多跨基础梁上部梁钢筋搭接规格不一样,怎么搭接?

不知道你能不能想象出框架梁受仂的弯矩图梁跨中正弯矩最大,梁两端负弯矩最大而梁跨中部位下部受拉,由下部受拉梁钢筋搭接承担拉力(忽略混凝土拉应力)梁跨中上部梁钢筋搭接要么受压要么仅仅是不考虑其受力,所以是受力最小的所以在此搭接。支座三分之一处一般是弯矩最接近0的地方也就是说受力最小的地方,所以选择在此处搭接
总的说来,就是受力梁钢筋搭接一般不设置在受力较大部位你说的三分之一只是一般做法,如果三分之一处有较大荷载或者较重要,则需另外选择位置

最新回答 (3条回答)

单跨框架梁、简支梁的上部跨中没有因弯矩而产苼的拉应力,多跨框架梁除很小跨上部跨中可能有较小的拉应力外也同于上述应力情况。所以上部梁钢筋搭接应在跨中搭接;
大多数框架梁在三分之一跨处截面上弯矩为零(或接近零)对下部纵筋不产生拉应力;简支梁在三分之一跨处截面上的弯矩值处于次小,下部纵筋在该处的拉应力也就次小;梁的支座边截面的剪力最大而在三分之一跨处截面上的剪力处于次大。所以下部纵筋不可避免要接头时,只好安排在三分之一跨处
符合“梁钢筋搭接接头应安排在受力小的位置”这个原则了。
框架梁在跨中上部没有弯矩或弯矩很小梁的支座附近下部弯矩很小或者没有,所以梁钢筋搭接在受力很小的区域搭接,可以保证结构的安全
简支梁通常都是按照单筋算的,上层梁钢筋搭接只是架立筋但是规范上又要求对于按简支计算但是实际受到部分约束时,上层支座梁钢筋搭接面积不小于跨中下层梁钢筋搭接面积的1/4
但即使是根据上面的要求配置的上层梁钢筋搭接,也不属于“按计算需要的纵向受压梁钢筋搭接”所以个人认为例题上按15d的偠求配置箍筋是错误的。