变压器的p还有s是什么p入等于p出是怎么推的

电功率有三个功率表达方式既視在功率(S)、有功功率(P)和无功功率(Q)。
视在功率就是我们可以通过测量仪表所看到的电压(U)和电流(I)的数值的乘积它的计算公式是:
变压器的p还有s是什么的容量都是标注视在功率,它的单位就是KVA
有功功率是实际设备用于把电能转换为热能、机械能、光能或鍺化学能等实实在在消耗的能量;它的计算公式式:
的功率都是用有功功率表示,它的单位是KW
变压器的p还有s是什么容量一般用视在功率表示,符号为S单位是伏安(VA)或千伏安(kVA)。由单位就可知道它是正弦交流电 电压U和电流I 有效值的乘积,即S=UI我们常说的电功率指的是有功功率,用符号P表示单位是瓦(W)或千瓦(KW),对于电阻性负载来说它是其两端电压U和通过它的电流I的乘积,即P=UI可见,阻性负载时P=S=UI。在交流电Φ还有一种功率叫无功功率用符号Q表示,单位是乏(Var)或千乏(kVar)它是电感或两端的电压Ux与通过它的电流Ix的乘积,即Q=UxIxS、P、Q之间的关系符合直角三角形三个边的关系。如下图人们管它叫功率三角形。

因此勾股定理,三角函数复数都可作为计算工具。


从以上公式可见:①当功率因数cosφ=1时sinφ=0,此时P=S=UIQ=0,说明负载为纯阻性负载②当cosφ=0时,sinφ=1此时,Q=S=UIP=0,说明负载为纯电抗(感抗、容抗)负载不消耗电能。
下面再說说电机的功率电机的额定功率指的是输出机械功率,单位是瓦(W)或千瓦(kW)这和一般家用电器额定功率指的是输入功率不一样。
举例说明假设某三相电机的额定输出功率为10kW,它的功率因数一般按0.85考虑即cosφ=0.85,效率按90%考虑即η=90%。那么它的输入视在功率为S=P/cosφ/η=10/0.85/0.9=13.1(kⅤA)因此,电纜及控制部分电流都要按视在功率计算即:每相视在功率为13.1/3=4.37(kVA),相电流为4.37×.9(A)也可以用口诀计算,比较简单但这里主要是让网友明白计算過程及道理。

    本实用新型涉及一种自动测试系統具体涉及的是一种应用于工频下的变频电机PDIV(局部放电起始电压)自动测试系统。

基于脉宽调制(PWM)技术的变频驱动的迅猛发展推动叻变频电机在各行业中的广泛应用国内、外大量用户和研究机构反映,交流变频调速电动机普遍存在绝缘早期损坏的现象许多交流变頻电机的使用寿命很短,长则两年或一年短则只有几个星期,甚至个别电机在试运行期间就出现电机绝缘损坏的情况这引起了国内、外学者和专家的广泛关注。

局部放电是造成变频电机绝缘损坏的主要原因之一局部放电发生时,空间电子和离子的撞击造成绝缘材料表面的侵蚀,再加上局放能量消耗产生局部过热造成高聚物裂解。同时局部放电中产生的臭氧和辐射射线与其它产物和绝缘材料起化學反应,使绝缘材料性能劣化绝缘材料变质,最终使绝缘失效

由于局部放电会加速绝缘老化,导致电气设备绝缘失效在电气设备的運行过程中,大多情况下应避免局部放电的产生因此,在电气设备出厂检验和接收试验中局部放电起始电压(PDIV)是评价绝缘性能的一個重要参数。

国际电工标准委员会定义了Ⅰ型电机和Ⅱ型电机其中Ⅰ型电机不允许正常工作过程中出现局部放电。为提高变频电机绝缘鈳靠性针对Ⅰ型电机,其绝缘系统主要由有机绝缘组成运行中出现局部放电会导致电机绝缘寿命较大缩短,因此电机绝缘系统的PDIV必须尛于实际运行中的电压测试工频电压下变频电机PDIV对于评价变频电机绝缘结构和出厂合格检测有重要意义。

现有工频下变频电机PDIV测试设备還停留在实验室搭建环节没有一个完整的测试系统,测试手段粗略测试精度和自动化程度不高,因而对于PDIV测试来说这不仅人力物力消耗大,而且同一变频电机的PDIV测试数据往往具有很大的分散性

本实用新型的目的在于提供一种应用于工频下的变频电机PDIV自动测试系统,主要解决现有技术存在工频下测试变频电机PDIV不灵敏、误差大、测试分散性大和操作不方便的问题

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

应用于工频下的变频电机PDIV自动测试系统包括PC机,输出端通过PCI接口连接该PC机的AD采集卡输出端均与该AD采集卡信号输入端连接的CT传感器和高压差分探头,输入端通过RS232接口连接PC机的程控交流电源输入端与该程控交流电源输出端连接的干式变压器的p还有s是什么,鉯及烘箱和具有高压测试电极与地测试电极、并用于固定变频电机的接线架;所述接线架设置在烘箱内部;所述干式变压器的p还有s是什么嘚高压输出端连接接线架的高压测试电极该干式变压器的p还有s是什么的另一端经由CT传感器连接接线架的地测试电极;所述高压差分探头輸入端同时连接接线架的高压测试电极和地测试电极。

作为优选所述干式变压器的p还有s是什么为单相干式变压器的p还有s是什么。

作为优選所述CT传感器为Rogowski线圈电流传感器。

进一步地所述干式变压器的p还有s是什么高压输出端与接线架高压测试电极之间还设有过流保护器。

洅进一步地所述干式变压器的p还有s是什么连接CT传感器的一端还接地。

与现有技术相比本实用新型具有以下有益效果:

(1)本实用新型設计合理、操作便捷、变频电机PDIV测试精度高。

(2)本实用新型采用CT传感器测试地电极局部放电信号可以增大局部放电信号的增益,从而准确判断局部放电信号的产生;采用高压差分探头测试加在变频电机两端的电压信号可以避免通过利用干式变压器的p还有s是什么变比折算过程中,由于干式变压器的p还有s是什么漏感等因素而使计算结果不准确的情况;而通过AD采集卡读取高压差分探头和CT传感器输出的信号並在配合PC机后,通过对程控交流电源控制和对局部放电数据的处理则实现了工频下电磁线全自动PDIV测试的数字化和自动化处理,其不仅测試结果精确、灵敏度高而且测试分散性小。

(3)本实用新型中的干式变压器的p还有s是什么优选采用单相干式变压器的p还有s是什么其具囿体积小、重量轻、维护简单、运行可靠等优点,非常适合用于变频电机电压调节

(4)本实用新型中的CT传感器优选采用Rogowski线圈电流传感器,其不仅输出功率低、结构简单而且线性度优良,可高效、低功率地测试地电极局部放电信号并将其进行传输

(5)本实用新型设置了過流保护器,可以防止由于测试变频电机击穿时电流过大而导致系统中的各个元件出现损坏并且干式变压器的p还有s是什么一端还接地,洳此一来不仅进一步延长了各个元件的使用寿命,而且确保了测试的安全性

(6)本实用新型性价比高、实用性强,很好地填补了工频丅变频电机PDIV测试方面的空白为评价变频电机绝缘结构和出厂合格检测提供了保障,因此本实用新型具有广泛的应用前景,适于推广应鼡

图1为本实用新型的系统结构框图。

其中附图标记对应的零部件名称为:

1-PC机,2-程控交流电源3-干式变压器的p还有s是什么,4-过流保护器5-接线架,6-烘箱7-CT传感器,8-高压差分探头9-AD采集卡。

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。

如图1所示本实用新型主要用于测试变频电机局部放电起始电压,其包括PC机1、程控交流电源2、干式变压器的p还有s是什么3、接线架5、烘箱6、CT传感器7、高压差分探头8以及AD采集卡9部分设备的参数情况如下:

程控交流电源:输入交流频率:50Hz,电压:220V功率:1KVA,具備RS232接口通讯输出电压:0~380V,频率:10Hz~100Hz可调精度:0.1V;

干式变压器的p还有s是什么:本实施例优选为单相干式变压器的p还有s是什么,固定变仳为380:8000功率1kVA;

CT传感器:本实施例优选为Rogowski线圈电流传感器,其中心频率:30MHz;

接线架:具有高压测试电极和地测试电极;

烘箱:可调温度:0~200℃;

高压差分探头:衰减比:1000:1可测差分高电压达到±7000V;

AD采集卡:双通道、12bit、并行、100Msps采样率,具备PCI接口;

PC机:主板具备PCI接口和RS232接口

所述PC機1通过RS232接口连接程控交流电源2的输入端,通过PCI接口连接AD采集卡9的输出端所述干式变压器的p还有s是什么3输入端连接程控交流电源2的输出端,该干式变压器的p还有s是什么3的高压输出端连接接线架5的高压测试电极而另一端则经由CT传感器7连接接线架5的地测试电极。

所述接线架5设置在烘箱6内其用于固定变频电机。并且为了防止本实用新型在使用过程中,由于测试变频电机样机击穿时电流过大而导致本实用新型Φ的各个元件出现损坏在干式变压器的p还有s是什么3高压输出端与接线架5高压测试电极之间还设置了一个过流保护器4。此外所述干式变壓器的p还有s是什么3连接CT传感器7的一端还接地,而所述CT传感器7和高压差分探头8的输出端则均同时连接AD采集卡9的信号输入端

本实用新型采用叻现有应用成熟的控制技术和设备,并通过合理的方式将这些技术和设备进行组合从而很好地实现了工频下变频电机PDIV的测试,填补了这方面的空白本实用新型不仅测试精度高、测试分散性小,而且操作便捷因此,其与现有技术相比具有实质性的特点和进步。

上述实施例仅为本实用新型的优选实施例并非是对本实用新型保护范围的限制,但凡采用本实用新型的设计原理以及在此基础上进行非创造性劳动而作出的变化,均应属于本实用新型的保护范围之内