象限入与相线出连接电视能连接电脑吗

我在变电所做电容补偿时发现囿时高压计量表的四象限入与相线出连接无功走的很快。请问是什么原因... 我在变电所做电容补偿时,发现有时高压计量表的四象限入与楿线出连接无功走的很快请问是什么原因?

根据《多功能电能表通信协议》DL/T645-2007的规定我们将一个平面坐标系的横轴定义为无功功率,纵軸定义为有功功率二个轴将一个平面划分为四个区域,左上角的为Ⅰ象限顺时针依次为Ⅱ象限、Ⅲ象限和Ⅳ象限;Ⅰ象限 和Ⅱ象限无功定义为正向无功, Ⅲ象限和Ⅳ象限无功定义为反向无功; 

我们按下面的要求定义实际功率的方向: 

正向有功功率:即输入有功功率是電网向用户送电,是用户用电功率; 

反向有功功率:即输出有功功率是用户向电网送电,是用户发电功率; 

正向无功功率:即输入无功功率是电网向用户送无功,是用户用无功功率; 

反向无功功率:即输出无功功率是用户向电网送无功,是用户发无功功率; 

Ⅰ象限无功:输入有功功率输入无功功率,用户为阻感性负载; 

Ⅱ象限无功:输出有功功率输入无功功率,用户负荷相当于一台欠励磁发电机; 

Ⅲ象限无功:输出有功功率输出无功功率,用户负荷相当于一台过励磁发电机; 

Ⅳ象限无功:输入有功功率输出无功功率,用户为阻容性负载; 

你说你的高压计量表表在Ⅳ象限无功“走”的快,就是用户内部有发无功的设备无功太多了,自己用不了在向网上反送无功;最大的可能就是电力电容器投入多了,可以减少电容器的投入量来达到无功电力的就地平衡。