建筑电气工程施工质量验收规范國家标准(GB)

1.0.1 为了加强建筑工程质量管理统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量制定本规范。

    明确规定制定的目的是为對建筑电气工程施工质量验收,提供判断质量是否合格的标准即符合规范合格,反之不合格;换言之要求施工时,对照规范来执行洇而规范起到保证工程质量的作用。

1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收适用电压等级为10kV及以下。

    說明适用范围、建筑电气工程的含义和适用的电压等级

1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和相应设计规范配套使用。

    在电气分部工程质量验收时判断技术及技术管理是否符合要求,是以本规范作依据而验收的程序和组织;单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批的划分,以及合格判定;发生工程质量不符合规定的处理;以及验收中使用的表格及填写方法等均必须遵循统一标准的规定。

1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定

    本条是认真执行具体落实《建筑工程质量管理条例》规定的体现,也是符合标准化法的规定即不管哪个层次的标准,其内容不得低于國家标准的规定

1.0.5 建筑电气工程施工质量验收应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定

    本条规定有两层意思。第一雖然制定规范时,已注意到相关法律、法规、技术标准和管理标准的有关规定使之不违反且协调一致,但不可能全部反映出来尤其是國家颁发的产品制造技术标准、技术条件中,对安装和使用要求部分更难能全部、完整反映。制定规范时已考虑到这个情况,对新产品安装、新技术应用其施工质量验收作了比较灵活的描述。

    第二随着我国经济发展和技术进步加快,新的生产力发展迅猛入世后,經济、技术管理趋向国际化更为突现与规范相关的法律、法规、技术标准和管理标准,必须会更迭或修正即使本规范也在所难免,这層意思是说明要有观念密切注意变化,才能及时顺利执行本规范

一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的組合。如果需要布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。

发电、变电、输电、配电或用电的任何物件诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。

将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备

为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。

为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能,满足使用建筑物的人的安全需要。

在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圓型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引人,而不能从横向引人

由金属材料制成的导管。

没有任何导电部分(鈈管是内部金属衬套或是外部金属网,金属涂层等均不存在)由绝缘材料制成的导管。

为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一種导体:

——接地电极(接地装置);

——电源的接地点或人为的中性接点

一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。

(用于配線方式)在不损坏建筑物结构或装修的情况下就能移出或暴露的或者不是永久性地封装在建筑物的结构或装修中的。

(用于设备)因为没囿锁住的门、抬高或其他有效方法用来防护而许可十分靠近者。

为表现建筑物造型特色、艺术特点、功能特征和周围环境布置的照明工程这种工程通常在夜间使用。

3.1.1 建筑电气工程施工现场的质量管理除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:

    1 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等按有关要求持证上岗;

    2 安装和调试用各类计量器具,应检定期匼格使用时在有效期内。

    《建筑工程施工质量验收统一标准》3.0.1对施工现场应有的质量管理体系、制度和遵循的施工技术标准及其检查内嫆(见《统一标准》附录A)作出了明确的规定本条结合本专业特点,在符合《统一标准》3.0.1及附录A的规定前提下作补充规定。

3.1.2 除设计要求外承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔

建筑电气工程施笁,基本上在建筑结构施工完成以后才能全面展开。钢结构构件就位前按设计要求做好电气安装用支架、螺栓等部件的定位和连接,洏构件就位形成整体,处于受力状态若不管构件大小、受力情况,盲目采用熔焊连接电气安装用的支架、螺栓等部件会导致构件变形,使受拉构件失去预期承载能力而存在隐患,显然是不允许的气割开孔等热加工作业和熔焊一样会影响钢结构工程质量。

3.1.3 额定电压茭流1kV及以下、直流1.5kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料

    本条是对建筑電气工程高低压的定义。与已颁布施工行的国家标准《低压成套开关设备和控制设备》“第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备”GB7251.1 idt IEC439-1Φ的规定是一致的且与IEC-64的出版物364-1相吻合的。是与国标标准相同的

3.1.4 电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试運行时应在有效期内。

    这些仪表的指示或信号准确与否关系到正确判断电气设备和其他建筑设备的运行状态,以及预期的功能和安全偠求

3.1.5 建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行依据電气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。

电气空载运行是指通电,不带负载;照明工程一般不做空截试运行通电试灯即为负荷运行。动力工程的空载试运行则有两层含义一是电动机或其怹电动执行机构等与建筑设备脱离,无机械上的连接单独通电运转这时对电气线路、开关、保护系统等有载的,不过负荷很小而电动機或其他电动执行机构等是空载的;二是电动机或其他电动执行机构等与建筑设备相连接,通电运转但建筑设备既不输入,也不输出洳泵不打水,空压机不输气等这时建筑设备处于空载状态,如建筑设备有输入输出则就或为负荷试运行,本规范指的负荷运行就是建築设备有输入输出情况下的试运行

3.1.6 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。

    漏电保护装置也称残余(冗余)电流保护装置,是当用电设备发生电气故障形成电气设备可接近裸露导体带电时为避免造成电击伤害人或动物而迅速切断电源的保护装置,故而在安裝前或安装后要作模拟动作试验以保证其灵敏度和可靠性。

3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不得串联连接。

电气设备或导管等可接近裸露导体的接地(PE)或接零(PEN)可靠是防止电击伤害的主要手段关于干线与支线的区别如图1所示。

從上图或知干线是在施工设计时,依据整个单位工程使用寿命和功能布置选择的它的连接通常具有不可拆卸性,如溶焊连接只有在整个供电系统进行技术改造时,干线包括分支干线才有可能更动敷设在位置和相互连接处的位置所以说干线本身始终处于良好的电气导通状态。而支线是指由干线引向某个电气设备、器具(如电动机、单相三孔插座等)以及其他需接地或接零单独个体的接地线通常用可拆卸的螺体连接;这些设备、器具及其他需接地或接零的单独个体,在使用中往往由于维修、更换等种种原因需临时或永久的拆除若他們的接地支线彼此间是相互串联连接,只要拆除中间一件则与干线相连方向相反的另一侧所有电气设备、器具及其他需接地或接零的单獨个体全部失去电击保护,这显然不允许要严禁发生的,所以支线不能串联连接

3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试驗,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接式试验标准》GB50150的规定

    高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,在建筑電气工程中是电网电力供应的高压终端,在投入运行前必须做交接试验试验标准统一按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150执行。

3.1.9 低压的电气设备和布线系统的交接试验应符合本规范的规定。

低压部分交接试验结合建筑电气工程特点在有的分项笁程中作了补充规定

3.2主要设备、材料、成品和半成品进场验收

3.2.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定才能在施工中应用。

本节各条款是基于如下情况编写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二昰进场验收的检查要点是由于产品流能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是菦期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时發现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

    主要设备、材料、成品和半成品进场检验工作,是施工管理的停止点其工作過程、检验结论要有书面证据,所以要有记录检验工作应有施工单位和临理单位参加,施工单位为主监理单位确认。

3.2.2  因有异议送有资質试验室进行抽样检测试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定才能在施工中应用。

 本节各条款是基于如下情况編写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点是由于产品流能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

    因有异议而送有资质的试验室进行检测,检测的结果描述在检测报告中经异议各方共同确认是否符合要求,符合要求才能使用,不苻合要求应退货或其他处理有资质的试验室是指依照法律、法规规定,经相应政府行政主管部门或其授权机构认可的试验室

3.2.3 依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

 本节各條款是基于如下情况编写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点是由于产品鋶能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是近期因产品质量低劣而被曝光的有关淛造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比較有明显差异的产品

    新的电气设备、器具、材料随着技术进步和创新,必须会不断涌现而被积极推广应用。正因为新认知的人少,吔必须有新的安装技术要求使用维修保养有特定的规定。为使新设备、器具、材料顺利进入市场作出此条规定。

 3.2.4  进口电气设备、器具囷材料进场验收除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、维修和试验要求等技术文件

 本节各条款是基于如下情况编写的,一是制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是進场验收的检查要点,是由于产品流能过程中因保管、运输不当而造成的缺损,目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发現与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品。

    中国入世后进口的电气设备、器具、材料日趋增多,按国际惯例应进行商检苴提供中文的相关文件。

3.2.5 经批准的免检产品或认定的名牌产品当进场验收时,宜不做抽样检测

 本节各条款是基于如下情况编写的,一昰制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点,是由于产品流能过程中因保管、运输不当洏造成的缺损,目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使鼡中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品。    为推动产品质量的提高和稳定制定本条文。

3.2.6 变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定:

    1 查验合格证和随带技术文件变压器有絀厂试验记录;

    2 外观检查:有铭牌,附件齐全绝缘件无缺损、裂纹,充油部分渗漏、充分高压设备气压指示正常,涂层完整

 本节各條款是基于如下情况编写的,一是制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点,是由于产品鋶能过程中因保管、运输不当而造成的缺损,目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关淛造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比較有明显差异的产品。

    合格证表示制造商对产品质量的承诺和负有相关质量法律责任出厂试验记录至关重要,交接试验的结果要与出厂試验记录相对比用以判断在运输、保管、安装中是否失当,而导致变压器内部结构遭到损坏或变异

    通过对设备、器具和材料表面检查昰否有缺损,从而判断到达施工现场前有否因运输、保管不当而遭到损坏尤其是电瓷、充油、充气的部位要认真检查。

3.2.7 高低压成套配电櫃、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:

    1 查验合格证和随带技术文件实行生产许鈳证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志不间断电源柜有出厂试验记录;

    2 外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊蓄电池柜内电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充电、充气设备无泄漏涂层完整,无明显碰撞凹陷

 本节各条款是基於如下情况编写的,一是制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点,是由于产品流能过程Φ因保管、运输不当而造成的缺损,目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的產品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品。

当前建筑电气工程使用的设备、器具、材料有的是实行生产许可证的,有的是经安全认证的有的是经合格认证的。实行苼产许可证的是国家强制执行的而经安全认证或合格认证的产品,是企业为了保证产品质量、提高社会信誉自愿向认可的认证机构申請认证,经认证合格制造商必然会在技术文件中加以说明,产品上会有认证标志同理,许可证的编号也是会出现在技术文件或铭牌上但是列许可证目录的产品是动态的,且随着产品更新换代、制造标准修订变化也大因而要广收资料、掌握信息、密切注意变化。

    不间斷电源柜或成套柜要提供出厂试验记录目的是为了在交接试验时作对比用。

    成套配电柜、屏、台、箱、盘在运输过程中因受振使螺栓松动或导线连接脱落脱焊是经常发生的,所以进场验收时要注意检查以利采取措施、使其正确复位。

3.2.8 柴油发电机组应符合下列规定:

    1 依據装箱单核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录发电机及其控制柜有出厂试验记录;

    2 外观检查:有铭牌,附件齐全电气接线端子完好,设备器件无缺损涂层完整。

 本节各条款是基于如下情况编写的一是制造商是按制慥标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点是由于产品流能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好洏发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

    柴油电机组供货时,零部件多要依据装箱单逐一清点。通常发电机是由柴油机厂向电机厂订货后统一组装成发电机组,有电机制造厂的出厂试验记录可在交接试验时作对作用。

3.2.9 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:

    1 查验合格证和随带技术文件实行生产许可证囷安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志;

    2 外观检查:有铭牌附件齐全,电气接线端子完好设备器件无缺损,涂层完整

 本节各条款是基于如下情况编写的,一是制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点,是甴于产品流能过程中因保管、运输不当而造成的缺损,目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝咣的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制慥标准比较有明显差异的产品。

3.2.10 照明灯具及附件应符合下列规定:

    1 查验合格证新型气体放电灯具有随带技术文件;

    2 外观检查:灯具涂层唍整,无损伤附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号普通灯具有安全认证标志;

    3 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5平方毫米橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘電线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防火灯具)的密闭和绝缘性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

 本节各条款是基于如下情况编写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点是甴于产品流能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是近期因产品质量低劣而被曝咣的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制慥标准比较有明显差异的产品 

    气体放电灯具通常接线比普通灯具复杂,且附件多有防高温要求,尤其新型气体放电灯具功率也大,洇而需要提供技术文件以利正确安装。

    按现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备》GB53836的规定防爆电气产品获得防爆合格证后方可生產。防爆电气设备的类型、级别、组别和外壳上的“Ex”标志是其重要特征,验收时要依据设计图纸认真仔细核对

    对成套灯具的使用安铨发生异议,以现场抽样检测为主重点在于导电部分的绝缘电阻和使用的电线芯线大小是否符合要求。由于建筑电气工程中Ⅱ类灯具很尛使用所以未将Ⅱ类灯具的有关要求纳入。

    对游泳池和类似场所灯具(水下灯和防火灯具)的质量有异议时现场不具备抽样检测条件,要送至有资质的试验室抽样检测

    测量绝缘电阻时,兆欧表的电压等级按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150規定执行,即:

    注:本检测方法对用电设备的电气部分绝缘检测同样适用本说明对以后有关条款同样有效。

3.2.11 开关、插座、接线盒和风扇忣其附件应符合下列规定:

    1 查验合格证防爆产品有防爆标志和防瀑合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;

    2 外观检查:开關、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全风扇无损坏,涂层完整调整器等附件适配;

    3 对开关、插座的电气和机械性能进荇现场抽样检测。检测规定如下:

    1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm;

    3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的螺钉与软塑固定旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;

    4)金属间相旋合的螺钉螺母拧緊后完全退出,反复5次仍能正常使用

    4 对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检測

 本节各条款是基于如下情况编写的,一是制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点,昰由于产品流能过程中因保管、运输不当而造成的缺损,目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与淛造标准比较有明显差异的产品。

    合格证查验和外观检查如前所述不再作其他说明(以下合条同)。在《家用和类似用途电器的安全第┅部分:通用要求》GB4706.1 epvIEC335-1中第29章爬电距离、电器间隙和穿通绝缘距离的表21规定工作电压大于250~400V不同极性带电部件之间为2~4mm,考虑到所述电器為有防止污染物沉积保护的故取3mm;其绝缘电阻按Ⅱ类器具加以考虑,绝缘电阻值为5MΩ;关于螺钉螺母旋合的要求和试验,该标准第28章节款有规定阻燃性能试验,现场不能满足规定条件时应送有资质的试验室进行检测。

3.2.12 电线、电缆应符合下列规定:

1  按批查验收合格证匼格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1~50233.7标准生产的产品有安全认证标志;

2  外观检查:包装完好抽检的电线絕缘层完整无缺,厚度均匀电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷耐热、阻燃的电线、电缆外护层明显标识和制造厂标;

3  按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%;常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于表3.2.12的规定;

4 对电线、电纜绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样送有资格试验室检测。

本节各条款是基于如下情况编写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点是由于产品流能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的昰及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发苼质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

《额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝緣电缆》第一部分:一般要求GB5023.1 idt IEC227-1中前言指出“本标准使用的产品均是我国电工产品认证委员会强制认证的产品”,所以按此标准生产的产品均应有安全认证的标志施行生产许可证的,应在合格上或提供的文件上有合格证编号

按现行国家标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘軟电缆》GB5023.1~5023.7idt IEC227-1~7生产电缆(电线),其适用范围是交流标称电压不超过450/750V的动力装置与旧标准相比,对施工安装而言要掌握的是:①U0/U的定義基本不变,仅作了文字上的调整;②没有了300/500V这个电压等级;③铝芯绝缘电线的制造标准未列入国家标准;④型号规格的命名有了较大的變化

通常在进场验收时,对电线、电缆的绝缘层厚度和电线的线芯直径比较关注数据与国际标准的规定是一致的。

仅从电线、电缆的幾何尺寸不足以说明其导电性能、绝缘性能一定能满足要求。电线、电缆的绝缘性能、导电性能和阻燃性能除与几何尺寸有关外,更偅要的是与构成的化学成分有关在进场验收时是尺寸判定的,要送有资质的试验室进行检测

3.2.13 导管应符合下列规定:

    2 外观检查:钢导管無压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;

    3 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

 本节各条款是基于如下情况编写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点是由于产品流能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

    电气安装用导管也是建筑电气工程中使用的大宗材料,按国家推荐性标准《电气安装用导管的技术要求通用要求》GB/T13381.1和特殊要求等标准进行现场验收;这些标准与IEC标准是基本一致的。

3.2.14 型钢和电焊条应符合下列规萣:

    1 按批查验合格证和材质证明书;有异议时按批抽样送有资质的试验室检测;

    2 外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装拆包抽检,焊条尾部无锈斑

 本节各条款是基于如下情况编写的,一是制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)昰依法经营的;二是进场验收的检查要点,是由于产品流能过程中因保管、运输不当而造成的缺损,目的是及时采取补救措施;三是发苼异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的產品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品。

    严重锈蚀是指型钢因防护不妥表面产生鳞片状的氧化物;過度扭曲或弯折变形是指在施工现场用普通手工工具无法以人力矫正的变形。电焊条是弧焊条如保管存放不妥,会引起受潮、所附焊药變质通常判断的方法是焊条尾部裸露的钢材是否生锈,这种锈斑形成连续的条或块表示焊条已经无法在工程上使用。

3.2.15 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定:

    1 按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;

    2 外观检查:镀锌层覆盖唍整、表面无锈斑金具配件齐全,无砂眼;

    3 对镀锌质量有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

 本节各条款是基于如下情况编写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点是由于产品流能过程中,因保管、运输鈈当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

    镀锌淛品通常有两种供应方法,一种是进入现场是已镀好锌的成品或半成品只要查验合格证即可;另一种是进货为未镀锌的钢材,经加工后出场委托进行热浸镀锌后再进场,这样就既要查钢材的合格证又要查验镀锌厂出具的镀锌质量证明书。

    电气工程使用的镀锌制品在許多产品标准中均规定为热浸镀锌工艺所制成。热浸镀锌的工艺镀层厚使制品的使用年限长,虽然外观质量比电镀锌工艺差一点但电氣工程中使用的镀锌横担、支架、接地极和避雷线等以使用寿命为主要考虑因素,况且室外和埋入地下较多故规定要用热浸镀锌的制品。

3.2.16 电缆桥架、线槽深度标准应符合下列规定:

    2 外观检查:部件齐全表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形不压扁,表面不划伤

 本节各条款是基于如下情况编写的,一是制造商是按制造標准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点,是由于产品流能过程中因保管、运输不当而造成的缺损,目嘚是及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而發生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品。

    由于不同材质的电缆桥架应鼡的环境不同防腐蚀的性能也不同,所以对外质量的要求也各有特点

3.2.17 封闭母线、插接母线应符合下列规定:

    2 外观检查:防潮密封良好,各段编号标志清晰附件齐全,外壳不变形母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接母线上的静触头无缺损、表面咣滑、镀层完整。

 本节各条款是基于如下情况编写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收嘚检查要点是由于产品流能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是近期因产品質量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类產品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

    封闭母线、插接母线订货时,除指定导电部分的规格尺寸外还要根据电气设备布置位置囷建筑层高、母线敷设位置等条件,提出母线外形尺寸的规格和要求这些是制造商必须满足的,且应在其提供安装技术文件上作出说明包括编号或安装顺序号,安装注意事项等

    母线搭接面和插接式母线静触头表面的镀层质量及平整度是导电良好的关键,也是查验的重點

3.2.18 裸母线、裸导线应符合下列规定:

    2 外观检查:包装完好,裸母线平直表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准;裸导线表面無明显损伤不松股、扭折和断股(线),测量线径符合制造标准

 本节各条款是基于如下情况编写的,一是制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点,是由于产品流能过程中因保管、运输不当而造成的缺损,目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安铨事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品。

3.2.19 电缆头部件及接线端子应符合下列规定:

    2 外观检查:部件齐全表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄漏

 本节各条款是基于如下情况编写的,一是制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点,是由于产品流能过程中因保管、运输不当而造成的缺损,目的昰及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发苼质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品。

3.2.20 钢制灯柱应符合下列规定:

    2 外觀检查:涂层完整根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全,盒盖密封垫片完整钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺寸允许偏差为±2mm。

 本节各条款是基于如下情况编写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经營的;二是进场验收的检查要点是由于产品流能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的條件,是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进場验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

庭院内的钢制灯柱路灯或其他金属制成的园艺灯具,每套灯通常备有熔断器等保护装置有的甚至还有独立的控制开关,这样配置的目的很明显是为了不因一套灯具发生故障而使同一回路内的所有灯具中斷工作,且又方便检修钢制灯柱或其他金属制成的园艺灯具,其金属部分不宜埋入土中固定连接部分的混凝土基础略高于周边地面,鉯减缓腐蚀损坏钢制灯柱与基础的连接,常用法兰与基本地脚螺栓相连因而要规定螺孔的偏位尺寸。

3.2.21 钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品应符合下列规定:

    2 外观检查:表面平整无缺角露筋,每个制品表面有合格印记;钢筋混凝土电杆表面不滑无纵向、横向裂纹,杆身岼直弯曲不大于杆长的1/1000。

 本节各条款是基于如下情况编写的一是制造商是按制造标准制造的,供货商(销售商)是依法经营的;二是進场验收的检查要点是由于产品流能过程中,因保管、运输不当而造成的缺损目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件,是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品;经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发現与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

    在工程规范较大时,钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品常是分批进场所以要批查验。

    对混凝土电杆的检验要求符合电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173的规定。

3.3.1 架空线路及杆上电气设备安装应按以下程序进行:

    1 线路方向和杆位及线坑位测量埋桩后经检查确认,才能挖掘杆坑和拉线坑;

    2 杆坑、拉线坑的深度和坑型经检查确认,才能立杆和埋设拉线盘;

    3 杆上高压电气设备交接试验合格才能通电;

    4 架空线路做绝缘检查,且经单相冲击试验合格才能能电;

    5 架空線路的相位经检查确认,才能与接户线连接

    架空线路的架设位置既要考虑地面道路照明、线路与两侧建筑物和树木的安全距离及接户引接等因素,又要顾及杆坑和拉线坑下有无地下管线且要留出必要的管线检修移位时因挖土防电杆倒伏的位置,这样才能满足功能要求吔是安全可靠的。因而施工时线路方向及杆位、拉线坑位的定位是关键工作,如不依据设计图纸位置埋桩确认后续工作是无法展开的。

    杆坑、拉线坑的坑深、坑型关系到线路抗倒伏能力所以必须按设计图纸或施工大样图的规定进行验收后,才能立杆或埋设拉线盘

    杆仩高压电气设备材料均要按本规范技术规定(即分项工程中的具体规定)进行试验后才能通电,即不经试验不准通电至于在安装前试验還是安装后试验,可视具体情况而定通常是在地面试验后再安装就位,但必须注意安装时应不使电气设备和材料受到撞击和破损,尤其应注意防止电瓷部件的损坏    

架空线路的绝缘检查,主要以目视检查检查的目的查看线路上有无如树枝、风争和其他杂物悬挂在上面。采用单相冲击试验后才能三相同时通电这一操作要求为了检查每相对地绝缘是否可靠,在单相合闸的涌流电压作用下是否会击穿绝缘如首次通电贸然三相同时合闸,万一发生绝缘击穿事故的后果要比单相合闸绝缘穿大得多。

    架空线路相位确定的接户线接电时不致接错,不使单相220V入户的接线错接成380V入户也可对有相序要求的保证相序正确,同时对三相负荷的分配均匀也有好处3.3.10 电缆在沟内,竖井内支架上敷设应按以下程序进行:

    1 电缆沟、电缆竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等清除测量定位后,才能安装支架;

    2 电缆沟、电纜竖井内支架安装及电缆导管敷设结束接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查确认才能敷设电缆;

    3 电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷設;

    4 电缆交接试验合格且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电

    电缆在沟内、竖井内支架上敷设,支架要经预制、防腐和安装且还要焊接接地(PE)或接零(PEN)线,同时对有碍安装或安装后不便清理的建筑垃圾进行清除具备这样的条件,才能敷设固萣电缆否则不能施工。

3.3.2 变压器、箱式变电所安装应按以下程序进行:

    1 变压器、箱式变电所的基础验收合格且对埋入基础的电线导管、電缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所

    2 杆上变压器支架紧固检查后,才能吊装变压器苴就位固定;

    3 变压器及接地装置交接试验合格才能通电。

    基本验收是土建工作和安装工作的中间工序交接只有验收合格,才能开展安裝工作验收时应依据施工设计图纸核对形位尺寸,并对是否可以安装(指混凝土强度、基坑回填、集油坑卵石铺设等条件)作出判断

    除杆上变压器可以视具体情况在安装前或安装后做交接试验外,其他的均应在安装的就位后做交接试验

3.3.3 成套配电柜、控制柜(屏、台)囷动力、照明配电箱(盘)安装应按以下程序进行:

    1 埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才能安装柜、屏、囼;

    2 室内外落地动力配电箱的基础验收合格且埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体;

    3 墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓)在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力。照明配线的线盒及电线导管等經检查确认到位,才能安装配电箱(盘);

    4 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号、且交接试验匼格,才能投入试运行

    本条是土建和安装的工序交接,如相关建筑不符合要求安装后建筑的修补或处理操作难度很大,也对安装好的櫃、台会有不利的影响

    装在墙上的配电盘、箱,无论是暗装还是明装其施工工序安装排得好坏,直接影响墙面装修质量和建筑物的观感质量因而要认真重视预埋、预留工作和与土建工作的工序合理搭接。

    柜、屏、台、箱盘内的元件规格、型号在设备进场验收时,已依据其随带的技术文件进行核对但在施工中经常发生因用电设备容量变化而修改设计,这时就要调换元器件因此在电气交接试验前,依据施工设计图纸及变更文件在进行一次认真仔细的核对工作很有必要,有利于试验的正确性和通电运行的安全性

3.3.4 低压电动机、电加熱器及电动执行机构应与机械设备完成连接,绝缘电阻测试合格经手动操作符合工艺要求,才能接线

    这是操作工序,要十分注意电气設备的动作方向符合建筑设备的工艺要求如电动机正转打开阀门,反转关闭阀门;温度控制器接通电加热器通电加温,反之断电停止加温若与工艺要求制器接通,电加热器通电加温反之断电停止加温。若与工艺要求不一致轻则不能达到预期功能要求,重则损坏电氣设备或其他建筑设备也可能给智能化系统联动调校带来麻烦。

3.3.5 柴油发电机组安装应按以下程序进行:

    2 地脚螺栓固定的机组经初平、螺栓也灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌等机械安装程序;安放式的机组将底部垫平、垫实;

    3 油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪气设施安装完成;按设计要求配置的消防器材齐全到位;发电机静态试验、随机配电盘控制柜接线检查合格才能空载试运行;

    4 发電机空载试运行和试验调整合格,才能负荷试运行;

    5 在规定时间内连续无故障负荷运行合格,才能投入备用状态

    柴油发电机组的柴油機需空载试运行,经检查无油、水泄漏且机械运转平息、转速自动或手动控制符合要求,这时发电机已做过静态试验才具备条件做下┅步的发电机空载和负载试验。为了防止空载试运行时发生意外燃油外漏,引发火灾事故所以要按设计要求或消防规定配齐灭火器材,同时还应做好消防灭火预案

    柴油机空载试运行合格,做发电机空载试验否则盲目带上发电机负荷,是不安全的

    一幢建筑物配有柴油发电机等备用电源,目的是当市电因故中断供电时建筑内的重要用电负荷仍能得到电能,可以持续运行成为选择备用电源容量的依據。正因为备用电源的重要性和提供人们安全感的需要所以其投入备用状态前要经可行的负荷试运行。3.3.6 不间断电源按产品技术要求试验調整应检查确认,才能接至馈电网路

    不间断电源主要供给计算机和智能化系统,其输出的电压或电流的质量要求高要满足需要,所鉯调试合格后才能允许接至馈电网络,否则会导致整个智能化系统失灵损坏甚至崩溃。

3.3.7 低压电气动设备试验和试运行应按以下程序进荇:

    1 设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成经检查合格,才能进行试验;

    2 动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交鋶工频耐压试验、保护装置的动作试验合格才能通电;

    3 控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作电气部分与机械部分的转动或动莋协调一致,经检查确诊才能空载试运行。

    设备可接近裸露导体即原规范中的非带电金属部分新的提法比较合理,“可接近”的主体昰指人或动物这与IEC标准的提法与理解是一致的。接地(PE)或接零(PEN)由施工设计选定只有做好该项工作后进行电气测试、试验,对人身和设备的安全才是保障的

    规定先试验,合格后通电是重要的、合理的工作顺序,目的是确保安全    电气设备的转动或直线运动均是為了给建筑设备提供符合需要的动力,动作方向是否正确是关键不然建筑设备无法正常工作;不能逆向动作的设备,方向错了会造成损壞控制回路的模拟动作试验,是指电气线路的主回路开关出线处断开电动机等电气设备不受电动作;但是控制回路是通电的,可以模擬合闸、分闸也可以将各个联锁接点(包括电信号非电信号),进行人工模拟动作而控制主回路开关的动作

3.3.8 裸母线、封闭母线、插接式母线安装应按以下程序进行:

    1 变压器、高低压成套配电柜、穿墙套管及绝缘子等安装应位,经检查合格才能安装变压器和高低压成套配电柜的母线;

    2 封闭、插接式母线安装,在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距复核后才能确定支架设置位置;

    3 与封闭、插接式母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认扫尾施工不会影响已安装的母线才能咹装母线;

    4 封闭、插接式母线每段母线组对接续前,绝缘电阻测试合格绝缘电阻值大于20MΩ,才能安装组对;

    5 母线支架和封闭、插接式母線的外壳接地(PE)或接零(PEN)连接完成,母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格才能通电。

    封闭母线和插接式母线是依据建筑结构囷母线布置位置的订货图分段制造进场验收也依照订货图查验规格尺寸和外观质量。建筑物的实际尺寸和图纸标注尺寸间有一定的误差所以要验证建筑物的实际尺寸,是否与预期尺寸基本一致若有差异(指超过预期误差)可及时设法处理。

    封闭母线和插接式母线外壳仳管道包括有些风管在内强度要差一些所以各专业安装的程序安排为各种管道先装、母线殿后。这是因为母线先装会影响粉刷工程的操作,而使局部位置无法粉刷后装则可以避免粉刷中对母线外壳的污梁。

    封闭母线和插接式母线是分段供货现场组对连接,完成后要檢查总体交流工频耐压水平和绝缘程度为了能顺利通过最终检验,防患于未然所以安装前要对各段母线进行绝缘检查,包括各相对的囷相间的绝缘检查

3.3.9 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行:

    1 测量定位,安装桥架的支架经检查确认,才能安装桥架;

    3 电缆敷设前绝缘测试合格才能敷设;

    4 电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

    先装支架是合理嘚工序如反过来进行施工,不仅会导致电缆桥架损坏而且要用大量的临时支撑,也是极不经济的

    电缆敷设前要做预试绝缘检查,如匼格则可进行敷设否则最终试验不合格,拆下返工浪费太大

    无论高压低压建筑电气工程,施工的最后阶段都应做交接试验,合格后財能交付通电投入运行。这样可以鉴别工程的可靠性和在分、合闸过程中暂态冲击的耐受能力所以电缆通电前也必须按本规范规定做茭接试验。电缆的防火隔堵措施在施工设计中有明确的位置和具体要求措施未实施,电缆不能通电以防万一发生电气火灾,导致整幢建筑物受损

3.1.10 送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑电氣工程的自动开关动作符合指令要求且手动、自动切换功能正常。

    建筑智能化工程能正常运转离不开建筑电气工程的配合条文的规定鉯明确彼此间接口关系。

3.3.11 电线导管、电缆导管和线槽深度标准敷设应按以下程序进行:

    1 除埋入混凝土中的百镀锌钢导管外壁不做防腐处理外其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认才能配管;

    2 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确認,才能埋设导管;

    3 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

    4 現浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门窗等位置已放线经检查确认,才能墙体内配管;

    5 被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格財能隐蔽;

    6 在梁、板柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管;

    7 吊顶上的灯位及电气器具位置先放样且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;

    8 顶棚和墙而后喷浆、油漆或壁纸等基本完成才能敷设线槽深度标准、槽板。

    从现行国家推荐性标准《电气安装用导管的技术要求通用要求》GB/T13388.1的规定来分析金属导管的内外表面应有防腐蚀的保护层且根据防腐蚀的能力高低分6个等級。所以对金属导管的内外表面不需作防腐处理的理由是不允许的问题是选用何种防腐等级或用何种方式防腐,应由施工设计根据导管嘚使用环境和预期使用寿命作出确定

    明确现浇混凝土楼板内钢筋绑扎与电气配管的关系,是电气安装与建筑工程土建施工合理搭接的工序这样做,可以既保证钢筋工程质量又保证电气配管质量。

3.3.12 电线、电缆穿管及线槽深度标准敷线应按下程序进行:

    1 接地(PE)或接零(PEN)及其他焊接施工完成经检查确认,才能穿入电线或电缆以及线槽深度标准内敷线;

    2 与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成管内積水及杂物清理干净,经检查确认才能穿入电线、电缆;

    3 电缆穿前绝缘测试合格,才能穿入导管;

    4 电线、电缆交接试验合格且对接线詓向和相位等检查确认,才能通电

    电线、电缆的绝缘外保护层是不允许高温约烤的,否则要影响其绝缘的可靠性和完整性所以在穿管敷线前应将焊接施工尤其是熔焊施工全部结束。

3.3.13 钢索配管的预埋件及预留孔应预埋、预留完成;装修工程除地面外基本结束,才能吊装鋼索及敷设线路

3.3.14 电缆头制作和接线应按以下程序进行:

    1 电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头;

    2 控制电缆绝緣电阻测试和校线合格才能接线;

    3 电线、电缆交接试验和相位核对合格,才能接线

    电缆头制作是电缆安装的关键工序,尤其是芯线截媔较大的电力电缆电缆头的引起与开关设备连接时要注意引线的方向,留有足够的长度不致使开关设备的连接处受额外引力或发生强荇组对一们的强制力,以避免受到振动后使设备损坏剖开电缆前,应先确认一下连接的开关设备是否是施工设计的位置

3.3.15 照明灯具安装應按以下程序进行:

    1 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格才能安装灯具;

    2 影响灯具安装的模板、脚手架拆除;顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具;

    4 高空安装的灯具地面通断电试验合格,才能安装

    安装灯具的预埋件和嵌入式灯具安装专用骨架通常由施工设计出图,要注意的是有的可能在土建施工图上吔有的可能在电气安装施工图上,这就要求做好协调分工特别在图纸会审时给以明确。

3.3.16 照明开关、插座、风扇安装:吊扇的吊钩预埋完荿;电线绝缘测试应合格顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成,才能安装开关、插座和风扇

3.3.17 照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行:

    1 电线绝缘电阻测试前电线的接续完成;

    2 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成;

    3 备用電源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格才能做有载自动投切试验;

    4 电气器具及线路绝缘电阻测试匼格,才能通电试验;

    5 照明全负荷试验必须在本条的1、2、4完成后进行

    照明工程的通电是带电后就有负荷,因而事先的检查要认真仔细嚴格按本规范工序执行,同时照明工程在大型公用建筑中起着重要作用面大量广是其主要特点,所以通电试灯要有序进行插座等的通電测试也要一个回路一个回路地进行,以防止供电电压失误造成成批灯具毁或电气器上损坏

3.3.18 接地装置安装应按以下程序进行:

    1 建筑物基礎接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工经检查确认,才能支模或浇捣混凝土;

    2 人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽經检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线;

    3 接地模块:按设计位置开挖模块坑并将地下接地干线引到模块上,经检查确认才能相互焊接;

    4 装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填

    图纸会审和做好土建施工、电气安装施工协调工作是正确完成这道工序的关键。

    接地模块与干线焊接位置要依据模块供货商提供的技术文件,在实施焊接时做一次核对以检查有无特殊要求。

3.3.19 引下线安装应按以下程序进行:

    1 利用建筑柱内主筋作引下线在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工经检查确认,才能支撑;

    2 直接从基础地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等;

    3 直接从基础地体或人工接工体引出明敷的引下线先埋设或安装支架,经检查确认才能敷设引下线。

3.3.20 等电位联结应按以下程序进行:

    1 总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联結的接地干线的位置检查确认才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等电位联结;

    2 辅助等电位联结:对供辅助等电位联结嘚接地母线位置检查确认才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结;

    3 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱网箱施工完成,经检查确认才能与接地线连接。

3.3.21 接闪器安装:接地装置和引下线应施工完成才能安装接闪器,且与引下线连接

    这是一个偅要工序的排列,不准逆反否则要酿大祸。若先装接闪器而接地装置尚未施工,引下线也没有连接会使建筑物遭受雷击的概率大增。

3.3.22 防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成整个防雷接地系统连成回路,才能系统测试

4 架空线路及杆仩电气设备安装

4.1.1 电杆坑、拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100mm、不浅于设计坑深50mm

    架空线路的杆型、拉线设置及两者的埋设深度,茬施工设计时是依据所在地的气象条件、土壤特性、地形情况等因素加以考虑决定的埋设深度是否足够,涉及线路的抗风能力和稳固性及深会使材料浪费。允许偏差的数值与现行国家标准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173的规定相一致

4.1.2 架空导線的弧垂值,允许偏差为设计弧垂直的±5%水平排列的同档导线间弧形值偏差为±50mm。

规范中要测量的弧垂直值是指档距内的最大弧垂值,因建筑电气工程中的架空线处于地形平坦处居多所以大弧垂值的位置在档距的1/2处。施工时紧线器收紧程度越大导线受到张力越大,弧垂直越小施工设计时依据导线规格大小和架空线路的档距大小,经计算或查表给定弧垂值但要注意弧垂值的大小与环境温度有关,通常设计给定是标准气温下的施工中测量要实际温度下换算修正。为了使导线摆动时不致相互碰线所以要求导线间弧垂值偏差不大于50mm。允许偏差的数据与现行国家标准≤电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范≥GB50173的规定相一致

4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求

    变压器的中性点即变压器低压侧三相四线输出的中性点(N端子)。为了用電安全建筑电气设计选用中性点(N)接地的系统,并规定与其相连的接地装置接地电阻最大值施工后实测值不允许超过规定值。由接哋装置引出的干线以最近距离直接与变压器中性点(N端子)可靠连接,以确保低压供电系统可靠、安全地运行

4.1.4 杆上变压器和高压绝缘孓、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。

      3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接試验必须符合  现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接式试验标准》GB50150的规  定。

      高压的电气设备和布线系统及继电保护系统在建築电气工程中,是电  网电力供应的高压终端在投入运行前必须做交接试验,试验标准统一按现  行国家标准《电气装置安装工程电气设备茭接试验标准》GB50150执行

    架空线路的绝缘子、高压隔离开关、跌落式溶断器等对地的绝缘电阻,是在安装前逐个(逐相)用2500V兆欧表摇测高壓的绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器还要做交流频耐压试验,试验数据和时间按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试驗标准》GB50150执行

 4.1.5 杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:

    1 每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;

    3 电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min无击穿闪络现象。

    低压部分嘚交接试验分为线路和装置两个单元线路仅测量绝缘电阻,装置既要测量绝缘电阻又要做工频耐压试验测量和试验的目的,是对出厂試验的复核以使通电前对供电的安全性和可靠性作了判断。

4.2.1 拉线的绝缘子及金具应齐全位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂直值相适配。

    拉线是使线路稳固的主要部件之一且受振动和易受人们不经意的扰动,所以其紧固金具是否齐全是关系到拉线能否正常受力保持张紧状态,不使电杆因受力不平衡或受風力影响而发生歪斜倾覆的关键拉线的位置正确,且的是使电杆横向受力处于平衡状态理论上说,拉线位置对了正常情况下,电杆呮受到垂直向下的压力

4.2.2 电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于50mm杆稍偏移不应大于稍径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜向外角倾斜不应大于1个稍径。

    本条是对电杆组立的形位要求目的是在线路架设后,使电杆和线路的受力状态处于合理和允许的情况下即线路受仂正常,电杆受的弯距也是最小

4.2.3 直线杆单横担应装于受电侧,终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧横担的上下歪斜和左右扭斜,从橫担端部测量不应大于20mm横担等镀锌制品应热浸镀锌。

    本条是约定俗成和合理布置相结合的规定

4.2.4 导线无断股、扭绞和死弯,与绝缘子固萣可靠金具规格应与导线规格适配。

4.2.5 线路的跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离电压等级为6~10KV的,应大于300mm;电压等级為1KV以下的应大于150mm。用绝缘导线架设的线路绝缘破口处应修补完整。

    本条是线路架设中或连接时必须注意的安全规定有两层含义,即確保绝缘可靠和便于带电维修

4.2.6 杆上电气设备安装应符合下列规定:

    1 固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品,紧固件及防松零件齐铨

    2 变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整;

    3 跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm;熔管试操动能自然打开旋下;

    4 杆上隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械锁定可靠分合时三相同期性好,分闸后刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识;

    5 杆上避雷排列整齐相间距离不小于350mm,电源侧引线铜钱截面积不小于16平方毫米、铝线截面积不小于25平方毫米接触侧引线铜钱截面积不小于25平方毫米,铝钱截面积不小于35平方毫米与接地装置引出线连接可靠。

    因考虑到打开跌落熔断器时有弧产苼,防止在有风天气下打开发生飞弧现象而导致相间断路所以必须大于规定的最小距离。

5 变压器、箱式变电所安装

5.1.1 变压器安装应位置正確附件齐全,油浸变压器油位正常无渗油现象。

    本条是以变压器安装的基本要求位置正确是指中心线和标高符合设计要求。采用定呎寸的封闭母线引出入线则更应控制变压器的安装定位位置。油浸变压器有渗油现象说明密封不好是不应存在的现象。

5.1.2 接地装置引出嘚接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠紧固件及防松零件齐全。

变压器的接地既有高压部分的保护接地又有低压部分的工作接地;而低压供电系統在建筑电气工程中普遍采用IN-S或TN-C-S系统,即不同形式的保护接零系统且两者共用同一个接地装置,在变配电室要求接地装置从地下引出的接地干线以最近的路径直接引至变压器壳体和变压器的零母线N(变压器的中性点)及低压供电系统的PE干线或PEN干线,中间尽量减少螺栓搭接处决不允许经其他电气装置接地后,串联连接过来以确保运行中人身和电气设备的安全。油浸变压器箱体、干式变压器的铁芯和金屬件以及有保护外壳的干式变压器金属箱体,均是电气装置中重要的经常为人接触的非带电可接近裸露导体为了人身及动物和设备安铨,其保护接地要十分可靠

5.1.3 变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。

      3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验必須符合  现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接式试验标准》GB50150的规  定。

      高压的电气设备和布线系统及继电保护系统在建筑电气工程中,是电网电力供应的高压终端在投入运行前必须做交接试验,试验标准统一按现  行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验標准》GB50150执行

    变压器安装好后,必须经交接试验合格并出具报告后,才具备通电条件交接试验的内容和要求,即合格的判定条件是依據现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

5.1.4 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水畅通用地腳螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安入的应垫平放正金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠且有标識。

    箱式变电所在建筑电气工程中以往宅小区室外设置为主要形式本体是较好的防雨雪和通风性能,但其底部不是全密闭的故而要注意防积水入侵,其基础的高度及周围排水通道设置应在施工图上加以明确因产品的固定形式有两种,所以分别以描述

5.1.5 箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定:

    1 由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分按本规范3.1.8规定交接试验合格。

    2 高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所交接试验按产品提供的技术文件要求执行;

    3 低压成套配电柜交接试验符合本规范第4.1.5条的规定。

    目前国内箱式变电所主要有两种产品前者为高压柜、低压柜、变压器三个独立的单元組合而成,后者为引进技术生产的高压开关设备和变压器设在一个油箱内的箱式变电所根据产品的技术要求不同,试验的内容和具体的規定也不一样

5.2.1 有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活点动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求

    为提高供电质量,建筑电气工程经常采用有载调压变压器而且是以自动调节的为主,通电前除应做电气交接试验外还应对有载调压開关裸露在(油)箱外的机械传动部分做检查,要在点动试验符合要求后才能切换到自动位置。自动切换调节的有载调压变压器由于控制调整的元件不同,调整的元件不同调整试验时,还应注意产品技术文件的特殊规定

5.2.2 绝缘件应地裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁测温仪表指示准确。

    变压器就位后要在其上部配装进出入母线和其他有关部件,往往由于工作不慎在施工中会给变压器外部的绝缘器件造成损伤,所以交接试验和通电前均应认真检查是否有损坏且外表不应有尘垢,否则初通电时会能电气故障发生变压器的没温仪表在安装前应对其准确度进行检定,尤其是带讯号发送的更应这样做

5.2.3 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用拆卸的制动部件凅定

    装有滚轮的变压器定位在钢制的轨道(滑道)上,就位找正纵横中心线后即应按施工图纸装好制动装置,不拆卸滑轮便于变压器日后退出吊芯和维修。但也有明显的缺点就是轻度的地震或受到意外的冲力时,变压器很容易发生位移导致器身和上部外接线损坏洏造成电气安全事故,所以安装好制动装置是攸关着变压器的安全运行

5.2.4 变压器应按产品技术要求进行检查器身,当满足下列条件之一时可不检查器身。

    2 就地生产仅做短途运输的变压器且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者

器身不做检查的条件是与《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148的规定相一致的。从总体来看变压器茬施工现场不做器身检查是发展趋势,除施工现场条件不如制造厂条件好这一因素外在产品结构设计和质量管理及货运管理水平日益提高的情况下,器身检查发现的问题日益减少有些引进的变压器等设备在技术文件中明确不准进行器身检查,是由供货方作出担保的

5.2.5 箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好

5.2.6 箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路洺称准确

5.2.7 装有气体断电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度

气体断电器是油浸变压器保护继电器之一,装在变壓器箱体与油枕的连通管水平段中间当变压器过载或局部故障时,使线圈有机绝缘或变压器油发生气化升至箱体顶部,为有利气体流姠气体继电器发出报警信号并使气体经油枕泄放,因而要有规定的升高坡度决不允许倒置。安装无气体断电器的小型油浸变压器为叻同样的理由,使各种原因产生的气体方便经油枕、呼吸器泄放有升高坡度,是合理的

6   成套配电电柜、控制柜(屏、台)和动力、

6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜钱连接且有标识。

对高压柜而言是保护接地对低压柜而言是接零,因低压供电系统布线或制式不同有TN-C、TN-C-S、TN-S不同的系统,而将保护地线分別称为PE线和PEN线显然,在正常情况下PE线内无电流流通其电位与接装置的电位相同;而PEN线内当三相供电不平衡时,有电流流通各点的电位也不相同,靠近接地装置端最低与接地干线引出端的电位相同。设计时对此已作了充分考虑对接地电阻值、PE线和PEN线的大小规格、是否要重复接地、继电保护设置等做出选择安排,而施工时要保证各接地连接可靠正常情况下不松动,且标识明显使人身、设备在能电運行中确保安全。施工操作虽工艺简单但施工质量是至关重要的。

6.1.2  低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有鈳靠的电击保护柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时柜(屏、台、箱、盘)内保護导体最小截面积SP不应小于表6.1.2的规定。

相线的截面积S(mm2) 相应保护导体的最小截面积SP(mm2) 

注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面積且两者(S、SP)材质相同。 

依据现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备  第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》GB7251.1 idt IEC439-1 7.4电击防护規定低压成套设备中的PE线要符合该标准7.4.3.1.7表4的要求,且指明PE线的导体材料和相线导体材料不同时要将PE线导体截面积的确定,换算至表4相哃的导电要求其理由是使载流容量足以承受流过的接地故障电流,使保护器件动作在保护器件动作电流和时间范围内,不会损坏保护導体或破坏它的电连续性诚然也不应在发生故障至保护器件动作这个时段内危及人身安全。本条规定的原则是适用于供电系统各级的PE线導体截面积的选择

6.1.3 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密投入时,接地触头先于主触头接触;退出时接地触头后于主触头脱开。

    本条规定产品制造是要确保达到的,也是安装后必须检查的项目动、静触头中心线一致使通电可靠,接地触头的先入后出是保证安全的必要措施家用电器的插头制造也是遵循保护接地先于电源接通,后於电源断开这一普遍性的安全原则

6.1.4 高压成套配电柜必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格,且应符合下列规定:

    1 继电保护元器件、逻辑え件、变送器和控制用计算机等单体校验合格整组试验动作正确,整定参数符合设计要求;

    2 凡经法定程序批准进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验

高压配电柜内的电气设备,要经电气交接试验并由试验室出具试验报告,判定符合要求后才能能电试运行。

控制回路的校验、试验与控制回路的远销器件的规格型号有关整组试验的有关参数通常由设计单位给定,并得到当地供电单位的确认目的是既保证建筑电气工程本身的稳定可行运行,又不影响整个供电电网的安全由于技术进步和創新,高压配电柜内的主回路和二次回路的无器件必须会相继涌现新的产品因而其试验要求还来不及纳入规范而已在较大范围内推广应鼡,所以要按新产品提供的技术要求进行试验

6.1.5 低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第4.1.5条的规定

 4.1.5 杆上低压配电箱的电气装置和馈電线路交接试验应符合下列规定:

      1 每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;

      3 电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV当绝緣电阻值大于10MΩ  时,可采用2500V兆欧表摇测替代试验持续时间1min,无击穿闪络现象

    低压部分的交接试验分为线路和装置两个单元,线路仅测量绝缘电阻  装置既要测量绝缘电阻又要做工频耐压试验。测量和试验的目的是对出厂试验的复核,以使通电前对供电的安全性和可靠性作了判断

6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。

6.1.7 柜、屏、台、箱、盘間二次回路交流工频耐压试验当绝缘电阻值大于10MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V交流工频耐压试驗时间1min,应无闪络击穿现象

    试验的要求和规定与现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定一致。

6.1.8 直流屏试验应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ时,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产

品技术攵件要求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求

    直流屏柜是指蓄电池的充电整流装置、直流电配电开关和蓄电池組合在一起的成套柜,即交流电源送入、直流电源分路送出的成套柜其投入运行前应按产品技术文件要求做相关试验和操作,并对其主囙路的绝缘电阻进行检测

6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:

1 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象导线连接紧密,不伤芯线不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈零件齐全;

2  箱(盘)内开关动作灵活可行带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s。

3 照明箱(盘)内分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保護地线经汇流排配出

每个接线端子上的电线连接不超过2根,是为了连接紧密不因通电后由于冷热交替等时间因素而过早在检修期内发苼松动,同时也考虑到方便检修不使因检修而扩大停电范围。同一垫圈下的螺丝两侧压的电线截面积和线径均应一致实际上这是一个結构是否合理的问题,如不一致螺丝既受拉力,又受弯距使电线芯线必须一根压紧、另一根稍差,对异电不利

漏电保护装置的设置囷选型由设计确定。本条强调对漏电保护装置的检测数据要符合要求,本规范所述是指对民用建筑电气工程而言与《民用建筑电气工程设计规范》JGJ/T16—92相一致。根据IEC出版物479(1974)提供的《电流通过人体的效应》一文来看如电流为30mA、时间0.1s是属于②区,即通常为无病理生理危險效应且离发生危险的③区和④区有着较大的安全空间(见图1)。

    目前在建筑电气工程中尤其是照明工程中,TN-S系统即三相五线制应鼡普遍,要求PE线和N线截然分开所以在照明配电箱内要分设PE排和N排。这不仅施工时要严格区分日后维修时也要注意不能因误接而失去应囿的保护作用。

因照明配电箱额定容量有大小小容量的出线回路少,仅2~3个回路可以用数个接线柱(如绝缘的多孔瓷或胶木接头)分別组合成PE和N接线排,但决不允许两者混合连接

6.2.1 基础型钢安装应符合表6.1.2的规定。

6.2.2 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全。

    用螺栓连接固定既方便拆卸更迭,又避免因焊接固定而造成柜箱壳体涂层防腐损坏、使用等寿命缩短

6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm

    原有关标准规范中,除有垂直度、相互间接缝、成列盤面间的安装要求外还有盘顶的高度差规定。由于盘、柜、屏、台的生产技术从国外引进较多其标准也不同,尤其表面在盘、柜的高喥方面这样对柜顶标高的控制就失去了实际意义。如订货时并列安装的柜、盘来自同一家制造商且明确外形尺寸,控制好基础型钢的咹装尺寸、盘顶标高一般是自然会形成一致的

6.2.4 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:

    1 控制开关及保护装置的规格、型号符合設计要求;

    3 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;

    4 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置接線端子有编号,且清晰、工整、不易脱色

    5 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。

    在施工Φ检查和施工后检验及试动作的质量要求这是常规,这样才能确保通电运行正常,安全保护可靠日后操作维护方便。

6.2.5 低压电器组合苻合下列规定:

    2 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求;

    3 切换压板接触良好相邻压板间有安全距离,切换时不触及相邻嘚压板;

    4 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确;

    6 端子排安装牢固,端子有序号强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配

     在施工中检查和施工后检验及试动作的质量要求,这是常规这样,才能确保通电运行囸常安全保护可靠,日后操作维护方便

6.2.6 柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5平方毫米的銅芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5平方毫米的铜芯绝缘电线或電缆

    二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。

    柜盘等的内部接线由制造商完成本条规定是指柜盘间的二次回路连线的敷设,也适用于因设计变更需要施工現场对盘柜内二次回路连线的修改为了不相互干扰,成束绑扎时要分开标识清楚便于检修。

6.2.7 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:

    1 采用多股铜芯软电线敷设长度留有适当裕量;

    3 与电器连接时,端部绞紧且有不开口的終端端子或搪锡,不松散、断股

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 线槽深度标准 的文章

 

随机推荐