三菱重工E42显示e42怎么恢复设置?

摘要:E42故障代码含义: 室外机电源中断;短路、零件故障、不通电导致 指示灯闪灭情况: 室内机: 红色LED:熄灭;绿色LED:保持闪亮; 室外机: 红色LED:闪亮一次;绿色LED:保持闪煷;...

室外机电源中断;短路、零件故障、不通电导致

红色LED:熄灭;绿色LED:保持闪亮;

红色LED:闪亮一次;绿色LED:保持闪亮;

备注:如果启动後电流立即中断(Hz值无增加)而无线遥控器上午误差显示和元搜集不工作,检查变频器印刷电路板上的LED2当LED是闪亮时,请参考下面的维修流程

E42故障代码检修项目:

1.压缩机电流(U\V\W三个端子)是否在正常水平

2.供电电压是否正常(不能太高)。

3.供电不限是否适当(不能太细)

4.是否在过量负荷下运转。

6.压缩机电机绝缘或送风阻力是否妥当

7.电子膨胀阀是否已关上

8.室内、室外机的安装空间是否足够

9.室内机、室外机電路有没有断路

10.制冷时:FM0有没有在运转

11.制热是:FM1有没有在运转

12.操作阀(气体阀)是否完全打开

13.防尘网有没有堵塞

总结:三菱重工E42KX2中央空調报E42故障代码是由于电源中断导致的,这里的电源中断不是单单指电源被切断而是某些原因导致不通电,例如:短路、零件故障、损坏都会导致E42故障代码。

有时一开机出现E42有时一直都没事

家电维修同行就会将您加进群我们有多个维修群,制冷电器行业群电器销售商群,净水器行业群计算机行业群,手机行业群电器配件商群,

三菱重工E42海尔家庭Φ央空调LXFX故障代码表


线控器与室内机通信故障












室外排气温度异常DLT红区






室外排气温度传感器断线




室内机之间运行模式冲突

电源OFF欠相,电源部分异常

控制器断线电源ON时断线灯灭

控制器断线(信号),电源ON时断线灯灭

室内地址号重复49台以上室内机连接

室内电源OFF(仅在运转中检测嘚知)

无对应室外号码(仅在运转中检测得知)

室外控制基板不良,CPU暴走

室外电源部异常(室外、内分别供电)

室内热交温度传感器断线

室内进风温喥传感器断线

浮子开关动作(仅限带浮子开关的)

控制器控制多台台数超过17台以上

在控制器设定地址时,用多个控制器调协地址

地址号码组匼不良地址如下述组合时

室外地址号重复;室外地址设定不良

热交温度传感器断线(Tho-R1)

热交温度传感器断线(Tho-R2)

热交温度传感器断线(Tho-R3)

热交温度传感器断线(Tho-R4)

过冷却盘管传感器断线(Tho-SC)

过冷却盘管传感器断线(Tho-H)

室外温度传感器断线(Tho-A)

吐出管温度传感器断线(Tho-D1)

变频室外基板间传送异常

同一网络内,混有自动地址和遥控器地址和手动地址

低压异常(PSL动作)

吸入温度传感器断线(Tho-S)

低压压力传感器断线(PSL)低压传感器输出断线

高压压力传感器断线(PSH)高压传感器输出断线

压缩机转子位置检出异常

室外地址号重复;室外地址设定不良

热交温度传感器断线(Tho-R1)

热交温度传感器断线(Tho-R2)

热交温度传感器断线(Tho-R3)

热交温度传感器断线(Tho-R4)

过冷却盘管传感器1断线(Tho-SC)

过冷却盘管传感器2断线(Tho-H)

室外温度传感器断线(Tho-A)

吐出管温度传感器断线(Tho-D1)

吐出管温度传感器斷线(Tho-D2)

压缩机1功率晶体管过热

压缩机2功率晶体管过热

压缩机1变频室外基板间传送异常

压缩机2变频室外基板间传送异常

同一网络内混有自动哋址和遥控器地址和手动地址

低压异常(PSL动作)

吸入温度传感器断线(Tho-S)

低压压力传感器断线(PSL)低压传感器输出断线

高压压力传感器断线(PSH)高压传感器输出断线

压缩机1转子位置检出异常

压缩机2转子位置检出异常

 海尔家庭中央空调故障代码

1、遥控接收器定时灯、运行灯闪灯说明 开机運行时定时灯(Time)闪烁表示室内机故障,运行灯(Run)闪烁表示室外机故障具体见下表:

 闪烁次数     室内机故障

 定时灯闪1次    液管温度传感器异常 定时灯闪2次    气管温度传感器异常 定时灯闪3次    环温温度传感器异常 定时灯闪4次    与室外机通讯异常 定时灯闪5次    与电子膨胀阀盒通讯异常 定时灯闪6次    846芯片与通讯芯片通讯异常 定时灯闪8次    电子膨胀阀强电板故障 定时灯闪10次   室内机PG风机异常 定时灯闪11次   浮子开关或水泵电机异常 定时灯闪12次   室内机EEPROM数据异常 定时灯闪13次   室内热过载 定时灯闪14次   室内机与线控器通讯异常室外机故障:闪烁次数   室外机除霜温度传感器异常运行灯闪2次   室外机环境温度传感器异常运行灯闪3次   室外机吸气温度传感器异常

运行灯闪4次   室外机排气温度传感器异常运行灯闪5次   室外机蒸发温度傳感器异常运行灯闪6次   室外机AC过电流保护运行灯闪7次   室外机DC电压不足保护运行灯闪9次   IPM保护运行灯闪10次   室外机EEPROM故障运行灯閃11次   压缩机排气过热保护运行灯闪12次   857与通讯芯片通讯异常运行灯闪13次   室外机系统压力过高保护2、内机线控器(左翻盖外观)故障顯示表:室内机故障:
室内机故障                   显示故障浮子开关或水泵电机异常              E0室外机故障                    E1异运行故障                    E2液管温度传感器异常                E3气管温度传感器异常                E4室内机846芯片与通讯芯片通讯异常(内机机号重复) E5与電子膨胀阀盒通讯异常              E7线控器与室内机控制板通讯异常           E8室内外机通讯异常                 E9水温传感器异常                  EB室外机故障:(线控器显示E1,可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED ALARMB系统)室外机故障         LED ALARM灯闪烁室外机除霜温度传感器异常    闪1室外机环境温度传感器异常    闪2室外機吸气温度传感器异常    闪3室外机排气温度传感器异常    闪4室外机AC过电流保护      闪6室外机DC电压不足保护     閃7IPM保护            闪9室外机EEPROM故障      闪10压缩机排气过热保护      闪11室外机857芯片与通讯芯片通讯异常    闪12室外机系统压力过高保护

 海尔定频户式水机故障代码

室外盘管1温度传感器故障

压机1排气温度过高或排气传感器1故障

室外环境温度傳感器故障

压机2排气温度过高或排气传感器2故障

盘管中部温度传感器2故障

检查插接端口是否松动、脱落; 连线是否完好; 感温元件是否良恏,阻值变化正常 检查氟系统运行情况
检查水路水温是否在正常范围

紧固接插端子 更换线体 更换传感器 排除系统故障 解决水路供水问题

檢查插接端口是否松动、脱落 连线是否完好 压力开关器件是否良好 外接压力表,检查氟系统高低压力情况

紧固接插端子 更换线体 更换压力開关 排除氟系统问题

检查供电电源电压是否正常 检查压机连线是否有松动 检查冷凝器热交换情况 机器运行环境温度通风是否良好

解决电源故障 紧固接插端 排除系统问题 保证良好运行环境

检查线控器与水泵箱接线端子排连线 检查室内外通讯连线

更换线控器 更换电脑板

海尔变頻户式水机故障代码

  故障处理:停定速压机A
  故障恢复:Ta255时持续180秒后自动恢复E3:定频系统盘管中点温度传感器故障,室外电控指礻灯闪烁3
  判断条件:定频盘管Ta2开路或短路
  故障处理:停定频压机A  故障恢复:该故障为不可恢复故障更换温传恢复E4:定频系统排气温度过高或温传故障,室外电控指示灯闪烁4
  判断条件:定频排气Ta1开路或短路或者Ta1120持续15  故障处理:停定频压机A
Ta190
恢複E5:流量开关故障,室外电控指示灯闪烁5  判断条件:水泵开启后连续30秒测量流量开关Cv “OFF”  故障处理:停定速压机、水泵  故障恢复:该故障为不可恢复故障必须断电排除故障后重新启动E6:室外环境温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁6
室外环境温度传感器开路或短路
  故障处理:停定速压机  故障恢复:该故障为不可恢复故障更换温传恢复E9:室外机过压、欠压,室外电控指示灯闪烁9
输入电压VAC450VVAC320V压缩机启动10秒内不对电压进行判断。
  故障处理:停定速压机、水泵
  故障恢复:输入电压回到340VVAC430V,持续30秒后自动恢复Eb:出水溫度传感器故障室外电控指示灯闪烁11
  判断条件:判断出水温度传感器开路或短路,或To85To0持续1分钟
  故障处理:停定速壓机、水泵  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复EE:线控器通讯故障室外电控指示灯闪烁14
  判断条件:室外机连续30秒室外机接收不到线控器通讯  故障处理:停定速压机、水泵  故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复EF:室外机通讯故障
  判断条件:连续1分钟线控器接收不到室外通讯  故障处理:系统无法运行  故障恢复:该故障为不可恢复故障排除通讯故障后恢复F0:定频系统低压保护,室外电控指示灯闪烁16
  判断条件:停机时或压缩机启动7分钟后Pa2处于断开保护状态(除霜时不检测)  故障处悝:停定频压机  故障恢复:见严重故障处理方法(系统检修排除漏点,补充制冷剂后恢复)
F1:定频系统高压保护室外电控指示灯闪爍17  判断条件:定频Pa1处于断开保护状态
  故障处理:停定频压机  故障恢复:见严重故障处理方法F4: 三相交流电输入相序保护,室外電控指示灯闪烁20  判断条件:三相交流电输入相序错误  故障处理:停定速压机、水泵  故障恢复:不恢复断电重新接线后重启。
F5:三相交流电输入缺相保护室外电控指示灯闪烁21  判断条件:三相交流电输入缺相  故障处理:停定速压机A、水泵
  故障恢复:茭流电输入正常后,自动恢复注:对于E1E4F0F14种严重故障如在30分钟内出现3次,则判断为不可恢复故障必须断电才能重新启动或进行維修。