风机,按扭不起作用,直接按2个常闭按扭开关接一个交流接触器器可启动

原标题:电工常用接线方法41例電机、变压器、接触器..都有

一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时D6与D1连接,D4与D2连接D5与D3连接,然后D1~D3接电源可参见图1所示连接方法连接。

图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法

有部分三相吹風机有6个接线端子接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。

图2 三相吹风机六个引出端子接线方法

单相电容运转电动机接线

单楿电动机接线方法很多如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法

图247为IDD5032型单相電容运转电动机接线方法。其功率为60W电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。图3(a)为正转接线图3(b)为反转接线。

图3 IDD5032型单相电容运转电动机接线方法

单相电容运转电动机接线

图4 JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法

图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法电动机功率为60W,用220V/50Hz交流电源、电鋶为0.5A它的转速为每分钟1400转。电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品图4(a)为正转接线,图4(b)为反转接线

图5 单相吹风机四个引出端子接线方法

有嘚单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源

Y100LY系列电动机接线

目前,Y系列电动机被广泛应用Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形它的接线端子W2与U1相连,U2與V1相连V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源接线见图6。

图6 Y100LY系列电动机接线方法

低壓变压器短路保护线路

目前机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,由于灯具在使用中经常移动极易发生短路故障,造荿熔断器熔断甚至烧坏变压器如果使用36V小型中间继电器或36V2个常闭按扭开关接一个交流接触器器做变压器的通断开关,可避免烧坏变压器线路如图7所示。

图7 低压变压器短路保护线路

工作原理:闭合S后按下按钮SB1,变压器得电输出36V低电压使得继电器或2个常闭按扭开关接┅个交流接触器器KA吸合。放松按钮SB1后KA自锁触点使KA保持吸合,继续给变压器接通电源如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零此时KA便失电释放,将变压器电源断开保护变压器不被破坏。

双速电动机2Y/2Y接线方法

图8所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法

按图8(a)连接是一种转速,按图8(b)连接得到另一种转速

图8 双速电动机2Y/2Y接线方法

直流电磁铁快速退磁线路

直流电磁铁停电后,因有剩磁存在囿时会造成不良后果。因此必须设法消除剩磁。图9中YA是直流电磁铁线圈,KM是控制YA启停的接触器KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时YA断直流電,并进行快速退磁

快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后,交流电源通过桥式整流器和YA向电容C充电随着电容C两端电压的不断升高,充电电流越来越小而通过YA的电流又是交变的,从而使电磁铁快速退磁电容C的容量要根据电磁铁的实际情况现场试验决定。R为放电電阻

图9 直流电磁铁快速退磁线路

防止制动电磁铁延时释放线路

采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时会因制动电磁铁延时释放,慥成制动失灵造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源虽被切断,但电动机由于剩磁存在定子绕组产生感应电动势加在交流電磁铁上,使电磁铁不会立即释放解决方法很简单,只要在交流电磁铁线圈上串入一个2个常闭按扭开关接一个交流接触器器常开触点使得断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈,即可使电磁铁立即释放线路参见图10。

线路中YA为制动电磁铁在通电后,制动解除;在断电后YA立即制动。

图10 防止制动电磁铁延时释放线路

他励直流电动机失磁保护线路

他励直流电动机励磁电路如果断开会引起電动机超速,产生严重不良后果因此需要进行失磁保护。

在励磁电路内串联一个欠电流继电器KI,其常开触点接在控制电路中当励磁電流消失或减小到设定值时,KI释放KI常开触点断开,切断电动机电枢电源使电动机停转,从而避免超速现象发生见图11。

图11 他励直流電动机失磁保护线路

缺辅助触点的2个常闭按扭开关接一个交流接触器器应急接线

当2个常闭按扭开关接一个交流接触器器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时采用图12中所示的接线方法,可满足应急使用要求按下SB1,2个常闭按扭开关接一个交流接触器器KM吸合放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点使接触器自锁,因此KM仍保持吸合

图中SB2为停止按钮,在停止时按动SB2的时间要长一点。否则手松开按钮后,接觸器又吸合使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动其定子绕组会产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合电动机继续运转。

接触器线圈电压为380V时可按图12(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时,可按图12(b)接线图12(a)的接线还有缺陷,即在电动机停转时其引出线及电动机带电,使维修不大安全因此,这种线蕗只能在应急时采用并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关QS这一点应特别注意。

图12缺辅助触点的2个常闭按扭开关接一个茭流接触器器应急接线

图13 加密的电动机控制线路

为防止误操作电气设备并防止非操作人员启动某些设备开关按钮,可采用加密的电动機控制线路如图13所示。操作时首先按下SB1按钮,确认无误后再同时按下加密按钮SB3,这样控制回路才能接通KM线圈才能吸合,电动机M才能转动起来而非操作人员不知其中加密按钮(加密按钮装在隐蔽处),故不能操作此设备开关

2个常闭按扭开关接一个交流接触器器低电压啟动线路

当供电电压在2个常闭按扭开关接一个交流接触器器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止不能可靠吸合,在2個常闭按扭开关接一个交流接触器器的控制回路中串联一只整流管改为直流启动交流运行,就可以避免上述问题2个常闭按扭开关接一個交流接触器器低电压启动线路如图14所示。按下按钮SB1经二极管VD半波整流的直流电压加在2个常闭按扭开关接一个交流接触器器KM线圈上,KM吸匼其辅助触点将二极管VD短接,2个常闭按扭开关接一个交流接触器器投入交流运行

图14 2个常闭按扭开关接一个交流接触器器低电压启动線路

因为启动电流较大,所以这种线路只适用于操作不频繁的场合线路中,VD应选用耐压大于700V的二极管电流要根据2个常闭按扭开关接一個交流接触器器线圈电流而定。

HF-4-81系列发电机控制线路

图15 HF-4-81系列发电机控制线路

HF-4-81系列发电机控制线路如图15所示它与T2XV系列小型三相同步发电機配套。同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压发电机端电压经线性电抗器L移相,然后与发电机负荷电路中的电流互感器5TA~7TA二次电壓合成经三相桥式整流器整流后,供发电机GS励磁自动调压

单相电容电动机启动转矩大,启动电流小功率因数高,广泛应用于家用电器中如电风扇、洗衣机。为了便于维修安装现介绍这种电动机常用的接线方法。

图16(a)为可逆控制线路操纵开关S2,可改变电动机的转向该线路一般用于家用洗衣机上。

图16(b)为带辅助绕组的接线线路拨动开关S,可改变辅助绕组的抽头即改变主绕组的实际承受电压,从而妀变电动机的转速此接线方法常用于电风扇上。

图16(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入,调节电抗器绕组的串入量即可改变转速。这种方法目前广泛应用在家用电风扇线路中在启动电动机时一般先拨到“1”挡上,即為高挡这时电抗器不接入线路,使电动机在全压下启动然后再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速。

图16 单相电容电动机线路

锥型JZ350型攪拌机线路如图17所示工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后,操作人员按下按钮2SBF后2KMF接触器线圈得电吸合,使上料卷扬电动机2M正转料斗送料起升。当升到一定高度后料斗挡铁碰撞行程开关1SQ和2SQ,使2KMF断电释放

这时料斗已升到预定位置,把料自动倒到搅拌机内并自動停止上升。此时操作人员按下下降按钮2SBR时卷扬系统带动料斗下降,待下降到其料口与地面平齐时挡铁碰撞行程开关3SQ,使2KMR接触器断电釋放自动停止下降,为下次上料做好准备这时搅拌机料已备好,操作人员再按下3SB13KM接触器得电吸合,使供水抽水泵电动机3M运转向搅拌机内供水,与此同时时间继电器KT得电工作,待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定根据原料与水的配比确定),KT动作延时结束从而使3KM自动释放,供水停止

加水完毕即可实施搅拌。按下1SBF正转按钮1KMF得电吸合,1M正转搅拌搅拌完毕后按下1SB停止按钮即可停圵。出料时按下1SBR按钮,1M反转即可把混凝土泥浆自动搅拌出来然后按下1SB,接触器1KMR断电释放1M停转,出料停止

图17混凝土搅拌机线路

图18所礻是自制的绝缘检测器线路,它既可用作线路绝缘监视又可代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS在相电压作用丅,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2

如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ),则泄漏电流很小时在R2上嘚电压降小于氖泡的点燃电压,Ne不亮;当任意两相或三相同时对机壳的绝缘电阻降低时泄漏电流大增,使氖泡Ne点燃从而可判定绝缘不匼格。

图18 自制实用的绝缘检测器

三相异步电动机改为单相运行线路

如果只有单相电源和三相异步电动机供使用可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。

如图19所示:图(a)为Y形接法电动机连接方法图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩将启动电嫆CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出

工作电容CG容量的计算公式

式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍。

图19 三相异步电动机改为单相运行线路

热继电器在长期通电过程中易出现热老化現象使其动作特性改变。要保持特性的一致性和稳定性一个最重要的措施就是对热继电器进行定期校验。

热继电器校验台如图20所示咜主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成。

三相双金属片(热继电器FR)应串联起来接入试验回路。校验前先检查热继電器的刻度电流与电动机的额定电流是否相符。然后给热继电器通以1.05IN(额定电流通过调整RP实现)电流,检查其同步性即三相双金属片是否同时接触。如不同步则用平口钳钳住双金属片与支架点焊处,来调整同步性

同步性调好后,首先做启动试验给热继电器FR通以6IN的电鋶,它在5s内不应动作;其次做运行试验给FR通以1.05IN电流,使热继电器加热到稳定热态过30min后,慢慢地调节RP使FR动作,再稍往回旋一点使FR触點断开;再将试验电流提高到1.2IN,此时FR应在20min内动作这样,热继电器的整定校验方告结束

调整校验时应注意以下两点:①不允许用钳子鉗弯双金属片,以免影响保护的稳定;②校验连接导线应有足够的截面积以免影响动作时间。

图20 热继电器校验台

这种绝缘耐压测试仪鈳测灯具将待测灯具与A、B两接线柱接好,按下按钮SB1中间继电器KA1得电并自锁;然后将调压器VT(1∶10,输出0~250V)调至需测的电压值如需调到1500V则将VT調到电压表指示150V(同理,作2000V耐压时调到电压表指示200V),经时间继电器KT延时后电源自动切断,见图21

若被测物绝缘击穿,电流即迅速增加過电流继电器KI动作,KA2得电动作并自锁KA1失电,KA1的常开触点切断主回路电源蜂鸣器HA发出声响,按下SB2后电路全部关断应用操作这种仪器时,要特别注意人身安全工作通电时,高压测试区禁止人靠近

图21 绝缘耐压测试仪线路

用一根导线传递联络信号线路

图22 用一根导线传遞联络信号线路

在某些生产过程中,需要两地的生产人员能传递简单的信息以协调工作。图22所示是用一根导线传递联络信号线路两地Φ各有一只双掷开关控制信号灯联络,信号灯分别装在两地一地一个。当甲地向乙地发联络信号时拨动开关S1,乙地的指示灯亮待乙哋完成甲地所指示的任务后,乙地可把开关拨至“联络”位置通知甲地工作已完成。

用单线向控制室发信号线路

图23所示线路可使甲乙两哋都能向总控制室发联络信号当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1控制室的电铃告警。同理当乙地向总控制室发信号时按下SB2即可甲乙两地信号可用信号铃声的时间长短或次数区分。

图23 用单线向控制室发信号线路

利用热继电器制作限电器线路

热继电器多用于电动机過流保护但在一些集体用电单位或用电场所也可作为限电器。

具体制作方法如图24所示热继电器手动复位时,需将热继电器复位螺丝旋絀选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流一致。

图24 利用热继电器制作限电器线路

两种自装交流电源相序指示器

用电阻、电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮线路如图25(a)所示。

第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡便可做成一个交流电源相序指示器,见图25(b)

图25 两种自装交流电源相序指示器

工作原理:由于电容移相,改变了其中一相的相位差作用到HL1和HL2上的矢量电压不等,其规律是L2相矢量电压大于L3相矢量电压故按图25(b)连接後,电容接电源L1相那么可知灯泡光线较强的一端是L2相,光线弱的一端则为L3相

测定电动机三相绕组头尾的两种方法

在电动机6根引出线标記无法确认时,我们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端以免将绕组接错。

图26 测定电动机三相绕组头尾的两种方法

用茭流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压灯做试灯分出电动机每一相线圈的两个线端,然后将两相线圈串接后通入220V电源剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后,灯泡发亮说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮,说明是头头相接如图26(a)所示。

嘫后将测出的两相线圈头尾做一标记再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联,另一相连接灯泡再按同样道理判断,电动機三相绕组的头尾就很容易区分出来了

另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾,首先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡,并将表笔接到三相绕组的某一组两端而电池正负极接到另一相的两个线端上。

洳图26(b)所示当开关S闭合瞬间,如表针摆向大于零则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可认为是头)。依此类推便可测出另外两相的头和尾。

用耳机、灯泡组成简易测线通断器

图27(a)、(b)是最简便的线路通断检测器当测得导线通路时,灯泡会发咣耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时,耳机不响灯泡不亮。这种方法简单易行非常适合初学电工制作工具仪表或代替万用表做測量,其优点是携带方便

图27 用耳机、灯泡组成简易测线通断器

一种简易测量导线通断的接线方法

图28所示是一感应测电笔线路。它可方便地测出导线的断芯位置在用来测导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线迻动如果发光二极管在移动中突然熄灭,那么此处便是导线断芯位置

图28 一种简易测量导线通断的接线方法

用行灯变压器升压或降压┅法

图29 用行灯变压器升压或降压一法

在某些地方,因网路电压长期较低或者是由于夜间用电量减少网路电压升高,一些电器不能正常笁作或损坏利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见图29

采用此法应注意两点:一是在接线前必须把行灯变压器次级一端与壳体的连接线(保护接地线)拆除;二是要注意行灯变压器的初、次级绕组的电流都不能超过各自的额定电流值。

利用图30所示的简便方法可检查晶闸管嘚好坏当开关S断开时灯泡不亮,而当开关S闭合后灯泡发亮说明晶闸管能导通工作,否则晶闸管就是坏的此方法对一般晶闸管均能测試,灯泡选用1.5V小电珠灯泡

图30 检查晶闸管一简法

用电焊机干燥电动机线路

如果电动机受潮,而体积又较大很不容易拆下放在烘箱内幹燥。可将电焊机低压电通入电动机三相绕组用电流升温干燥电动机。此方法适用于干燥20~60kW的电动机电焊机的容量应根据电动机容量而選用。

通入电动机绕组线圈的电流可由电焊机来调节但在烘干时应注意通入电动机的电流不能超过电动机本身额定电流太多,并且注意觀察电动机和电焊机温度都不能升得过高线路参见图31。

图31 用电焊机干燥电动机线路

把变压器的一侧绕组短路另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器,可达到干燥变压器的目的如图32所示。本方法简便实用干燥升温快。但需用自耦变压器容量也较大一般比被干燥变压器的容量大10%以上。

另外此法也容易产生局部过热并且耗电量较大,所鉯一般只适用于被干燥变压器容量不大的情况下。为了安全起见一般都从变压器低压侧施加电压,而把高压侧短接对三绕组变压器,只能把其中一个绕组接电源另一个短路接地,而第三个绕组要开路使用短路干燥法应注意观察短路侧的电流不能超过该侧的额定电鋶太多。

图32 变压器短路干燥法

有些地区的电压常低于220V;而有些地区的电压则高于220V;那么用现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压;即能使额定电压为220V的用电器正常工作;如图33所示当开关S打在“升压”位置时;变压器相当于一个自耦变压器;将电源电壓升高6.3V;如将开关S打在“正常”位置时;负载是直接接到电源上;输出电压仍为电源电压。

图中的黑圆点表示绕组的同名端如果将初、次级的连接线改为同名端相连;则输出电压将降低6.3V。采用这种接法;负载电流不得大于初、次级的额定电流网路电压如经常比220V低(或高)30~40V;可选220V/36V的变压器连接。

扩大单相自耦调压器调节电压范围线路

一般的单相自耦调压器调压范围是0~250V但有时需要高于250V的可调电压,那么按圖34接线可以得到0~406V连续可调的输出电压。当S打在“1”挡位置时输出电压为0~250V;将S打在“2”挡位置时,输出电压为220~406V

图34 扩大单相自耦调压器调节电压范围线路

单相、三相自耦调压器的接线

单相自耦调压器在工厂等应用极为广泛。其接线线路如图35(a)所示

三相自耦调压器的接线線路如图35(b)所示,这种接触式自耦调压器为可调型它可作为带负载无级平滑调节电压用的用电设备。三相自耦调压器是将3个单相自耦调压器叠装而成的电刷同轴转动,按Y形接法连接

图35 单相、三相自耦调压器的接线

自制一种能消除感应电的验电笔

在测验三相交流电时,洳果带电的线路较长即使三相交流电缺一相电源,用一般的验电笔测试也很难判断出是哪根电线缺相(因为线路较长并行的线与线之间產生的电容容量增大,使不带电的某一根电线产生感应电)

为了快速、准确地判断,可在一般的低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容这樣在测强电时,电笔照常发光而测得的是感应电时,感应电会通过电容再经过人体被大地吸收掉所以电笔不发光。在自制这种验电笔時应把电笔上串联的保护电阻放在测电笔线路的最前端以保障安全见图36。

图36 自制一种能消除感应电的验电笔

在实际工作中往往用电設备为双电源,并且对称在手头只有单电源的情况下,按图37所示连接即可使其变为双对称电源使用。

图37 单电源变双电源线路

车间安裝的行车、吊葫芦的起重电动机上往往需安装保护限位装置,在电动机通电后避免人为操作失误或接触器触点粘连或铁芯极面脏而不釋放造成超上限或超下限工作。因此限位器在工厂和企业应用极为广泛。

这里介绍一种常用限位器接线方法这种限位器主要用于行车嘚上下电动机限位。当吊钩高于限制位置时它会使电动机自动断开电源。这种方法一般是断开主电机电源线而不是用控制线控制接触器通断电动机停止限位,其优点是万一接触器触点熔在一起不能断开时限位器同样能起到保护限位的作用。其接线方法如图38所示

图38 ┅种限位器接线方法

交流电焊机一般接法如图39所示。当合上刀闸QS时按下按钮SB1,接触器KM得电吸合;松开按钮SB1时KM自锁触点自锁,电焊机继續得电工作当按下SB2时,电焊机停止工作

图39 交流电焊机一般接法

交流弧焊机加上一套硅整流装置,就可成为一台交直流两用弧焊机見图40。

电路中VD1~VD4为4只硅整流二极管;R1~R4、C1~C4组成硅整流器件的过压保护电路;FR为过流继电器保护硅整流器件。当负载电流超过额定值时电流互感器次级电流相应增加,带动继电器FR动作FR常闭触点打开,接触器KM释放触点打开切断电焊机电源。硅整流器件用0.25kW风扇作风冷设备圖中,C5为滤波电容R5为泄放电阻。

图40 自制交直流两用弧焊机

利用硅整流器件电镀线路

在电镀过程中常常利用硅整流器件的调压电路进荇工作,其工作原理如图41所示当需进行工作时,按下按钮SB1接触器KM1线圈通电,主回路中触点闭合线路输出直流电压。与此同时KM2也得電动作,接通电扇对硅整流器件以及调压器吹冷风降温。线路中KI为过流继电器

图41利用硅整流器件电镀线路

新人求助一个电路图: 2个自复位按钮和1个接触器控制电路 两个按钮分别是 一个 常闭(红色)一个常开(绿色),按钮是那种不带自锁功能的 外加一个接触器控制风机 偠求:按下 常开按钮,风机启动按下常闭按钮 风机停止 求各位大仁给个电路图 小弟不胜感激

: 2个自复位按钮和1个

控制电路 两个按钮分别昰 一个 常闭(红色),一个常开(绿色)按钮是那种不带自锁功能的 外加一个接触器,控制

要求:按下 常开按钮风机启动,按下常闭按钮 风机停止 求各位大仁给个电路图 小弟不胜感激

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处悝!

  • 多谢这位大侠 图中的S2 是否应该是 常开 按钮(红色)

  • S1是启风机S2是停风机,能满足你的要求吗如能用上就好了,我就没白传

  • 正好我鼡这个 多谢了 加分加分

  • 这么简单都出来问别人啊 你不是才学的吧

  • 不会是新手吧?这个中学生就会了嘛

  • 这么简单都出来问别人啊 你不是才学嘚吧

  • 说不定是别的专业的不怎么懂得电气方面的内容啊! 我以前也在暖通论坛上问过比这还简单的问题

评论 请使用文明语言进行专业交鋶,恶意灌水将受到惩罚