风冷中央空调维护保养

目前在国内使用的空调形式上主要有直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统,以下分别作简单比较,希望对各位有帮助。

  1、直燃型溴化锂空调系统

  空调系统复杂,需专人管理机房。主机的制冷/制热切换需人工对阀门切换来实现

  有线控制或无线控制、多功能遥控器、中央集中控制器。

  溴化锂制冷机组从原理上要求保证极高的真空度,工艺上必须保证极高的密封性,

  否则溴化锂溶液将对机组材料和构件造成强烈腐蚀,其使用寿命无法保证。

  空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好,且过渡季节可采用全新风系统。

  主机制冷时采用的是冷却塔提供的冷却水,所以受环境温度的影响小于风冷热泵系统。

  但溴化锂机组对水质的要求非常严格,冷却水必须经过处理才能运行。

  且溴化锂机组的制冷量存在不可避免的逐年衰退,年衰减量高达5%左右。

  主机除屏蔽泵以外,无其它震动部件,运行安静,噪声低。室内机噪音一般在

  在20%-100%的负荷内可进行冷量的无级调节

  利用热能(或余热、废热、排热等)为动力。因此,在电力比较紧张的地区,

  或有余热可以利用的场合,此机组更具有意义,但是应该注意,其若与一次能源的

  消耗机比较,它一般来说是不节能的。辅助系统例如真空泵,冷却塔,冷却水泵所选

  规格型号均比电制冷方式要大,同样要消耗电力,供电局停电时溴化锂空调系统

  直燃机结构紧凑,体积小,机房占用面积小,但系统管路复杂,布置较麻烦。

  其冷却水量需求量大,需配用冷却能力较大的冷却塔。

  必须每周至少送2~3次油,加油过程时间长,噪音大,污染环境,工作人员劳动强度大,

  操作危险,严重影响工作环境。

  操作人员每天均需对系统抽真空,劳动强度大;每台机组运行两年后每年必须清洗一次

  内部容器,更换有关材料。

  溴化锂水溶液对普通碳钢有较强的腐蚀性,不仅影响机组的性能与正常运行,

  而且还影响机组的寿命。一般使用寿命为6~8年。

  适用于有余热、废热、排热等或电力紧张的场所

  安装复杂,需大量的配套设施,系统复杂、安装工程量大。且机组对气密性要求高,

  在机组运行中即使漏入微量的空气也会影响冷水机组的性能。

  400-450元/米2 (费用按建筑面积计算)

  2、风冷热泵中央空调系统

  全电脑自动控制,无需专人管理。部分进口机可以对水泵进行控制。

  有线控制或无线控制,也可以用BA系统集中控制。

  经多年研发与使用,机组质量、可靠性高。

  空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好,且过渡季节可采用全新风系统。

  主机是与室外空气进行热交换,因此在主机的制冷/制热量与室外温度成反比,

  且冬季主机需反冲除霜。所以有时会影响空调效果,但大部分时间内能满足用户的要求。

  主机噪音一般在70dB左右,室内机噪音一般在40dB左右。

  活塞式为分档调节;进口品牌的螺杆机组能量可从10%-100%连续调节。

  耗电量大(主机、循环水泵及末端)

  机组单机容量较大,机组占地面积较大,但无需专用机房。

  主机保养简单,但水系统需定期除垢,清洗管路,保养工作量一般。

  高档办公楼、商场、宾馆、医院、学校等(1万平米-5万平米)

  安装较复杂,需大量的配套设施,系统复杂、安装工程量大。

  3、水冷式冷水机组+锅炉系统

  需专人管理机房及锅炉房,但主机为全电脑自动控制。

  有线控制或无线控制,也可以用BA系统集中控制。

  经多年研发与使用,机组质量、可靠性高。

  空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好,且过渡季节可采用全新风系统。

  主机制冷时采用的是冷却塔提供的冷却水,所以受环境温度的影响小于风冷热泵系统。

  制热采用锅炉提供的热水,采暖效果好,但锅炉效率低,能源浪费严重。

  主机噪音一般在70dB以上,室内机噪音一般在40dB左右,但冷却塔噪音较高。

  活塞式为分档调节;进口品牌的螺杆机组能量可从10%-100%连续调节。

  耗电量较大(主机、循环水泵、冷却水泵、冷却塔及末端)

  机组单机容量大,占地面积小,但需专用机房和锅炉房,冷却塔也需一定面积。

  主机保养简单,但两套水系统需定期除垢,清洗管路和冷却塔,保养工作量较大。

  大型办公楼、厂房、商场等(1万平米以上)

  安装复杂,需大量的配套设施,系统复杂、安装工程量大且占地面积大。

  地源热泵中央空调系统

  需专人管理机房,但主机为全电脑自动控制。如要达到无人值守实现电脑管理,

  则需再增加控制系统。

  有线控制或无线控制,也可以用BA系统集中控制。

  目前技术含量最高的空调系统,在国外已大量使用,现国内也大量应用,机组质量、

  空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好,且过渡季节可采用全新风系统。

  主机制冷时产生的废热和制热时要提取的热能均通过埋于土壤中埋管进行热交换,

  因此几乎不受环境温度的影响。且机组效率为四个系统中最高的。

  主机噪音一般在70dB左右,室内机噪音一般在40dB左右。

  活塞式为分档调节;进口品牌的螺杆机组能量可从10%-100%连续调节。

  与水冷机类似,但由于主机效率比水冷机高且没有冷却塔设备。因此耗电量要

  机组单机容量大,占地面积小,但需专用机房。埋管需要有合适的场所布置。

  主机保养简单,但水系统需定期除垢,清洗管路;而埋管水系统为闭式管路无需清洗,

  保养工作量同风冷热泵系统。

  办公楼、商场、宾馆、医院、学校等

  安装复杂,需大量的配套设施,系统复杂、安装工程量大且需适合的埋管场所。

  总结,通过以上比较分析,可以看出:

  1. 直燃型溴化锂空调系统,需要专用机房和储油罐。系统复杂,维护保养要求也高,因此必须配专人管理和维护。该系统初投资较低,但运行费(制冷/制热均采用一次能源,效率低)和维护保养费用高。制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。但系统对气密性要求高,即使漏入微量的空气也会影响冷水机组的性能,一般制冷量年衰减量高达10—20%。

  2. 风冷热泵中央空调系统在控制方面可实现无人值守,系统简单、成熟;目前在世界上属于普及性空调系统;但初投资高,运行费用适中,且受环境温度的影响较大。

  3. 水冷式冷水机组+锅炉系统,需要专用机房和锅炉房,还需专人值守;初投资较低,运行费用高(制冷时系统效率高;但制热时采用锅炉,效率低)。制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。

  4. 地源热泵中央空调系统,属于环保性系统,目前在世界上属于最流行的空调系统受各国政府的推荐使用;需要专用机房和埋管场所;初投资较高(主要为埋管费用),运行费为四个系统最低的(目前最节能的系统),且几乎不受环境温度的影响。

xx办公大楼多联空调维护保养方案 一:空调系统概况 1:空调机组:美的多联机中央空调系统,机组属于一次冷媒直接蒸发式风冷热泵机组,由一套组合 外机带多台室内机组成。 2:室外机数量61台,美的MDV4多联机。 3:室内机数量350台,型号:内藏式风管机。 4:分体室空调26台,电梯空调3台,弱电机房柜机3台。 5:使用范围1-15层。 二:维护保养内容及时间表 1:认真仔细、及时地对空调设备进行检查保养,确保工作质量和工作效率。 2:进行机组的试运行,对机组进行供电电源,控制系统的信号线,压缩机的运转电流等常规电器检查保养。 3:检测冷媒供、回压力是否正常值,检查冷媒是否泄漏,并进行添加。 4:冷暖季节的调试检测 A:冬季制热预计保养时间:每年10月底之前完成(具体时间可视天气情况协商确定)。 B:夏季制冷预计保养时间:每年4月底之前完成(具体时间可视天气情况协商确定)。 5:在运行季节,定期对客户进行巡访,了解机组的运行情况并进行常规检查。 6:室外机电脑板除尘:室外机暴露在露天环境中,日久电脑板会积较多灰尘,若不及时清理,遇有潮湿天气时,易造成电脑板极间短路,损坏电脑板,造成损失 7:一年2次机器清洗检查,逢冷热季节交换时,对范围内所以空调,实行定期检查、维护。 8:电气部件与冷媒系统免费检测,更换修理及冷媒添加,全年服务。不再收取维修费用。 9:负责内外机温度传感器、压力开关、变压器、保险、PWM阀线圈易损部件的费用。 10:遇有甲方15层有召开会议时,甲方要求时需派一个以上技术工人值班。 福建xx办公大楼多联机空调定期保养内容及时间 设备名称 序号 项目名称 检查维护内容 检查时间 室外机 1 空调回风滤网 清洗回风虑网 正常情况下:换季前全面清理1次。 运行时:巡检发现问题及时清理。 2 蒸发器 检查蒸发器并根据情况清洗 换季前全面清理1次。 3 电子膨胀阀 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 4 温度传感器 检查并测量温度传感器阻值是否正常 换季前全面清理1次。 5 排水泵 检查排水泵运转和排水是否正常 换季前全面清理1次。 6 冷凝排水系统 检查冷凝排水系统是否正常 换季前全面清理1次。 7 冷煤管保温 检查保温是否完好并修复 换季前全面清理1次。 8 风扇电机 检查电机轴承,电机绝缘阻值,风机 换季前全面清理1次。 扇叶平衡 9 线控器 检查线控器输入输出是否正常 换季前全面清理1次。 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 10 单向阀 检查单向阀工作是否正常 换季前全面清理1次。 11 冷凝风机 检查电机电流 换季前全面清理1次。 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 12 冷凝器 检查冷凝器是否散热良好 换季前全面清理1次。巡查发现 检查冷凝器翅片是否有脏堵 问题立即修复 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 13 供电电源 检查供电电缆是否正常 换季前全面清理1次。巡查发现 检查并紧固接线端子 问题立即修复 检测供电电源电压是否正常 14 电控部分 检查电脑主板供电电源是否正常 换季前全面清理1次。 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 15 设备接地及绝缘 测量设备绝缘是否良好 换季前全面清理1次。 16 固定设施 检查紧固设备固定螺丝及支架 换季前全面清理1次。 17 空调面板 检查清洁空调面板 换季前全面清理1次。 18 传感器 检查回风温度传感器是否良好 换季前全面检查1次。 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 室外机 1 压缩机部分 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 换季前全面清理1次。巡查发现 检测压缩机冷却 问题立即修复 检测压缩器排气温度 2 制冷系统 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 换季前全面清理1次。巡查发现 检测系统有无漏点 问题立即修复 检测系统冷煤是否充足 3 冷冻油 检测压缩机绝缘电阻 换季前全面清理1次。 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 4 四通阀 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 换季前全面清理1次。 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 5 膨胀阀 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 换季前全面清理1次。 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 6 储液罐 检查储液罐是否良好 换季前全面清理1次。 7 高压开关 检测高压保护开关动作是否正常 换季前全面清理1次。 校正高压保护开关点是否正确 8 低压开关 检测低压保护开关动作是否正常 换季前全面清理1次。 校正低压保护开关点是否正确 9 传感器 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 换季前全面清理1次。巡查发现 检查环境温度传感器是否正常

全国300多个城市,上万个门店和服务终端期待您的光临,为您提供贴心的服务!

我要回帖

更多关于 大型风冷中央空调保养 的文章

 

随机推荐