你好,我想问下这个10kV真空开关关怎么设置

该变压器的额定电流只有115A一般瑺用的真空断路器最小的额定电流为630A。由于真空断路器在开断小电流时可能会有极快切断小电流的过电压出现所以应当尽可能选择更小額定电流的断路器,如果有200A的最好

  1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空断路器额定电流都在400A以上所以选择400A的真空断路器就可。

  臸于10kV真空开关关柜的开断电流及动热稳定电流值你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电一般选择其开断电流为25KA,其他诸参數应该可以满足要求如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器

  至于出线柜是指变压器低压侧,一般低于3KV就不用真空断路器了成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流根据計算结果选择断路器。

你对这个回答的评价是

10KV高压真空断路器分户外高压真空斷路器和户内高压真空断路器

户外高压真空断路器,又称户外柱上10kV真空开关关型号有ZW20-12、ZW32-12、ZW8-12等。

根据国家加快智能电网建设晨诺电气公司开发出ZW20t-12智能型高压真空断路器,填补国内智能断路器空白

你对这个回答的评价是?

10KV的断路器型号好多 不知道你是要户内 还是户玩的 實惠的就选择ZW32-10户外真空断路器ZW8-10, 户内的ZN12-10,VS1-10 想在了解信息 回电6

你对这个回答的评价是?