北大青鸟JBF-3332A消火栓按钮_接线图|布线|使用说明书

一、JBF-3332A消火栓按钮技术指标

工作电压:DC19-28V 控制器提供调制型

使用环境:室内型,具备防水溅功能

编码方式:使用专用电子编码器

確认灯:监视状态时启动灯瞬时闪亮报警状态时启动灯常亮(红色),防水泵启动后回答灯常亮(绿色)

执行标准:GB16806—2006《消防联动控制系统》

②、JBF-3332A消火栓按钮结构特征、安装与布线

  1、布线施工后,通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上安装孔距为60mm。

  3、具备防水功能安装时必须通过螺钉紧固以达到防水效果。

  4、安装之前用编码器对其写入相应地址码(1-200)

JBF-3332A消火栓按钮接线端子图


  端子1和2分别接二总线L1和L2。

  端子7、8正常时为常开触点手动报警按钮按下时闭合。严禁端子7、8连接交流信号

  端子6、5分别接24V电源的正和消防泵嘚应答信号,以实现点亮启泵回答灯

本消火栓按钮内置密封胶垫,具备防水溅功能为保证本功能的可靠性,安装时请务必拧紧4颗紧固螺丝(包装盒内)将消火栓按钮主体与底座紧密结合详见下图:

JBF-3332A消火栓按钮外形尺寸图