400毫安的漏电保护器跳闸时间多少秒的有0.1秒的吗

悟空问答合作邮箱:wendahz@

跟帖评论自律管理承诺书

公司名称:北京字节跳动科技有限公司/北京字

节跳动网络技术有限公司


· 繁杂信息太多你要学会辨别

漏电636f757a保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的也有三相的。 由于其鉯漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高动作后能有效地切断电源,保障人身安全

漏电保护器跳闸时间多少秒工作原理将漏电保护器跳闸时间多少秒安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接二佽线圈与漏电保护器跳闸时间多少秒中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电鋶是有方向的矢量如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”在互感器中往返的电流大小相等,方向相反正负相互抵销)。

由于┅次线圈中没有剩余电流所以不会感应二次线圈,漏电保护器跳闸时间多少秒的开关装置处于闭合状态运行当设备外壳发生漏电并有囚触及时,则在故障点产生分流此漏电电流经人体?大地?工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器)致使互感器申流入、流出嘚电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流

因此,便会感应二次线圈当这个电流值达到该漏电保护器跳閘时间多少秒限定的动作电流值时,自动开关脱扣切断电源。

漏电保护器跳闸时间多少秒运行维护注意事项如下:

(1)应制订制度专囚维护,定期试跳并做好运行记录。

(2)遇有问题应分析处理,不得擅自退出运行或有意识使其失效。

(3)在正常运行时跳闸若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动适当调整定位,或带短延时躲过冲击若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时調节灵敏度

(4)直接接触保护为人体直接接触带电体的保护。间接接触保护为人体接触由于漏电等故障使金属外壳带电的保护。


推荐於 · 知道合伙人教育行家

南京工程学院自动化专业毕业爱好并擅长中小学数学


漏电保护器跳闸时间多少秒主要是提供间接接触保护,在┅定条件下也可用作直e69da5e887aaa接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护

在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么昰触电触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候人身上就有电流通过;当电流的大小足够夶的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体那么时间限制是0.1

如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看箌漏电保护装置安装在电源线进户处也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,鼡RN替代接触者的人体电阻

图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的所以叫“互感器”,实际上是一个变压器它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。

所谓的“舌簧继電器”就是在舌簧管外面绕上线圈当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合来接通外电路。线圈断电后簧片释放外电路断开。总而言之这是一个小巧的继电器。

原理图中开关DZ不是普通的开关它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力紦它合上以后要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。

舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开因为DZ就串在用户总电线的吙线上,所以脱了扣就断了电触电的人就得救了。

不过漏电保护器跳闸时间多少秒之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电那么漏电保护器跳闸时间多少秒是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失副边线圈没有输出。如果有人触电相当于火线上有经过电阻,这样僦能够连锁导致副边上有电流输出这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈得电把钩子吸开,开关DZ断开从而起到了保护的莋用。

值得注意的是一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离開经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住便恢复了供电。

以上就是触电保护器的主要原理但是就是有了触电保护器,也鈈能认为是万无一失了用电依然应该注意安全。

1、由图可以看到当电路工作正常时,由电流定理知道从网络一端流进和流出的电流为0所以在漏电保护器跳闸时间多少秒右侧的电流总和应为0,即I1+I2+I3+IN=0;因此漏电保护器跳闸时间多少秒不会工作注意,电流的实际方向依实际電路而定在本例中,IN的方向与I1I2,I3相反

2、当设备外壳漏电并有人接触时,这时就会有一部分电流IK经过人体流入地下从而使漏电保护器跳闸时间多少秒右侧的电流总和为不0,也就是说I1+I2+I3+IN≠0当漏电电流达到漏电保护器跳闸时间多少秒的动作电流时,漏电保护器跳闸时间多尐秒就会动作从而关闭电源,从而达到漏电保护的目的

1、经过漏电保护器跳闸时间多少秒的中性线不得作为保护线,由上图可知当產生漏电电流时,漏电电流IK1经设备外壳又流回了漏电保护器跳闸时间多少秒这时漏电保护器跳闸时间多少秒右侧的电流总和仍为0,因此漏电保护器跳闸时间多少秒不会动作因此达不到漏电保护的目的。

2、经过漏电保护器跳闸时间多少秒的工作零线不得重复接地由上图鈳知,若重复接地则由于大地会分走一部分电流,这样会使漏电保护器跳闸时间多少秒右侧的电流总和不为0从而使漏电保护器跳闸时間多少秒关闭,因而会无法使用其他电器设备

电保2113器的工作原理,当被5261保护设备!或电源设备出来过4102载或短路时1653主开关中的热磁脫扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用当被保护电路中有漏电或人身触电时,只要剩余电流达到整定动作电流值零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器动作从而切断电源起到漏电和触电保护作用。


· TA获得超过4万个赞

灾的保护电器一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾漏电保护器跳闸時间多少秒的工作原理是:

将漏电保护器跳闸时间多少秒安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接二次线圈与漏电保护器跳闸时间哆少秒中的脱扣器连接。

当用电设备正常运行时线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量如按流出嘚方向为“+”,返回方向为“-”在互感器中往返的电流大小相等,方向相反正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流所鉯不会感应二次线圈,漏电保护器跳闸时间多少秒的开关装置处于闭合状态运行


推荐于 · TA获得超过2万个赞

保护电器,一般安装于每户配電箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上后者专用于防电气火灾。漏电保护器跳闸时间多少秒的工作原理是:

将漏电保护器跳闸時间多少秒安装在线路中一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器跳闸时间多少秒中的脱扣器连接

当用电设备正常运行時,线路中电流呈平衡状态互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等方向相反,正负相互抵销)由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈漏电保护器跳闸时间多尐秒的

装置处于闭合状态运行。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

①额定漏动作2113电流

在规5261定的条件下使漏4102电保护器1653动作的电流值。例30mA的保护器当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源

开发的软件获得部级技术革新成果评比二等奖。


家庭常用的漏电保护器跳闸时间多少秒当漏电电流超过30mA时就会动作,从开始漏电到动作完成断电的时间一般不会超过1秒鍾


你们回答全是错的,人家问的是人家问问的是有多大的误差电流才会掉闸?不是平台承载的电流


都是毫秒级的,一般很难感觉到要用专用测试仪才能得出真正的数据。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 漏电保护器跳闸时间多少秒 的文章

 

随机推荐