火灾自动报警系统中不是所有的防火门火灾都需要安装防火门火灾监控器,哪些区域内的防火门火灾必须安装监控器呢?

防火门监控系统是否属于火灾自动报警系统?_百度知道
防火门监控系统是否属于火灾自动报警系统?
如果属于,那属于什么分项?检验批没有在资料软件中找到,只有个防火门的检验批。非常的感谢。...
如果属于,那属于什么分项?检验批没有在资料软件中找到,只有个防火门的检验批。非常的感谢。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:23515
获赞数:61977
参与团队:
新国标已经将防火门监控系统从火灾自动报警系统里面独立作为一个系统了,要单独进行检验和申报。
非常感谢,但是目前软件还没有检验批?
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。防火门监控设置的依据,必须设置吗_百度知道
防火门监控设置的依据,必须设置吗
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
获赞数:61
参见消防规范:火灾自动报警系统形式为“集中报警系统”或“控制中心报警系统”(即设有消防控制室)的项目均应设置防火门监控系统。
采纳数:915
获赞数:9310
擅长:暂未定制
防火门监控系统设计安装
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。防火门监控系统_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
防火门监控系统
防火门监控系统又分为常开防火门监控系统与常闭式防火门监控系统。
防火门监控系统系统简介
常闭防火门监控系统的组成:
安全控制与报警逃生门锁系统+防火门监控系统
常闭防火门监控系统应具备的功能
安防功能:日常情况下,防火门处于关闭状态可以保护区域内的财产安全,火灾发生的时候,可以在人员慌张混乱的情况下,通过报警和语音提示,快速有效引导人员快速疏散逃生。
较好的兼顾了安防与消防两个方面的需求。
常开式防火门监控系统:
日常情况下,防火门是保持开门状态,便于人员通行。火灾的时候联动闭门器消防联动自动关闭防火门,门状态信息都可反馈至消防监控室
防火门监控系统应用依据
国家标准《建筑设计防火规范》
国家标准《防火门监控器》
国家标准《火灾自动报警系统设计规范》
国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》
国家标准《消防控制室通用技术要求》
防火门监控系统系统产品
防火门监控器联动闭门器逃生门锁磁力锁双门器电磁门吸磁力锁
清除历史记录关闭论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
浅谈防火门监控系统设计
  摘 要 本文从防火门监控系统的架构和各子系统的功能入手,介绍了防火门监控系统的组成及原理;依据规范要求对建筑电气设计中防火门监控系统的系统配置及模块设置原则进行了说明。 中国论文网 /1/view-6728429.htm  关键词 防火门 监控系统 建筑电气设计 系统配置 模块设置   1 引言   防火门是各类建筑中常用的可启闭式防火分隔构件,在发生火灾时能有效阻止火势蔓延和烟气扩散,将大火控制在预定范围内;同时又是人员安全疏散、消防员扑救火灾的必经关口。防火门处于正确的工作状态对阻止火势蔓延、人员疏散和扑救火灾均起着至关重要的作用。   目前,建筑中安装的一些防火门产品因使用管理不善存在很多安全隐患,比如:防火门用插销或直接安个普通锁锁上,常闭防火门由于通风或采光原因用木塞卡死使其常开等等;如果在消防控制室不能对防火门的工作状态进行有效监控并使其处于正常工作状态,就不能保障其在发生火灾时起到其应有的作用。   防火门监控主机能够对防火门的开关状态进行监控,对处于非正常状态的防火门给出报警信号,提醒消防设施管理人员使其恢复到正常工作状态,确保其功能完好,这对防火安全至关重要。因此国家规范《建筑设计防火规范GB 》要求常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能,《火灾自动报警系统设计规范GB 》要求在建筑中配置防火门监控系统。   2 防火门监控系统组成   防火门监控系统由监控主机、监控分机、电磁释放器、门磁开关、电动闭门器等设备组成。其监控系统如图1所示   监控主机是显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置,同时也是连接消防控制室与前端电控闭门器、门磁开关、电磁释放器、逃生门锁等装置的桥梁和纽带。它实时监测防火门的状态,对处于非正常状态的防火门,监控主机发出声光报警信号并显示具体的位置,提醒消防设施管理人员去处理。它与火灾报警主机通讯(通过通讯总线,如RS485/CAN等),接收到火灾报警主机的防火门联动触发信号后30S内对防火门进行联动控制,使防火门处于正常的工作状态。它与计算机通讯后可进行联动编程,数据存储,故障记录查询,报表打印。它实时监测分机工作状态和系统内部网络(供电、通讯)开路、短路及连接状态,并根据需要给出报警信息。   监控分机用于监控小区域内的防火门状态(32点或64点内)并与监控主机进行通讯。   电磁释放器在正常状态下使常开防火门保持常开状态,在接收到监控主机的关闭联动信号后使防火门自动关闭,并反馈信号给监控主机。   门磁开关能将防火门的开、闭状态信号反馈给监控主机。   电动闭门器能够在收到指令后将处于打开状态的防火门关闭,并将其状态信息反馈至监控主机。   图1 防火门监控系统图   3 建筑电气设计中防火门监控系统的设置   监控系统的设置应根据项目规模大小及平面布局合理选择。   大规模系统应采用监控主机+监控分机的模式,监控主机设置于消防控制室内,与火灾报警主机通讯;与计算机通讯,可通过配套软件进行联动编程对各种防火门的状态信息进行实时显示,故障报警,存储,根据需要打印报表,图形显示软件应能直观的表达监控的各防火门在平面上的具体位置,以便管理人员维护。监控分机安装于电气管井内,对该区域内防火门终端设备进行管理(包括状态反馈、联动控制、通讯状态反馈等),同时与监控主机进行数据交换,上传状态信息及接收联动信息。   对于小规模系统(防火门监控点数小于32点)可取消监控分机,由监控主机直接管理防火门终端设备。   依据《火灾自动报警系统设计规范GB》规定:应给疏散通道上各防火门设置监控模块(电磁释放器、门磁开关、闭门器等),将其开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控主机,同时接收监控主机下传的联动触发信号。原则上常开防火门应设置电磁释放器、门磁开关、闭门器等;常闭防火门设置门磁开关,具体设计时还应参考具体产品样本。   防火门的联动控制应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的与信号作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控主机联动控制防火门关闭。当收到消防指令或信号时,如果是常开防火门,监控主机释放电控装置使常开防火门关闭,达到隔离火源和防止串烟的目的。如果是常闭逃生门锁,监控主机控制终端设备释放电磁锁,为紧急疏散打开通道(若是属于疏散通道上的安防要求的常闭门锁,火灾报警控制器也应能直接联动解锁)。此部分联动控制逻辑通过对火灾报警主机和防火门监控主机编程实现。   监控系统主机及分机均采用AC220V消防双电源供电,同时监控主机还应由厂家配套提供UPS自备电源,备电时间不小于3小时,并提供电源、电池故障报警信号。防火门终端设备所用电源均采用24V直流电源,由防火门监控分机(或主机)提供。   电源和通讯电缆(线)分别选用NH-BV 2x2.5、NH-RVS-2x1.5的电线,电源线和通讯线属于同一电源等级,可穿SC20金属管共管敷设。线路敷设路由应尽量避免强电磁干扰的场所或潮湿场所,当必须走强电磁干扰场所时,通讯线路应全线路改用带屏蔽的电缆,走潮湿场所的线路及接线处应做防水处理。   当通讯总线长度超过500m时宜增加中继,超过1000m宜采用光纤。电源供电距离若超过400应该现场设置电源或增大导线截面并校验电压降。   4 总结   防火门监控系统作为消防设施运行状态信息化管理的重要组成部分,它能够实时监测防火门的工作状态,并及时对异常状态进行报警,为消防设施维护管理提供了大量准确有用的信息,在提高消防设施管理人员工作效率的同时,也保证了消防设施的完好性,提高了安全性,消除了消防安全隐患。在现代建筑中,尤其是大型建筑中应积极推广应用防火门监控系统,以保证广大人民的人身和财产安全。   参考文献   [1] GB
防火门监控主机   [2] GB
消防控制室通用技术要求   [3] GB 火灾自动报警系统设计规范   [4] GB
建筑设计防火规范   [5] 14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示   ------------------------------------------------------------------------------   个人简介   申江(1982-),男,电气工程师,主要从事建筑电气设计工作   重庆市渝中区人和街31号二分院(电气),400015,
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。防火门监控系统是否需要监控所有的防火门_百度知道
防火门监控系统是否需要监控所有的防火门
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
主要经营计算机网络服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,健康信息咨询。
火灾自动报警系统与消防电源监控、电气火灾报警不是必须联网,消防电源监控、电气火灾报警主机可设置于消防控制室、配电值班室或两处均设。常开式防火门,应与消防自动报警系统联动关门(若无常开式防火门,则疏散通道上的各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器)。