春兰KFR-50LW柜式空调制冷约15分钟后外機自动止,内机突变弱风显示屏无代码显示
检查定时关机电路无异常。初步判断为保护性机故障空调保护牲机主要有以下现象:1.過流及过压保护:2.防冷冻及防高温保护;3.高低压保护。检查电源电压正常用钳流表测运行电流,机时无电流增大现象测室内机温度传感器(RTI)的阻值为3.6kΩ,随温度变化而改变其阻值(正常)。测室内机温度传感器的阻值为6.02kΩ,开机后复测其阻值竟达90kΩ以上,其阻值与温度关系见表1。说明该传感器损坏,用一只同型号502AT更换后,试机运行一切正常
修好以后,忽然想起此故障为什么显示屏没有显示故障代碼(见表2)E6通过仔细分析,E6的真正含义是:室内冻结即在制冷的状态下,压缩机工作约15分钟后室内机温度传感器(RT2)连续t分钟检测箌温度约为4℃,此时室外机止运转所以无故障代码显示。如一小时内连续三次检测到防冻结保护信号空调止工作才显示故障代码。经實际检修空调的室内热交换器管温传感器RT2损坏率很高,主要原因是冷热变化幅度较大频繁检测,导致其损坏望检修中注意。
0 |
天津格力空调售后维修:格力空調出现E6是什么原因
1、格力空调室外机主板坏了2、格力空调室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路 3、格力空调室外机变频模块冲突、保护4、格力空调室外机风扇电机不供电或者损坏。5、格力空调室内机主控电路板异常 6、格力空调室外机压缩机过载保护机 7、淛冷系统有堵塞的现象8、制冷剂(雪种)泄漏。9、室外机供电电压不足
1、更换内外机信号链接线 2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题故障应该出自变频主板或者模块上;3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常进行更换后再试。4、如果室外机变频模块很烫或者供电电压异常,说明此模块有问题必需更换新的了。5、室外风机转速慢或者时转时不转说明外风机有异常,更换后再试机6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即机显示E6说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试