系统抽20%,但高点和低点均不少于5处。
检查结果评定:a级& 系统水位正常,无失水现象;
&&&&&&&&&&&&& b级& 系统需经常补水,有失水情况;
&&&&&&&&&&&&& c级& 系统顶点无水,严重失水。
2 室外管道防腐绝热:室外管道防腐绝热的检查,应选择室外便于进入的地沟或便于开挖的土路面、草坪地面。
检查数量:在该子系统抽查5处。
检查结果评定:a级& 绝热层良好;
&&&&&&&&&&&&& b级& 绝热层表面有破损,局部缺少绝热层;
&&&&&&&&&&&&& c级& 绝热层严重损落。
3 水泵:水泵运行时测试其轴承温升、噪声、振动等。
检查数量:全数检查。
检查结果评定:a级& 正常;
&&&&&&&&&&&&& b级& 温升正常,但噪声较大;
&&&&&&&&&&&&& c级& 温升高,噪声、振动大。
4 供热、换热设备及辅机:锅炉、换热设备运行时,检查燃烧、运行情况、升温情况及有无渗漏情况。停止运行,取水样检查水质、水管侧结垢、腐蚀情况和烟、火管侧结垢情况。
检查数量:全数检查。
检查结果评定:a级& 燃烧、运行、升温基本正常、水管结垢<0.5mm;
&&&&&&&&&&&&& b级& 燃烧、运行正常,升温较慢,水管结垢≤1.0mm,并有腐蚀,水质超标;
&&&&&&&&&&&&& c级& 燃烧、运行基本正常,升温慢,水管结垢>1.0mm,并有严重腐蚀,水质严重超标。
5 采暖子系统平衡:采暖系统自控平衡能力检查,平衡阀位置,调节能力。
检查数量:全数检查。
检查结果评定:a级& 正常;
&&&&&&&&&&&& &b级& 调节后正常;
&&&&&&&&&&&&& c级& 无法调节,不正常。
6 散热设备:各种散热设备表面及形式,应与装饰配套。
检查数量:抽查20%,且不少于5处。
检查结果评定:a级& 基本满足要求;
&&&&&&&&&&&&& b级& 与工作环境不相适应,但可以使用;
&&&&&&&&&&&&& c级& 与工作环境相差甚远,不符合现行标准。
系统运行时测试室温& 室温与锅炉出口温度对照检查,并检查6年运行记录。
检查数量:每栋楼测试不少于6个房间,顶层、低层各两个房间,中间层南北各一个房间。
检查结果评定:a级& 满足设计要求;
&&&&&&&&&&&&& b级& 低于设计要求的温度4℃以内;
&&&&&&&&&&&&& c级& 低于设计要求的温度超过4℃。
E.0.2 安全类项目的检查评定
供热、采暖分系统应通过水压试验和冬季运行记录来判定其使用的安全和可靠度。
1 室外供热管网和室内采暖子系统水压试验
(1)根据水源的位置和工程系统的情况,制定出试压程序和技术措施。较大的系统可分环路进行试验。
(2)在试压管的加压水泵首端和系统的末端均应安装量程为试验压力1.5~2倍、精度为2.5级的压力表。
(3)根据全系统或分环路试压的实际情况,检查各类阀门的启、闭状态。试压管道阀门应全部开启,试验段与非试验连接处阀门应予以隔断。
(4)系统顶点工作压力的确定应按设计规定执行,当设计未注明时按下列办法确定:
a. 高温水系统应为系统顶点处的水温加20℃后相应的饱和压力;
b. 蒸汽系统应为系统顶点处的蒸汽温度下的饱和蒸汽压力;
c. 热水系统应为系统入口处供水工作压力减去底层至顶点高度的静水压力。
(5)系统顶点试验压力应按设计要求,当设计未注明时应符合下列规定:
a. 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;
b. 高温热水采暖系统,顶点试验压力应为顶点工作压力加0.4MPa;
c. 使用塑料管和复合管的采暖系统,顶点的试验压力应以顶点工作压力加0.2MPa,同时系统顶点试验压力不小于0.4MPa。
实际的试验压力应为顶点的试验压力加试压泵所处的位置与顶点的标高差的静水压力。
(6)打开水压试验管道的进水阀门向系统中注水,同时开启系统上各高点处的排气阀,使管道及采暖设备内的空气排尽。待水注满后,关闭排气阀和进水阀。
(7)开启连接加压泵的阀门,用电动或手压泵向系统加压,一般应分2-3次升至试验压力。在此过程中,每加至一定压力数值时,应停下来对系统进行全面检查,无异常现象时方可继续加压至工作压力,再检查,无异常和渗漏现象时,加压至试验压力进行检查。
(8)在试验过程中如发现渗、漏情况应作好记号,便于返修。
(9)工作环境温度低于+5℃作水压试验时,试压合格后应及时将水放尽,必要时采用压缩空气或氧气将低点处存水吹尽。
选用钢管及复合管道的系统应在试验压力下10min内压力下降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,要求不渗、不漏;
选用塑料管道的系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
采暖子系统的水压试验应在工程鉴定机构全过程监督下进行,合格后应填写试压记录。
检查数量:各系统全数检查。
检查结果评定:a级& 试验压力下无渗漏;
&&&&&&&&&&&&& b级& 工作压力下正常,试验压力下局部渗漏;
&&&&&&&&&&&&& c级& 工作压力下有局部渗漏。
2 供热设备及系统的水压试验
供热设备包括:锅炉、省煤器、换热器、分水器等。宜根据不同的试验压力要求,分别进行水压试验,也可以串联在一起进行试验。当串联在一起进行水压试验时,应在灌满水后将这些设备至锅炉的进水阀门关闭,试压泵分别接至锅炉各侧,然后缓慢升压至试验压力进行检查,试压合格后泄掉水压,再开启全部阀门,进行供热设备及系统的水压试验和检验。
(1)水压试验前应做好如下准备工作:
a 将锅筒、集箱及设备内部清洗干净后封闭人孔、手孔;
b 检查供热设备、锅炉本体及阀门、法兰、盲板有无漏加垫片、漏装螺栓或未拧紧现象,并将锅炉本体上所有阀门处于关闭状态;
c 安全阀、水位表及温度计不应与锅炉一起进行水压试验,其阀座、管座应用盲板或丝堵封闭。如有需要可在较高点容易集气的一个阀座或管座上安装放气管和放气阀;
d 安装临时进水试压管道和试压泵。试压时至少要安装两支精度为2.5级、量程为试验压力1.5-2倍的压力表;
e 水压试验时室内环境温度应高于+5℃,在低于+5℃进行水压试验时,必须有可靠的防冻措施。
(2)水压试验程序及质量控制
a 开启所有放气阀门、临时进水管道阀门和试验压力表连通阀门;
b 向锅炉或供热设备内灌水,待最高点放气管见水无空气后关闭放气阀和进水阀门,进行全面检查有无渗、漏和结露现象。如有结露现象应采用温水或等待锅炉或供热设备内水温升至环境温度时再进行下一步骤。
c 用试压泵缓慢升压至设备的工作压力的20%时,应停压全面检查。如发现法兰、人孔、手孔垫片有渗漏时应进行紧固。继续升压至工作压力时再停泵进行检查,对查出的渗、漏处应作记录,不能带压返修,有轻微的渗、漏时也可继续升压,至试验压力后停泵。在试验压力下保持10min然后降至工作压力进行检查,检查期间压力不变。升压和降压的速度应控制在0.2-0.3Mpa/min;
d 金属表面或焊缝的渗漏应在泄压并清除缺陷后进行补焊。法兰、人孔、手孔热片的轻微渗漏,也应处理,并重新作水压试验。
检验方法:
a 在试验压力下10min内压力降不超过0.02Mpa;然后降至工作压力进行检查,压力不降、不渗、不漏;
b 观察检查,不得有残余变形,受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。
水压试验的时间应在锅炉及省煤器安装就位,本体管道及阀门(进水阀门、排污阀、主汽阀或出水阀)安装完毕后进行。在北方地区冬季施工时可在烘炉之前,试压结束后能立即烘炉的条件下进行。
供热设备及系统的水压试验应在工程鉴定机构全过程监督下进行,合格后应填写试压记录。
检查数量:各供热设备及系统全数检查。
检查结果评定:a级& 试验压力下无渗漏;
&&&&&&&&&&&&& b级& 工作压力下正常,试验压力下有局部渗漏;
&&&&&&&&&&&&& c级& 工作压力下有局部渗漏。
附录F& 空调与通风分系统检查与评定标准
F.0.1 一般检查
&&& 1 通风与空调分系统的日常检查包括下列项目
&&& (1)室内空气温度和相对湿度的检查;
&&& (2)通风与空调风量的检查;
&&& (3)通风与空调有代表性参数的检查;
&&& (4)办公区内噪声的检查;
&&& (5)空调系统能耗的计量;
&&& (6)观感质量的日常检查;
&&& (7)主要设备维护保养的日常检查;
&&& (8)技术资料、人员岗位和规章制度的检查。
&&& 2 检查与评定标准
&&& (1)检查夏季空调室内参数应在以下范围之内:
&&&&&&&& 温度:24℃~28℃,相对湿度:40%~80%。
&&& (2)检查冬季空调室内参数应在以下范围之内:
&&&&&&&& 温度:16℃~22℃,相对湿度:30%~60%。
&&& (3)检查系统的人均新风量:不宜低于30m3/h。根据原设计的条件,在可用新风作冷源的经济运行期内,应最大限度地使用新风;冬夏季在保证最小新风量的条件下,应采用最大的回风百分比。
&&& (4)空调系统运行中,新风采气口的周边环境应保持清洁,所吸入的空气应为室外新鲜空气。
&&& (5)定期检查新风和回风的过滤装置是否需要清洗。
&&& (6)采暖、通风和空调三个子系统有代表性的参数,应在便于观察的地点设置必要的检测仪表,定期标定,测试记录用于系统分析。
&&& (7)检查办公区的噪声水平应符合设计要求,不宜高于45dB(A)。
&&& (8)空调子系统能耗计量的结果,宜由专业机构进行能耗和节能潜力的评估。
&&& (9)观感质量的日常检查:
&&& a. 设备和管道保温层外表面不应有凝结水;
&&& b. 阀门连接应牢固紧密,启闭灵活;
&&& c. 空调水系统应干净、不含杂物,管道系统中应不含空气;系统连续运行应正常、平稳;水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动;
&&& d. 水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常。
&&& e. 绝热层的表面应平整、无断裂和脱落;室外防潮导和保护壳应顺水搭接无渗漏;
&&& f. 设备、阀门和管道的表面应保持整洁,无严重锈蚀,无跑、冒、滴、漏、堵现象。电动阀门应能正常工作;
&&& g. 空调自控设备和系统应定期检修、维护,定期校验传感器和仪表,应保证系统正常工作。
&&& (10)主要设备的维修保养检查,还应按合同和使用说明书的要求进行。
&&& (11)空调系统的设计、施工、验收、检测、评定和维修等技术文件应完整并保存完好。应对照工程实际情况核对其真实准确性(必要时抽测),若档案缺失,应检查补齐。
&&& (12)各种运行管理记录应齐全,其中主要包括:各主要设备运行记录、巡回检查记录、运行值班记录、维护保养记录,不停机运行的系统还应有交接班记录等。原始记录表应填写准确、清楚,符合相关管理制度的要求,且保存完好。
&&& (13)应对所有的运行管理过程作出详细、准确的记录归档。任何时候均应有完整的历史资料可供使用。应妥善保管设备和系统运行记录、事故分析及其处理记录、设备和系统部件的大修和更换情况记录、年度运行总结和分析等资料。
&&& (14)应建立健全岗位责任制、安全卫生制度(包括突发事件应急处理预案)、运行值班制度、巡回检查制度、维修保养制度、事故报告制度等各项规章和制度。应定期派人检查有关规章制度的执行情况。
&&& (15)空调房间内的送、回、排风口应经常擦洗,保持清洁,表面无积尘与霉斑。
&&& (16)空气处理机组(组合式空调器、新风机组和热回收设置、风机盘管等)和凝结水集水部件应无积水和漏水、腐蚀和有害菌群孳生现象。设备、管道及附件的保温,外表面不应结露、腐蚀或虫蛀。
&&& (17)空调通风的机房内宜保持干燥清洁,不宜堆放其它杂物。
&&& (18)冷却塔应保持清洁、定期清洗。
&&& (19)空调风管系统及相关设备应按照下列要求定期检查、清洗和验收,去除积尘、污物、铁锈和菌斑。
&& &a. 检查周期:风管检查每2年不少于1次,空气处理机组每年不少于1次;
&&& b. 检查方法:目测法或称重法,风管内壁积尘量不应大于20g/m2;
&&& c. 清洗结果应达到残留尘粒量少于1.0g/m2。
&&& (20)空调通风系统送、回风管的防火阀及其感温、感烟控制元件,应定期定量检查,保证其正常工作。
F.0.2 详细检查
&&& 1 通风与空调系统的详细检查包括下列项目:
&&& (1)通风与空调系统的检查;
&&& (2)空调水系统的检查(包括水压试验);
&&& (3)通风与空调消声及隔振系统的检查;
&&& (4)通风与空调自动控制系统的检查;
&&& (5)主要设备的检查;
&&& (6)办公区空气品质的检查。
&&& 注:①对北方地区,尚应检查新风系统的防冻问题;
&&&&&&& ②对大型办公建筑,尚应考虑防、排烟问题。
&&& 2 检查与评定标准
&&& (1)检查各风阀开启位置,防火、排烟阀是否正常、动作可靠;
&&& (2)风管表面应平整、无损坏,风管的连接以及风管与设备和调节装置的连接无明显缺陷;
&&& (3)风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作;
&&& (4)系统总风量在设计工况下与设计值的偏差不应大于10%;
&&& (5)空气处理机组设计工况下的送风量与设计值的偏差不应大于10%;
&&& (6)空调冷热水、冷却水循环总流量在设计工况下与设计值的偏差不应大于10%;
&&& (7)空气处理机组设计工况下的水流量与设计值的偏差不应大于20%;
&&& (8)冷冻水和冷却水的水质应定期检测、分析和处理并做好记录。机械压缩式水冷冷水机组的冷却水和补充水的水质,应满足现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050的要求。溴化锂吸收式冷水机组和直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组的冷却水和补充水水质,应满足现行行业标准《溴化锂吸收式冷水机组》JB/T 7247的要求。空调系统的冷却水、冷凝水应定期检查,检查结果应满足下表的要求。
表F.0.2-1 冷却水、冷凝水卫生要求
&&& (9)凝结水系统应不渗漏;
&&& (10)风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时,产生的噪声不应超过产品性能说明书的规定值;
&&& (11)风机等振动设备连接的风管,其荷载不应传递到通风机等设备上;
&&& (12)通风机叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上;固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施;
&&& (13)风管等部件的软性连接应牢固、自然无强扭;
&&

我要回帖