设备上有一台大电机通过变频器启动。在人机界面上按下启动键变频器启动,随着在人机界面逐步设定速度变频器的频率从0开始随着慢慢增加。近来在启动变频器嘚时候出现了这样的情况... 设备上有一台大电机通过变频器启动。在人机界面上按下启动键变频器启动,随着在人机界面逐步设定速度变频器的频率从0开始随着慢慢增加。近来在启动变频器的时候出现了这样的情况变频器电源打开之后,频率显示不为0在3到5之间变化,按下启动键之后在速度设定之前,变频器的频率就开始增长电机也随之加速动作,只好马上关闭如此反复几次之后,变频器频率顯示归零又可以正常启动了。

泉州兴瑞发公司最佳优秀员工


1、查看办法:把变频器输出端拆掉,然后运行变频器查看变频器三相是否平衡,重点这时候再看一下变频器显示电流有没有如果允许去拿过一台小电机过来试试就知道。

2、电机(英文:Electric machinery俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能目前最常用的是,利用热能、水能等推动發电机转子来发电

你对这个回答的评价是?

说明当前的负载比较重因为本身启动时电流就比较大如果负载重了电流很大造成变频器过鋶了的话就会出现上述现象,建议启动时看看变频器当前的输出电流值然后不带任何负载试试;如果负载过重了就要选用大功率的变频器。

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

查一下是干扰引起的还是变频器本身的问题

你对这个回答的评价是?

这设备用多玖了建议调下载波频率和V/F曲线

你对这个回答的评价是?

要是没人动参数的话看看控制板坏了吧,换个控制板试试

你对这个回答的评价昰

爱默生变频器故障维修实例

案例剖析1——TD1000变频器因接线问题炸机

  广东东莞某胶带厂用户反映使用一台TD1000-4T0015G变频器在使用一段时
   间后,运行时炸机;协调深圳一代理商去联保處理更换备机一台,在运行了

1. 现场检查发现变频器外部输入交流接触器有一相螺钉松动拆下后发现螺钉已
   烧糊,与之连接的变频器输叺电源线接头已烧断且所有电源线无接线鼻子;
   测量发现变频器内部模块整流桥部分参与工作的两相二极管上下桥臂均开路。

2. 更换变频器外部输入电源线及接触器螺钉重新紧固输入进线端的所有接点,
   换变频器备机一台后恢复正常

1. 由于接触器螺钉松动导致变频器只有兩相输入,即变频器的三相整流桥仅两相
   工作在正常负载情况下,参与工作的四个整流二极管上的电流比正常时的大
   70%多整流桥因过流導致几小时后PN结结温过高损坏。

2. 建议用户使用时注意接线规范并定期维护代理商去现场处理问题时也应仔细
   检查相关电路、找出故障原洇,不要只管换变频器完事

案例剖析2——TD1000端子复位失效

  西安某所温湿度控制箱风机使用TD1000-4T0055G变频器,用户为了在出现故
   障时能自动复位将設成外部复位功能的端子直接短接。但当出现了故障且该
   故障被排除后变频器无法自行复位。
  要求用户将外部复位端子与COM间的短接线去掉改接一个按钮用来复位,

1. 变频器对于复位信号只将脉冲沿信号作为有效信号。也就是说只有在DSP
   接收到由低电平到高电平的一次跳变時才认为是有效的信号。如果电平信号
   一直不变变频器不处理。因此直接将复位端子短接即使故障排除后,变频

2. 另外变频器内部的洎动复位功能只对监测到的过电流和过电压信号起作用对
   外部故障信号(E015〕,以及IPM故障等硬件故障无效

  一台TD0P变频器运行一段时间后,報P.OFF故障检测主回路
   正常,变频器内部母线电压测量值546V正常。

  现场检查主回路正常测量直流母线电压和控制电源也都正常,更换主控淛
   板后仍报P.OFF故障后仔细检查发现变频器防雷板上三只保险管中两只损
   坏处于断路状态。更换2只保险管后P.OFF故障消除,变频器运行正常

1. 控制电源和直流母线任何时候,任何一个欠压都会报P.OFF故障这是POFF
   故障常见的原因。但还有另一种可能就是缺相检测时可能报P.OFF。三相
   电源囸常时缺相检测信号(PL,GND)为低电平;缺一相时(PL,GND)为
   10ms周期的方波,变频器报E008输入缺相故障;当缺两相或三相均掉电时
2. 我司TD2000-4T2000P变频器中输入缺相检测电路中的输入信号是经过防雷
   板转接后接入的当防雷板上保险管损坏两只时,对于输入缺相检测电路来

  率模块或驱动电路有问題

1. 在询问故障信息、了解故障记录信息时,我们发现故障信息记录中的故障时
  刻电流在变频器输出额定电流之内并未达到应该过流保護动作的值,可见
  是由于瞬态大电流造成的保护因此要求代理商检查变频器输出侧电缆及电
  机是否有相间短路或对地短路现象。代理商技术人员实际检测后反馈并没
  有短路或绝缘不良的现象。

2. 再询问变频器配线及外围设备情况代理商反馈在变频器输出侧安装有接触
  器,用于进行变频、工频切换
切换的控制指令是由PLC在给出变频器停车
  命令后发出的。并称在变频、工频切换之间有延时
问到停机方式的設置,
  代理商说是设为减速停车

3. 根据代理商反馈的信息,我们初步判断是由于切换过程中各动作的时序存在
  问题导致变频器在还有输絀的情况下,
输出侧接触器切断引起故障报警
  因此要求代理商将停机方式更改为自由停车,上述报警故障消除

1. 本案中虽然代理商为避免变频器输出侧接触器在变频器运行时断开和吸合,
  在变频、工频切换控制指令发出前向变频器发出了停车命令
但由于停机方
  式是设为減速停车,因此可能出现变频器速度尚未减到0
即还有电流输出
  时输出侧接触器断开,发生大的冲击电流变频器出现E010故障报警。
2. 用户手冊中有明确指出变频器输出侧不允许接交流接触器就是考虑在变频
  器运行有输出时,接触器吸合给电机供电瞬间将导致变频器故障报警,甚
  至损坏变频器当然,如现场需要进行变频、工频切换或为了备用电路提
  高可靠性的考虑,要求变频器输出侧增加交流接触器是無法避免的此时,
  我们要求该电路的设计需确保变频器在运行有输出的状态下交流接触器不会
  有吸合等动作避免变频器故障报警。

  用戶选用一台TD0P变频器代理商在现场安装调试过程中反馈,原
  配控制板没有电流输出口但用户需要电流输出口,
于是代理商将一块有电流
  輸出口的主控板换上上电后变频器报E012故障,无法复位
查看F157检测温
  度为99℃,但实际温度显然没有达到该值因此代理商认为变频器故障。

  在询问故障信息、了解故障记录信息后特别是了解代理商更换主控板的过程
  后,分析可能是机型参数设置错误
检查该主控板的机型參数F170,发现该参
  更改后变频器恢复正常。

  代理商现场更换的主控板由于是机型设定与75KW的变频器不匹配导致内部温
  度检测量的系数不合適,从而出现误报故障的现象
将对应的机型参数改成与
  变频器型号一致后,软件中的相关参量才能与硬件匹配
这时变频器就会恢复

案唎剖析7——TD2000带载能力下降

  陕西一油田用户使用的一台TD2000-4T0900P变频器用于输油泵控制,变频
  运行在50HZ时输油泵输出压力只有工频运行时的一半用户懷疑该变频器

1. 现场检查发现,系统工频运行时输出压力可达4MPa电机转速2780r/m;
  变频压头损失在50Hz时最大不会超过10%,一般在1%~2%左右所以压
  仂差别这么大应该不是变频压头损失所致。

2. 在确认了泵的类型为多级泵后分析最大的可能是泵机反转,造成输油泵
  的输出压力偏低将變频器运行方向更改后,
变频器运行输油泵压力接近
  工频运行输油泵压力

  因为多级离心泵与普通单级离心泵最大的不同就是,即使泵机反转系统仍
  然有压力输出且压力为正转时的一半左右。本次故障现象非常符合泵机
  反转时的情况结果证明确实泵机反转。

  重庆某客户使用一台TD0G变频器用于控制某车床。变频器频率
   给定采用多功能控制端子X1、X2(UP、DOWN给定功能)用户在空载调试
  过程中发现在变频器运行时當变频器加速到2。8HZ后即停止加速过一段时
  间变频器报E001故障,车床无法正常工作用户怀疑变频器带载能力太差。

  经电话沟通发现用户為了提高低频转矩,将将变频器手动转矩提升由出厂设
  置3%提高到了15%他认为手动转矩提升越大,低频启动效果应该越好故
  障原因显然就茬于此。将手动转矩提升改回3%后系统运行良好。

1. 手动转矩提升是用于补偿VVVF变频调速方式下低频工作时电机定子阻抗上的
   压降当低频转矩不足时,可以通过调节该参数来改善低频性能但并不是该
   参数调得越高,低频转矩就越大相反,如果补偿电压过高很容易造成过勵
   磁,导致运行时出现过流现象以及引起电机发热严重,甚至烧毁电机

2. 所以我们在调试时,如果启动困难需要调整手动转矩提升量,也应该从小到

案例剖析9——TD2100参数设置不当报E014

  济南某用户选用我司TD2100-4T0110S变频器用于小区供水共四台泵循环
   工作。后来因为第一台泵漏水所鉯不希望第一台工作,想要直接从第二台
   泵开始启动运行于是将第一台电机的电流设为0(F026=0)。可是用户反映

  现场查看变频器故障记录电流徝很小。因变频器与水泵功率相当可见并
   不是电机真正的过载。后来再查看变频器的参数设置发现用户将F025设置

1. 因为F025=0或4,表示以变频固萣方式运行此时M1为变频器内部默认的
   变频泵,始终处于运行状态因此F026(M1的额定电流)必须设定为相应
   的电流值。若F026=0即M1额定电流设定為0A,这时启动时变频器就会
2. 当F025=3,即以4台变频循环泵运行若不希望使用其中某台常规泵时,将
   对应功能码设定的电流值设为0即可

案例剖析10——TD2100零流量停机功能失效

   河南某用户在调试恒压供水系统时,发现变频器不能在零流量时停机具体的
  情况是:为了试验管网在零流量时能否正常停机,通过关闭远端出水阀门模拟
  夜间或其它用水量极少的情况可是关闭远端阀门后,变频器减速至35Hz左右
  不再继续减速此时压力保持恒定,但变频器不能正常减速停机

   根据用户的描述,初步判断可能由管网问题引起于是指导用户首先检查管网
  有无泄漏,远端阀门(截止阀)是否关闭不良排除以上可能后再检查止回阀
  是否关闭不良或失灵。最后更换了止回阀问题解决。

1. 对于零流量停機功能当管网流量从大流量逐渐减小到接近零流量时,变频器
  会逐渐减速以保持管网压力的恒定当转速减到临界出水转速以下时,止囙阀
  关闭之后变频器再减速至下限频率后停机。如果止回阀关闭不严甚至失灵
  为了保证供水系统恒压,即使管网的流量为零水泵仍嘫需要一定的转速运转
  以维持管网的设定压力,这就造成了上述的现象

2. 在多泵系统中,如果止回阀失灵受影响的功能更多不再赘述。


  變频器的正常使用及故障维修

一、正确使用变频器应注意事项

1、环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响环境温度每升 10℃,则变频器寿命减

半所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。

2、正确的接线及参数设置在安装变频器之前一定要熟读其手册,掌握其用法、注意

事项和接线;安装好后再根据使用正确设置参数。

3、注意转速与扬程的关系电机的选择及其最佳工作段是比较重偠的问题。如果变频

器长时间运行在 5HZ 以下则电机发热成了突出问题。

4、V/f 控制属于恒转矩调整而矢量控制使电机的输出转矩和电壓的平方成正比的

增加,从而改善电机在低速时的输出转矩

5、若系统采用工频/变频切换方式运行,工频输出与变频输出的互锁要可靠而且开

停泵、工频/变频切换都要停变频器,再操作接触器由于触点粘连及大容量接触器电

弧的熄灭需要一定时间,上述切换的顺序、时间要考虑周全

6、外部控制信号失效的问题。一般是几种情况:信号模式不正确、端子接线错误、参

数设置不正确或外部信号自身有问题

7、过电流跳闸和过载跳闸的区别。过电流主要用于保护变频器而过载主要用于保护

电动机。因为变频器的容量有时需要比电動机的容量加大一挡或两挡这种情况下,电

动机过载时变频器不一定过电流。过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行在

预置電子热保护时,应该准确地预置“电流取用比”即电动机额定电流和变频器额定电流

⑴良好的接地电机等强电控制系统的接地线必须通過接汇流排可靠接地。控制系统最

好独立接地接地电阻小于1 。传感器、I/O接口屏蔽层与控制系统的控制地相连

⑵给仪表等输入電源加装 EMI 滤波器、共模电感、高频磁环等。

⑶给变频器输入加装 EMI 滤波器可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交

流和直流电忼器可以提高功率因数,减少谐波污染综合效果好。某些电机与变频器

之间距离超过 100m 的场合需要在变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线

对地分布参数造成的漏电流保护的减少对外部的辐射干扰

二、变频器使用中出现的故障及处理

1、变频器频率达不到正瑺工作的频率(40HZ)。一台 SAMCO-i 变频器通过外部端子

模拟量控制,有一次频率只能达到 20HZ依次检查各参数,最高频率和上限频率均为

50HZ可见参數没有问题,立即改为面板给定频率则最高频率可运行到 50HZ。由此

看来问题出在模拟量输入电路或变频器自身原器件上,用万用表检查熱电阻线性非

常好,没有问题最后打开变频器检查发现一贴片电容损坏,更换后变频器恢复正常。

2、变频器频繁过流报警

⑴参数設置不正确引起的。如变频器加速时间设置过短则变频器输出频率的变化远远

超过电机频率的变化,变频器启动时因过流而跳闸。依據不同的负载情况相应地调整

加速时间就能消除此故障。

⑵输出负载发生短路如一台富士变频器启动就跳闸,查其输出侧接触器电缆頭部分锈

蚀、松动开机时发生电弧,导致保护动作

⑶检测电路的损坏也会显示过渡报警。其中霍尔传感器受温度、湿度等环境因素的影响

⑷负载过大也可能引起。如一台西门子 M420 变频器由于机械卡死。

3、一台西门子 6SE7036 变频器启动过一段时后跳闸显示“F023”(逆变器超出極限温

度),查是因为风扇保险坏导致温度过高而跳闸更换保险。

4、一台西门子 6SE7036 变频器的 PMU 面板液晶显示屏显示字母“E”变频器不能正瑺

工作,按 P 键盘及重新停送电均无效查操作手册也无相关说明,在检查外接 24VDC

电源时发现电压较低,换一个电源后变频器恢复正常。

5、变频器欠压、过压报警这有主电源引起的;也有机器检测电路损坏引起的。

⑵一台 SAMCO-I 变频器停机时过压跳闸变频器的设置参数很多,洳果个别参数设置

不当会导致变频器不能正常工作。过压出现在停机时主要原因是减速时间太短(若

无制动电阻及制动单元)电机转速大于同步转速,转子电动势和电流增加使电机处于

发电状态,回馈的能量通过变环节是与大功率开关管并联的二极管流回直流环节使直

流母线电压升高,调整时间参数后故障消除。

6、一台西门子 MM3 变频器经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的经过比较观

察,发现上电后主接触器吸合不正常有时会掉电,乱跳结果发现是开关电源到接触

器的一只滤波电容漏电,造成电压偏低这时如果供電电源电压偏高还问题不大,如果

供电电压偏低就会导致接触器吸合不正常造成无故停机

7、一台核子称使用的是西门子 M420 变频器,在运行過程中经常突然停机,重新启动

又能运行。检查变频器的参数设置都是正确怀疑 PROFIBUS-DP 线有问题,重新放一

根 PROFIBUS-DP 线故障仍然存在。接上编程器查看变频器启动条件所有的启动点

都不可能断,只有核子称 PLC 与主 PLC 通讯之间的点可能断经过几天的观察,这个

点在很短的时间内斷了又恢复正常,因此笔者用了一个断电延时计时器,就处理了

8、四台 22KW 的电机原来用 Y- 启动改为用富士变频器。经常出现“U002”过电压报警

检查进线电压,都是 380±10%内参数也正常,复位后正常但过不了多久这出现同样

的故障,最后查阅变频器使用说明书富士变频器的電压不是参数设置里设置,而是通

过跳线设置的重新跳线后,故障处理了

9、变频器不能上 PROFIBUS-DP 网。变频器上红灯一直常亮依次检查变频器上

网线或网卡的问题,换一个网卡问题解决了。

总之在变频器的常见故障中,大的元件如 IGBT 功率模块出问题的不多由其外围电

路引起的故障所占比例较大。在日常维护时应注意检查电网电压,改善变频器、电机

及线路的周边环境定期清除变频器内部灰尘,检查端孓是否紧固通过加强设备管理

最大限度地降低变频器的故障率。同时做好故障记录注意分析故障发生的负载状态、

操作过程、故障现潒等都十分重要,有利于日后的工作

我们在维修大量变频器之后,发现很多人在变频器使用过程中存在不少问题在这里与大家一起探討。

A、 变频器品牌的选定:
不要只看价格有的变频器价格低,但质量、性能极差其偷工减料,寿命短配件少,难维修
如果换整个噺的电路板则维修费会是天价。
有的公司能承诺保修服务但你的变频器可能要运到千里以外的城市,花一两个月的时间才能修好有的變频器虽是名牌,但很娇气要有好的使用环境才有好的质量。有的变频器装配的元件比较“独家专用”难以买到而且价格高,这样维修费也高性能差的变频器的另一个问题是一旦烧毁则相当严重,几乎没有维修价值变频器的故障率相对较高,所以选购时要了解其维修是否方便如你的附近是否有维修服务中心,变频器模块是否通用是否容易买到。如果某个变频器用量大则最好买多一两台作备用。如果你的变频器是用在简单的调速控制请选用价格相对便宜的经济型系列。如果电机负载比较重、经常急停请选用容量大一级或性能好的变频器。
B、 变频器不要装在有震动的设备上(如注塑机、冲床、洗衣机)因为这样变频器里面的主回路联接螺丝容易松动,有不尐变频器就因为这原因而损坏
接线问题:变频器输入端最好接上一个空气开关,保护电流不能太大以防止变频器发生短路时烧毁不会呔严重。一定不能把“N”端接地特别是老电工最容易中招。控制线尽量不要太长因为这样使控制板容易受电磁波干扰而产生误动作,吔会导致控制板损坏超过2米长的最好用屏蔽线。变频器旁边不要装有大电流而且经常动作的接触器因为它对变频器的干扰非常大,经瑺使变频器误动作(显示各种故障)有的人贪图方便,总是接通起动控制线变频器一送电就起动电机,这样变频器由于流经充电电阻嘚电流太大而容易烧坏充电电阻地线应接地良好,不然电机漏电严重时地线带电也会损坏变频器。
D、 经常要急停的变频器最好加刹车電阻或采用机械刹车否则变频器经常受电机反电势冲击,故障率会大大提高
E、 变频器如果经常低速运行(小于15HZ),则电机要另加散热風扇
F、 灰尘与潮湿是变频器最致命的杀手。特别是当停机几天后粘在电路板上的尘埃返潮,这时送电后变频器电路板就最容易打火而損坏最好能将变频器安装在空调房里,或装在有虑尘网的电柜里要定时清扫电路板及散热器上的尘埃;停机一段时间的变频器在通电湔最好用电吹风吹一下电路板。
G、 某些品牌变频器当散热风扇坏了后它都不会发出过热保护,直到变频器损坏所以当风扇有响声就应該更换。
H、 有的工厂供电是发电机发电电压不稳定,变频器经常损坏发电机加装稳压或过压保护装置后效果好
J、 防雷也很重要。虽然佷少发生但当变频器被雷光顾,将损坏惨重恒压供水的变频器最容易被雷击,因为它有一条伸向天空的引雷水管。
K、 变频器的干扰也令囚头痛它会使其它电子设备无法正常使用,这时变频器输入、输出、控制线最好用屏蔽线屏蔽层接线方法不能错。否则作用相反有鈳能的再用铁管套住,加装滤波器调低载波频率。如果变频器的开关电源的开关管是场效应管(如K系列)则其干扰会大些
当变频器坏叻以后,最好不要交给没有维修经验的人修理否则可能越修越坏。有时快熔断了一定要检查模块是否有问题,有的电工没有经验马仩装上一个好的快熔(绝对不能用铜线代替),结果是变频器烧毁按我们的经验,如果快熔断则模块大多有问题但模块坏快熔不一定斷。很多变频器功率模块、整流模块是可互相替换的如果一定要买原型号的,有可能买一到或价格高
我们在维修变频器过程中,经常碰到有些工厂自己维修后又炸掉的变频器而且损坏比原来更严重,更难维修经检查,原来他们用的维修过的模块维修过的模块用仪表很难检测出来,各参数完全正但由于其内部接线粗糙,晶体管的密封硅脂打开后没法封好这样的模块有的能用几个月,有的一开机僦炸毁维修过的模块由于是打开后回又装回,所以仔细辨认还是可看出其用502胶水粘住铜片,摸上去比较硬而且原装模块的胶比较光滑、柔软。维修过的模块由于要清掉里面的硅脂使模块变成空心,这时敲打其铜片发出的声音是不同的也可把损坏的模块拆开,看看接线是否粗糙有的假模块是另贴标签的,从这个型号变成另一个型号把电流小的贴成电流大的,甚至把耐压低的贴成耐压高的现在標签印刷技术越来越仿真,但只要与原装的模块仔细对比一下还是可看出的