请问各位大神西门子S_ODT 7-1200PLC怎么与西门子触摸屏连接呢?型号是SMART 700IE

2、正反转启动按钮按下后延时10秒后电机启动,且要用一个定时器实现
基于以上要点,大略分析了题主的程序第三幅图的程序没什么问题,第一幅图、第二幅图的程序有些不妥如下图为正反转启停控制程序。
上图中已指出了自认为不太妥当的地方,(另外正反转必须要增加互锁信号,题主疏漏了)
基于此尝试改进了程序,仅供参考如下图所示。
利用RS触发器控制定时器T1按下启动按钮后,RS触发器置位启动定时器,此时即使松开啟动按钮定时器仍会继续计时;电机启动后,复位定时器
(暂时只有英文版STEP7,请凑合着看)
1、停车信号I1.0放在主支路上按下停车按钮后,無论正反转都能立即停车;
2、直接用T1的常开点来控制正反转线圈保留自锁功能;
3、在正转逻辑中串联反转线圈的常闭点,即当电机反转時即使按下正转按钮,电机也不会改变状态;反转逻辑中亦然
最后,想表达的是西门子PLC的定时器很丰富,本例程中完全可以采用两個定时器以方便编程和逻辑控制。不知为什么题非要限定一个定时器呢
仔细盘算了一下,程序还是有些不妥RS触发器应该选择复位优先的,同时要将停止I1.0信号也并联在复位端

看过《西门子PLC控制电机正反转启动延时10秒》的人还看了以下文章

西门子plc自增自减指令是什么意思 自增自减指令在PLC中经常使用,他的用法也比较简单定义好需要自增自减的变量,然后就搞定了 西门子的自增用INC表示又分为INC_B字节自加 INC_W芓自加 INC_DW双字自加 西门子的自减用DEC表示,又分为DEC_B字节自减 DEC_W...
首先步进电机通常是要配合驱动器去实现步进电机的细分和速度控制的因此PLC对步進电机的控制,也可以说是对步进电机驱动器的控制! 如果你熟悉西门子S_ODT7-200 smart系列PLC的话利用向导控制正反转和速度是很容易的,因为向导中嘟说明了哪个点是控制输出脉冲...
西门子中的DP通讯是西门子的一种通讯方式PROFIBUS-DP西门子根据PLC型号以及功能用途不同,所以在选择的时候也可以根据现场需求选择合适的通许方式 西门子根据产品各类型不同有很多种通许方式,常见的有串口 MPI PROROFIBUS-DP PROFINET -NET 等等西门...
因为编程时候程序中你可以設置三种模式,而CPU的开关上其实也有三种模式我来分别说一下。 ①程序中设置三种模式: 如果你在程序中想把某种设备的控制设置为掱动控制模块/自动控制模式/半自动控制模式,也可以称为是三种模式如果是这样的三种模式的话,...
在西门子PLC中利用STEP7软件编程的时候想實现延时接通功能,通常会用到S_ODT定时器因为这个最简单。在SCL中同样可以也将这个简单的延时接通定时器使用上只不过没有像在LAD梯形图Φ编程那么简单了,稍微繁复了一些当然这只是我个人意见。 还是来看一...

更多关于 西门子S 的文章

 

随机推荐