为确保计算机机房网络运行系统持续、可靠、安全、科学的顺利过渡,UPS电池搬迁工作中必须严格落实科学、合理、有序的搬迁计划,并在短时间内完成相关工作,这是非常具有挑战性的,以下分享机房UPS主机及电池搬迁的步骤与措施。
来源:数据中心运维管理
为确保计算机机房网络运行系统持续、可靠、安全、科学的顺利过渡,UPS电池搬迁工作中必须严格落实科学、合理、有序的搬迁计划,并在短时间内完成相关工作,这是非常具有挑战性的,以下分享机房UPS主机及电池搬迁的步骤与措施。
先了解UPS主机和电池设备情况
UPS主机和蓄电池运行正常,但由于电池组使用寿命已经超过使用年限。为了避免蓄电池老化,搬迁后对UPS主机供电系统运行的影响和UPS后备时间的保证。
制定搬迁规划
现场勘察&与甲方技术人员现场交流&确定实施方案&对设备进行分析&制定应急方案。
流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。
工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对用户的影响降至最小。
在搬迁过程中需要UPS厂家技术人员密切配合。
为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程,进行细致的分工,具体工作安排到人,责任到人。
人员组织安排
UPS电池搬迁工作由计算机机房信息中心负责总体协调,设搬迁工作总指挥1名。
下设4个小组:
机房施工单位工作组;
设备搬迁工作组;
设备调试工作组;
具体分工如下:
负责按搬迁方案时间表落实各单位工作进度到位时间,协调各单位工作的相互连接,及时发现情况给予调整、协调总体指挥搬迁工作。
2、机房施工工作组
根据要求把电池(12组,共256节)一一到位。
3、设备搬迁工作组
负责安全、完好,齐备的设备(电池)搬迁工作,从原机房处拆卸后,轻搬轻放运入新建机房中,相应对设备(电池)安放位置并连接到位。
4、设备调试工作组
由原设备维保单位工程师组成,负责原UPS关机,对UPS线路、性能的检测、调试工作。
观察全程搬迁过程,及时发现、指正搬迁工作中的一些不规范、不科学行为,并负责处理应急情况的发生。
拆除搬运工具
详细实施方案
1、实施流程
2、制定实施时间
由于更换的电池的数量比较多,电池的重量也比较重;而且考虑现场的施工条件,安装工作有一定的难度,加上安装前的准备工作和安装后的调试工作,因此要给出一定的施工时间。
UPS拆除步骤
1、对待搬迁的UPS和电池进行自检,并布设由原电池间至新电池间电池连接线。
2、UPS关机,用万用表测量电压,确认输入输出空开断开。
3、电池开关闭合。
4、开始拆除输入输出电缆,电池连线。
1、拆除后的设备用纸壳包装。零配件装入密封袋,做好标签。
2、拆下来的UPS主机和电池分别运输。
3、减震处理,在液压车上放好减震垫,保证在运输过程中减少对设备的震动。
UPS主机安装
1、将输入A、B、C相火线、N线和PE线分别接到单机POD的用户端子排mA、mB、mC、mN端子和PE端子上。
2、将输出A、B、C相火线、N线和PE线分别接到单机POD的用户端子排oA、oB、oC、oN端子和PE端子上。
3、拆下UPS输入输出端子排上的所有短接铜排3,将单机POD的UPS端子排与UPS输入输出端子排上丝印相同的端子一一对应连接,并将UPS输入输出端子排上两个PE端子与单机POD的PE端子相连接。
UPS主机安装
1、确认UPS外部的所有输入输出开关均处于断开位置。
2、连接电池电缆。
选配电池模块(2个)
1、取出UPS的选件一分多电池电缆组件,将电缆上标识为&电池模块1&、&电池模块2&的插头分别插到2个电池模块后面板上的任一电池接口。
2、将电池电缆标识为&UPSPE&的一端就近接地。
3、将电池电缆标识为&BAT+&、&BATN&、&BAT-&的一端分别连接到UPS输入输出端子排的&Bat+&、&BatN&、&Bat-&端子。
4、用螺丝刀将电池模块的电池接口两边的固定螺杆拧紧,以防止电池电缆松动或脱落。
未选配电池模块:
将外接电池的&+&、&N&、&-&端子分别与UPS输入输出端子排的&Bat+&、&BatN&、&Bat-&端子相连接。
电池拆除安装及搬运中应注意几点问题:
1、注意人身安全和设备安全,施工前必须了解现场情况,施工时避免影响其它设备的正常运行;
2、搬运电池的过程中注意避免电池的碰撞和摔坏,做到轻拿轻放,搬运时由两人进行操作;
3、由于现场空间比较狭窄,注意保持通道的畅通,同时注意甲方周围的环境,避免影响甲方的正常工作;
4、操作时注意电池的正负极接反,安装人员在施工时不应带手表等金属物件,避免造成短路打火现象;
5、对在电池架下层的施工时要注意安装空间和安装光线问题,每做一步都要仔细、认真、正确、规范;
6、每安装完一组电池时应测量电池电压,确保每组电池电压相同后再做并联连接,禁止不同电压的电池组并联;并且把更换下来的旧电池安放到用户指定的位置,禁止乱摆乱放;
7、电池端子连接时不能过紧和过松,安装完一组后都要手扳动一下电池接线端子,检查是否连接牢固;
8、和用户的相关负责人保持联系,如有任何问题应及时向相关负责人沟通、报告。
电池安装完成后的检查工作
主要检查以下几个方面:
1、UPS电源室的现场环境情况、电池的摆放和联接情况。
2、检测UPS主机的输入输出的电压、电流;充电电压;工作状态等情况,确保全部检测数据达到要求的参数范围内,并做好记录。
3、确认UPS主机和电池处于正常运行,然后进行市电断电试验,检测电池自动切换和电池供电时间情况等。
在电池的拆除安装及搬迁工作中,UPS电池有可能会出现以下情况:
1、电池运行一段时间会出现发热现象;
2、电池发热后有可能会出现起泡漏液现象。
此开机步骤适用于在UPS处于完全断电状态下对UPS进行开机。操作步骤如下:
1、依次闭合UPS外部的输出开关和输入开关。此时,LCD显示启动屏,整流器启动。整流器进入正常运行状态后约30秒,整流器启动完毕。
2、按下ON键2秒
此时,逆变器启动,逆变器指示灯绿色闪烁。逆变器运行正常后,UPS从旁路供电状态切换到逆变器供电状态,逆变器指示灯绿色常亮,UPS进入正常模式运行。
关注中国IDC圈官方微信:idc-quan 我们将定期推送IDC产业最新资讯
向数字业务平台的迁移促使基础设施和运营(I&O)领导者必须重新去思考他们的数据中心策略。像人工智能这样的数字业务平台,包括机器学习(ML)、深度神经网络(DNN)和物联网,对
软件定义网络(SDN)是指通过控制和数据包转发平面分离来实现,这种架构可以降低运营成本,减少进行更改或提供服务所需的时间。由于所有的智能都存在于软件中,而不是单一
日前,行业媒体与数据中心设施咨询机构Uptime Institute总裁Lee Kirby一起探讨与分析了数据中心行业技术与发展的现状与趋势,其内容包括数据中心认证、层级、边缘计算、电
2017年对全球数据中心发展来说是火热的一年,但是随着更多的整合、新市场的出现,以及新法规的出台,欧洲的数据中心在2018年似乎将面临比较极端的变革。
热门会议:
我们的服务:UPS主机及电池搬迁方案(46)_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
UPS主机及电池搬迁方案(46)
&&UPS主机及电池搬迁方案(46)
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢关于UPS蓄电池更换的方案!我要写一个方案给供电局!第一次写不知道怎么写!请各位帮帮忙!_百度知道
关于UPS蓄电池更换的方案!我要写一个方案给供电局!第一次写不知道怎么写!请各位帮帮忙!
因为供电局有两台UPS电源,一台是比较重要的,一台不那么重要,就是我想更换蓄电池,但是重要的不能断电,我就是想能不能把不重要的UPS电源的蓄电池插在那台重要的UPS电源上呢?其中就...
因为供电局有两台UPS电源 ,一台是比较重要的,一台不那么重要,就是我想更换蓄电池,但是重要的不能断电,我就是想能不能把不重要的UPS电源的蓄电池插在那台重要的UPS电源上呢?其中就要考虑到当中会发生什么问题,还有更换蓄电池的时间!因为是第一次写,不知道这个方案怎么写!! 请教各位高手。。。高分悬赏!
知道的高手们请发我QQ邮箱:yanchen_
小弟我在此谢谢了!!!!!
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
飞俫知道合伙人
采纳数:54
获赞数:173
这个 问题很简单,更换电池的时候,只要主市电和旁路不断电,不会断电的请问你这是什么型号的电池,如果是商业型的UPS,哪更换起来就更简单了,把电池接头插上就行。
一起来感受知道合伙人
一起来感受
获赞数:21
擅长:暂未定制
直接写换什么电池,型号,只数等,更换预计时间。然后更换你找专业人事处理,最好有UPS厂家在
匿名用户知道合伙人
更换电池,在带市电的情况下换,主要不要碰短路了或者手碰到电源就行,不重要的就是备用的了,为什么要把人家的电池换掉呢,另外买新的电池不就得了
ccqpc知道合伙人
采纳数:189
获赞数:355
百度搜索:重庆冠旭科技 专业做UPS的公司,建议您咨询他们试试。
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。UPS主机及电池搬迁方案
一、 UPS主机和电池设备情况
一套系列40KVA的UPS不间断电源系统,其中后备电池为松下NP100-12的阀控式免维护铅酸蓄电池共64节(即NP系列12V-100AH的蓄电池)。
目前UPS主机和蓄电池运行正常,但由于电池组是年月投入使用的,使用寿命已经超过年。为了避免蓄电池老化,搬迁后对UPS主机供电系统运行的影响和UPS后备时间的保证。
二、 搬迁规划
1、 实施流程:
流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。
2、工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对用户的影响降至最小。
3、 在搬迁过程中需要UPS厂家技术人员密切配合。
4、为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程,进行细致的分工,具体工作安排到人,责任到人。
三、 详细实施方案
本次UPS主机及电池搬迁共 天时间,时间较为紧张。我们将尽量细化任务安排保证工作顺利进行。
2、实施时间
由于更换的电池的数量比较多,电池的重量也比较重;而且考虑现场的施工条件,安装工作有一定的难度,加上安装前的准备工作和安装后的调试工作估计总的施工时间约小时。
3、实施相关人员
电池的拆除及安装由我方的电气工程师负责电池的拆除及安装工作,并且安排两位技术人员进行电池搬运等辅助性工作。实施人员的具体信息情况如下:
四、 施工过程中注意事项
在电池拆除安装及搬运过程中应注意几点问题:
五、 电池安装完成后的检查工作
主要检查以下几个方面:
1、UPS电源室的现场环境情况、电池的摆放和联接情况。
2、检测UPS主机的输入输出的电压、电流;充电电压;工作状态等情况,确保全部检测数据达到要求的参数范围内,并做好记录。
3、确认UPS主机和电池处于正常运行,然后进行市电断电试验,检测电池自动切换和电 池供电时间情况等。
通过这一次电池的拆除安装及搬迁工作,UPS电池有可能会出现以下情况:
1、 电池运行一段时间会出现发热现象;
2、 电池发热后有可能会出现起泡漏液现象。
专注于数据中心基础设施运维与运营管理,分享运行维护经验,分享数据中心行业发展趋势及新技术应用。
合作交流:wj2012bj
QQ交流群:
投稿邮箱:wj_
数据中心运维管理
ID:wj-yunwei
▲长按二维码"识别"关注
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点正在初始化报价器谁知道ups电池更换步骤有哪些?海贼步俑591、充电机2#U停止运行,取下UPS蓄电池组BT’中串接的熔断器FU。
2、在熔断器FU5两端的A、C点并接二极管V(2CZ 200A/800V).
3、检查接线无误后送蓄电池熔断器FU。
4、取下熔断器FU5,二极管V串于电路,合SA3,检查二极管阴极对—WOM电压约241V,阳极对—WOM电压约218V,二极管反向截止。直流母线由充电机1#U,蓄电池组BT、BT’并联供电,但因蓄电池组BT’电压低,直流负载由充电机1#U,蓄电池组BT供电。
5、断开SA1,取下熔断器FU3、FU4。蓄电池组BT’经二极管V瞬间向直流母线供电。
6、启动充电机2#U,并将其电压调至额定值,直流母线由充电机2#U,蓄电池组BT’并联供电。
7、从蓄电池屏拆除旧蓄电池组BT,并在就近处直流屏连接号,将其正、负引线分别与充电机1#U的正、负极对应连接。
8、启动充电机1#U,使其与组装的旧蓄电池并联后的电压为241V。
9、停用充电机2#U,蓄电池组BT’的电压短时降至235V左右。
10、合SA1,充电机1#U、旧蓄电池组BT、新蓄电池组G B’并联向直流母线供电,但因充电机1#U与旧蓄电池组BT并联后的电压高于新蓄电池组BT’的电压,所以负载电流由充电机1#U及旧蓄电池组BT供电,但因二极管V反向截止,不会向新蓄电池组BT’反充电。
11、断开SA3,将新蓄电池组BT’拆除装至蓄电池屏。
12、将并接于熔断器FU5两端的二极管V接于熔断器FU3两端。
13、装熔断器FU4,充电机1#U,新旧蓄电池组并联向直流母线供电,因二极管V的作用,充电机1#U,旧蓄电池组只向直流母线供电,而不向新蓄电池组反充电。
14、断开SA1,新UPS蓄电池组经二极管V向直流母线供电。
15、装熔断器FU3,二极管V被短接。此时二极管V已失去作用,应带电拆除。
16、拆除旧蓄电池组。
17、合SA1,充电机1#U与新蓄电池组,并联向直流母线供电。
查看更多更多回答厌猫的猫咪那就要带电作业了 还要有备用的电池
UPS里的电池组是 2到4块电池并联为一组 若干组串联
有电池组 A B C D
一块一块换就行
一 带电作业 非常危险 UPS 电压很高
二 接错线不但起不到稳压 反而会对设备和UPS 造成严重损坏
三 这种办法我就听说有人怎么换过 还是一个小UPS
所以 兄弟 尽量别这么弄 太危险了
希望对你有帮助
羹195更换UPS电池需要注意,需断开UPS电池电路,由市电直接给DCS供电。步骤如下:
1,UPS切换至OFF,bypass闭合
2,闭合开关②
3,断开开关①
4,断开开关③
此时供电电路即切换至市电直接供给DCS等设备。
当电池换好后,电路切换操作步骤如下:
1,UPS切换至ON,bypass断开
2,闭合开关①,此时用万用表测量UPS输出端电压,看UPS输出是否正常,若正常进行下一步
3,闭合开关③
4,断开开关②,此时供电电路即切换至由UPS给DCS供电