美的空调运行一会显示e3是什么故障?

保护代码表示内容故障代码表示内容

P 02压缩机过载(保留)E 01温度传感器开路,短路故障

P 03室内蒸发器温度过低(制冷)E 02压缩机过流(保留)

P 04室内蒸发器温度过高(制热)E 03压缩机欠流(第一次上电检)(保留)

P 05室内出风口温度过高(制热)E 04室外机保护

E 05温度传感器开路,短路故障

适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列

E5室内房间温度传感器开路或短路

E6室内蒸发器温度传感器开路或短路

全健康Q1型挂机:显示内容 故障类型

E5 室内房间温度传感器开路或短路

E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路

健康冷静星T3型挂机:

运行灯 定时灯 故障类型

☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路

☆☆上电时读EEPROM参数出错

冷静星T1/T型挂机:

工作灯 定时灯 LED 状态

☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路

O☆上电时读EEPROM参数出错

O (亮) X (熄) ☆ (闪) (故障判断时,只用以上所列的两个灯判断,不去判断其它灯的状态)

保护代码 表示内容 故障代码 表示内容

P3高低电压保护(变频机用)

P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)

P5 室外冷凝器高温保护关压缩机

P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)

E4 T4传感器故障(变频机用)

P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)

E5 网络通信故障(无)

P9 化霜保护或防冷风关风机

E7 加湿器故障(无)

E8 静电除尘故障(无)

保护代码 内 容 故障代码 内 容

P3 高低电压保护(变频机用)

P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)

P5 室外冷凝器高温保护关压缩机

P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)

E4 T4传感器故障(变频机用)

P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)

E5 网络通信故障(无)

P9 压缩机顶化霜保护或防冷风关风机

E7 加湿器故障(无)

E8 静电除尘故障(无)

类型 内容 故障指示 备注 故障 室温传感器检测口异常

电辅热灯以5Hz闪烁 保护时停机, 按键和遥控仍起作用,故障清除后,恢复到保护前状态。 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5Hz闪烁 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5Hz闪烁 故障 室外机保护 运行、电辅热、化霜灯同时以5Hz闪烁 保护时停机,按键和遥控不起作用,故障清除后,恢复到保护前状态。 注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。 *注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态。 室外机故障指示:(LED3为电源指示灯,适用R1/R/S3/S2/S1/S系列柜机) 故 障 现 象 故障 原因 LED1 LED2 LED3 灭 灭 亮 正常 亮 灭 亮 相序接反 灭 亮 亮 过电流 亮 亮 亮 缺相 亮 亮 亮 压力保护数智星R型变频挂机:

显示内容 故障或保护定义

E5室外温度传感器故障

E6室内温度传感器故障

P1电压过高或过低保护

P2压缩机顶部温度保护数

保护代码 内 容 故障代码 内 容

P1室内外2分钟通信保护

E1室内温度传感器故障

E4室外温度传感器故障

P8压缩机顶部温度保护

P9压缩机顶化霜或防冷风

开启空调,内外机运转正常,1分钟内机风机停转、风门关闭,外机停机,并显示故障“E3”
  上门检查,开机运行制冷模式,内机风门打开、风机开始运转,外机工作,正常制冷,大约1分钟左右,内风机停转,风门关闭并显示故障代码“E3”,此时按压遥控器任何按键均无效。断电重启空调后,用万用表检测通信电路正常,内机板电源供电正常,当检测到内风机的反馈线的CN9的端子2时发现无反馈电压,以为接线端子引脚虚焊,补焊后故障依旧。断开电源重新上电但不启动空调,用手拨动内风机的贯流风扇,用万用表直流电压挡检测,发现随着风扇的转动无脉冲电压输出,CPU未接收到反馈的风速数据,致使CPU不能对风扇驱动模块AQH2223控制(见下图),导致风扇失速,报故障码“E3”。更换内风机后故障排除。

美的挂机空调显示E3什么原因 小编将为您整理相关知识,希望对大家有帮助。美的挂机空调显示E3表示压缩机低压保护故障,其故障原因及解决办法:1、空调缺氟,建议适当添加氟。2、电压太低,检查空调电源是否受潮,家中电路是否损坏,找出电压低的原因进行维修,或购买一个稳压器。

美的挂机空调显示E3什么原因

美的挂机空调显示E3表示压缩机低压保护故障,其故障原因及解决办法:

  1、空调缺氟,建议适当添加氟。

  2、电压太低,检查空调电源是否受潮,家中电路是否损坏,找出电压低的原因进行维修,或购买一个稳压器。

  3、内机滤网脏堵,空调使用一段时间后,过滤网便会沾染大量灰尘,建议清洗过滤网。

  4、低压压力开关故障或与此连接的线路断路,建议找专业人员进行维修。

  5、检查下是控制故障还是系统故障,建议找专业人员进行维修。