TG3000变频恒压供水电脑控制器 使 用 手 册 浙江天正电气股份有限公司 TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 - 1 - 目 录 一、系统概述 (2) 二、主要性能指标 (2) 三、安装尺寸和接线端子说明 (3) 四、操作面板指示及参数设定说明 (4) 五、控制器参数列表及出厂默认值 (6) 六、控制器参数功能详细说明(9) 七、巡检功能的实现过程 (15) 八、控制器显示故障代码说明 (17) 九、外部输入信号端子说明 (17) 十、系统当前时间的调整 (17) 十一、外部输出端子与部分变频器端子的连接表 (18) TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 - 2 - 一、系统概述 TG3000系列微电脑变频供水/ 补水控制器是专为变频恒压供水系统 和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器,可与各种品牌的变频器配 套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、 系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。 二、主要性能指标 1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1 变频+4 工频); 2.具有压力测量值防抖动补偿控制功能; 3.参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; 4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看 门狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施,防止软件跑飞; 5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; 6. “0 10V”输出控制频率电压为 DC 0-10V, 也可设定为 DC 0-5V; 7.具有压力传感器零点和满度补偿功能; 8.具有定时自动倒泵功能; 9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; 10.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能; 11.系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能; 12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式; 13.具有可选的定时自动开、关机控制功能; 14.具有小流量水泵睡眠控制功能; 15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; 16.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制; TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 17.具有分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制; 三、安装尺寸和接线端子说明 1.控制器外形尺寸: 160mm 80mm 90mm 2.控制柜面板开口尺寸 151mm75mm ,面板卡入式安装。 3.使用环境为 :无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所; 4.使用环境温度:-20 50 5.相对湿度:95%; 分钟以上仍 然=0.05 时, 重新接通 RUN 信号,启动” 010V ” P23 附属小泵控 制 0-2 0 P23=0 ,无附属小泵。 P23=1 且 P03=1,2,6,8 时,附属小泵变 频。当系统只有一台变频主泵工作, 且工作频率=P24 5 分钟后,关闭变 频主泵,接通小泵变频接触器(B3 继电器),启动小泵变频工作。当小泵 达到 50Hz 后延时 P05 秒,压力还达 不到设定值,则关闭小泵,重新启动 主泵变频工作。 P23=2 且 P03=1,2,6,8 时, 附属小泵工 频。当系统只有一台变频主泵工作, 且工作频率=P24 5 分钟后,关闭变 频主泵,接通小泵工频接触器(G3 ) , 以 P01 为低压,P21 为高压,进行压 力控制,如果工频小泵运行 P05 秒后 仍然达不到 P01 压力值,则关闭工频 小泵,启动变频主泵。 P24 附属小泵最 低工作频率 0-50Hz 10 当变频主泵工作频率=P24 时,并且 工作 5 分钟后,切换为附属小泵工作 模式 P25 缺水保护最 小压力 0-0.2MPa 0.05 系统运行中,当测量压力 =P26 时 ,认为系统缺水或 泵故障,控制器切断所有输出,PV 窗 口交替 1 秒显示故障代码 Er1 和测量 值 P26 缺水保护时 间设定 0-250 (X 5 秒) 0 P26=0,无缺水保护功能。 P260 有缺水保护功能。参数中每个 数值代表 5 秒钟 P27 上限保护压 力 0-2.5Mpa 1.0 超过上限保护压力,控制器所有输出 断开,直到测量压力恢复 P28 睡眠等待时 间 0-250 (X5 秒) 12 超压进入睡眠状态的等待时间,每个 单位时间为 5 秒 TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 - 显示,只显示当前时间,并不断刷新, 按加键更改小时,按减键更改分钟, 秒位不改动,改动完成的数据直接存 入存储器中), 上电初始化时设定为 08:30:00 L41 第四开机时 间 时: 分(12 :00 ) H41 第四关机时 间 时: 分(13 :30 ) L51 第五开机时 间 时: 分(14 :00 ) H51 第五关机时 间 时: 分(15 :00 ) L61 第六开机时 间 时,所有的参数和设定值均可修改,当 P0018 时, 参数和设定值只能查看,不能修改。 P01-压力设定值,也称第一压力设定值或下限压力设定值。 当 P035 时, P01 就是系统当前的压力设定值, 可在 P01 中设定 或在运行状态直接在控制面板用 和 键直接设定。当 P03=5 时, 此值为下限压力设定值。 P02-第二压力设定值,也称消防压力或动压设定值。 当外部输入信号端子 DI1 与 CM2 闭合超过 2 秒,则当前系统控 制的设定压力值即变为 P02 的值,此时可在控制面板上直接用 和 键进行修改,修改后的数值直接存入 P02 参数项中。当外部输入信 号端子 DI1 与 CM2 断开后,控制面板上的设定压力值又重新变回 P01 的压力设定值。 P03-泵工作方式。TG3000 型 ,P03 可选择 1-14。 错误的选择 此参数,将导致外部输出控制继电器动作混乱! 通过 P03 参数的改变,控制器可以控制单台或多台泵工作在不同 的工作方式: P03=1,2,为一用一备工作模式,B1 和 B2(或 P1 和 P2)互为备用泵。 当 P12=1 时, B1 和 B2(或 P1 和 P2)按照 P13 中设定的时间定时相互 轮流接通工作。 P03=3,为一台变频泵加一台工频泵工作模式。此时系统定义 B1(P1)为 TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 - 10 - 变频泵,B2 (P2 )为工频泵。当 B1(P1)工作频率达到 50Hz 后,延时 P05 秒的时间,如果测量压力值仍然达不到系统设定值,则工频直接启 动 B2(P2)泵投入系统运行,B2(P2) 泵投入运行后,系统靠调节 B1(P1) 泵的工作频率来稳定系统压力。如果系统出现超压,则将 B2(P2)泵关掉, 仍然靠调节 B1(P1)泵的工作频率来稳定系统压力。 P03=4, 是为锅炉补水或换热机组补水设计的工作模式。此模式下系统 定义 B1(P1)为变频补水泵,B2 ( P2)为超压泄水电磁阀控制端子。当 测量压力=P01( 或 P02)+P20 时,B2 ( P2)接通,控制泄压电磁阀开启 进行泄水。当测量压力=P01( 或 P02)时,B2 (P2 )断开,泄压停止。 P03=5, 为开关位式控制模式。这种工作模式下,定义 B1(P1)为工频补 水泵, B2(P2 )为超压泄水电磁阀控制端子。此时 SV 压力设定值窗口 显示的设定值为 P21 上限压力设定值。此工作模式下,系统以 P01 为下 限压力,P21 为上限压力,代替 电接点压力表 进行压力控制。当测量 压力=P21 时,B1(P1) 断开;当测量压力=P21+P20 时, B2(P2 )接通,控制泄压电磁阀开启 进行泄水;当测量压力=P21 时, B2(P2 )断开,停止泄压。 P03=6,为两泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义 B1、 B2 为两台泵变频工作端子, G1、 G2 为两台泵工频工作端子。此模式下 系统上电工作时,先接通 B1,启动 1#泵变频工作。当 1#泵变频工作在 50Hz 时, 延时 P05 秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将 B1 断开, 接通 G1,将 1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时 3 秒, 接通 B2, 启动 2#泵进行变频工作。当系统超压时,当 2#泵变频工作在 0Hz 时, 延时 P06 秒,系统仍然超压,将 G1 断开,切断 1#泵工频,由 2#泵进行 变频调节保持系统的压力稳定。 P03=7,为三泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义 B1、 B2、 B3 为三台泵变频工作端子, G1、 G2、 G3 为三台泵工频工作端子。 TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 - 11 - 此模式下系统上电工作时,先接通 B1,启动 1#泵变频工作。当 1#泵变频 工作在 50Hz 时,延时 P05 秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将 B1 断开, 接通 G1,将 1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时 3 秒, 接通 B2,启动 2#泵进行变频工作。当 2#泵变频工作在 50Hz 时,延时 P05 秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将 B2 断开,接通 G2,将 2#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时 3 秒,接通 B3,启动 3#泵 进行变频工作。当系统超压时,按先起先停的原则,逐个停掉工频泵, 最后保留一台泵变频工作。当系统欠压时,再按顺序逐个启动没投入工 作的泵。 P03=8,为一台变频泵、两台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统 定义 B1 为变频工作泵, G1、 G2 为两台工频工作泵。当 B1 工作频率达 到 50Hz 后,延时 P05 秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值, 则接通 G1 直接启动 1#工频泵投入运行,当 B1 工作频率达再次到 50Hz 后,延时 P05 秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通 G2 启动 2#工频泵投入运行,系统靠调节 B1 泵的工作频率来稳定压力。 如果系统出现超压,则先关闭 1#工频泵,然后关闭 2#工频泵。 P03=9,为一拖四模式:一台变频泵、三台工频泵的工作模式。在此工作 模式下,系统定义 B1 为变频工作泵, G1、 G2、 G3 为三台工频工作泵。 当 B1 工作频率达到 50Hz 后,延时 P05 秒的时间,如果测量压力仍然 达不到系统设定值,则接通 G1 直接启动 1#工频泵投入运行,当 B1 工 作频率达再次到 50Hz 后,延时 P05 秒的时间,如果测量压力仍然达不 到系统设定值,则接通 G2 启动 2#工频泵投入运行,如果三台泵满负荷 运行,延时 P05 秒后,测量压力仍然达不到设定值,则接通 G3,启动 3# 工频泵投入运行。如果系统出现超压,则先关闭 1#工频泵,然后关闭 2#工频泵,最后关闭 3#工频泵。 P03=10,为两台工频泵,一用一备消防工作模式。在此工作模式下, G1、 G2 定义为两台工频泵, G1 为主泵, G2 为备用泵。 B3 定义为泄压电磁 TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 - 12 - 阀控制端子, G3 定义为报警输出端子。正常工作状态下, DI1 端子没有 信号输入,PV 窗口显示 P02 消防压力值。系统以 P01 为低压,P02 为 高压,以主泵 G1 控制系统的压力。如果测量压力=P02,G1 断开,停止主泵。如果测量压力P02 , 则接通 B3 进行泄压。如果测量压力=P02 ,则泄压停止。当 DI1 与 CM2 端子闭合超过 2 秒,即有消防信号输入时,则立即启动 G1 消防工频泵, 超压也不泄水, G3 报警端子接通, DI1 信号撤掉也不停泵。在此状态下 如果 P05 秒钟后测量压力=P20 时,控制 B2(P2 ) 端子接通,控制泄压电磁阀产生泄压动作。 P21-上限压力设定值。当 P03=5 时,控制模式为位式控制,模拟 电接点压力表 控制方式,P21 为此控制模式的上限压力设定值。 P22-补水泵睡眠频率。 P22=0 时无睡眠功能。 P220 时, 当” 010V ” 输出频率值 5 分钟以上仍然=0.05 时,重 新启动变频器开始供水。 P23-附属小泵控制。P23=0 时,无附属小泵功能。当 P03=1,2,6 且 P23=1 时,附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工 作频率=P24 ,延时 5 分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频接触器(B3 ), 启动小泵变频工作。当小泵工作频率达到 50Hz 后延时 P05 秒,压力还 达不到设定值,则关闭小泵,重新启动主泵。 当 P03=1,2,6 且 P23=2 时, 附属小泵为工频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率 =P24,延时 5 分钟后,关闭变频主泵,接通小泵工频接触器(G3 ), 以 P01 为低压,P21 为高压,进行位式( 高低) 压力控制。如果工频小泵 运行 P05 秒后仍然达不到 P01 压力值,则关闭工频小泵,重新启动变频 主泵投入工作。 TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 - 15 - 在此工作模式中,定义 B3 端子为变频小泵控制端,G3 端子为工频小 泵控制端。 P24-附属小泵最低工作频率。在系统运行中当变频器的工作频率低 于 P24 所设定的频率下限 5 分钟后,认为系统不缺水或用水量很小。 P25-缺水保护最小压力。系统运行中,当测量压力=P26 时, 认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV 窗口交 替 1 秒显示故障代码 Er1 和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退 出此状态,重新运行。 P26-缺水保护运行时间设定,与 P25 配合使用。 P26=0 无缺水保护 功能。P26 参数的每个时间值代表 5 秒钟。 P27-上限保护压力,超过上限保护压力,控制器所有输出断开,直到测量压 力恢复。 P28-睡眠等待时间,超压进入睡眠状态的等待时间,每个单位时间为 5 秒。 P29-最低输出频率设定。用来保证水泵的最低转速。 P30-” 010V ”输出选择控制,用来控制模拟输出为正控制或反控 制。 P31-睡眠后重新起泵的压力偏差 , 睡眠后当前压力=P02 或 P28 TG3000 变 频 供 水 B1。将压力设定值改回 P01,重新按原来的设定参数运行。P27 重置设定值。 如果 P03=3, 先将 G3 接通 30 秒报警,断开。切断”0 10V ”,切断 RUN ,断开 B1。接通 B2,P28 开始倒计时,如果测量压力=P02, 接通 B3 泄压电磁阀,当 P28 运行时间到,则断开 B2,断开 B3。 3 秒钟后,将压 力设定值改回 P01,重新按原来的设定参数运行。P27 重置设定值 如果 P03=8, 先将 G3 接通 30 秒报警,断开。切断”0 10V ”,切断 RUN ,断开 B1。3 秒后接通 G1, P28 开始倒计时,如果测量压力=P02, 接通 B3 泄压电磁阀,当 P28 运行时间到,则断开 G1.。断开 B3。5 秒 后接通 G2, P28 开始倒计时,如果测量压力=P02, 接通 B3 泄压电磁阀, 当 P28 运行时间到,则断开 G2.,断开 B3。 3 秒钟后,将压力设定值改 回 P01,重新按原来的设定参数运行。P27 重置设定值 如果 P03=10, 先将 G3 接通 30 秒报警,断开。接通 G1,当测量压力 =P02 时,接通 B3,当 P28 的运行时间到,断开 G1,断开 B3. 5 秒钟后, 接通 G2, 当测量压力=P02 时,接通 B3,当 P28 的运行时间到,断开 G2,断开 B3。将设定值改回 P01, P27 重置设定值 . 在上述巡检过程中,如果在泵运行 P28 时间后,测量压力达不到 P02,巡检完成后,间隔 2 秒,不断接通和断开 G3,同时在 PV 窗口间 隔 1 秒轮流显示 Er2 和测量值,直到断电。在此过程中,控制器所有的 其他功能不受影响。正在巡检时,将定时换泵功能屏蔽掉。 TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 - 17 - 八、控制器显示故障代码说明 Er0-运行过程中,当测量值=P09 时, PV 窗口间隔 1 秒交替显示测 量值和 Er0,表示测量数据有误或传感器断线。 Er1-系统运行中,如果 P260,当测量压力=P26 时, 认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV 窗口交替 1 秒显示 故障代码 Er1 和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态。 Er2-在巡检过程中,如果在泵运行 P28 时间后,测量压力达不到 P02, 巡检完成后,间隔 2 秒,不断接通和断开 G3,同时在 PV 窗口间隔 1 秒轮流显示 Er2 和测量值,直到断电。在此过程中,控制器所有的其他 功能不受影响。 九、外部输入端子功能说明: DI1 第二压力/ 消防信号输入端。当 DI1 与 CM2 端子闭合超过两 秒钟后,压力设定值即变为第二压力设定值 P02,此时也可在面板上更改 此值并存储。断开后,设定值恢复为第一压力设定值,并可在面板上直 接更改并存储。 DI2 停机信号(或缺水检测) 。 当 DI2 与 CM2 端子闭合超过两秒 钟后,控制器所有的输出都关闭,包括” 010V ”输出。设定与测量显 示都正常。输出关闭的顺序为先关” 010V ” 3秒, 关 RUN (CM1, FWD)2 秒, 关变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先起先停),中间间隔 2 秒。当 (P02-P01)=0.2MPa 时, DI2 停机信号无论闭合与否,控制 器都不停机,保证有消防状态时,控制器不停机。上电时,先检测 DI2 状态,如果处于闭合状态, 输出都不动作, 其他正常。当 DI2 断开两秒后, 控制器开始动作。 十、系统当前时间的调整: 按住 编程 键,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开 编程 键,进入 参数设定状态,按一下 后退 键,此时显示窗口显示的六位数字即为当 前系统时间,按 修改小时,按 键修改分钟,秒位不能修改。时 间修改完成后,按一下 编程 键退出时间设定状态。 定时自动开关 TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 机功能 是控制器的可选功能,不是每台控制器必备的功能。用户如果 需要此功能,可在订货时与生产厂家说明。 当系统处于定时关机状态时,显示器窗口显示当前的系统时间,同 时四个指示灯闪烁,表示处于定时关机状态。定时关机状态下,可以进 入参数设定状态,通过修改 P32=0,可以取消定时状态。如要进行手动 临时开机,可按住”前进”键 3 秒钟,当显示 “ -.-.- -.-.-.”时松开,系 统处于临时开机状态。此时再按住”前进”键 3 秒,当显示 “ -.-.- -.-.-.” 时松开,系统又处于定时关机状态。 注意:只有当 P32=1 时, ”前进”键才有 此功能 。 十 一、控制器端子与部分变频器端子连接表 - 18 - 注意事项: 1、 两泵或三泵循环软起动的控制接触器之间接线时要进 行互锁制。 2、 当控制器驱动的接触器触点电流超过 60A 时,控制器和 接触器之间要加中间继电器或小接触器进行驱动,否则当 大功率接触器动作时,会对控制器产生强烈的电磁干扰, 产生无法预料的误动作。 3、定时开关机功能、分时段分压供水功能及巡检功能为控 制器的可选功能,普通控制器不 具备此两项功能,需要在 订货时特别说明。 4、 由于产品在使用中不断地进行升级和完善,如本使用手 TG3000 端子及编号 天正 三肯 台达 DELTA ABB ACS400 AVI DI1 I2 VS VI1 AN1+(3) 注意: 请把变频器模拟输入设为 0-10V,起停及频率控制设为外部端子控 制方式,变频器停机方式设为自由停车 TG3000 变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册 - 19 - 册中个别参数或说明与实际产品不符,恕不另行通知,均 以实际产品为主或向经销商及厂家咨询。

变频恒压供水控制器的系统的调节是一项细腻的工作中,略微不留意,系统就没法一切正常运作,有多那时候,并非机器设备有哪些难题,只是调节工作中沒有及时,导致许多顾客就感觉是产品品质不好这类的难题。

一、变频恒压供水系统调节前的提前准备

  按图图示的电源电路,联接空气漏电开关、漏电保护器、开关电源,查验布线准确无误后,盖上空气漏电开关,软启动器通电,数码管显示信息0。

  关闭开关电源,指示灯吹灭后,再联接电动机、启停电源开关、远程控制气压表、限流电阻等,软启动器和电机接地端子靠谱接地装置,并认真仔细。

  气压表采用远程控制气压表,安裝在离心水泵的出水口上,既可形象化测到工作压力值,又能够輸出相对的电信号,輸出的电信号传***远web端控制器。

  气压表有红、黄、蓝三根引出线。

  气压表电气设备性能参数:

  电阻器满量程:400Ω(蓝、红)

  零工作压力起止阻值:≤20Ω (黄、红)

  满量程工作压力限制阻值:≤360Ω(黄、红)

  布线端另加工作电压:≤6V(蓝、红)

  查验布线准确无误后,盖上空气漏电开关和漏电保护器,软启动器通电,数码管显示信息0。

  0,按JOG键,查验离心水泵的转为,若反方向,更改电动机相序。

  按运作键RUN,运作显示灯亮(环保),顺时针转动电脑键盘按钮,輸出頻率升高,观查气压表的工作压力标示,另外用数字万用表交流电压档***测量软启动器接线端子VF和GND中间工作电压值,随之软启动器輸出頻率上升,工作压力提升,VF和GND中间的意见反馈工作电压升高,纪录下即将设置的稳定工作压力相匹配的意见反馈工作电压值。

  盖上启停电源开关,变频恒压供水控制器的软启动器运作显示灯亮,輸出頻率从0。0Hz抵达30。0Hz后,依据自来水状况全自动调整,确保排水口的工作压力稳定为5KG。