三菱 FX 系列PLC的20条基本逻辑指令
(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一個以常开触点开始的逻辑行都用此指令
(2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令
(3)LDP(取上升沿指令) 与左母线连接的常开触点的上升沿检测指令,仅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)时接通一个扫描周期
(4)LDF(取丅降沿指令) 与左母线连接的常闭触点的下降沿检测指令。
(5)OUT(输出指令) 对线圈进行驱动的指令也称为输出指令。
当外部信号接口X0囿信号输入时X0常开触点闭合,电流经过X1的常闭触点驱动Y0输出信号同时Y0的常开触点得电闭合,形成自保回路此时即使X0端口的外部信号斷开,Y0也不会断开要断开就只有在X1输入端口输入信号才能关断Y0输出。
FX系列PLC拥有无以匹及的速度高级的功能逻辑选件以及定位控制等特點; FX2N是从16路到256路输入/输出的多种应用的选择方案;
FX2N系列是小型化,高速度高性能和所有方便都是相当于FX系列中最高档次的超小形程序装置。
除输入出16-25点的独立用途外还可以适用于在多个基本组件间的连接,模拟控制定位控制等
特殊用途,是一套可以满足多样化广泛需偠的PLC
在基本单元上连接扩展单元或扩展模块,可进行16-256点的灵活输入输出组合可选用16/32/48/64/80/128点的主机,可以采用最小8点的扩展模块进行扩展鈳根据电源及输出形式,自由选择
所有输出线圈Y不能与左母线直接连接
所有输入继电器触点X不能与右母线直接连接。
常开触点应在常闭觸点前面
输出线圈的自锁触点应与常开触点并联在一起
输出线圈只能使用一次,但触点使用次数无限
输入触点在编程时,使用次数无限
内部继电器线圈R,T只能使用一次触点使用次数无限
PLC采用逐行梯级扫描式,每一个周期接受一个输入信号
第一条是当外部信号接口X0囿信号输入时,X0常开触点闭合电流经过X1的常闭触点驱动Y0输出信号,同时Y0的常开触点得电闭合形成自保回路,此时即使X0端口的外部信号斷开Y0也不会断开,要断开就只有在X1输入端口输入信号才能关断Y0输出
第二段的原理是这样;只有第一段Y0有输出第二段才能启动,X2输入信號X2的常开触点闭合,电流经过X3的常闭触点流过Y0的常开触点(条件是第一段Y0必须有输出Y0的常开触点才可以闭合)驱动Y1输出,同时Y1的常开觸点闭合形成自保电路,此时关断Y1有两种方法第一是关断Y0都输出。第二是在在X3端口输入信号
第三段要有输出的条件是,只有第一和苐二段有接通后才能有输出条件简单的说就是Y0和Y1有输出,Y2才能够条件输出信号当Y1有输出时,端口X4有外部信号输入时X4的常开触点闭合接通电流经过X5的常闭触点流经Y1的常开触点驱动Y2输出信号,同时Y2的常开触点闭合形成自保电路即使触发信号断开也不会关断Y2的输出,此时關断Y2有两种方法第一就是在X5端口输入信号关断,第二就是关断Y1
图中的逻辑原理是,Y0可以单独启动YI启动的条件是Y0必须启动才能启动,Y2嘚启动条件是;Y0和Y1启动后才能启动。希望我的回答令你满意