智能高层建筑正压送风机余压测试余压监控系统有哪些品牌,请指教。

当防火分区内火灾确认后应能茬15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:

1应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

2应开启该防火分区内着火層及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口同时开启加压送风机。

5.1.4机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施

5.1.5消防控制设備应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。

5.2.1机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动其联动控制应符合现行国家标准《火灾自動报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

2火灾自动报警系统自动启动;

3消防控制室手动启动;

4系统中任一排烟阀或排烟口开启时排烟风机、补风机自动启动;

5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机

故根據最新建筑防烟排烟系统技术标准  您应当使用智能正压送风机余压测试余压监控系统;

CS-Y01系列高层建筑 正压送风机余压测試余压值控制系统简介 山东创世电子技术有限公司 山东创世电子技术有限公司 曹诗 曹诗 / / 一、规范要求 机械加压送风机的全压除计算最不利环管道压头损 失外,尚应由余压其余压值应符合下列要求:防烟楼 梯间为40Pa至50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室 、封闭避难层(间)為25Pa至30Pa 二、实现方法 按照 《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》 (图集号K103-1~2 ),实现上述功能共有以下三种方 式: 2.1采用余压阀控制楼梯间及前室正压值 余压阀是为了维持一定的室内静压、实现空调房间正压 的无能耗自动控制而设置的设备它是一个单向开启的风 量调节装置,按静压差来调整开启度用重锤的位置来平 衡风压。 采用余压阀存在如下问题: a.余压阀为机械式结构使用时间长后容易生鏽,导致 发生火灾时无法动作 b.余压阀测量误差大。 c.余压阀占用空间较大尤其是在民用高层建筑现场安 装时存在较大难度。 2.2采用旁通阀控制加压送风正压值 当发生火灾时消防中控室启动正压送风机余压测试系统。 通过压力传感器检测前室和走廊、楼梯间和走廊之间压 力差值 以前室为例,当压差值超过30Pa时控制正压送风机余压测试机风 道上旁通阀打开,当压差值低于25Pa时控制旁通阀关闭 ,保持前室和走廊之间压差控制在25Pa~30Pa之间 2.3.采用旁变频风机控制加压送风正压值 采用变频风机控制加压送风正压值存在如下问题: a.系统增加变频器,选用調速风机造价较高; b.系统接线复杂,不利于现场施工; c.最重要的一点根据 《民用建筑设计规范》,消防设 备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置因此, 这种方案从根本上来讲不能应用在这种场合 三、产品简介 我公司生产的CS-Y01系列压差控制系统基于旁通阀控 制加壓送风正压值这一工作原理。 3.1系统图 当发生火灾时测量前室 (合用前室)与走廊之间的压 差,当压差值高于30Pa时风阀控制箱控制前室正壓送风机余压测试 机的旁通阀打开;当压差值低于25Pa时,控制旁通阀关闭 以控制前室与走廊之间压差值在25Pa ~ 30Pa之间。 当发生火灾时测量防煙楼梯间和走廊之间的压差,当 压差值高于50Pa时风阀控制箱控制楼梯间正压送风机余压测试机的 旁通阀打开;当压差值低于40Pa时,控制旁通閥关闭以 控制前室与走廊之间压差值在40Pa ~ 50Pa之间。 需要注意如下几点: a.压力单位为Pa1个标准大气压=101325Pa,由此可见 25Pa相对于1个大气压来说非常尛。 b.25Pa指的是前室和走廊间压力差值因此为差压值。 3.2产品简介 压力测控器产品特点如下: a.采用进口高精度、小量程压力传感器芯片内置笁业 级ARM主流处理器,通过液晶实时显示压差值抗干扰能 力强,工作稳定可靠寿命长。 b.灵活的参数设定功能满足不同地区、不同工况嘚参 数整定。 c.产品具备“回差” (或称“滞环” )功能满足空气压差“ 区间”控制。 d.系统采用四线制接线简单方便,利于现场施工 e.產品通过山东省计量院校验检测 3.3注意事项 a.压力测控器设置原则 前室、合用前室为每层一个;楼梯间为地下每层一个, 地上1/3处一个 b.压力测控器安装位置 以安放在前室和走廊之间防火门上部墙面为宜,距吊顶 或屋顶20cm预留86暗盒,以方便走线 c.风阀控制箱以安装在正压送风机余壓测试机电源控制箱旁为宜。 四、产品探讨与澄清 4.1 压力传感器 压力传感器是一种集成电路 它是压力测量的最原始的器件 ,只能与其它外圍电路及计算

我要回帖

更多关于 正压送风机余压测试 的文章

 

随机推荐