中央空调进出水温差保护是流量不够还是扬程不够

构造简单,不易磨损,运行稳定,噪音小,出水均匀,调节方便,效率高。

1)容积损失:密封环损失,平衡机构漏泄损失,级间漏泄损失;

2)水力损失:冲击损失,旋涡损失,沿程磨擦损失;

3)机械损失:轴承、轴封磨擦损失,叶轮圆盘磨擦损失。

78、离心泵的性能参数?

流量,扬程,转速,功率,效率。

79、离心泵轴向推力平衡方法?

1)双面进水(单级水泵);

2)在工作叶轮上开采平衡孔,使叶轮两侧压差小,减小轴向推力;

3)采用平衡盘或平衡鼓;

4)多级泵的叶轮采用相对布置方式。

80、轴流泵的工作原理?

轴流泵的理论基础是孤立叶型的升力定理,流体流过叶型会产生升力,当轴流泵的叶轮在原动机的推动下旋转时,叶片在流体中运动,就给流体一个作用力,这个力与叶型的升力大小相等,方向相反,在这个升力的作用下,流体沿着泵轴的方向,从进口流向出口,这样往复不断的运动,轴流泵就工作了。

81、离心泵的工作原理?

离心泵的主要部分是叶轮,叶轮上有若干叶片,当叶轮和整个泵壳中充满水,旋转时叶片就迫使水作回转运动,使水产生离心力,这个离心力迫使水从叶轮中心流向叶轮边缘,水流的速度、压力均升高,水流进入泵室后再一次降速升压,然后向出水口排出,叶轮中的水离开叶轮中心入口处压力下降,低于进水管内压力,水就在这个压力差的作用下,由吸水池入叶轮,这样水泵就可以连续不断地吸水、不断地供水。

1) 采用了调节叶片,调节后效率降低甚少;

2) 外形尺寸小,与地面积小,节省投资,缩短基建工期;

83、水泵汽蚀是如何发生的?对泵有何影响?

当流道中局部地方液体压力降低到按近某极限值时,液流中开始发生汽泡,当汽泡随进入高压时,它被周围的高压水压缩破灭。重新凝结成水,体积大大缩小,一方面高压水以极大的能量冲向汽泡破灭的空间,对流道壁面形成水锺作用;另一方面,由于后续汽泡的不断涌来,不断进行压缩凝结,从而使流道壁面材料遭到疲劳损伤,逐渐形成所谓蜂窝状剥蚀汽蚀发生,经过一段时间运转后,水泵部件就会发生汽蚀损坏,当汽蚀严重时,会导致液流的连续性破坏,水泵的Q、H、η下降,出现断裂工况,汽蚀严重时,可听到泵内有噼噼啪啪的爆裂声,同时泵体振动。

84、循环水泵轴瓦冷却为什么一般均采用自冷?

循环泵轴瓦冷却水有二路:工业水、循环泵出口水,用工业水冷却,一旦工业循环泵故障,工业水压力低,将会使橡胶瓦烧毁,而用循环水泵出口水则避免了这种危险。

85、循环水泵轴向推力是如何平衡的?径向由几块轴承支承?

轴向推力是由电机内部的两块推力瓦平衡的。

径向由上、下两块橡胶瓦轴承支承,另外电机上部有一导向轴承。

86、水泵的性能参数?

流量Q、扬程H、功率N、效率η、转速n 、比转数ns、汽蚀余量Δh。

87、两泵并列运行为什么每台泵流量小于不并联时每台泵单独工作时的流量,

而扬程大于单台泵的扬程?

因为两台泵并列后,管道摩擦损失随流量的增加而增大了,这就需要每台泵都提高它的扬程来克服这个增加的损失水头,以流量减少压力增加。

88、循环水泵为什么不采用高转速?

这主要是为适应凝汽器对大水量,低压头的要求,因为水泵的出口水压与转速的平方成正比,若采用高转速则水泵出口压力过高,凝汽器铜管承受不了,不利于安全运行;另外,水泵的功率与泵转速三次方成正比,若采用高转速,水泵消耗的功率急剧增加,因此循环泵不采用高转速。

89、循环水泵在倒转的情况下,为什么不允许启动?

大型泵在倒转的情况下如果启动,会使泵轴(包括靠背轮)损坏,因为这时启动产生的扭转力距比正常启动要大得多,电机也容易损坏,电机正常启动电流的运行额定电流大5~6倍,如果在泵倒转情况下启动,电流就要大了,大电流通过电机会引起电机损坏。

90、如何作真空严密性试验?

1)调整机组负荷,达到80%;

2)停止汽室真空泵运行;

3)观察真空下降速度,记录每分钟真空下降的数值;

4)如果真空下降速度≤2mmHg柱/分,则真空系统严密性好;如果真空下降速度≤3mmHg柱/分,则真空系统严密性合格;如果真空下降速度≤5mmHg柱/分,则真空系统漏泄严重;

5)试验时间8钟,但总的真空下降数值不能过多,以防机组排汽温度升高;

6)试验完毕,真空泵投入运行。

91、汽机打闸后机组超速的原因?

1)自动主汽门、调速汽门不严;

2)高压抽汽管道逆止门和电动门不严,往机内返汽。

92、运行中除氧器压力低有哪些原因?

4)高加事故疏水开,疏水进入热水井。

93、冲转时转速升不上去的原因?

1)发出的指令未送到;

3)高旁开度小,低旁阀前压力低;

4)调门油动机滤网堵,油动机卡涩。

94、机组负荷低,低缸胀差大,机组负荷高,低缸胀差小,为什么?

因为低负荷时,蒸汽流量低,低缸内摩擦鼓风损失产生的热量不能及时地被排汽带走,而又由于转子和汽缸质面比的不同,因而造成转子的膨胀大于汽缸的膨胀,胀差大。高负荷时,蒸汽流量大,低缸内摩擦鼓风损失产生的热量能及时地被排汽带走,由于质面比的不同,因而转子的膨胀相对要小,胀差也就小。

95、抽汽逆止门在什么情况下关闭?

96、循环水系统如何注水?

空管启动:在系统未充水的情况下,任一台循环水泵启动步骤如下:

1)检查待启循环水泵的出水管道应畅通:

2)全开凝汽器左、右两侧进水电动阀,将凝汽器左、右两侧出水电动阀开至30度,凝汽器水侧各放水、排污阀关闭;全开凝汽器水室上所有排气阀,启动水室真空泵抽空气;确认凝汽器水室压力小于99.8kPa(a)。

3)确认待启循环水泵和其对应出口蝶阀联锁未投;

4)手动开启待启循环水泵出口蝶阀至15°开度;

5)在DCS上按待启循环水泵启动按钮,启动循环水泵,对循环水管道注水赶空气,待凝汽器水室真空泵前置分离器水位高且水室真空泵出口管冒水后关闭水室真空泵出口手动阀,停运水室真空泵,关闭水室真空泵入口手动阀。然后将循环水泵出口蝶阀再继续开至“全开”位置,将对应出口蝶阀与循环水泵联锁投入。

6)启动过程中注意监视循环水泵出口蝶阀振动,如有异常,则增加其开度直至振动恢复正常。

7)投入备用循环水泵联锁。

8)投入循环水加氯系统。

9)满管启动:任一台循环水泵启动步骤如下:

10)确认待启循环水泵和其对应出口蝶阀联锁投入“自动”位置;

11)DCS上按待启循环水泵启动按钮;

12)检查待启循环水泵出口蝶阀自动开至15°开度后循环水泵即自启动,然后出口碟阀再继续自动开至“全开”位置。

13)检查循环水泵电流、循环水母管压力、循环水泵电机(轴承)线圈温度、泵组振动、泵体声音、轴承温度、盘根滴水正常。

14)投入备用循环水泵联锁。

97、定子水系统补水有几路?如何使用?

两路:1)凝泵出口;2)凝输泵出口;

正常运行时,若电导偏高使用凝输泵出口来补水,若定冷水PH值偏低使用凝结水来补水;

98、如何做定子水冷却器的检修措施?注意什么?

1)检查备用冷却器已充满水,否则启动凝输泵并利用定冷水泵对其注水排空;期间注意定冷水箱水位。

2)开启备用冷却器冷却水及定子水出入口门。

3)缓慢关闭运行冷却器定冷水进出口门及冷却水门,其间注意定冷水流量及定冷水箱水位。

4)开启停运侧冷却器定冷水及冷却水放水门,其间注意定冷水箱及闭式膨胀水箱水位;

99、定子水泵的检修措施?恢复时注意什么?

1)启动备用定冷水泵正常后停止运行泵;

2)关定子水泵出入口门;开启泵体及管道放水门;

3)定子水泵电机拉电;

4)各门及电机本体挂警告牌;

恢复时,必须先手动将定冷水箱补至高水位,然后再缓慢开启泵的出、入口门,注意监视定冷水箱水位。

100、如何恢复定子水冷却器的检修措施?

1)检查冷却器放水门确关;

2)手动将定冷水箱补至高水位;

3)开启冷却器定子水侧注水门,通向运行冷却器定子水侧的注水门必须严密关闭;

4)当空气门有连续的水流出后,表明冷却器水已注满,关注水门,空气门;

5)缓慢开启定子水侧入口门,注意定子水流量,直至压力和运行侧压力一致;

101、定子水系统停止后放水,对离子器该如何保护?

定子水离子器内的树脂不能与大气接触,因此定子水系统放水时,应将离子器隔离。

102、如何判断定子水主路滤网堵?

1)定子水泵出口压力升高,定子水流量减少;

2)堵塞严重压差发出报警。

103、定子水冷却器如何切换?

1)备用定子水冷却器冷却水入口门关,出口门开,定子水入口门关,出口门开;

2)检查备用定子水冷却器的定子水压力应与运行定子水冷却器压力一致;

3)开备用定子水冷却器冷却水入口门,缓慢开定子水侧入口门,注意定子水流量的变化;

4)检查已投入的定子水冷却器正常后,将原运行冷却器投入备用状态。

104、定子水导电度升高的原因?

1)离子器故障,树脂失效;

2)清扫滤网引起污垢;

105、发电机入口定子水温度高,应检查哪些项目?出口温度高呢?

1)检查运行定子水冷却器冷却水门是否全开;

2)检查备用定子水冷却器定子水侧入口门是否关严,是否有没经冷却直接进入发电机的定子水;

3)检查冷却水温度是否正常,定冷水温控阀和定冷水闭式冷却水调节是否失常;

4)检查发电机运行是否正常;

5)定冷水箱水位是否正常;定冷水电加热是否误投;

3)如果入口温度正常,则可能是发电机定子线圈故障。

107、定子水冷却器何时投、停?

机组并网后,定子水冷却器投入;机组解列后,定子水冷却器切除;

108、密封油泵的检修措施?

1)通知主控,解除联动;

4)各门及电机本体挂警告牌。

109、低加出口水温降低有哪些原因?

1)疏水水位升高,影响传热效果;

2)抽汽压力低或凝结水量突增;

3)加热器内存有空气影响传热;

4)旁路不严,水走近路;

5)加热器钢管脏污,热阻大;

110、如何判断加热器漏?

2)加热器出口水温下降;

3)疏水水位升高或加热器满水;

4)漏泄严重时,汽侧压力升高,进汽管,疏水管发生冲击振动。

111、冲转后,调整润滑油温注意什么?

冲转后,调整润滑油温应特别注意调整冷却水量时,不要使油温上升、下降幅度过大,油温变化应该比较平缓,同时及时与主控联系,询问汽机转速,使冷却水量的调整有可靠的依据,保证油温及油温的变化幅度在正常范围。

112、机组运行时,凝泵出口压力低的原因?

3)除氧器、凝汽器水位联合调节不好;凝汽器水位低;

5)备用泵逆止阀漏水大;

7)几个减温水量比较大的调节门误开。

113、凝泵的检修措施?

1)解除泵联动,电机拉电;

2)关凝泵出、入口门;

3)关凝泵至凝汽器空气门;

4)关凝泵密封水门,各表门;

5)开放水门,通知主控注意真空;

6)各门及电机本体挂警告牌。

114、影响热水井水位的因素?

2)除氧器水位、凝汽器水位联合调节状况;

3)凝泵入口滤网是否堵;

4)炉启动疏水泵至凝汽器回水;

5)凝汽器钛管是否有漏;

7 )  补水泵、补水门及补水旁路门情况。

115、凝结水导电度升高的原因?

1)除盐装置跳闸,近路门开或手动近路开度过大;

2)除盐装置树脂失效;

4)凝补水箱水质不合格;

116、凝汽器钛管漏有什么现象?

4)热水井水位升高(严重);

117、什么是凝结水过冷度?过冷度有何危害?

汽轮机排汽温度与凝结水温度之差。

危害:1)使凝结水中含氧量增加;2)会使凝结水本身热量额外地被冷却水多带走一部分,使得凝结水回热加热时又消耗一些汽机抽汽,降低了经济性。  

118、凝泵入口滤网检修措施?注意什么?

1)关凝泵出、入口门;

4)关闭凝泵泵体至凝汽器排气门;

5)关闭凝泵密封水进水门;

6)凝泵电机断电并挂警告牌;

注意:滤网空气门必须保证始终关闭,放水后,应通知控制室注意复水器真空。

119、如何判断油冷却器漏?

因为油侧压力大于冷却水侧压力,所以打开油冷却器水侧空气门,如水中带有油的成分,证明冷油器漏。

120、给水泵转速突然下降的原因?

121、前置泵入口压力低有哪些原因?

1)低加汽侧故障,造成除氧器压力低;

2)除氧器汽源故障,加热投不上;

3)前置泵入口滤网堵;

122、设置前置泵的意义?

增加汽蚀余量,降低除氧器标高。

123、给水泵转速调节方式?

123、给水泵转速调节方式的优点?

变速调节,给水系统的水力损失仅与流量有关,因而其阻力特性不会改变。即无节流损失,使得变工况运行经济性提高。

124、给水泵做备用,发生倒转怎么办?

倒转是因为泵出口逆止门或中间抽头、再循环逆止门不严,这种情况下,应手动将出口门、中间抽头关闭,再循环手动门关闭。

125、给水泵润滑油压力低的原因?

1)液压联轴器内所带润滑油泵出力不够;

2)润滑油滤网堵塞严重;

126、给水泵油温高的原因?

3)给水泵转速在rpm

4)负荷大,轴瓦散热增加;

5)轴瓦故障,造成机械磨擦损失增加,散热增加;

127、高加事故疏水气动门气源管断裂有何现象发生?

128、运行空压机跳闸,备用不联该如何处理?

1)发现备用空压机不联,可立即将联动开关打到备用空压机位置,观察备用空压机是否转起,如没转起,再将联动开关打到原运行空压机位置,检查跳闸空压机能否转起,如没转起,立即查找空压机跳闸原因。同时,视大罐压力下降情况,联系值长开#1、2机压缩联络门;

2)如联动开关打到备用空压机位置后,空压机转起,应仔细仔细检查该空压机的运行情况。同时检查原运行空压机跳闸原因,并通知检修待等前来处理;

3)如原运行空压机经强制启动能转起,此时应仔细检查该空压机的运行情况,分析空压机跳闸及备用不联的原因。

4)将以上情况汇报机长,值长,并做好记录。  

129、启机进程中,除氧器振动的原因?

1)除氧头内汽流速度过快;

2)切换汽源或汽源调节不好,造成除氧器内压力波动,引起水流速度波动引起振动;

3)凝结水温度过低,冷热温差过大;

4)水位调节不好,造成水位过高,内部压力不均;

5)低温疏水进入除氧器或高温疏水进入除氧器,造成与除氧器连接的管路振动,引起除氧器振动;

130、什么是水锤?管路发生水锺有什么现象?

具有较大高差的长输水管路送水时,由于停电等原因,突然失去动力,管内水流速突然变化,并伴随发生输水管路中压力的变化,使其局部压力突然升高或降落,这种突然升高或降落的压力,对管道有一种“锤击”的特征,这种现象为“水击”或“水锤”。

发生水锤的现象:突然升高或降落的压力,迅速地在输水管路中传播反射而产生压力波动,引起管道振动,发出轰轰的声音。水锤引起的压力波动和振动,经过一段时间后逐渐衰减消失。

131、离心泵运行中的轴承温度升高的原因?

1)油位过低,进入轴承的润滑油量减小;

2)润滑油质不合格,油内进水有杂质或油乳化变质;

3)油环不转,轴承供油中断;

4)带有轴承冷却水的,冷却水量不足;

6)对滚动轴承,除以上原因外,轴承盖紧力过大,压死了它的径向间隙,失去灵活性。

132、如何减小管道的压力损失?

1) 尽量保持汽水管道系统阀门全开状态,减小不必要的阀门和节流元件;

2) 合理选择管道直径和管道布置;

3) 采取适当的技术措施,减小局部阻力损失;

133、循环水泵振动的原因及处理?

1) 水泵、电机地脚螺丝松动;

2) 水泵和电机中心不正;

3) 水泵、电机推力瓦摩擦,阻力增大;

4) 水泵和电机动静部分发生摩擦或损坏;

5) 轴瓦的间隙增大或损坏;

6) 电机励磁中心改变;

7) 电机静子线圈松动;

处理:发现循环水振动增大,应立即检查振动原因,并通知检修,当振动增大不能维持运行时,联系主控停止运行。

134、循环泵出口压力升高的原因?

3) 人为关小凝汽器循环水进出口电动门;

135、循环泵转起后出口门不开,如何处理?

循环泵转起后,出口门不开,应立即将泵停止,通知检修处理。

136、如何判断二次滤网堵?

1) 通过泵出口压力变化来判断,水泵运行状态未变,压力升高时,就可判断为二次滤网堵;

2) 通过循环水母管压力及二次滤网后压力来判断。若母管压力升高,二次滤网后压力下降可判断为二次滤网堵。

137、循环泵停止时,为什么要先关出口门后停泵?

循环泵是轴流泵,由于出口管直径比较大,因而未设置逆止门。这样,如果泵停止时不先关闭出口门,大量的水就会倒流,使泵倒转,严重情况,循环泵叶片有可能被损坏。因此,循环泵停止时,应先关出口门后停泵。

138、水泵发生汽蚀时,有什么现象?

发生汽蚀时,泵内有各种频率的噪音,汽蚀严重时,会听到泵内有“噼噼啪啪”的爆裂声,泵体还会出现振动,同时,水泵的流量、扬程和效率明显下降,电流表指示摆动。

139、循环泵电机轴瓦温度升高的原因及处理?

原因:1)油质劣化,油膜损坏;2)轴瓦油位过低或没油;3)轴瓦油环损坏;4)冷却水中断或滤网堵;5)轴瓦间隙不当,组装有问题;6)电机和水泵强烈振动,造成轴瓦温度升高;

处理:发现轴承温度高后,应立即查找温度升高的原因,并认真观察轴瓦温度上升的趋势,并汇报机长。达到打闸值时与主控联系停止该电机运行。

140、泵不打水的原因?

1)泵内未注满水,有空气;

4)叶轮或轴键损坏,不能正常将能量传递给水;

5)电机接线错误,水泵反转。

141、泵运行中出现不正常声音,电流及出口压力变化可能是由哪些因素造成的?

2)水泵内进入空气或启动时空气未排净;

5)水泵叶轮与泵壳摩擦;

6)水泵轴瓦损坏或电机轴瓦损坏;

8)原中心不正,出现较大振动。

142、循环泵电机冒烟着火如何处理?

运行中泵电机冒烟着火,应立即将泵停止运行,并联系主控拉掉电源开关,用干式灭火器和四氯化碳灭火弹进行灭火,不得已用泡沫灭火器给电机灭火,若为单台泵运行,应及时将备用泵投入。

143、循环泵启动过程中发生自动跳闸如何处理?

1) 检查水泵和电机转动部分是否有卡住或过紧之处;

3)检查开关操作机构有无异常;

4)查看继电器是否动作。

144、什么情况下先启动备用泵,后停故障泵?

1)电机有不正常的声音或绝缘烧焦的气味;

2)电流超过正常运行数值;

3)水泵电机振动大超过允许值;

4)盘根发热、冒烟或漏泄特别严重;

5)轴承温度不正常升高,并经确认表计无问题或轴承温度达打闸值;

6)电机出口风温超过规定值;

145、循环水流量不足的原因?

2)转速未达到额定值;

3)叶片损坏,产生振动;3

146、循环水不打水的原因?

147、两台泵运行,停止其中一台做备用,应怎么做?

1) 检查仍要运行泵的情况,确认正常;

2) 首先关闭被 停止泵的出口门,当出口门关闭后;立即将泵停止;

3) 泵停止后,应检查是否倒转,出口门是否到位,如不严,应手动将其关严;

4) 将循环泵就地联动开关投入。

一、 填空题(共5题,每题5分)

1、锅炉安全附件,一般包括(安全阀)、(压力表)、(水位表)和高低水位报警器等。

1U.S.RT=(3516)W; 工程上常说的1公斤压力是指(1)kgf/cm2,约合(0.1)MP;水的比热容(4.186)KJ/Kg.℃;标准工况下干空气的比热容约(1)KJ/Kg.℃。

3、锅炉的三大安全技术指标主要有(锅炉连续运行小时数)、(锅炉的可用率)、(锅炉事故率)等。

4、供热管网工程施工完成后应按设计或规范要求进行(强度)试验和(严密性)试验。

5、以天然气为燃料的分布式能源系统主要有两类一类是以燃气轮机为原动机的分布式能源系统,典型装机配置为燃气轮机+ 余热锅炉+抽凝式汽轮机+吸收式溴化锂机组;另一类是以燃气内燃机为原动机的分布式能源系统,典型装机配置为(燃气内燃机+吸收式溴化锂机组)。

二、简答题(共5题,每题15分)

1、膨胀水箱上应设那些连接管?机械循环热水系统中膨胀水箱的作用是什么?

答:膨胀水箱上连接管:补水管、排水管、溢流管、膨胀管、信号管和循环管。

机械循环膨胀水箱的作用是:①容纳系统中水因受热而增加的体积②补充系统中水的不足③排除系统中的空气④指示系统中的

水位,控制系统中静水压力作用

2、中央空调系统通常由四个循环环节和相应的控制系统组成,其中四个循环环节是指哪四个循环?

答:空气侧循环;冷冻水循环;冷却水循环;制冷剂循环。

3、绘制燃气冷热电联供系统原理示意图。 答案略

4、简述锅炉本体试压的规定和方法。

答:锅炉本体试压应在环境温度高5℃时进行,当锅炉本体的工作压力小于0.59MPa时,试验压力为工作压力的1.5倍,当锅炉本体的工作压力在0.59PMa≤P≤1.18PMa时,试验压力为工作压力加上0.3PMa,锅炉本体的工作压力大于1.18MPa,试验压力为工作压力的1.25倍,试验时用试压泵升至0.3-0.4MPa时,应暂停进行一次检查,如无渗漏,可升到工作压力再检查,无渗漏,再升到试验压力,停泵5分钟,压力降不超过0.05MPa,即为合格。

5、安装各种管道的基本要求(写出4种以上)。

答:⑴安装前应检查所有设备、材料的规格、型号、材质和质量等符合要求后才能使用,⑵安装中断或完毕的管道敝口处及时封闭,⑶管道连接严密、牢固,⑷管道安装应符合设计要求和施工及验收规范的检验标准,⑸管道的坡度坡向应符合设计要求,直线管道应无弯曲,⑹直管应垂直,允许偏差不应超出允许范 围,⑺管道支架间距不应超出管道允许跨度,⑻安全装置、仪表、阀门的作用可靠、精确;⑼管道系统能自由排气、排水,必要时将系统介质泄净。

1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是( )。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。

B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。

D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。

2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管

3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表

4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。

5.空调制冷系统管道绝热施工应在( )进行。

A.管道系统强度试验前

B.管道系统严密性检验后

6、水泵并联安装是为了增加( )

A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力

7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是( )

8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。

A、内 B、外 C、中 D、公称

10、通风空调系统中不需要保温的风管是( )

A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管

11、通风管道板材拼接常采用( )咬口。

A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口

12、风管穿越防火墙时,必须安装( )

A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀

13、排烟风管法兰垫料应采用( )材料。

A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板

15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作( )

16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。 A、水平 B、反时针 C、顺时针 D、垂直

17、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀直径或长边尺寸大于等于( )㎜时,宜设独立支、吊架。

18、机械通风系统,当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同一高度时,其水平距离不宜小于( )

19、空调冷凝水管道的坡度应满足设计要求。当设计无要求时,其干管坡度不宜小于 ( )。

21、风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间距不宜小于( )m。

22、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在墙体两侧采取( )连接

A、刚性 B、柔性 C、法兰 D、焊接

23、敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置( )小时观察,不渗不漏。 A、24 B、10 C、8 D、6

24、《通风管道技术规程》规定,钢板矩形风管制作时,镀锌钢板或彩色涂层钢板的拼接,应采用( ),且不得有十字形拼接缝。

A、铆接或焊接 B、咬接或铆接 C、搭接或角接 D、对接或角接

25、手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

A、水平 B、反时针 C、顺时针 D、垂直

26、防排烟系统的柔性短管的制作材料必须为( )。

A、难燃性材料 B、难燃B1级材料 C、不燃性材料 D、阻燃性材料

27、下图是( )咬口的连接形式:

A、单咬口 B、联合角咬口 C、转角咬口 D、按扣式咬口

28、排水立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径2/3,通球率要求达到多少( )

29、以下哪个与膨胀水箱连接的管路要设阀门:( )。

D、溢流管 30、消火栓栓口距地面的高度应为( )m。

A、0.9 B、1.0 C、1.1 D、1.2 31 . 制冷系统中含有过量空气,会使排气温度过高,促使润滑油的( )。

A、粘度升高 B、粘度降低 C、温度下降 D、流动变缓 32. 压力容器的安全阀一般每( )年至少应校验一次。

A、半 B、一 C、二 D、三

33. R22制冷系统高压侧的气密性试验压力为( )Mpa。

A、上进下出 B、上进上出 C、下进下出 D、下进上出 35. 当冷凝温度一定时,蒸发温度越低,则( )越小。

A、单位功耗 B、单位冷凝热负荷 C、制冷剂循环量 D、制冷系数 36. 用普通温度计测出的空气温度,称为( )。 A、空气温度 B、露点温度 C、干球温度 D、湿球温度

37. 室内排水立管上应每隔两层设置检查口,但两检查口间距不得大于( ) m。

A、5 B、10 C、15 D、20 38. 空调机组所处理的空气全部为新风的系统称为( )。

A、全封闭式空调系统 B、直流式空调系统

C、一次回风系统 D、半封闭式空调系统

39、 叶轮式风速仪适合测量( )。

A、风道内的气流速度 B、表冷器中的气流速度

C、空调房间内的气流速度 D、新风、送回风口的气流速度 40. 设计无规定时,室内给水系统试验压力不小于( )MPa。

41、地下锅炉房严禁使用( )作为燃料。

A、轻油 B、天然气 C、液化石油气 D、重油

42、风机试运行,滑动轴承温度最高不得超过( )℃。 A、50 B、60 C、75 D、80

43、一台制冷压缩机, 假如蒸发温度保持不变, 当冷凝温度升高时,制冷系数( )

A、减小 B、增大 C、不变 D、不能确定

44、压缩机的容积效率定义为( )

A、实际输气量与理论输气量的比值;B、理论输气量与实际输气量的比值;

C、实际输气量; D、理论输气量

45、一幢建筑物,高度为30m,下列关于补水泵扬程的选项哪项合理( ) A、15m B、30m C、40m D、60m

46、风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其中低压系 ·统为系统工作压力小于等于( )Pa。

47、在横支管管径为DN25处装设分户水表,其水表规格宜为 ( ) 。

48、消火栓处静水压力超过 ( )时,宜采用分区供水的室内消火栓给水方式。

49、空调水管系统主要包括( )

A、冷冻水管、消防管 B、冷却水管、排水管 C、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D、冷冻水管、给水管、排水 50、室内排水管道的附件主要指( )

A、管径 B、坡度 C、流速 D、存水弯

51、风管垂直安装时,支架间距不应大于( )

52、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( )

A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接

53、风管制作时,尺寸偏差允许是( )

A、负偏差 B、正偏差 C、正负偏差 D、没有规定

54、大便槽的排水管管径至少应为( )mm。

55、水煤气管是指管径小于( )毫米的普通钢管。

56、在建筑物附近铺设管道时,一般应在距建筑物基础( )以外进行。

57、各类管道交叉安装相碰时( ) 。

A、有压管让无压管 B、无压管让有压管 C、无所谓

58、管道压力试验的设计压力小于或等于( )MPa时,也可以采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。

59、管道的工作压力为1.6MPa,按介质压力应划分为( )管道。

A、低压 B、中压 C、高压 D、常压 60、低压管道的工作压力不超过( )MPa。

1、在管道安装施工中,( )不宜焊接。

A、焊接钢管 B、无缝钢管 C、镀锌钢管 D、螺纹钢管 6

2、铸铁管耐腐蚀性能比碳素钢管耐腐蚀性能()。

A、差 B、优 C、差不多 D、无法比较 6

3、安全阀应安装()管道上。

A、水平 B、垂直 C、任意 6

4、下面那些材料不是保温材料( )。

A、橡塑 B、岩棉 C、玻璃钢 D、离心棉 6

5、地漏必须有水封,水封高度不应低于( )。

6、消防喷淋系统末端试水管道管径应是( )。

67、消防喷淋报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的( )倍,试验时间应为5min,阀瓣处应无渗漏。

8、散热器支管的坡度应为( ),坡向应利于排气和泄水。 A、1% B、 2% C、 1.5% D、 3%

69、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间。应用( )且对人体无危害的柔性材料封堵。 A、易燃 B、 难燃 C、 可燃 D、 不燃 70、法兰制作时内边尺寸允许偏差为( )

1、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( )

A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 7

2、采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。( )

2、制作柔性短管长度宜为( )

3、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是( )

4、矩形风管尺寸为320×250mm,法兰内孔尺寸是( )

5、下列空调风管中( )需采取加固措施。

6、消声弯头平面边长大于( )应设导流片。

7、板厚小于1.0mm的钢板常用( )连接方式。

A、咬接 B、气焊 C、电焊 D、氩弧焊

78、冷(热)水系统中对水的体积膨胀和收缩起调节和补偿作用的是( )。

A、散热器 B、换热器 C、锅炉 D、膨胀水箱

79、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必须循环的作用压力。

A、焊接 B、法兰连接 C、螺纹连接 D、承插连接 8

1、机械送风系统进风口的下缘距室外地坪不宜( )。

2、前室的加压送风口宜( )设一个加压送风口。

A、每层 B、每隔1~2层 C、每隔2~3层 D、每隔3层

83、对有消声要求的空调系统,当室内允许噪声级为为35~50dB时,其主管风速宜按()选用。

4、逆流式低噪声型玻璃钢冷却塔标准点处的噪声值小于( )。

6、以下哪种燃气管道不能走地下室( )。

A、天然气 B、液化石油气 C、固体燃料干馏煤气 D、固体燃料气化煤气

87、风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其中低压系统为系统工作压力小于等于( )Pa。

8、矩形风管边长大于( )mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m、中、高压风管大于1.0m,均应采取加固措施。

9、塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的( )倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

A、1 B、1.25 C、1.15 D、1.5 90、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管部件的是( ) 。

A、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 9

1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,排烟系统风管钢板厚度可按( )执行。

A、中、低压系统 B、螺旋风管的钢板厚度 C、高压系统 D、中压系统

92、通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于( )㎜。

3、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,风管支、吊架的安装应符合下列规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400㎜,间距不应大于( );大于400㎜,不应大于( )。

4、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定, 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于( )㎜。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;

5、根据《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列不属于矩形风管无法兰连接形式的有( )。

A、承插连接 B、立咬口 C、薄钢板法兰插条 D、C形插条

96、根据《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,不属于防排烟系统工程分项工程的是:( )

A、风管与配件制作 B、风管系统安装 C、风管与设备防腐 D、工程验收 9

7、室内热水系统水压试验压力为( )。

9、排水塑料管必须按设计要求及位置伸缩节、伸缩节间距不得大于( )

2、在无冰冻地压,给水管道埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于( )毫米。

3、安装锅炉压力表、压力表的刻度极限大于或等于工作压力的 B ()。

4、给水水平管道坡度应有( )的坡度坡向泄水装置。

A、普通轴流风机 B、排烟轴流风机

C、离心风机 D、自带电源的专用排烟风

6、埋地饮用水池与化粪池之间的布置要求,如下说法哪一种最准确?() A、埋地饮用水池与化粪池应有不小于10m的净距,与其他污染源应有不小于5的净距; B、应有不小于10m的净距;当净距不能保证时,可采取防污染措施; C、化粪池应采用钢筋混凝土结构; D、饮用水池应采用防漏材料。

7、生活污水塑料管道DN50的标准排水坡度为( )。

8、生活污水塑料管道DN75的标准排水坡度为( )。

9、生活污水塑料管道DN100的标准排水坡度为( )。

110、水泵吸入管变径时,应采用( )。

A、偏心变径管顶平接 B、偏心变径管底平接 C、同心变径 1

12、水泵出水管变径时,应采用( )。

A、偏心变径管顶平接 B、偏心变径管底平接 C、同心变径 1

13、管道小于或等于100毫米的镀锌钢管应采用( )连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。

A、焊接 B、螺纹 C、卡套式专用管件

14、温度计与压力表在同一管道上安装时,按介质流动方向温度计应在压力表下游处安装,如温度计需在压力表的上游安装时,其间距不应小于( )mm。

15、压力表的刻度极限值,应大于或等于工作压力的( )倍,表盘直径不得小于100mm。

16、风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于( )㎜。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;

17、金属矩形风管连接时,边长≤1250㎜的高压风管的角钢法兰连接时,适用( )㎜的螺栓? A、M6螺栓 B、M8螺栓 C、M10螺栓 D、M12螺栓

18、金属矩形风管连接时,制作边长≤1250㎜的高压风管连接法兰需要用( )的角钢?

19、矩形风管角钢法兰的连接螺栓及铆钉在法兰上的间距( )。

A、低、中压系统≤150㎜ 高压系统≤100㎜

B、低、中压系统≤200㎜ 高压系统≤150㎜

C、低、中压系统≤250㎜ 高压系统≤200㎜

D、低、中压系统≤300㎜ 高压系统≤250㎜

120、风管与建筑结构风道的连接接口,应( )方向插入,并应采取密封措施。 A、水平 B、反气流 C、顺气流 D、垂直

21、通风与空调工程的施工,应把每一个 ( )施工工序作为工序交接检验点,并形成相应的质量记录。 A、分部 B、子分部 C、分项 D、子分项

22、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经()验收及认可签证。 A、监理人员 B、项目经理 C、甲方人员 D、设计人员

23、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》规定,风机传动装置的外露部份、直接通大气的进口,其( )在试运转前应安装完毕。

A、电器设备 B、防护罩(网) C、接地保护装置 D、气体净化装置

24、安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米( )

25、安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米( )

26、埋地的钢塑复合管,外壁宜采取什么样的可靠措施( ) A、可靠的防腐措施 B、可靠的保护措施 C、可靠的防冻措施

27、各种排水井、池应按设计给定的标准图施工,各种排水井和化粪池均应用混凝土做底板(雨水井除外)厚度应不小于多少毫米()

28、安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.1米,允许偏差为20毫米,阀门中心距箱侧面为140毫米,距箱后内表面为( )毫米,允许偏差5毫米。

29、安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到( )。 A 、每根立管上部的雨水斗 B 、每根立管的上部

130、若将不同机型的冷水机组按其排热量与制冷量的比值从小到大排序,下列( )是正确的。

A.离心式、螺杆式、往复活塞式、溴化锂吸收式 B.往复活塞式、溴化锂吸收式、离心式、螺杆式 C.螺杆式、往复活塞式、溴化锂吸收式、离心式 D.离心式、往复活塞式、螺杆式、溴化锂吸收式

一、关于建筑垃圾控制,下列说法错误的是( ) 。

1、 制订建筑垃圾减量化计划,如住宅建筑,每万平方米的建筑垃圾不宜超过 400 吨

2、 加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到 50%

3、 施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,将施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运。

4、 对建筑垃圾进行分类,并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出。

二、下列有关伤亡事故报告程序错误的说法是( ) 。

1、负伤者或者事故现场有关人员应立即直接或逐级报告

2、涉及两个以上单位的伤亡事故,由主要责任单位报告

3、工程实施总承包的,由施工总承包单位负责上报事故

4、事故报告要以最快捷的方式立即报告

5、某管沟宽度为 8m,降水轻型井点在平面上宜采用( )布置形式。

三、不属于施工现场预防工伤事故措施的是( ) 。

1、参加施工现场作业人员,要熟记安全技术操作规程和有关安全制度

2、要保证道路畅通,布置安全稳妥

3、施工现场要按平面布置图设计消火栓和重组的灭火器材

4、贯彻“安全第一”的一贯方针,把安全工作当成一个系统来抓 多选:

一、发达国家建筑节能的发展阶段分别是( ) 。 1节约能源

二、属于“五大伤害”安全事故的有( ) 。

1、高处坠落与火灾事故

2、触电事故与机械伤害

3、物体打击与高处坠落

4、机械伤害与火灾事故

5、坍塌事故与物体打击

三、属于“五大伤害”安全事故的有( ) 。

1、高处坠落与火灾事故

2、触电事故与机械伤害

3、物体打击与高处坠落

4、机械伤害与火灾事故

5、 坍塌事故与物体打击

1、氨制冷剂系统管道、附件、阀门及填料不得采用铜或铜合金材料(磷青铜除外),管内不得镀锌。(√ )

2、水泵出水管变径时,应采用偏心变径。( × ) 注:同心变径

3、风管支吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm,设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。( √ )

4、防火阀直径或长边尺寸大于等于800mm时,宜设独立支、吊架。( × )注:630mm

5、防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应大于200mm。( × )

1、补偿器的作用是什么?

答:用来补偿管道因温度升降而发生伸缩的装置。

2、通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括哪些项目? 答:1 设备单机试运转及调试;

2 系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

3、采暖系统在调试过程中局部不热的原因可能是?

答:有可能因为管道堵塞或管道内有空气等原因造成局部不热现象。

4、按供、回水管数分类水系统有哪些形式?各自的特点是什么? 答:可分为两管制、三管制、四管制及分区两管制水系统。

两管制水系统:一根供水管,一根回水管,各组换热设备并联在供、回水管之间。两管制系统各换热设备流量可单独控制,使用灵活,调节方便,初投资省,应用广泛。

三管制水系统:两根供水管分别供冷水和热水,一根回水管冷、热谁公用,各组换热设备并联在供、回水管之间。这种系统形式虽比四管制经济,但共用回水管会造成冷量和热量的混合损失,同时调节控制比较复杂。

四管制水系统:采用两根供水管、两根回水管,分别供热水和冷水,各组换热设备并联在供、回水管之间。适应于一些负荷差别比较大,供冷和供热工况交替频繁或同时使用的场合。这种系统形式初投资较高,但运行很经济,对冷热转换和室温调节均具有良好的供应行性,往往应用于对舒适性要求较高的建筑物。

分区两管制系统:系统空气处理装置采用双管制连接,根据用户需要进行环路分区,各分区分别与冷、热水干管并联。适用于当建筑物内供冷和供热工况不是频繁转换,但有些区域需要全年供冷时,对于过渡季节或冬季可根据需求,向不同区域分别供冷或供热,比四管制系统节省投资和空间尺寸,但调节能力不如四管制,投资比普通两管制高。

5、安全施工“四不放过”是什么?

答:事故原因不清楚不放过;事故责任者和人员没有受到教育不放过;事故责任者没有处理不放过;没有制定纠正和预防措施不放过。

7、某栋楼的空调水系统,冷水机组的阻力为100 kPa.管道为异程系统,最远环路的阻力最大,其单程长度50 m.比摩阻均按150 Pa/m估算,局部阻力为摩擦阻力的50%,过滤器、分集水器等管道附件的阻力为80 kPa.最远环路空调末端阻力为43 kPa,则循环水泵的扬程如何选取?

8、某营业性饭店厨房排油烟系统风量20000m3/h.油烟浓度13mg/m3,选择油烟净化设备的去除效率不应的值为多少? 答: 见《饮食业油烟排放标准》GB (简称《油烟排放标准》)规定,最高允许排f放浓度为2.0mg/m3,则:η=(13-2)/13≈0.85=85%.

9、某高层民用建筑的地下1层为办公用地,总面积600m2,分为两个防烟分区,面积分别是400m2和和和和200m2,设置一个排烟系统时其排烟风机的风量怎么计算?

答:根据《高规》中8.4.2规定,按照最大防烟分区面积计算:400*120=48000m3/h。

10、空调系统的最小新风量是如何确定的? 答:(1)满足卫生要求的新风量

(2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3)不小于系统总送风量的10% (4)取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量

1、2014.01,根据装饰专业的要求,我们已经提供所有楼层空调专业及机电所有专业所占用的吊顶高度。

2、2014.03,根据WHI和GR 提供的建筑装饰图纸,已经完成空调机房、屋顶设备布置、管井的提资和整栋楼的空调冷热负荷计算;并且已经把所有与外立面有关的百叶提供给外立面公司。已经把空调负荷计算提供给菲尼克兹厂家空调厂家,供选型使用。

3、2014.06,根据WHI和GR 提供的建筑装饰图纸,我们根据3月份的空调提资,进行了复核,其中地下一和地下夹层的、地上一和地上一夹层中有关空调的问题已经返提资给WHI,其它楼层刚收到,正在复核。

4、2014.04,我们与业主方沟通,根据业主意向,已经确定本工程的最终的空调方案.

1.汽车空调系统按驱动方式可分 式汽车空调系统和 式汽车空调系统。 2.汽车空调技术的发展经历了五个阶段:单一供暖、 制冷、 一体化、 控制的汽车空调和 控制的汽车空调 3.汽车空调系统主要由 、 、 、 、和 等组成。 4.衡量汽车空调质量的指标主要有四个: 、 、 和 。 5.冷冻润滑油的作用: 、 、 和 。 6.在蒸发器中制冷剂低压汽化时代温度称为 。

7.表示压力常用的方式有 压力、 压力和真空度。

8.冷凝是指 物质经过冷却使其转变为 。在制冷技术中,指制冷剂在冷凝器中由 凝结为 的过程。

9.热的传递有 、 和 三种形式。

10.将来自外太阳的 热和室内人体散发出的 排除到大气中去。这两种热量大总和就叫做 负荷。

11.在制冷系统中用于转换热量并循环流动的物质称为 。目前汽车空调系统使用的制冷剂,通常有 、 a.

二、名词解释 1.节流 2.潜热

1. 制冷剂的定义及种类 2. 制冷剂使用注意事项 3. 冷冻润滑油使用注意事项

4.夏天空调制冷时排出的水是哪里来的?

5.制冷系统中如果有水分,对系统会有哪些影响?

第二章汽车空调制冷系统工作原理与结构

1.担任压缩机动力分离与结合的组件为( )。

(A)电磁容电器 (B)电磁离合器 (C)液力变矩器 (D)单向离合器 2.( )的作用是把来自压缩机的高温高压气体通过管壁和翅片将其中的热量传递给周围的空气,从而使高温高压的气态制冷剂冷凝成高温中压的液体。

(A)冷凝器 (B)蒸发器 (C)电磁离合器 (D)贮液干燥器

3.汽车空调( )置于车内,它属于直接风冷式结构,它利用低温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量的热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。

(A)冷凝器 (B)蒸发器 (C)电磁离合器 (D)贮液干燥器 4.当由压缩机压出的刚进入冷凝器中制冷剂为( )。

(A)高温高压气态 (B)高温高压液态 (C)中温高压液态 (D)低压气态 5.冷凝器中,经过风扇和空气冷却,制冷剂变为为( )。

(A)高温高压气态 (B)高温高压液态 (C)中温高压液态 (D)低压气态 6.蒸发器中制冷剂为( )。

(A)高压气态 (B)高压液态 (C)低压液态 (D)低压气态 7.膨胀阀的安装位置是在( )。

(A)冷凝器入口 (B)蒸发器入口 (C)贮液干燥器入口 (D)压缩机入口 8.节流管的安装位置是在( )。

(A)冷凝器入口 (B)蒸发器入口 (C)集液器入口 (D)压缩机出口 9. 内平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( )处导入。

(A)冷凝器入口 (B)蒸发器入口 (C)冷凝器出口 (D)蒸发器出口 10.外平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( )处导入。

(A)冷凝器入口 (B)蒸发器入口 (C)冷凝器出口 (D)蒸发器出口 11.干燥剂的作用是( )制冷剂。

(A)过滤 (B)滤清 (C)干燥 (D)节流 12.贮液干燥器安装的倾斜角小于( )。

0 0 0 0 (A)15(B) 30(C) 45(D)6013.贮液干燥器上的易熔塞当制冷工质温度升到( )时,易熔合金熔化,制冷剂逸出,避免了系统中其他部件损坏。 (A)80℃ (B)(95~100)℃ (C)(105~110)℃ (D)(110~130)℃ 14.装有集液器的空调系统集液器安装在( )

A.压缩机入口 B.压缩机出口处 C.蒸发器入口处 15.集液器的主要功能是( )

A.防止液态制冷剂液击压缩机 B.储存冷冻油 C.消声

1.冷凝器的结构形式很多,而在汽车空调制冷系统中,经常采用的 、 、 。

2.管带式冷凝器,它是由一整根 和 焊接而成。

3.汽车空调制冷系统采用的蒸发器有 、 和 等几种。 4.在汽车上总是把 、 、 甚至还有许多相关的零部件组装在一起,称作蒸发器总成。

5.节流膨胀装置主要包括 、 等。

6.膨胀阀根据平衡方式分为 与 两种。

7.热力膨胀阀的结构由两大部分组成,即 部分和 部分。

8.贮液干燥器主要由 、 、 、视镜和 这几部分构成。 9.常用的干燥剂有 及 。

10.贮液干燥器的常见故障是 或 ,从而使制冷剂流通不畅,造成制冷系统制冷不足或不制冷。

11.电磁离合器的作用是接通或切断 与 之间的动力传递。 二.判断题

1.斜盘式压缩机是一种轴向往复活塞式压缩机。 2.摆盘式的活塞运动属单向作用式。 3.斜盘式的活塞运动属双向作用式。

4.压缩机的润滑方式都是采用油泵强制润滑的。

5.一般车型的压缩机设有油池,没有油泵,是依靠润滑油和制冷剂一道循环润滑的。 6.汽车空调蒸发器有管片式、管带式、层叠式三种结构。 7.层叠式蒸发器主要运用于采用制冷剂R12的汽车空调系统。

8.新型单储液室蒸发器空气侧压力损失下降20%,质量减轻15%,节省制冷剂50g左右。 9.汽车空调节流装置安装在蒸发器出口处。

10.储液干燥器串联在冷凝器与膨胀阀之间的管路上。 11.储液干燥器的作用只是储存液态制冷剂。 12.储液干燥器输出的是气体制冷剂。

13.制冷剂干燥的目的是防止水分在制冷系统中造成冰堵。

14.当制冷系统正常运行时,从储液干燥器视野镜中可以看到制冷剂无气泡的稳定流动。 15.集液器和储液干燥器类似,串联在冷凝器与节流管之间的管路上。 16.电磁离合器不受A/C开关的控制。

1.膨胀阀的主要作用是什么?

2.集液器与一般贮液干燥器的区别是什么? 3.集液器的作用是什么

4.简述汽车空调制冷系统的基本工作原理 5.膨胀阀与孔管有什么区别?

6.详细叙述汽车空调制冷系统的工作原理

四、名词解释 1.液击 2.易熔塞

根据下图填写汽车空调系统各组成部分的名称。并说明制冷剂在各部件的状态。

第 八章 汽车空调系统检修

1. 目前制冷剂中替代R12得到广泛应用的是 。

2.汽车空调系统发生故障时可以由 来察看系统中制冷剂量是否足够。 3.由视镜观察玻璃上有气泡、泡沫不断流过,说明 。 4.由视镜观察玻璃上有条纹状的油渍,说明 。

5.歧管压力表组件的两个压力表中,一个用于检测冷气系统 的压力,另一个用于检测 的压力。

6.制冷系统试漏有 、 、 、 、 、 及 等几种。

7.目前常用的多功能电子检漏仪,它既能检测 又能检测 。 8.染料示踪检漏法将加有 的制冷剂注入系统,如系统有泄漏的情况,由于有 ,泄漏点可以明显地被发现。

9.电子检漏仪应在 的地方使用,避免在 的地方使用,实施检查时,发动机要 。

10.加压检漏首先应备有 的 的压缩氮气。 11.在春、秋或冬季不使用冷气的季节里,应每 起动空调压缩机一次,每次5~lOmin。

12.送入车厢内的空气都要经过空气进口滤清器的过滤,因此应经常检查滤清器是否被 所堵塞并进行 ,以保证进风量充足,防止蒸发器芯空气通道 ,影响送风量。

13.真空泵是汽车空调制冷系统安装、维修后抽真空不可缺少的设备,以去除系统内的 和 等物质。

14.制冷剂回收与充注装置回收制冷剂一般使用 法将制冷剂变成液态。

15.在检漏工序以后或发现系统制冷量过多时,或发现有泄漏,需拆卸空调部件时,要排除 。

16.制冷系统抽真空的目的是为了 。

17.填充制冷剂时不可将液态制冷剂由低压端灌入否则将使

损坏。 18.添加冷冻机油可用 、 两种方法。 19.冷冻机油易 ,用后应马上将盖拧紧。 20.如压缩机冷冻机油油面达到视镜高度的 位置,一般认为是合适的。如果油面在此界限之上,则应引出多余的冷冻机油;如果油面在这界限之下,则应添加冷冻机油。

1.使用制冷剂时需注意哪些事项?

2.简述歧管压力表组件在维修汽车空调系统中起的作用。 3.试说明R12与R134a系统的区分有哪些。 4.试说明怎样通过观察视镜确定制冷剂的量。 5.制冷系统检漏方法有那几种?

6.试说明肥皂泡沫检漏法检漏方法及主要检漏部位。 7.怎样确定制冷系统管路中的高低压侧?

8.如何确定汽车空调制冷系统制冷剂的泄漏部位?

9.充注液态制冷剂和充注气态制冷剂分别用于哪些场合?分别说明其充注方法。 10.压缩机冷冻机油量的检查一般有哪两种方法?分别叙述其检查方法。 11.系统中有空气时会有什么情况发生,怎么处理?

答:系统内有空气:如果系统内有空气,一般都是在充加制冷剂的过程中没有抽真空,或者是抽真空时不能彻底。制冷系统内有空气的表现是排气压力、吸气压力都相应提高。在视液镜处能够观察到雾状泡沫。这时只能重新抽真空、充注制冷剂。

第四章汽车空调通风、暖风与配气系统

1.根据热源不同,汽车供暖系统可分为 、 、 以及 四类。

2.根据空气循环方式不同,汽车供暖系统可分为 、 和 三类。 3.汽车水暖式供暖系统的主要组成部件有 、 和 。 3.汽车通风装置一般装备有两种通风装置: 装置和 装置。 4.空气进入段,主要由 和 组成。

5.空气混合段,主要由 、 和 组成。 6.空气分配段,主要由各种 和 组成。

7.汽车上的空气净化主要两种方式所用的设备分别是 和 。 8.根据风门位置功能可以将风门主要分成三类: 、 、 。 9.伺服电机主要有 、 、 。

10.自动空调的出风模式主要有 、 、 、 四种。

1.汽车供暖系统的作用是什么?

2.水暖式供暖系统的工作原理是什么? 3.试说明热水阀的作用以及控制方式。

4.配气系统一般由几部分构成,其各自的组成及作用分别是什么?

第三章 汽车空调制冷系统温度控制

1.当蒸发器温度比较高时,内平衡膨胀阀的节流孔相应开度 ,便可输送 制冷剂到蒸发器,这样制冷量就 。当蒸发器温度较低时,内平衡膨胀阀的节流孔相应开度 ,内平衡膨胀阀输送 的制冷剂到蒸发器,蒸发器的制冷量就 。

2.在蒸发器的温度下降到0℃以下,吹出的冷风在0~4℃时,恒温器便会自动切断 电磁线圈回路中的电流,停止运行。

3.电子温度控制器中热敏电阻传感器其温度越高阻值 。

4.空调制冷系统采用孔管(CCOT)系统时,孔管安装在 入口处。

1.自动空调系统温度控制的主要目的是什么? 2.蒸发器表面结冰对制冷系统有什么影响? 3.温度控制的方法有哪些? 4.列举蒸发压力控制系统的种类

5.恒温器的种类有哪些?简述机械式恒温器的控制原理。

第5章汽车空调系统电路

1.在制冷系统工作时,用纸板或其它板挡住冷凝器的散热,以恶化其冷却效果,这时冷凝器的温度会逐渐升高,当高压表压力达到( )时,电磁离合器应立即断电; (A)低于0.21MPa (B)高于0.21MPa (C)低于2.1~2.5MPa (D)高于2.1~2.5Mpa 2.高压压力开关的触点是( )的。

3.低压开关的触点,在没有压力的作用下是( )的。 (A)常闭(B)常开4.安装在压缩机缸盖上的过热开关是一种温度-压力感应开关。在正常情况下,此开关处于 ( )位置。(A)断开 (B)闭合 (C)二者都不对

5.( )型继电器一般用于电磁离合器控制、冷凝器风扇控制、怠速提升装置控制等。

(A)常开 (B)常闭 (C)常开和常闭

1.高压压力开关的作用有两种,一种是自动 的电路,使压缩机停转,另一种是 电路,自动提高风扇转速,以降低冷凝器温度和压力。

2.三位压力开关一般安装在 上,感受制冷剂 的压力信号, 3.泄压阀安装在 或 上。当制冷剂管路 温度和压力异常升高时,常通过使易熔塞的易熔合金熔化让制冷剂释放的办法保护制冷系统不受损坏。

4.过热开关装在 上,其作用是使电磁离合器电源中断,压缩机停转。 5.旁通电磁阀一般用于大客空调,其作用是用于 。

6.空调系统电路的组成,主要由电源电路、 控制电路 、 控制电路 和 控制电路等组成。

1.简述压力保护开关的种类和作用。 2.简述热力熔断器的结构和原理。

3.简述怠速控制装置的种类,并详细叙述怠速提升装置的原理。 4.简述加速切断装置的种类。

四.读图题。下图为汽车空调系统基本电路,请详细分析该电路。

第六章 自动空调的构造及原理

1.自动空调电子控制系统主要由 、 和 等三部分构成。

2. 阳光传感器是利用 ,把日光照射量变化转换为电流值变化信号检测出来并输送给空调电控单元,用来调整空调吹出的风量与温度。

3.自动空调系统的输入元件主要有 传感器、 传感器、 传感器、 传感器、 传感器、 传感器、 传感器以及发动机电脑输入信号等。

4.一般自动空调在环境温度低于 时,压缩机就不会工作。

5.有些车型有两个蒸发器温度传感器,其中一个是用修正 ,一个用来防止 。

6.车外温度传感器一般安装在 。阳光传感器也叫日光传感器、日照传感器等,它一般安装在

1.自动空调的工作原理是什么? 2.自动空调通常有哪些执行元件. 3.自动空调有哪些控制功能?

4.什么是LAN系统,它有什么特点?

注册暖通工程师专业考试公式

围护热阻及厚度的计算:R0=Rn+Rj+Rw=1/αn+∑αjδj/λj+1/αw,R0围护结构的传热阻,Rn内表面换热热阻,Rw外表面换热热阻,Rj本身热阻。两个对流热阻和一个导热阻。厂房外门的最小热阻,是墙的热阻值的60%,墙的最小热阻值的计算:Rmin=α(tn-tw)/[△ty*αn]。α围护结构温差修正系数,tn室内计算温度,tw室外计算温度,△ty冬季室内计算温度与围护结构内表面温度的允许温差,αn围护结构内表面换热系数(室内空气对流换热系数)。所有数据值均可查表得到。传热系数K=1/R。αn=1/Rn。表面换热系数是表面换热阻的倒数。

2. 管道保温厚度的计算:热流恒等原理:温度与热阻之比相等,δ=λ(tl-tn)/[αw(tw-tl)]。λ围护的导热系数,α保温外表面换热系数,tl室外露点温度,tn室内温度,tw室外温度。建筑的体形系数是指表面积与体积之比。 3. 散热器公式求进出水温度:F=Q/K(tpj-tn)*β1β2β3β4,, Q热负荷,K散热器的传热系数,tpj散热器内热媒平均温度,tn供暖室内计算温度。组装片数修正系数,连接方式修正系数,形式修正系数,流量修正系数。K=α(tpj-tn)^b,a和b给定。散热器的数量:N=F/f,f是指单片散热面积。

Kj/(Kg.K)。空气的密度为1.2Kg/m3。伯努方程和传热方程和压力方程。换热器面积计算:F=Q/[K*B*△tpj]。K传热系数,B污垢系数,△tpj=[△ta-△tb]/ln(△ta/△tb),热媒与取热介质△ta为两进口温度之差,△t为两出口温度之差。 5. 流量公式:L=vπD^2/4。排放浓度:η=1-exp[-FWe/L],Y2=Y1(1-η)。F烟极板面积,We有效驱进速度,L烟气量.exp表示e的指数函数。

QP/(*η)。Q单位m3/h,P单位Pa。N单位为KW。 7. 车库通风量计算:L=G/(Y1-Y0),G为CO散发量g/h,Y1库内CO浓度规定标准,Y0室外CO空气浓度。注意G与Y

1、Y0单位统一。地下汽车库换气量计算:L=nV,次数,体积。

8. 有害气体体积浓度C与质量浓度Y换算公式:Y=CM/22.4,空气的摩尔质量为22.4,Y单位mg/m3,C的单位为ppm=mL/m3。吸咐剂的用量:W=V*Y*η*t/q0。V体积流量,Y有害气体浓度,η吸附效率,t有效使用时间(穿透时间),q0每公斤吸附剂吸附有害气体的量。

9. 大气污染排放规定新建污染源计算结果严格50%,Q=50%*Qc(h/hc)^2,污染物标准,hc排放烟囱高度,h实际烟囱高度。过滤器出口含尘浓度Y2=Y1(1-η1)(1-η2). 10. 除湿量公式:W=Lρ(dw-dn),L体积流量,ρ空气密度,dw室外空气湿度,dn室内空气湿度。

11. 表冷器设计冷量:Q=QN+Qx包括室内冷负荷和新风冷负荷,QN=G(hN-h0),Qx=G(hw-hN)。回风的焓值即为室内空气的焓值即hN,hO为送风焓值,hW为外风焓值。

15. 蓄冷槽的容积计算:V=QsP/(1.163η△t)。Qs空调日总负荷,P容积率。 16. 机修制冷修正:φh=qK1K2,K1温度系数,K2化霜系数。 17. 显热回收效率:η=(tw-tp)/(tw-tn),tw进口温度,tp出口温度,tn室内温度。全热回收效率:η=(hw-hp)/(hw-hn)。hw进口焓值,hp出口焓值,hn室内空气焓值。

18. 单位风量耗功率W=P/3600η,节能标准:系统最小新风比:Y=X/(1+X-Z),X总新风比,Z最大新风比。理论制冷系数:ε=(h1-h4)/(h2-h1)。

19. 案例分析:供暖10题,通风12题,空调14题,制冷10题,其他4题。

1、 集中供热系统的热负荷概算:A供暖热负荷(体积热指标法、面积热指标法Q=qfF)B通风热负荷(通风体积指

标法)C空调热负荷(单位面积空调热冷指标)D民用建筑全年耗热量:供暖全年耗热量Q=0.0864NQh(ti-ta)/(ti-toh),N供暖期天数,Qh供暖设计热负荷,ti室内计算温度,ta供暖期室外平均温度,toh供暖室外计算温度。供暖期通风耗热量Q=0.0036TvNQv(ti-ta)/(ti-tov)。Qv通风设计热负荷,N供暖期天数,Tv供暖期内通风装置每日平均运行小时数。Ti室内计算温度,ta供暖共室外平均温度,tov冬季通风室外计处温度。空调供暖耗热量:Q=0.0036TaNQa(ti-ta)/(ti-toa),Ta供暖期内空调装置每日平均运行小时数,N供暖期天数,Qa空调冬季设计热负荷,ti室内计算温度,ta供暖期室外平均温度,toa冬季空调室外计算温度。供冷期制冷耗热量:Q=0.0036QcTcmax,Qc空调夏季设计热负荷,Tcmax空调夏季最大负荷利用小时数。生活热水全年耗热量:Q=30.24Qwa,Qwa生活热水平均热负荷。教材P120

散热器散热面积的计算公式:F=Qβ1β2β3β4/[K(tpj-tn)],Q房间的供暖热负荷(散热器的散热量),热量平衡Q=GCp(tj-tp)=KF△t,tpj散热器热媒平均温度(即散热器进出口水温的算术平均值)tpj=(tj+tp)/2,tn供暖室内计算温度,β1散热器组装片数修正系数(先忽略,求出散热器片数后再确定其值。),β2散热器支管连接方式修正系数,β3散热器安装形式修正系数,β4进入散热器流量修正系数(一般为1)。K散热器的传热系数,K=a(tw-tn)^b,,a,b值一般给定。散热器片数n=F/F0,F0单片散热器面积。P86热水供暖系统的等温降法的流量:G=0.86Q/(tj-tp),Q热负荷,△t供回水温差,△t=tj-th。P76,

3、 热流恒等:保温层厚度,传热系数的确定:

1、居住很长热工节能设计,据分区,楼层数,体形系数、窗墙比,查表得K值。

2、公共建筑热工节能设计:分区、体形系数、楼层数、窗墙面积比查表得传热系数K0值。节能标准计算保温层的厚度:K=1/R=1/[1/αn+1/R+δ/λ+1/αw]≤K0。R为墙体的热阻,λ/δ为保温层的热阻。防结霜计算保温层的厚度:ROmin=α(tn-tw)/[△ty*αn],α围护结构温差修正系数,查P5表1.1-8,tn冬季室内计算温度,查P16表1.2-2。Tw冬季围护结构室外计算温度,查P6表1.1-11。△ty冬季室内计算温度与围护结构内表面温度的允许温差。查P5表1.1-9。αn围护结构内表面换热系数,查P3表1.1-4。一般αn=8.7.

当量阻力法和当量长度法:管段P71,管网P136,△P=SV^2,H=SG2,S表示沿管道长度的摩擦损失折合与之相当的局部阻力系数,一般表示干线,管段和管网阻力系数区别。最不利环路的压力损失△pm,阻力最大的一路的压力损失,一般表示最终支管。质量流量:G=0.86Q/△t=3600*Q/(Cp△t),单位Kg/h。Q=GCp△t共同使用。水力失调度:x=Vs/Vg,Vs热用户的实际流量,Vg热用户的规定流量。体积流量:V=G/ρ(m3/h)。H2/H1=(G2/G1)^1/2=[(Q2/△t2)/(Q1/△t1)]^1/2=[(△t1Q2)/(△t2Q1)]^1/2,Q2=Q1*(△t2/△t1)*(H2/H1)^1/2。

射流的送风量:当送风口高度h≥0.7H,H房间高度,射流有效作用长度:lx=X(Ah)^0.5/α。X射流作用距离的无因次数,见P64表1.5-2和表1.5-3。α送风口的紊流系数。Ah每股射流作用车的横截面积。查P65表1.5-4。当送风口高度h=0.5H时,射流有效作用长度:lx=0.7X(Ah)^0.5/α。换气次数:n=380*υ2/lx,工作带最大平均回流回速度。lx射流有效作用长度P63。射流的送风量:L=nV/[3600*mpme]。mp沿车间宽度平行送风的射流股数, me沿车间长度串联送风的射流股数。空气加热器P65 加热空气所需热量和加热器供给热量Q=GCp(t2-t1)=KF△tp。

换热器的传热面积的计算:P105,F=Q/[KB△tpj],F换热器传热面积,Q换热量,B水垢系数,K换热器传热系数,△tpj对数平均温度差。△tpj=(△ta-△tb)/ln(△ta/△tb),对于水—水换热器,△ta为一次和二次热媒进出口四个温度中两个较大之差,△tb为两个较小之差。对于汽---水换热器,一次热媒无出口时,△ta为一次进口与二次进口之温度差,△tb为一次进口与二次出口的温度差。

热水采暖节能:集中热水采暖系统热水循环水泵的耗电输冷(热)比:EHR=N/(Qη),N水泵在设计工况点的轴功率(KW),Q建筑供热负荷(KW),η考虑电机和传动部分的效率(%),当采用直联方式时,η=0.85,当采用联轴器连接方式时,η=0.83。EHR≤0.0056(14+α∑L)/△t,△t设计供回水温差,系统中管道全部采用钢管连接时,取△t=25℃;系统中管道有部分采用塑料管材连接时,取△t=20℃。∑L室外主干线(包括供回水管)总长度 (m);当∑L≤500m时,α=0.0115;当500<∑L<1000时,α=0.0092;∑L≥1000,α=0.0069.。空气调节冷热水系统的输送能效比(ER),ER=0.002342H/(△T*η),H水泵设计扬程(m),△T供回水温差,η水泵在设计工作点的效率。空气调节系统的风机单位风量耗功率Ws=P/(3600ηt),P风机全压值,ηt包含风机、电机及传动效率在内的总效率。各种限值及小字P561。建筑供暖热负荷计算P14:A围护结构的基本耗热量Q=αKF(tn-twn),Q围护结构的基本耗热量,围护结构计算温差修正系数查P5表1.1-8。F围护结构的面积,K围护结构的传系数,P14表1.2-1. tn供暖室内设计温度,twn供暖室外计算温度。围护结构的的附加耗热量注意事项:外墙、窗、门作为围护结构三部分,三者的都有基本耗热量和与其对应各自耗热量附加,还三者共有的耗热附加。B冷风渗入的耗热量计算:Q=0.28CpρwnL(tn-twn)。由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,Cp空气的定压比热容,Cp=1KJ/(Kg*K),ρ供暖室外计算温度下的空气密度,P270ρ=1.293[273/(273+t)](B/101.3),实际的空气温度和实际的大气压力。Kg/m3,L渗透冷空气量,m3/h。tn供暖室内计算温度,twn供暖室外计算温度。体形系数指围护面积与体积之比。

8、 红外线燃气辐射采暖中辐射管总散热量的计算:Qf=Q/(1+R),R=Q/[CA(tsh-tw)/η],η=εη1η2。Qf燃气红外线辐射供暖系统热负荷,Q围护结构耗热量, R特征值,C常数,11W/(m2*K),A供暖面积,ε辐射系数,据h2/A查图取值。η1辐射供暖系统的效率,η2空气效率。Tsh舒适温度,取15-20℃,

9、 供暖系统分类:热水供暖系统(水温低于或等于100℃的热水,称为低温水,水温超过100℃的热水,称为高温水)、蒸汽供暖系统,供汽压力高于0.07MPa时称为高压蒸汽供暖系统,供的表压力等于或低于0.07MPa时,称为低压蒸汽供暖系统,当系统中压力低于大气压力时,称为真空蒸汽供暖系统。单位长摩擦损失选管径:水暖:△P=α△pm/∑L,低压蒸气系统:△Pm=α(p-2000) /L,高压蒸气系统△Pm=0.25αp /L:重力循环热水系数动力压力△P=gH(ρh-ρg),△P重力循环热水供暖系统的作用压力,g重力加速度,H加热中心到冷却中心的垂直距离,ρh回水密度,ρg供水密度。P23热水供热管网压力工况分析P133:水压图:供水水头线,回水水头线,停泵水头线,资用压力。水泵的功率:N=HQ/(367.3η)=ρgHQ/(η)KW 。

锅炉的出进水的温度。G热水锅炉每小时送出水量(t/h)。锅炉房总装机容量Q=K0(K1Q1+K2Q2+K3Q3+K4Q4),Q1,Q2,Q3,Q4分别为供暖,通风和空调,生产、生活的最大热负荷,K0室外管网热损失及锅炉房自用系数,一般取1.1-1.2,K1,K2,K3,K4分别为供暖,通风和空调,生产,生产热负荷同时使用系数。K1=1.0,K2=0.7—1.0,K3=0.7—0.9,K4=0.5—0.8

1. 全面通风量的计算:消除有害物L=Kx/(y2-y0),单位m3/s,安全系数,x有害物散发量g/s, y2室内有害物允许浓度,y0送风有害物浓度。消除余热:G=Q/[c(tp-to)],全面通换气量kg/s,C空气比热,一般取1.01KJ/(Kg*℃),tp排出空气的温度, to进入空气的温度。单位小时体积通风量:L=3600G/ρ。消除余湿:G=W/(dp-do),W余湿量g/s,dp-do排出空气的含湿量,g/Kg,do进入空气的含湿量,g/Kg,冬季空气加热器耗热量Q=GCp(t2-t1),被加热空气所需热量,W,G被加热的空气量Kg/s;CP空气的定压比容,c=1010J/(Kg*℃),t1室外新风温度,t2空气加热后温度。事故换气次数不少于12次/小时,热风平衡计算:Gzj+Gjj=Gzp+Gzp;自然进风量,机械进风量,自然排风量,机械排风量,单位Kg/s。热量平衡:∑Qh+c*Lp*ρn*tn=∑Qf+c*Ljj*ρjj*tjj+c*Lzj*ρw+c*Lsh*ρn*(ts-tn)。围护总失热量+排风带有热量=采暖及设备总产热量+机械进风带来的热量+自然进风带来的热量+循环风带来的热量。室内的总得热量等于总失热量。P172-173 自然通风原理P178:空气动力阴影区的最大高度:Hc≈0.3A1/2.A建筑物迎风面的面积,屋顶上方受建筑影响的气流最大高度:Hk≈A1/2。自然通风中天窗面积的计算:进风窗孔的面积Fa=Ga/{μa[2h1g(ρw-ρnp)ρw]1/2}。

1、h2中和面到窗孔a、b的距离。排风

2天窗的压力损失计算:△P=ξρpυ/2,tp=tn+α(h-2),ρp=1.2*293/(293+t),出口温度在厂房高度不大于15m,室内散热源比较均匀,而且散热是不大于116W/m3时,可用温度梯度法计算排风温度。温度梯度查P181表2.3-3,h为天窗的高度。tn工作区温度。风帽风量的计算P185:L0=2827d2*A/[1.2+∑ξ+0.02L/d]1/2。d风帽直径,A压差修正系数,∑ξ风帽前的风管局部阻力系数之和,L竖风道或风帽连接管的长度。

1、Y2进出口的浓度,L

1、L2进出口流量。除尘器出口浓度:Y2=(1-η)Y1。折算到标准状态的浓度:Cn0=1.293/ρ*C ,ρ=1.293*273/(273+t)*B/101.3。有毒物质时间加权浓度大于1时,不符合卫生要求,即∑X/Y>1。各种有毒物质浓度与其对应限值之比的总和。分级效率是指捕捉量与输入量之比。η(dc)=1-y2dφ2/(y1dφ1)。y

1、y2分别是进出口的浓度,dφ1,dφ2分别是进出口各占比例。排气筒的排放速率和排放浓度计算并判定是否达标(两个标准中有一个不达标即为超标排放)。υG=(G1-G2)/t=L*Y2,单位为Kg/h。G1进口含有质量,G2收集的质量。除尘器串联的除尘效率:η(1-η2.)…..。静电除水器的除尘效率P223:η=1-exp[-AWe/L],A集尘极板总面积,L除尘器T=1-(1-η1)处理风量m3/s,电除尘器有效驱进速度。

局部排风内容P189,密闭通风柜排风量的计算:L=L1+υ*F*β,L1柜内污染气体发生量m3/s;υ工作孔上的控制风速;F工作孔或终隙的面积;β安全系数β=1.1-1.2。送风式通风柜中排风量的70%左右由上部风口供给(采用室外空气),其余30%左右则从室内补入罩内。高温接受罩排风量的计算P198:根据安装高度H的不同,热源上部的接受罩可分为两类,H≤1.5Ap1/2的称为低悬罩,H>1.5Ap1/2的称为高悬罩(Ap热源的水平投影面积)。低悬罩的直径D1=B+0.5H高悬罩的直径D=Dz+0.8H,D1罩口直径,B热源上水平投影的直径或长边尺寸。H热源到计算断面距离,Dz=0.36H+B,Dz在某一高度上热射流的断面直径。排风罩的排风量的计算:L=μF(2│Pj│/ρ)^1/2=1/(1+ζ)^1/2*F(2│Pj│/ρ)^1/2,,P283 局部排风罩风速风量的测定。比托管测风管压力:全压、动压、静压。动压Pd=ρυ2/2。

人防地下室滤毒通风时新风量的计算P325:LR=L2*n;LH=VF*KH+LF。取其较大者。LR滤毒通风时按掩蔽人员数量计算所得的新风量,L2滤毒通风时掩蔽人员每人新风量设计计算值,n战时人防地下室室内掩蔽的人员数量,LH滤毒通风时为保持人防地下室内一定超压值所需的新风量,VF滤毒通时为保持人防地下室内一定超压值所需通道的有效容积,KH滤毒通风时人防地下室主要出入处最小防毒通道的设计换气次数,LF滤毒通风时人防地下室室内保护超压时的漏风量。

单位风量耗功率Ws=P/3600η,单位W/(m3/s),P为风机全压,η包含风机、电机及传动效率在内的总效率。风机耗电功率P=Ws*L,Ws单位风量耗功率,L单位时间风量,单位m3/s。空调的用电功率P=Q/COP,COP=4-0.005(tw-35),Q室内的热负荷,COP空调的性能系数,EER热泵机组能能效比。COP=Q/P,EER=Q/P。空调的耗电功率P=Q/COP。热泵机组耗电功率P=Q/EER。通风去热与空调去热切换条件是两者电功率相等。通风消除作热公式:G=Q/[c(tp-to)],全面通换气量kg/s,C空气比热,一般取1.01KJ/(Kg*℃),tp排出空气的温度, to进入空气的温度。单位小时体积通风量:L=3600G/ρ。 9. 静电除尘系统的能耗(风机能耗与静电能耗):N=Nf+Nj,袋式过滤器系统的能耗是相应阻力的风机能耗。风机的能耗:N=L*P/(3600η*ηm) ,η、ηm分别是风机效率、电机效率,L小时体积风量m3/h,P风机全压Pa。

10. 新风量的确定原则:A维护室内正压的风量,B室内排风量,C人员所需新量(人数与每人新风量之积),选C与A+B的最大者。消除各种有毒气体的新风量须累加,与消除余热的新风量比较,取其大者。

11. 炭吸附有毒气体所需炭量:W=V*Y*η*t/q0,,V气体流量,Y有毒气体浓度,η炭含吸附效率, t穿透时间,q0平衡吸附量。

12. 配电室的排风量计算P336:变压器散热量:Q=(1-η1)*η2*W*cosφ,η1变压器效率,η2变压器负荷率,cosφ变压器功率因数,W变压器功率。变配电室的通风量:L=Q/[0.337(tp-ts)],tp室内排风温度,一般不宜高于40℃,ts送风温度,一般不宜高于28℃。

∑W,(hn-ho)/(dn-do)= ∑Q/∑W=ε。热量平衡和湿度平衡,送排风所带走的热量和湿量必等于室内的热负荷和湿负荷。送风量的计算:

1、温差确定应遵循两个基本原则:尽量采用“露点送风”-即ε线与Φ=90%-95%线交点为送风点。校核送风温差,人为选定送风温差,并根据选定的送风温差确定送风温度to,即在焾湿图上to线与ε线的交点就是送风状态点O。送风状态和送风量除消除室内的余热和余湿外还要保护室内参数。换气次数达到标准。n=L/V(次/h).。空调房间内每人所需新风量(人数与每人新风量之积)。L=Q/(

2. 房间的空调冷负荷和热负荷计算:机组总冷负荷等于室内冷负荷、新风冷负荷和再热冷负荷之和后去除回收的余冷负荷。新风从排风中回收显热的装置的回收显热值:Qh=ηm%Cp(tw-tn)。冬季工况:系统总加热量:Qd= G(ho-hL)。冬季空气调节过程:机组总热负荷等于室内负荷和新风负荷之和。空调对室内空气质量要求较供暖系数要求高,不仅要求温度和湿度舒适,同时要求空气新鲜和洁净。换气次数和新风量优先确定。P350 3. 一次回风空调系统的计算:系统总送风量的计算:G=Q0/( hN-ho),hN室内状态点空气比焓值,ho送风状态点 的空气比焓值。空调机组总冷负荷Qs=G(hc-hL)。hc混合状态点的空气比焓值,hL机器露点的空气比焓值。新风冷负荷:Qw=Gw(hw-hN)。再热冷负荷:Qz=G(ho-hL)。Qs=Q0+Qw+Qz-Qh。P377二次回风系统的计算:空调机组冷、热盘管处理的风量:GL=Q0/(hN-hL))=Gw+Gh。等于新风量与一次回风量之和。二次回风空调系统空调机组的冷负荷和表冷器的冷负荷。Qs=GL (hc-hL))=Q0+Qw。风机盘管加新风系统计算:区别是制冷点有水管和风管。可让风机盘管承担室内冷、热负荷,新风只承担新风本身的负荷。空调机组空气处理过程和室内空气处理过程沿热湿比线进行,处理室内负荷,仅涉及送风温度和室内温度。空调机组除了担负室内负荷,还要承担新风负荷,Qs=G(hc-hl)=Q0+Qw。用室内负荷求风量G=Q0/( hn-ho),用新风比求新风负荷。

3、除湿机的出口含湿量的计算:G(dN-do)=∑W,除湿机的风量Kg/h,dN室内空气含湿量, do除湿机出口空气含湿量,∑W室内的湿负荷,包括自然渗透换气的湿负荷,人员散湿量,围护结构内表面和设备等散湿量,∑W=W0+Wx+Ww。出口含湿量do = dN -∑W/G,排风除湿量。

5、 噪声叠加公式P537:∑Lp=Lp+10lgn,n两个声功率差值,按照由大到小依次排序,逐个进行叠加,叠加时根据两个声功率级的关值在其中较高的声功率上增加附加值,P537附加值列于表3.9-6.离心式风机的声功率级Lw=5+10lgL+20lgH。

6、 气流组织的计算:P423等温自由紊流射流轴心速度:υx/υ=0.48/[a/d0+0.147],υx射程x处射流轴心速度,υ

射流出口速度,d0送风口直径或当量直径,a送风口的紊流系数。散流器送风计算,阿基米德数P440,Ar。散流器数量的计算:n=L/(υ0*S).L通风量,υ0最小颈出口速度,S颈口面积。

用干球温度和湿球温度确定焓湿图的状态点,湿球温度与Φ=100%交点沿等焓线与干球温度的交点。用干球温度和相对湿度线确定状态点,查相应焾值和绝对湿度值。画热湿比线的方法。热水盘管处理空气为等湿过程,水湿膜加湿器、高压喷雾加湿器为等焓过程。转轮除湿为等焓过程(除湿过程温度升高)。电加湿器和干蒸汽加湿器是等温加湿,循环水喷淋为等焓加湿。表冷器和风机盘管干况为等湿过程,冷况为变湿变焓过程。P409

9、 洁净室换气次数:P460,n=60*G/[α*N-Ns],按均匀分布方法计算的洁净室换气次数,次/h,G室内单位容积发尘量,pc/(min*m3),N洁净室洁净度等级所对应的含尘浓度限值,pc/m3;Ns送风含尘浓度,α安全系数取0.4-0.8.出口浓度的计算:Y2=Y1(1-η)。

10、 地源热泵机泵夏季向地源放出的热量:Q=Q0/(1+/EER),冬季向地源吸收的热量:Q=Q0/(1-1/COP)。表冷器的换热扩大系数P402:ξ=(h1-h2)/Cp(t1-t2),h1 、t1分别为空气在初状态1时的比焓和温度,h

2、 t2分别为空气在终状态2时的比焓和温度,Cp空气定压比热容。表面式冷却器的计算:热交换效率系数P405,ε=(t1-t2)/(t1-tw),t

1、t2处理前、后空气的干球温度,tw冷水初温,冷却塔的冷却能力的计算P488:Qc=Ka*A*H(MED),(kj/h)。Ka冷却塔填料部分的总焓移动系数,A冷却塔断面积,H填料层高度。MED对数平均焓差。组合式空气调节机组的性能与选择。P401 第四章:制冷与热泵技术:

制冷原理:压缩机---冷凝器---节流膨胀阀---蒸发器,1----蒸发器出口,2---压缩机出口,3----冷凝器出口,4—节流器出口。节流器视为等焾过程,温差损失、节流损失、过热损失三大损失,减少损失的方法:设置再冷器,回热循环(设置回热器)、多级压缩(两级中间是节能器)。中间冷却器、中间节流阀、闪光器和回热器,按制冷系数最大为原则确定中间压力和最佳中间温度:P=(Pk*P0)1/2,t=0.4tk+0.6t0+3℃。热泵能同时实现制热和制冷功能的装置,即该装置运行时,冷凝器放出的热量用来制热,而蒸发器的吸热用来制冷 ,这种装置既可称热泵,也可称制冷机。热泵制热系数永远大于1.εh=Φh/P=(Φ0+P)/P=ε+1。必须指出,εh=ε+1的成立条件必须是工况(冷凝温度、蒸发温度、再冷度、过热度)条件完全相同的情况。以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统或是用作供热的制冷机称为热泵。回热器的目的是利用蒸发器的冷量对冷凝器的制冷器再。节流阀膨胀功等于冷凝器出口和蒸发器入之间的比焓差。

2、 制冷量的计算:Q=G(h1-h3)。制冷量等于蒸发器出口与冷凝器出口制冷剂比焓值之差与流量的积。h1蒸发器出口制冷剂焓值,h3冷凝器出口制冷器的焓值。冷水机组的部分负荷性能系数P617,IPLV是用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,制冷时:IPLV(或NPLV)(C)=2.3%*A+41.5%*B+46.1%*C+10.1%*D

制冷剂质量流量,kg/s;h1蒸发器出口制冷剂的比焓,kJ/kg;h5蒸发器进口制冷剂的比焓,kJ/kg,ηv制冷压缩机的容积效率;Vh制冷压缩机的理论输气量,m3/s;υ制冷压缩机入口气态制冷剂的比容,m3/kg;qv单位质量制冷剂的制冷量。制热量的计算:Φh=MR(h3-h1)=MR(h1-h5)+MR(h3-h1)= Φ0+f*Pst,f考虑到压缩机向外散热后实际输入功率转化为制热量的系数。Pst理论压缩功率,h3制冷压缩机出口气态制冷剂的比焓,kJ/kg;h4冷凝器出口液态制冷剂的比焓, kJ/kg;电机输入功率Pin=Pth/ηs=Pth/ηiηmηe,ηi指示效率(是压缩机在理想情况下的理论压缩功率Pth与指示功率之比),ηe电动机效率,ηm摩擦效率。ηs绝热效率:ηs=ηiηmηe。制冷压缩机配用电动机的功率P=(1.1-1.15)Pe/ηd,Pe轴功率,ηd传动效率。Pe=Pi+Pm,指示功率与制冷压缩机的摩擦功率之和。COP=Φ0/Pin=单位质量制冷量/(单位质量理论耗功率/绝热效率)。风冷热泵冷热水机组的制热量计算:Q=q*K1*K2,q额定制热量, K1制热量修正系数, K2化霜系数。蒸发温度增/降1度,COP约增/降3%;冷凝温度增/降1度,COP约降/增1.5%。P609制冷系数COP和制热系数COPh.

4、 蓄冷系统的蓄冰装置有效容量与双工况制冷机的空调标准准制冷量(蓄冰装置的蓄冷特性,应保证在电网低谷时段内能完成全部预定蓄冷量的蓄存;蓄冰装置的取冷特性,不仅应保证能取出足够的准冷量,满足空调系统的用冷要求,而且在取冷过程中,取冷速率不应有太大的变化,冷水温度应基本稳定)P685::全负荷蓄冰时蓄冲装置有效容量的计算Qs=∑q=ni*Cf*qc ,制冷机标定制冷量:qc=∑qi/(ni*cf)。部分负荷蓄冰的蓄冰装置有效容量的计算:Qs=ni*Cf*qc。制冷机标定制冷量:qc=∑qi/(n2+ni*cf)。Qs蓄冰效容量kwh;qc制冷机的标定制冷量(空调工况),∑qi建筑物逐时冷负荷P684, ∑qi=n*qp,qp日平均小时冷负荷,ni夜间制冷机在制冰工况下

运行的小时数;n2白天制冷机在空调工况下运行小时数,制冷机制冰时制冷能力的变化率,即实际制冷量与标定制冷量的比值。水蓄冷贮槽容积计算:P686,V=QsP/(1.063η△t),V所需贮槽容积,Qs设计日所需释冷量,P容积率,η蓄冷槽效率,△t蓄冷槽可利用的进出水温差,一般为5-8℃。

溴化锂吸收式制冷机的原理:循环倍率P640:是指制冷剂-吸收剂溶液的质量流量与制冷剂质量流量之比,表示了溴化锂吸收式制冷机产生单位质量流量的制冷剂水蒸气所需要循环的稀溶液质量。f=m3/m7=ξs/(ξs-ξw)。m3流入发生器的稀溶液的流量,m7是指发生器产生的蒸气流量,ξs浓溶液浓度,ξw稀溶液浓度。放气范围为△ξ=ξs-ξw。放气范围、溶液的循环倍率、热力系数、热力完善度是溴化锂吸收式制冷的四大性能指标标。吸收式制冷机的热力系数与热力完善度P637:吸收式制冷式的经济性常以热力系数作为评价指标,热力系数ξ是吸收式制冷机获得的制冷量Φ0与消耗的热量Φg之比。最大热力系数:ξmax=T0(Tg-Te)/[Tg(Te-T0)]=εcηc。发生器中热媒温度,K,蒸发器中被冷却物温度,K,环境温度,K,工作在T0和Te之间的逆卡诺循环的制冷系数。工作在Te和Tg之间的卡诺循环的热效率。热力完善度是热力系数与最大热力系数之比。溴化锂吸收式冷水机组的性能系数:EER=Q/(Qr+Qd)制冷量除以燃料产热量和耗电量之和。蒸发器传热面积和冷水流量的计算:GCp△t

6、 多级压缩性能系数的计算:流程图和压焓图点对应关系的运用,关键点是分一部分制冷剂MR2对另一部分制冷MR1进行再冷。MR2吸收的热量与MR1放出的热量相等。三通处质量守恒和热量平衡。求质量比。闪发分离器。

7、 风冷热泵冷(热)水机组冬季,应根据室外空调计算温度修正系数和化霜修正系数P622。Φh=q*K1*K2。Φ机组制热量, q产品样要事的瞬时制热量(名义工况,室外空气干球温度7℃,湿球温度6℃),K1使用地区室外空调计算干球温度的修正系数, K2机组化霜修正系数,每小时化霜一次取0.9,二次取0.8.

冷库知识:P708冷库或冰库的计算吨位:G=∑Viρη/1000,G冷库或冰库的计算吨位,Vi冷藏间或冰库的公称容积,η冷藏间或冰库的容积利用系数,ρ食品的计算密度。冷却间和冻结间的冷加工能力计算:

1、吊挂式:设有吊轨的冷却间和冻间的冷加工能力:Gd=(lg/1000)*(24/τ),设有吊轨的冷却间、冻结间每日冷加工能力,t;l冷间内吊轨的有效总长度m;g吊轨单位长净载货质量Kg/m;冷间货物冷加工时间,h。

2、搁架排管式:采用搁架式设备冻结间的冷加工能力可按下式计算:Gd=(NG`/1000)*(24/τ)。Gd搁架式冻结间每日冷加工能力,t;搁架式冻结设备设计摆放冻结食品容器的件数;G`每件食品的净质量,Kg;τ货物冷加工时间h。冷库围护结构热流量的计算P721: Q1=KAα(tw-tn),K围护结构的传热系数,A围护结构的传热面积,α围护结构两侧温差修正系数,tw围护结构外侧计算温度,tn围护结构内侧计算温度。冷库的冷负荷有冷间冷却设备负荷P725:Qs=Q1+pQ2+Q3+Q4+Q5,Qs冷间冷却设备负荷,Q1冷间围护结构热流量,Q2冷间风货物热流量,Q3冷间通风换气热流量,Q4冷间内电动机运转热流量,Q5操作热流量,p冷间内货物冷加工负荷系数。冷间机械负荷P725:Qj=(n1∑Q1+ n2∑Q2+ n3∑Q3+ n4∑Q4+ n5∑Q5)R 。n1围护结构热量的季节修正系数、n2冷间货物热流量折减系数、n3同期换气次数、n4冷间内电动机同期运转系数、n5冷间同期操作系数。R制冷装置和管道等冷损耗补偿系数。一般直接冷却系统宜取1.07,间接冷却系统宜取1.12.

冷凝器的热负荷:Qc=Qe+Pi=Qe(1+1/COP),Qc冷凝器的热负荷,Qe压缩机在计算工况下的制冷量,Pi压缩机在计算下的消耗功率。P734冷凝器的传热面积A=Qc/(K*△θ)=Qc/ql。Qc冷凝器的热负荷,K冷凝器的传热系数,△θ冷凝器的对数平均温差,ql冷凝器的热流密度。P736蒸发器的传热面积:A=Qc/(K*△θm)=Qc/q。Qc蒸发器的热负荷,K蒸发器的传热系数,△θm蒸发器的对数平均温差,q蒸发器的热流密度。P739冷间内冷却设备的设计计算:冷却设备的传热面积As=Qs/(Ks△θs)。

第六章:供水与燃气:室内燃气管道的计算流量及估算:Qh=∑KNQn。燃气管道的计算流量,K燃具同时工作系数,N同种燃具或成组燃具的数目,燃具的额定流量。流量估算公式:Qh=KmKdKhQn/(356*24)。Qh燃气小时计算流量,Qn年燃气用量,Km月高峰系数, Kd日高峰系数, Kh小时高峰系数。