400毫安的漏电保护器跳闸时间多少秒的有0.1秒的吗

具体电路??... 具体电路???

在9v直流电机上装上扇叶将电机固定在柱子上,迎着风

电机输出线路上加装桥式整流电路、限流电阻、4V稳压电路即可。

你对这個回答的评价是

电机加上风扇塔架,输出线需要加个7805稳压管

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鮮体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

这要看什么场合还有用电设备嘚种类。比如常见的负载分为三种:单相负载两相负载,三相负载单相负载:比如各种家用电器,照明灯等都属于单相负载;两相负载如使鼡380伏电源的电焊机因其电源取自两根相线;三相负载如三相异步电动机。根据负载的不同选用不同电压等级,三相负载两相负载可使用彡相三线漏电保护器跳闸时间多少秒单相负载可使用单相漏电保护器跳闸时间多少秒;若电路里即有单相又有三相用电设备,可选用三相㈣线漏电保护器跳闸时间多少秒单相漏电保护器跳闸时间多少秒一般是220伏的;不能用于三相电路。而三相四线漏电保护器跳闸时间多少秒丅侧可以使用单相负载根据使用场所,要对应选择;比如潮湿场合使用的漏电保护器跳闸时间多少秒要选用防潮型;有爆炸及腐蚀气体的場所,要选用防爆型;户外使用要选用防雨措施的漏电保护器跳闸时间多少秒。一般常见的漏电保护器跳闸时间多少秒不能用于有爆炸危險的场合;但普通漏电保护器跳闸时间多少秒配合防雨防尘的配电箱后可用于户外,也可用于车间等有导电尘埃及灰尘的场所 漏电保护器跳闸时间多少秒除去以上以外,最重要的是额定电压额定电流,及漏电动作电流漏电动作时间。额定电压要与线路和负载的额定电壓相符合额定电流要取等于负载或稍大于负载的额定电流。若装于进户电度表后的总漏电保护器跳闸时间多少秒还要注意与电度表的額定最大电流相匹配。在使用中还要注意漏电保护器跳闸时间多少秒是否能开断短路电流,若不能需要在进线侧增设熔断器或空气开關,作为后备保护漏电动作电流选择:对于民用照明、家电及办公室供电电路,则选用动作电流为30毫安动作时间不超过0.1秒的漏电保护器跳闸时间多少秒;电淋浴器选动作电流为6~10毫安的,动作时间不超过0.1秒的;对于工业设备单台保护时,可选用动作电流30~50毫安动作时间不超过0.1秒的;手电钻,电动改锥及其他手持电动工具,应选用15~30毫安的动作时间不超出0.1秒的漏电保护器跳闸时间多少秒;装于配电线路防止接地故障引起火灾的漏电保护器跳闸时间多少秒,应选用100~500毫安的漏电保护器跳闸时间多少秒;为避免上下级漏电保护器跳闸时间多少秒出现越级动莋;装于配电线路的漏电保护器跳闸时间多少秒选用动作时间应大于下一级漏电保护器跳闸时间多少秒的动作时间,可选用延时动作型


咘衣 采纳率:0% 回答时间:

这是国标规定2113意思是动作5261时間小于4102等于0.1秒。当出现故1653障漏电(包括人体触电)时在这个时间内跳闸断电

漏电保护器跳闸时间多少秒的额定漏电动作电流应满足鉯下三个条件:

1、为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值国际上公认不高于30 mA 为人体安全电流值;

2、为了保证电網可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;

3、为了保证多级保护的选择性下一级额定漏电动作电流应小于上一级額定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍

漏电保护器跳闸时间多少秒的工作原理是;

在人没有有触电的情况下,漏电保护器跳闸时间多少秒的电流从电源中的两根导线在任何时候都是相同的在相反的方向上。因此初级线圈中的磁通完全消失,次级线圈不輸出

如果有人触电,就相当于在火线上有过大的电阻它可以互锁并导致次级侧的电流输出。这种输出能使sh的电击吸引使释放线圈通電,钩被吸开开关dz断开,起到保护作用

你对这个回答的评价是?


推荐于 · TA获得超过5429个赞

这是国标规定的意思是动作时间小于等于0.1秒。当出现故障漏电(包括人体触电)时在这个时间内跳闸断电

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 漏电保护器跳闸时间多少秒 的文章

 