泛海三江主机调试流程如何设置总线盘

泛海三江主机多线盘是怎么让风机动作的呢,整个多线盘启动流程是怎么样的呢

泛海三江主机这个多线盘是怎么样让现场风机动作的呢,后面接了一个终端负载器是因为什么作用如果接在现场控制柜或者主机后面接的话会不会有什么影响,对这个多线盘是怎么样让现场风机去动作的,真的是不怎么懂,还有就是风机不是可以多线盘启动和模块启动的吗,如果把多线盘后面三根线拆掉,然后直接在主机那里单点起那个风机模块风机会不会动作的呢?


请回复有价值的信息回答


1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。

2、其他显示灯均为熄灭状态

二、故障状态及处理方式

1、液晶显示器显示故障设备的详细地址

2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间

4、主机蜂鸣器发出告警声

1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主机即完成消音。

2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址;

3、根据详细地址立即到现场查看原因

三、火警状态及处理方式

1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。

2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间

4、主机蜂鸣器发出报警声

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按远音控制键,

即完成声光报警器的消音。

下载文档原格式(Word原格式,共2页)

JB-QGL-9116简易操作说明 第一步:主机报警时先在主机上看报警的类型和部位。在主机上有中文显示,在CRT图文显示系统上可以看到具体部位.然后派人到现场确认。 第二步:如是误报,先按“消音”键,再到现场排除火警“如是探测器,将探测器内的灰尘吹掉;如是手动按钮或消火栓按钮,手动复位”。再到主机按“复位”键复位整个系统,复位到正常巡检状态。如果复位后还报火警,打电话给消防安装公司或厂家来处理。 注意:要复位时先要打开“键盘”,也就是主机上的“键盘”指示灯要点亮。打开方法:按一下“键盘”键,再按四下“1”键,再按一下“确认”键。 第三步:如是真火警,消防中心值班人员先把“键盘”打开,打开方法同上。打开后按一下“自动/手动”键,把主机打到自动状态,灯亮说明已经打到自动。 说明: “自动/手动”是控制除了声光报警器和警铃外其他所有的设备的联动。“总线手控”是控制总线手控盘,灯亮时总线手控盘才能操作。 JB-QGL-9116维护注意事项 我公司建议贵单位指定一个设备维护人,对设备进行日常维护。设备维护人有一个“系统管理员”密码,密码为“111111”,也就是六个一。此密码可以进入主机进行一些简单的设置(主机没有报火警和反馈信号才可以)。设备维护人得到密码后应更改密码,慎防泄露此密码。设备维护人变更时要注意交接好。我公司提供的使用说明书(光盘)设备维护人要认真阅读。 进入主机设置界面: 在键盘上同时按下“* ”键,这时主机显示要求输入密码,输入初始密码8个2,再按“确认”键。看到主机上的“键盘”灯点亮后,按主机上的“菜单”键就可以进入主机的设置界面了(主机有火警和反馈信号时不可以进入设置界面)。 一、在“系统设置”一栏里可以更改的是:时间设置、密码设置、打印机设置、LCD定时关闭。 1、时间设置:可以更改时间,直接把原来的时间删除,再重新输入新的时间,点击“确认”就可以了。 2、密码设置:可以更改密码,也是真接把原来的密码删除,再重新输入新的密码,点击“确认”。(高级用户可以更改本级和低级用户的密码)。 3、打印机设置:可以设置打印机打印和不打印。在登记“□”那里打“√”表示主机有打印机,主机报警时打印机打印,打“X”则不打印。 4、LCD定时关闭:可以设置液晶显示屏是否使用省电保护模式,打√表示使用,不打√表示液晶显示屏一直处在高亮状态。 二、在“操作”一栏里除了“自动登陆”外其他的都可以操作。在这里有些菜单功能和面板按键功能是一致的。主要是取消隔离必须在这里取消。点击“取消全部隔离”就可以取消所有隔离了。 三、在“历史查询”一栏里可以查询历史记录。每项最多可以记录最新的1000条历史记录。历史记录可以用主机带的打印机打印。 注意:除了上面说明的菜单功能可以进入设置更改外,其他的不可以进入更改,如进入更改所造成系统不能正常使用,本公司不负任何责任。

我要回帖

更多关于 泛海三江主机调试流程 的文章

 

随机推荐