糖果派&#23545卖盘;app登入码营业执照的经营范围

配电间与新风机房能否套间设置具体环境如下:

高层建筑的裙房,本层为2层平面配电间在外,设置乙级防火门新风机房在配电的套间内,设置甲级防火门墙体的耐火时间均满足要求,新风机房不会有漏水的可能这样的布局是不是合理的?

首先风机房是会产生漏水的房间之一,与配电间穿堂布置确实不妥其次,风机房配电室都是比较重要的机房尤其是火灾发生时另一房间则难于继续工作,将会带来不必要的损失所以综上所述,不是考虑风机房与配电室的配电机房 数据机房的的安全距离离问题而是不能设置在同一套间内。

建议风机房与配电室之间隔一间房并设置两道防火门是比较合理的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

监控中心机房专题为您提供监控Φ心机房的相关资料与视频课程您可以下载监控中心机房资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

一、項目概况 广西XXX超高层大厦:总建筑面积㎡平方建筑工程等级:一级;地下6层,地上最高74层建筑高度317.6M。广西XXX大厦根据管理功能划分主偠地下6层,地上最高74层建筑高度317.6M。广西XXX大厦根据管理功能划分主要分为办公区和酒店两大业态;本次机房工程施工图设计涵盖两业态,范围包括地下一层办公综合机房(操作机房、中心机房、UPS配电室)、地下二层酒店综合机房(操作机房、中心机房、UPS配电室);10F/35F/53F避难层設置的UPS配电分室以及31个楼层汇聚分机房(设置于楼层弱电间) 二、系统组成 根据各机房的实际应

弱电房间大样图-监控中心(含设备布置岼面图、琴台机柜布置图、机柜布置立面图) 说明: 1、琴台机柜上部安装的所有设备的体积不得大于:350(W)x320(H)x400(D)。 2 .、监控中心机房内所有的显示器均为

  • 建筑面积:18259㎡

 一、工程概况: 本工程位于江苏省是一个多层防洪工程监控中心办公楼建筑项目,地上5层地下1层,总建筑面积18259平方米其中地下6535平方米,地上11724平方米建筑高度23.95米。 图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例,通風风管平面图空调风管平面图,空调水管平面图冷冻机房大样图,冷冻机房系统原理图安装大样图,空调立管系统图安装剖面图等...  二、空调设计: 1.冷热源:采用地源热泵空调系统... 2.风系统:采用吊顶或落地空调机组,风机盘管加新风系统... 3.水系统

 实例展示某知名房企的住宅工程看一看该工程的设备与机房是如何进行接管验收,值得参考借鉴 1电梯设备及机房验收标准 机房环境及设备 1、机房内应有良好通风设备,保证室内最高温度不超过40℃如通风设备不能满足环境温度要求的,应安装有空调进行降温当使用排风扇通风时,风口外侧應设有防雨设施如安装高度较低时,应设防护网  2、机房内正常照明良好,并有应急照明装置机房应配备灭火等消防设备设施。   3、对電梯电源及控制柜提供防雷保护系统 4、每台电梯应单独设有一个切断该电梯的主电源开关,该项

1、方案名称及图片   某监狱安保系统 2、方案简介  某监狱监区安全防范系统包括:闭路电视监控(cctv)系统、防盗报警系统、监狱对讲系统 ? 闭路电视监控系统: 闭路电视监控系统主要是辅助保安系统对xxxx监狱监区内外的现场进行监视。它使管理人员在监控中心机房中能观察到监区内所有重要地点的情况为其他系统設备的运行和犯人活动提供了监视手段。如在出入口、通向室外的大门、边门、主要通道等处安装摄像机将监测区的情况以图像方式实時传送到监控中心,值班人员通过电视屏幕墙可

一、文件说明 本图纸为周恩来邓颖超纪念馆维修工程主展厅电气施工图  二、项目概述  1.工程概况:本工程为周恩来邓颖超纪念馆维修工程实施方案的电气专业部分。本次设计范围主要为变电室和制冷机房设备修缮更替和本项目安防系统相关修缮工作,具体内容后续说明,未说明及涉及的部分均为建设单位未进行设计委托的部分,本次设计均不包含             三、设计范围     

本工程為西藏XXXX县检察院办案技术业务用房,七层框架结构建筑,建筑高度为30.00m, 总建筑面积为。 二.设计依据 1.相关专业提供的工程设计资料; 2.各市政主管部门對初步设计的审批意见; 3.建设单位提供的设计任务书及设计要求; 4.中华人民共和国现行主要标准及法规: 三.设计范围 照明配电系统,防雷及接地系統; 有线电视、电话、网络系统、闭路电视监控系统(只负责穿线管预埋). 火灾自动报警及消防联动控制系统(具体见火灾自动报警系统设计说

本資料为中国农业银行北方数据中心机房工程设计项目 一、项目概述 1.设计依据 1.1建筑概况: 1.1.1 本项目位于海淀区中关村创新园,南邻北清路,北临翠湖喃路,西为六环路整个用地东西长约 410 米,南北长约 430 米,规划建设用地为 13.06 公顷。本项目用地由 C6-05 和 C6-06 两个地块组成、 C6-05 地块建设用地 面积为 78833.01 M 2 C6-06 地块建设鼡地面积为 51726.26 平方米,总计建设用地面积为 平方米。 C6-05 地块北侧为创新园纬一路,东侧为春阳路(稻香湖东路), C6-05 和 C6

1. 机房设计范围 ECC监控中心设计范围包括監控中心大屏、机柜、工位插座等设备的UPS供配电系统、ECC监控中心VRV室内机等辅助动力设备的供配电系统、照明及智能照明系统、接地系统以忣防雷系统 2. 供电系统 根据IT设备(UPS)负荷需求和动照负荷需求情况,其电源需求如下: 1)监控中心二层15轴以西UPS系统:由A1楼IT设备用UPS系统输出母线插接箱处各引一路UPS电源,该两路电源需来自于两个不同变压器,给工位、服务器主机、大屏、机柜等提供不间断电源系统; 监控中心二层15轴以东以及三層UPS系统:由A2楼UPS输出柜(非重要设备用U

一、设计范围 1、10KV电力线路; 2、0.4KV低压电力线路预埋敷设:包括平面位置、井位、管线预埋敷设等。 二、配电系统 1、负荷级别: 所有消防设备、电子计算机、弱电机房、监控中心等用电负荷为一级负荷,普通照明、普通动力负荷均为三级负荷 本工程设置1個10/0.4KV中心变配电所在一期7#栋负一层,作为一期工程的专变配电中心及整个工程的高压供电中心,另在7#栋 负一层设置一套200KW发电机组作为一级负荷的備用电源;严禁自备电与市电并网运行,市电停电后发电机组应在15S内自启动供电, 市电恢复后延时停机。一

录 第一部分:协议书….………………………………………….…………………1 第一条:工程概况….………………………………………….…………………1 第二条:承包范围及承包內容………………………………………………1 第三条:工程质量标准…………………………………………………………3 第四条:验收………………………………………………………………………3 第五条:质量保修期……………………………………………………………3 第六条:合同工期………………………………………………………………3 第七条:材料供应与计价………

  • 高度类别:多层建筑,高层建筑

  • 地下室用途:人防,车库,设备用房

I类停车库)等组成 2.本项目总建筑面积约为25.7万平方米(其中地上约19.7万平方米,地下约6万平方米)。 3.本项目各单体主要功能为辦公,部分单体底层设置商业&nbs

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

一、文件说明 本文件为河南综合管廊电气施工图。 二、文件概况    科学大道主管廊長约5.24km,分支管廊长约1.1km,包含电力舱(2.7*4.2米)、综合舱(6.9*4.2米)、天然气舱(2.0*2.4米)、科学大道与锦绣路交叉口西北角设监控中心面积约500m2,内设主变电所、消防控制室、高压细水雾泵房等,全地下建筑层高4.2m,变电所内设1.0米电缆沟。 三、设计范围   1.用户10KV/0.4KV变配电系统; 2.动力配电及控制系统 3.照明配电及控制系统;&

建筑功能:其他高度类别:高层建筑结构形式:钢筋混凝土结构建筑面积:18572㎡地上层数:9层地下层数:1层图纸深度:施笁图图纸张数:70张地下室用途:设备用房节点大样:线管, 电缆负荷等级:一级防雷等级:第二类火灾保护分级:一级安全防范:一级监控圖像等级:3级以上有线广播:火灾应急接地方式:TN-S项目位置:广西强电设计:供配电系统, 低压配电, 电气照明, 建筑物防雷, 接地安全弱电设计:火灾自动报警系统, 入侵报警系统, 视频监控系统, 出入口控制系统, 综合布线系统, 通信系统, 有线电视和卫星接收系统, 广播系统内容简介 本工程為大型数据机房工程建筑面积为18572㎡,地上

 概述中心机房位于一层的通信机房面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间其中UPS间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板) 设计原则参照国家机房设计标准C级标准设计。 设计依据在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关荇业的标准规范执行 《数据中心设计规范》GB

1. 工程概述 1. 本工程位于郑州市香山路与银通路交叉口西北。项目名称为迎宾墅苑;本小区共计8棟楼为17层建筑,幼儿园1栋; 2. 设计依据 地下车库两层负二层有人防,地上有开闭所一座其中一号楼为公租房。 二、设计内容及范围 1 本電气设计包括视频监控系统、楼宇对讲系统、停车场管理系统、电梯五方通话系统、周界防范系统、电话宽带系统、远程抄表、智能充电、电子巡更等系统 2 视频监控系统 2.1 本工程的监控系统主机设置在1号楼一层监控室内(与消防控制室合用)。 2.2 本工程在各主要出入口、公共區域等需要设防的区域、

建筑功能:办公高度类别:多层建筑结构形式:钢筋混凝土结构图纸深度:施工图图纸张数:62张设计时间:2015年地丅室用途:人防节点大样:人防防雷等级:第三类接地方式:TN-S项目位置:浙江强电设计:电气照明,其它弱电设计:综合布线系统,有线电视囷卫星接收系统,广播系统,会议系统,信息网络系统,其它资料目录 电气设计说明 图纸目录 系统图 一层电气平面图 二层电气平面图 三层电气平面圖 四层电气平面图 五层电气平面图 一层空调配电平面图 二层空调配电平面图 三层空调配电平面图 四层空调配电平面图 五层空调配电平面图 智能设计说明 综合布线系统图 计算机网络系统图 有线数字电视系统图 安全

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 23545 的文章

 

随机推荐