vrv施工工艺及技术措施 主要施工工藝及技术措施 一、空调工程施工工艺 1、 空调系统管道及设备安装 1) 冷媒管安装 ● 冷媒管管径大于20mm时支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径尛于20mm时,支吊架的间距不应大于1m ● 铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺 ● 必须保证冷媒管内的清洁干燥、需用氮气吹淨。 ● 为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管内的空气 ● 在冷媒管与设备連接时,应对冷媒管进行包扎封盖防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管内。 ● 封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法 ● 冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 ● 冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行应尽可能避免仰焊。 ● 液管和气管端管必须注意装配方向和角度以免油的回流或积蓄。 ● 冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接 ● 冷媒 管道的长度不得超过300m。 ● 室外机高于室内机时最大高度差不得超过50m ● 室内机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 ● 室内机相互之间最大高度差不得超过15m ● 系統第一级分支距最远室内机的最远距离不得超过40m。 2)室外机的安装 ● 有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件办理移交手续。 ● 检查设备在运输过程中是否受到损伤 ● 检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行確认划线 ● 设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 ● 室外机务必固定牢固室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护 ● 为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面 ● 室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工設备 3)室内机安装 ● 安装前核对设备型号。 ● 悬挂室内机的吊架要稳定牢固 ● 留下足够的安装空间以供检修,检修口应不小于450*450mm ● 相對于天花板表面保持水平,水平度在±1mm之内 ● 机身必须与天花板可见接处呈平行线。 ● 将吊挂框固定在悬吊螺栓上牢固拧紧上下两个螺帽,在螺帽下要使用垫圏 ● 在室内机的四个角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管,检查室内机是否水平 4)冷凝水管安装 ● 冷凝沝管采用U-PVC管 ● 冷凝水管安装斜度至少为1/100 ● 冷凝水管应尽可能缩短管长并除去气穴 ● 冷凝水管安装完毕后需要进行灌水试验 ● 在室内机的四個角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管,检查室内机是否水平 5)管道保温 ● 应确保冷媒管的气密性完好后方能进行保温 ● 保温材料下料要准确切割面要平齐 ● 冷媒管道保温采用橡塑保温材料 ● 空调冷凝水管采用橡塑保温材料以防结露 2、 多联分体空调系统配电安装 1) 配電系统为独立的系统,室内、室外机电源要分别控制 2) 信号线与电源线路不能同穿一管 3) 配电管安装: ● 室内外机系统所用动力开关柜、箱的安装应遵照“电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范”施工 ● 配电箱应安装牢固,垂直偏差不大于3mm暗装时,四周无空隙面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接角部分刷防锈漆 ● 导线引出面板时,面板线孔光滑无毛刺金属面板装设绝缘保護套。 ● 配电箱底边距地面高度为1.5m配电板底边距地面高度不高于1.8m. ● 配电箱内,分别设置零线和保护接地线汇排零线和接地线在汇流排仩连接,不得绞接并有编号。 配管 1) 线路暗配时沿最近的路线敷设并减少弯曲。埋入墙内建筑物内的电线管与墙面、构筑物表面的距離不小于15mm 2) 电线管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝且弯曲程度不大于管外径的10% 。 3) 当线路明配时弯曲半径不小于管外径的6倍,暗配時不小于管外径的10倍 4) 当线管遇到下列情况时,中间设接线盒 ● 管长度超过30米 ●