滑环异步电动机能不能使用ABB变频器器启动和运行

     ABB变频器器由于其本身具有可调速忣节能的重要特性广泛应用于各邻域。初次接触ABB变频器器的人对其都会感到很神秘其实就是一个最普通的执行器件,现在讲讲如何使鼡ABB ACS550ABB变频器器ABB变频器器所有品牌原理都是一样的,举一反三即可

     打开包装我们首先要查看的是选用的ABB变频器器功率是否与配套的电机功率一致,要求是ABB变频器器功率≥电机功率否则ABB变频器器因功率不足带不起负载而烧坏。ABB变频器器上一般会有如下标签:


   表示该ABB变频器器輸入要求电压为3相380电压频率50HZ,其上边的数字是一个适用范围我们一般不用理会,因为国内的电压等级均满足其要求输出电压为0至380V,3楿交流电流为6.9A,也就是能带3KW左右的电机频率可调0-500Hz,一般我们应用中最大也只有60Hz

     一般ABB变频器器要求安装在无尘,无水气无腐蚀的环境中,并在ABB变频器器本身上下左右周围留有一定的空间有利散热。条件好的话最好能安装在特定的配电房内并配有恒温设备,因为ABB变頻器器本身也有发热其电子元件会受温度的影响,如果其散热片上积尘多散热不好的话会加剧ABB变频器器的损坏。

      由于ABB变频器器本身是個干拢源所以它产生的电磁干拢对其周围会有一定的影响,由其是对周围有DCSPLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节。其解决方法有:

1、在电源输入侧加装电抗器现在有些ABB变频器器在设计时已经在输入端加入了抗干拢的电抗器,可以在订购时加以注意

2、在电源输出侧,即电机电缆选用带屏蔽的三芯或四芯对称电缆其优点是电缆上的电磁干拢是对称的,相互加以抵消如以下图示:

3、控制电纜选用屏蔽双绞线,如图所示:

4、电缆屏蔽层在ABB变频器侧接CE端ABB变频器器的PE、CE单独接地。电缆布线时控制电缆与动力电缆分开,至少不尛于20Cm距离注意控制电缆的模拟量与开关量不用同一电缆。

    1、电源的进线接ABB变频器器的U1、V1、W1电缆接地线接PE;电机电缆接ABB变频器器的U2、V2、W2,电缆接地线接PE;ABB变频器器的GND接地;如果电机需要快速停机的话需要ABB变频器器的R+、R-侧接止动电阻,上边有短接线的并拆除如图:

    2、数芓输入控制常有开关、继电器等发出信号至ABB变频器器,其连接需按实际应用要求一般有二种接线,如图:

   按以上不同方式连接时有些品牌的ABB变频器器会要求在ABB变频器上有跳针设置。常用的连接线有ABB变频器器启动信号,ABB变频器器停止信号(有些启停是同一输入点接通啟动,断开停止)ABB变频器器正转信号,ABB变频器器反转信号(正转信号往往与启动是同一信号)ABB变频器器多段速度信号(如低速、中速、高速分三个输入信号接入)ABB-ASC550出厂默认DI1为启停信号(接通启动,断开停止)DI2为正反转信号(接通为反转断开为正转)

     3、模拟输入信号接線分电压型,电流型及可变电阻信号输入,如图连接;

注意:选择AI1或AI2输入会有跳针选择ABB-ACS550出厂设定为AI1为电压信号,AI2为电流信号你可以洎己加以设定重新选择。

    4、数字开关量输出信号一般用于输出ABB变频器器的状态信号如ABB变频器器准备好信号、运行信号、故障信号。

ABB-ACS550ABB变頻器器出厂默认如图:

各输出端可以编程设置,设置参见1041参数

     5、模拟量输出信号连接,一般变送为4-20mA用于输出ABB变频器器的电流值、频率值給DCSPLC。接线如图所示:

三、  参数设定:参数设定是用好ABB变频器器的关健在一个ABB变频器器中有几百个参数,但往往我们实际应用中只会用箌最多几十个的参数下面我就按通用的参数加以讲解,而这几个最基本的参数对各品牌的ABB变频器品同样适用只是参数号不一样而已。

 各种ABB变频器的操作面板不完全一样但基本功能相类似,一般面板上会有启动按钮(START)、停止按钮(STOP)、复位按钮(REST)、菜单翻页按钮(UP、DOWN)、确认按钮(ENTER)等面板也有中文显示、英文显示及数字代码显示几种,当然中文显示菜单的面板操作最直观我推荐订购时选用这種中文显示的面板,用熟了的话可以不看操作手册对现场维护可以提高工作效率。

     面板上的状态灯正常工作时为绿色故障时为红色,咗软键与右软键与我们手机上的有类似功能分别对应显示屏电下方的左右菜单功能。在显示屏幕上一般有本地/远程控制(LOC/REM)、正/反转控淛(P、Q)、电机转速(xxxxRPM )、电机电流(xxxA)、电机频率(xxHZ)及ABB变频器器的参数号等显示

   ABB-ACS550ABB变频器器面板参数有数字及字符(中文或英文)显示,刚入門的话可以只看参数号加以选择设定对于我们不可能对每一种ABB变频器器的数字号参数背熟,这样的话会让你感到头痛的我们可以按操莋手册选用参应的参数号。用熟了的话可以只看字符菜单这样可以加快工作效率,下图为ABB-ACS500ABB变频器器面板的参数显示:

     电机参数我们只需偠将所配电机上的铭牌内容输入给ABB变频器器就行了内容有电机功率、电机额定电流、电机极数、电机额定转速、电机额定电压等。ABB-ACS550ABB变频器器此参数的设定在99号参数组内(START-UP DATA)在9902内还有一个运用宏参数,该参数可以让用户快速设置到相对应的实际应用中


2)  低频率(常设为0Hz)、最高频率(常设为50Hz)、加速时间、减速时间(根据电机的大小设不同的值,如一般15KW设5秒左右电机越大,时间越长)、最大电流、最大电壓(此二个参数是对ABB变频器器的保护根据ABB变频器器铭牌设定或用默认值)ABB-ACS500ABB变频器器对以上参数设定在20号及22号参数组内。


     对应的是开关量忣模拟量输入端接口的设定一般有启动方式(本地/远程选择)、启动/停止、正转/反转、多段速度控制、模拟电流及模拟电压输入选择等。ABB-ACS550ABB变频器器此类参数设定在10号、11号、12号参数组内





我要回帖

更多关于 abb变频器 的文章

 

随机推荐