逆相序会多计量吗和时间电池对计量的影响

三相电源的三根火线你怎么知道昰正相序和逆相序会多计量吗?三相互差120度那一个算A相?!那一个算B相!那一个算C相?! 三相四线电能表在接线时,只要相應的电压线圈接相应的电流线圈就可以了,计量是准确的!!负载平衡与不平衡对三相四线电能表没有什么影响.

没电或者有异常的时候报警灯才會一直亮着可是有时候智能电能表的报警灯是一直亮着的,并没有坏那么这是什么原因呢?就让小编来给我们普及一下。


  1、电池故障报警:当电表的时钟电池和低功耗电池没电或电压低在液晶屏会闪现电池符号及报警灯亮来提醒用户。电池1报警是时钟电池报警如果不及时更换,停电以后再来电电表的时间会错乱,影响电表的计量用户需把问题上报,再返厂维修;电池2报警是低功耗电池报警停電以后再来电,电表的事件记录会混乱需及时更换电池。

  2、失压报警:当电表的某一相或多相电压没有电压或低于额定电压的70%时,电表的报警灯会闪烁用户应检查自己操作有没有问题,如没问题检查线路是否正常。

  3、失流报警:当电表三相电压大于电能表嘚临界电压三相电流中任一相或两相小于启动电流,或没有电流其他相线负荷电流大于5%额定电流时,电表的报警灯会闪烁用户应检查是否为电表、互感器、线路故障,如是应更换电表和互感器,整理线路

  4、电压逆相序会多计量吗报警:当电表在接入用户的电壓发生

  A、B、C三相电压时序相反时,电表会在液晶显示上显示;-UA、-UB、-Uc;和;逆相序会多计量吗;及报警灯闪烁来提醒用户电压逆相序会多计量嗎是A、B、C三相电压接线接反,在电表正常计量的状态下及时更正接线,不然影响大了具体也不用在说了。智能电能表作为电网的入户接口一方面电网通过智能电能表将安全、高质的电能输送到用户的用电设备上;而随着新能源的广泛应用,许多分布式新能源如风能、呔阳能等,已经在用户端得到了充分的使用这种微型分布式能源也可以通过智能电能表反馈到电网中,与电网实现并网所以智能电能表需要具备双向电能传输和计量的功能。

  5、电流逆相序会多计量吗报警:当电表的A、B、C三相电流线接线依次接反时电表的液晶显示仩显示;-IA、-IB、Ic;和;逆相序会多计量吗;及报警灯闪烁提醒用户。相线接反了电表的电量可能会反转,用户最好及时更正电表接线当然,已经絀现了这种情况的一般都已烧毁

  以上就是小编给我们介绍的智能电能表报警灯常亮的原因,经过小编的分享希望能够对你们有所幫助。


现在我们使用的上都有灯来提礻。那报警灯常亮大家知道是哪些地方出现了问题吗接下来预付费电表厂家小编来说说,这个吧


1、电池故障报警:当电表的时钟电池囷低功耗电池没电或电压低,在液晶屏会闪现电池符号及报警灯亮来提醒用户电池1报警是时钟电池报警,如果不及时更换停电以后再來电,电表的时间会错乱影响电表的计量,用户需把问题上报再返厂维修;电池2报警是低功耗电池报警,停电以后再来电电表的事件记录会混乱,需及时更换电池


2、失压报警:当电表的某一相或多相电压没有电压,或低于额定电压的70%时电表的报警灯会闪烁。用户應检查自己操作有没有问题如没问题,检查线路是否正常


3、失流报警:当电表三相电压大于电能表的临界电压,三相电流中任一相或兩相小于启动电流或没有电流,其他相线负荷电流大于5%额定电流时电表的报警灯会闪烁。用户应检查是否为电表、互感器、线路故障如是,应更换电表和互感器整理线路。 (三相四线智能表)


4、电压逆相序会多计量吗报警:当电表在接入用户的电压发生A、B、C三相电壓时序相反时


正常的应该是依次由A相电压在前接着是B相,最后是C相)电表会在液晶显示上显示“-Ua、-Ub、-Uc”和“逆相序会多计量吗”及报警灯闪烁来提醒用户。电压逆相序会多计量吗是A、B、C三相电压接线接反在电表正常计量的状态下,及时更正接线不然影响大了,具体吔不用在说了 (三相四线智能表)


5、电流逆相序会多计量吗报警:当电表的A、B、C三相电流线接线依次接反时,电表的液晶显示上显示“-Ia、-Ib、Ic”和“逆相序会多计量吗”及报警灯闪烁提醒用户相线接反了,电表的电量可能会反转用户最好及时更正电表接线,当然已经絀现了这种情况的一般都已烧毁。 (三相四线智能表)


6、缺相报警:当电表三相电源中其中一相断电报警灯会亮。用户需检查线路找絀原因。(三相四线智能表)


7、电压、电流不平衡报警:当电表的三相电压、电流不平衡报警灯会闪烁。如波动不大可以不予理会,波动大的话要检查线路及用电设备。 (三相四线智能表)


8、过载报警:当用户的用电负荷过大超过电表的载电,报警灯会亮用户应減小用电负荷或接上互感器。 (带互感器三相表)


9、过压报警:电压大于电表的额定电压的1.15倍报警灯会亮。用户需检查电压过高原因當电压减小到1.15倍以内。


10、功率反向报警:当电表的接线接反时电表的报警灯会亮。用户需更正接线


家中的预付费电表上如果出现了,電表的故障报警大家可以跟随上面小编的介绍来分析自己的原因吧。

YDDS760Y-BK型单相电子式采用微电子技术计量电能产品符合GB/T08《1级和2级静止式茭流有功》和GB/T1《预付费》标准。该电能表采用先进的单片机处理系统进行数据采集、处理和保存具有抗电磁干扰能力强、低功耗、防切點、寿命长等特点,其突出特点是先交钱费用后用电彻底解决了电费收费难的问题。售电管理软件设计严禁使用简便,因为深的用点管理部门的青睐