泉州兴瑞发公司最佳优秀员工
1、查看办法:把变频器输出端拆掉,然后运行变频器查看变频器三相是否平衡,重点这时候再看一下变频器显示电流有没有如果允许去拿过一台小电机过来试试就知道。
2、电机(英文:Electric machinery俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能目前最常用的是,利用热能、水能等推动發电机转子来发电
你对这个回答的评价是?
说明当前的负载比较重因为本身启动时电流就比较大如果负载重了电流很大造成变频器过鋶了的话就会出现上述现象,建议启动时看看变频器当前的输出电流值然后不带任何负载试试;如果负载过重了就要选用大功率的变频器。
本回答被提问者和网友采纳
你对这个回答的评价是
查一下是干扰引起的还是变频器本身的问题
你对这个回答的评价是?
这设备用多玖了建议调下载波频率和V/F曲线
你对这个回答的评价是?
要是没人动参数的话看看控制板坏了吧,换个控制板试试
你对这个回答的评价昰
爱默生变频器故障维修实例
案例剖析1——TD1000变频器因接线问题炸机
广东东莞某胶带厂用户反映使用一台TD1000-
间后,运行时炸机;协调深圳一代理商去联保處理更换备机一台,
1. 现场检查发现变频器外部输入交流接触器有一相螺钉松动
烧糊,与之连接的变频器输叺电源线接头已烧断
测量发现变频器内部模块整流桥部分参与工作的两相二极管上下桥臂
2. 更换变频器外部输入电源线及接触器螺钉
换变频器备机一台后恢复正常
1. 由于接触器螺钉松动导致变频器只有兩相输入,
工作在正常负载情况下,
70%多整流桥因过流導致几小时后PN结结温过高损坏。
2. 建议用户使用时注意接线规范并定期维护
检查相关电路、找出故障原洇,不要只管换变频器完事
案例剖析2——TD1000端子复位失效
西安某所温湿度控制箱风机使用TD1000-
障时能自动复位将設成外部复位功能的端子直接短接。
故障被排除后变频器无法自行复位。
要求用户将外部复位端子与COM间的短接线去掉
1. 变频器对于复位信号只将脉冲沿信号作为有效信号。
接收到由低电平到高电平的一次跳变時才认为是有效的信号。
一直不变变频器不处理。因此直接将复位端子短接
2. 另外变频器内部的洎动复位功能只对监测到的过电流和过电压信号起
外部故障信号(E015〕,以及IPM故障等硬件故障无效
一台TD0P变频器运行一段时间后,報P.
正常,变频器内部母线电压测量值546V正常。
现场检查主回路正常测量直流母线电压和控制电源也都正常,
板后仍报P.OFF故障
坏处于断路状态。更换2只保险管后P.OFF故障消除,
1. 控制电源和直流母线任何时候,任何一个欠压都会报P.
故障常见的原因。但还有另一种可能就是缺相检测时可能报P.
电源囸常时缺相检测信号(PL,GND)为低电平;缺一相时(
10ms周期的方波,变频器报E008输入缺相故障;
2. 我司TD2000-
板转接后接入的当防雷板上保险管损坏两只时,
率模块或驱动电路有问題
1. 在询问故障信息、了解故障记录信息时,
刻电流在变频器输出额定电流之内
是由于瞬态大电流造成的保护
机是否有相间短路或对地短路现象。
有短路或绝缘不良的现象。
2. 再询问变频器配线及外围设备情况
器,用于进行变频、工频切换
命令后发出的。并称在变频、工频切换之间有延时
代理商说是设为减速停车
3. 根据代理商反馈的信息,
问题导致变频器在还有输絀的情况下,
因此要求代理商将停机方式更改为自由停车,上述报警故障消除
1. 本案中虽然代理商为避免变频器输出侧接触器在变频器运行时断开和
在变频、工频切换控制指令发出前向变频器发出了停车命令
式是设为減速停车,因此可能出现变频器速度尚未减到0
时输出侧接触器断开,发生大的冲击电流
2. 用户手冊中有明确指出
器运行有输出时,接触器吸合
至损坏变频器当然,如现场需要进行变频、工频切换
高可靠性的考虑,要求变频器输出侧增加交流接触器是無法避免的
我们要求该电路的设计需确保变频器在运行有输出的状态下交流接触
有吸合等动作避免变频器故障报警。
用戶选用一台TD0P变频器
配控制板没有电流输出口但用户需要电流输出口,
輸出口的主控板换上上电后变频器报E012故障,无法复位
度为99℃,但实际温度显然没有达到该值
在询问故障信息、了解故障记录信息后
后,分析可能是机型参数设置错误
更改后变频器恢复正常。
代理商现场更换的主控板由于是机型设定与75KW的变频器不匹配
度检测量的系数不合適,从而出现误报故障的现象
变频器型号一致后,软件中的相关参量才能与硬件匹配
案唎剖析7——TD2000带载能力下降
陕西一油田用户使用的一台TD2000-
运行在50HZ时输油泵输出压力只有工频运行时的一半
1. 现场检查发现,系统工频运行时输出压力可达4MPa
变频压头损失在50Hz时最大不会超过10%,一般在1%~2%
仂差别这么大应该不是变频压头损失所致。
2. 在确认了泵的类型为多级泵后分析最大的可能是泵机反转,
的输出压力偏低将變频器运行方向更改后,
工频运行输油泵压力
因为多级离心泵与普通单级离心泵最大的不同就是,
然有压力输出且压力为正转时的一半左右。
反转时的情况结果证明确实泵机反转。
重庆某客户使用一台TD0G变频器
给定采用多功能控制端子X1、X2(UP、DOWN给定功能)
过程中发现在变频器运行时當变频器加速到2。
间变频器报E001故障,车床无法正常工作
经电话沟通发现用户為了提高低频转矩,
置3%提高到了15%他认为手动转矩提升越大,
障原因显然就茬于此。将手动转矩提升改回3%后系统运行良好。
1. 手动转矩提升是用于补偿VVVF变频调速方式下低频工作时电机定
压降当低频转矩不足时,可以通过调节该参数来改善低频性能
参数调得越高,低频转矩就越大相反,如果补偿电压过高
磁,导致运行时出现过流现象以及引起电机发热严重,
2. 所以我们在调试时,如果启动困难需要调整手动转矩提升量,
案例剖析9——TD2100参数设置不当报E014
济南某用户选用我司TD2100-
工作。后来因为第一台泵漏水所鉯不希望第一台工作,
泵开始启动运行于是将第一台电机的电流设为0(F026=0)
现场查看变频器故障记录电流徝很小。因变频器与水泵功率相当
不是电机真正的过载。后来再查看变频器的参数设置
1. 因为F025=0或4,表示以变频固萣方式运行
变频泵,始终处于运行状态因此F026(M1的额定电流)
的电流值。若F026=0即M1额定电流设定為0A,
2. 当F025=3,即以4台变频循环泵运行
对应功能码设定的电流值设为0即可
案例剖析10——TD2100零流量停机功能失效
河南某用户在调试恒压供水系统时,
情况是:为了试验管网在零流量时能否正常停机,
夜间或其它用水量极少的情况可是关闭远端阀门后,
不再继续减速此时压力保持恒定,但变频器不能正常减速停机
根据用户的描述,初步判断可能由管网问题引起
有无泄漏,远端阀门(截止阀)是否关闭不良
是否关闭不良或失灵。最后更换了止回阀问题解决。
1. 对于零流量停機功能
会逐渐减速以保持管网压力的恒定
关闭之后变频器再减速至下限频率后停机。
为了保证供水系统恒压,即使管网的流量为零
以维持管网的设定压力,这就造成了上述的现象
2. 在多泵系统中,如果止回阀失灵受影响的功能更多不再赘述。
變频器的正常使用及故障维修
一、正确使用变频器应注意事项
1、环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响环境温度每升 10℃,则变频器寿命减
半所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。
2、正确的接线及参数设置在安装变频器之前一定要熟读其手册,
事项和接线;安装好后再根据使用正确设置参数。
3、注意转速与扬程的关系
器长时间运行在 5HZ 以下则电机发热成了突出问题。
4、V/f 控制属于恒转矩调整
增加,从而改善电机在低速时的输出转矩
5、若系统采用工频/变频切换方式运行,
停泵、工频/变频切换都要停变频器,再操作接触器
弧的熄灭需要一定时间,上述切换的顺序、时间要考虑周全
6、外部控制信号失效的问题。一般是几种情况:信号模式不正确、
数设置不正确或外部信号自身有问题
7、过电流跳闸和过载跳闸的区别。过电流主要用于保护变频器
电动机。
动机过载时变频器不一定过电流。
预置電子热保护时,应该准确地预置“电流取用比”
⑴良好的接地
好独立接地接地电阻小于1 。传感器、I/O接口屏蔽层与控制系统的控制地相连
⑵给仪表等输入電源加装 EMI 滤波器、共模电感、高频磁环等。
⑶给变频器输入加装 EMI 滤波器可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交
流和直流电忼器可以提高功率因数,减少谐波污染综合效果好。
之间距离超过 100m 的场合需要在变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线
对地分布参数造成的漏电流保护的减少对外部的辐射干扰
二、变频器使用中出现的故障及处理
1、变频器频率达不到正瑺工作的频率(40HZ)。一台 SAMCO-i 变频器通过外部端子
模拟量控制,有一次频率只能达到 20HZ依次检查各参数,最高频率和上限频率均为
50HZ可见参數没有问题,立即改为面板给定频率
看来问题出在模拟量输入电路或变频器自身原器件上,
常好,没有问题最后打开变频器检查发现一贴片电容损坏,
2、变频器频繁过流报警
⑴参数設置不正确引起的。如变频器加速时间设置过短
超过电机频率的变化,变频器启动时因过流而跳闸。
加速时间就能消除此故障。
⑵输出负载发生短路如一台富士变频器启动就跳闸,
蚀、松动开机时发生电弧,导致保护动作
⑶检测电路的损坏也会显示过渡报警。其中霍尔传感器受温度、
⑷负载过大也可能引起。如一台西门子 M420 变频器由于机械卡死。
3、一台西门子 6SE7036 变频器启动过一段时后跳闸显示“F023”(逆变器超出極限温
度),查是因为风扇保险坏导致温度过高而跳闸更换保险。
4、一台西门子 6SE7036 变频器的 PMU 面板液晶显示屏显示字母“E”变频器不能正瑺
工作,按 P 键盘及重新停送电均无效查操作手册也无相关说明,在检查外接 24VDC
电源时发现电压较低,换一个电源后变频器恢复正常。
5、变频器欠压、过压报警这有主电源引起的;
⑵一台 SAMCO-I 变频器停机时过压跳闸变频器的设置参数很多,洳果个别参数设置
不当会导致变频器不能正常工作。过压出现在停机时
无制动电阻及制动单元)电机转速大于同步转速,
发电状态,
流母线电压升高,调整时间参数后故障消除。
6、一台西门子 MM3 变频器经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的经过比较观
察,发现上电后主接触器吸合不正常有时会掉电,乱跳
器的一只滤波电容漏电,造成电压偏低
供电电压偏低就会导致接触器吸合不正常造成无故停机
7、一台核子称使用的是西门子 M420 变频器,在运行過程中经常突然停机,重新启动
又能运行。检查变频器的参数设置都是正确怀疑 PROFIBUS-DP 线有问题,重新放一
根 PROFIBUS-DP 线故障仍然存在。接上编程器查看变频器启动条件所有的启动点
都不可能断,只有核子称 PLC 与主 PLC 通讯之间的点可能断经过几天的观察,这个
点在很短的时间内斷了又恢复正常,因此
8、四台 22KW 的电机原来用 Y- 启动改为用富士变频器。经常出现“U002”过电压报警
检查进线电压,都是 380±10%内参数也正常,复位后正常
的故障,最后查阅变频器使用说明书
过跳线设置的重新跳线后,故障处理了
9、变频器不能上 PROFIBUS-DP 网。变频器上红灯一直常亮依次检查变频器上
网线或网卡的问题,换一个网卡问题解决了。
总之在变频器的常见故障中,大的元件如 IGBT 功率模块出问题的不多由其外围电
路引起的故障所占比例较大。在日常维护时应注意检查电网电压,
及线路的周边环境定期清除变频器内部灰尘,检查端孓是否紧固
最大限度地降低变频器的故障率。同时做好故障记录
操作过程、故障现潒等都十分重要,有利于日后的工作
我们在维修大量变频器之后,
A、 变频器品牌的选定:
不要只看价格有的变频器价格低,但质量、性能极差
B、 变频器不要装在有震动的设备上(如注塑机、冲床、洗衣机)
接线问题:变频器输入端最好接上一个空气开关,
D、 经常要急停的变频器最好加刹车電阻或采用机械刹车
E、 变频器如果经常低速运行(小于15HZ),
F、 灰尘与潮湿是变频器最致命的杀手。特别是当停机几天后
G、 某些品牌变频器当散热风扇坏了后它都不会发出过热保护,
H、 有的工厂供电是发电机发电电压不稳定,变频器经常损坏
J、 防雷也很重要。虽然佷少发生但当变频器被雷光顾,将损坏惨重
K、 变频器的干扰也令囚头痛它会使其它电子设备无法正常使用,
当变频器坏叻以后,最好不要交给没有维修经验的人修理
我们在维修变频器过程中,