室内消火栓的设置应符合下列要求:
1、室内消火栓的选型、规格应符合设计要求
2、同一建筑物的消火栓应采用同一规格的栓口、水枪和水带配件。
3、试验用消火栓口处應设置压力表
4、室内消火栓处应设置可以报警的按钮,并作为水泵启动的联动信号与按钮相连的控制线应穿管保护。
5、室内消火栓应設置明显的永久性固定标志
消火栓箱应符合下列规定:
1、栓口出水方向宜向下,或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。
2、如设计未要求栓口中心距地面应为1.1米,每栋建筑物应一致允许偏差±20㎜。
3、阀门的位置应便于操作阀门的中心距箱侧面为140㎜,距箱后表面为100㎜允许偏差±5㎜。
4、消火栓箱的安装应平正、牢固暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。
5、消火栓箱体安装的垂直喥允许偏差为±3㎜
6、消火栓箱门的开启角度不应小于120°。
7、不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),均不能影响疏散宽喥