驱动功率限制安全指示灯闪烁怎么关和系统故障灯一起亮?

一、发电机动力柜常见故障灯灭菌柜的常见故障点包括:1. 灯管故障:灭菌柜内置紫外线灯管,长期使用后可能会出现灯管损坏或者老化导致杀菌效果下降,甚至完全失效。2. 漏电保护器损坏:灭菌柜为了避免漏电或短路等危险,内部一般装有漏电保护器。如果保护器损坏,那么设备就无法正常工作。3. 控制面板故障:控制面板一旦出现故障,就无法对多个功能进行正常控制。比如开关机、选择操作模式等。4. 高温安全装置故障:如果高温安全装置失效,则可能会导致灭菌柜超温报警或者无法达到预定的高温杀菌状态。5. 风扇故障:风扇是灭菌柜工作时排除热量和湿气的关键部件。如果风扇损坏,那么设备的通风效果将受到影响并且杀菌效果也不理想。因此,在使用灭菌柜时需要定期对设备进行维护和保养,并及时解决故障问题。二、发电机动力柜常见故障灯图解你好,常见的低压配电柜故障:
(1)开关柜内部发生短路。
  1)母线排的支持绝缘件或插入式触点的绝缘底座污秽、受潮严重或受到机械损伤,由于闪络或放电造成短路。对污秽应加强清扫,对受潮应烘干,对机械损伤的设备要及时更换。   2)电器元件选择不当,如断路器分断能力不够等。应选择开断容量合适的断路器。   3)误操作。常发生的是带负荷操作隔离开关。应严格执行操作规程,杜绝误操作。   4)检修工具遗忘在母排上。停电检修后,由于疏忽将扳手、螺钉旋具等检修工具遗忘在母排上,送电前又未认真检查,送电后发生短路。严格按规程要求,检修结束后要清点工具,防止遗忘。   5)小动物造成短路。由于小动物(如老鼠、蛇等)钻入开关柜内,造成短路。装设防护网,防止小动物钻入。   (2)母线连接处过热。   1)接触不良。可采用转移负荷、停电检修或更换母排等措施。   2)对接螺栓拧得过紧或过松。在旋紧时,其松紧程度要适当,一般紧固到弹簧垫圈压平为止。三、发电机动力柜常见故障灯图片自耦降压启动柜常见故障如下:  1.时间继电器不动作  自耦降压启动柜,有自动和手动两种启动方法。通过柜门上的转换开关,可以实现自动和手动转换。  在自动降压启动电路中,通过时间继电器延时动作来实现电机启动和运行。一般情况下,延时动作时间根据负载大小而设定。如果时间继电器出现故障,到达整定时间没有动作,那么星形接触器KM1和自耦变压器电源接触器KM2没有断开,就会导致自耦变压器长时间工作而烧毁。  2.电机启动转换时跳闸  出现这种情况,很有可能是时间继电器时间调整太短。在电机没有达到设定转速就进入全压运行,造成冲击电流过大而跳闸。启动时间可以根据负载大小进行调整,一般都是在7~12秒之间,低于这个范围,就会导致跳闸。  3.自耦变压器线圈接地  在运输过程中,自耦变压器没有固定牢固,线圈有的地方绝缘被磕坏。所以在启动的瞬间会发生接地短路故障。  4.电机转速慢,起动困难  有可能是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机启动电压低。电机的转矩和电压平方成正比,当电机启动电压太低,那么过小的转矩不足以拖动负载。四、发电机动力柜常见故障灯有哪些汽油发电机常见的故障有如下几种: (1)定子故障: a.定子绕组的相间短路。b.定子绕组匝间短路。c.定子绕组单相接地。(2)转子绕组的故障: a.转子绕组二点接地。b.转子绕组一点接地。c.转子失去励磁。(3)其它方面的故障: a.发电机着火。b.发电机变成电动机运行。c.发电机发生激烈的振荡或失去同期。五、发电机组报警指示灯亮亮一分钟1、温度过高时水温报警灯会亮红灯,请检查节温阀大循环是否打开,是否缺少冷却液。2、发动机工作都会产生热量,当水温度达到91℃左右风扇将会自动开启降温,只要保证不缺少防冻液,冷却系统正常工作即可。3、若水温度达到91℃以上风扇还未启动,请检查风扇继电器或水温传感器是否有异常,若有异常请到经销商处检查。六、发电机组故障报警标志我的也是新款408自豪1.6 路口等红灯的时候出现2次,滴滴的声音,持续半分钟样子,面板上无故障提示,过一会就消失了,疑惑 七、发电机组故障灯亮怎么办长时间的上坡造成的故障等偶发性亮 基本没啥问题, 这款车是什么发动机, 可电脑检测,要是玉柴的发动机, 在清理完故障 还是不行的话,可发故障数据 给我,,帮你看看, 八、发电机柜电路图  电路图中发电机的符号:一般的电动机,就是一个圆圈加个M。三相直流异步电动机,就是一个圆圈加3M。三相交流异步电动机,就是一个圆圈加3M另外再加一根波浪线。如图所示:  里面的字母表示发电机的种类:  G-发电机,GD-直流发电机;GA-交流发电机;GS-同步发电机;GA-异步发电机;GH-永磁发电机,M-电动机,MD-直流电动机;MA-交流电动机;MS-同步电动机;MA-异步电动机等等。九、发电机显示故障故障存在 因为沃尔沃发电机显示GCE故障通常是指发电机控制器出现故障,或者是系统电路存在故障。可能是电路不良或者控制器内部的电线和插头松动等问题引起的。需要通过检测和检查来确定故障原因并解决它。 您可以通过检查电路连接器、电瓶和喷油器等部件来解决问题。如果问题很严重,您可能需要更换控制器或寻求专业技术支持。十、发电机deh柜数字电调系统(DEH):随着计算机技术的发展及其在自动化领域中的应用, 20世纪80年代,出现了以数字计算机为基础的数字式电气液压控制系统(Digital Electric Hydraulic Control System,DEH),简称数字电调。不知道是不是,不好意思! 十一、发电机功率柜故障如何处理故障现象:电力监控系统突然报出多条告警信息:UPS 异常、UPS 输出屏失电(电压、电流同时归 0)、机房 N 个列头柜失电、UPS 系统 BCB 电池开关跳位等;现场状况:值班人员立即到场检查报警UPS,现场状态如下:1、现场 UPS 输入柜主路、旁路电源开关状态无异常;2、输出柜各开关处于合闸位置,输出柜失电;3、输出柜各开关对应机房列头柜失电;4、报警 UPS 对应蓄电池组开关处于跳闸位置;重合无法合闸;5、UPS 本体各状态指示灯熄灭,报警灯常亮,同时伴有报警声。应急措施:1、立即对UPS 电源各开关状态及电量各参数进行检查, 电源柜三相电源电压无异常,主路、旁路开关均处于合闸位置,电流为 0;将 UPS 输出屏主进开关分闸;2、按 UPS 本体故障清除键按钮;3、将UPS 输入主、旁路断路器分闸,静待 30 秒后恢复合闸;此时 UPS 自动转为旁路运行状态;4、将 UPS 运行状态由旁路供电模式转换为正常整流逆变模式;检查 UPS 输出各项电量参数无异常;此时再将电池组开关由跳位分闸到分位,然后重新进行合闸,开关恢复正常合闸位置;5、将 UPS 输出屏各开关恢复合闸位置,机房失电列头柜恢复供电;6、通知 UPS 厂家人员到场对故障设备进行检查,排除故障隐患。

1.项目概况
壹捌柒贰壹零玖捌柒伍柒
随着近年来我国在医疗卫生的进步,医疗的科技化水平已经到了全新的高度,为提高现代化管理水平和服务能力,加快智慧医院建设,医疗场所近些年在大力实施互联网+全流程改造升级。
医院是公共建筑中功能非常复杂的建筑,为保障医院的正常运转,大量基础设施和医疗设备需要安全、有效的能源供应保障系统。为了提升医院的信息化管理水平,更加科学合理的促进医院节能降耗工作,提高医院后勤保障的能源管理技术手段,更加精细化的实现医院各科室的能耗测评等工作,根据医院的实际需求建设一套适合医疗行业专业医院综合能耗监测管理系统是非常必要的。医院综合能耗监测管理系统是根据《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范,建设的一套包括电能计量、电力监控、电能质量治理、综合能耗监测管理等技术服务的能源管理系统。系统能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及能耗设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
众所周知医院在为人民健康保驾护航,它的安全运行是是一切救死扶伤活动的基础。而目前,年限较久的医院内各种用电设备和方法等均存在严重隐患和弊端,严重影响了医院以及社会安全的建设,使得安全用电成为严重的隐患问题之一。因此加强医院安全用电环境建设,是目前医院安全管理建设中一项至关重要的任务,尤其是以下8类火灾和用电隐患更应引起重视。
1) 病区加床普遍、疏散通道不畅、安全出口锁闭:医院走道、病房内、楼梯间临时增设的床位和简易床,易造成疏散通道堵塞;医院为防止病人家属无序探望,通常将安全出口加以锁闭;夜间为防止偷盗行为的发生,医院保安部门私自将安全出口进行锁闭。
2) 用电设备数量多:医院大量使用各类检查、治疗仪器和设备,往往用电数量大、用电荷载高,这种情况下多会因电器线路老化、触点接触不良、用电超负荷等引起电气火灾。
3) 用火或加热设备多:治疗用的红外线、频谱等加热器械、放射机房内的X线机的电子能量在转化为X射线时产生一定的热能;酒精灯、煤气灯等明火设施、电炉、烘箱等电热设备,稍有不慎会造成火灾;病理室在进行切片制作和处理过程中,经常使用乙醇、二甲笨等化学溶剂,在烘干时,容易发生火灾等等。
4) 消防器材破损多:医院内消防设备常常遭到安全意识不强、文明素养不高的人破坏。比如,医院的安全疏散标志灯或应急照明灯、防火门闭门器被损坏,灭火器、消火栓内的水枪水袋被盗等等,一旦发生火灾,影响人员逃生和初期火灾扑救。
5) 建筑内部结构复杂,火灾扑救难度大:医院建筑主体部分有门诊部、住院部、手术室等,辅助治疗部分有放射、理疗、病理生化检验等,后勤供给保障部分有药房、制剂室和仓库、车库、配电房、锅 炉房、设备维修间等。大部分建筑结构复杂,增大了伤亡机率。
6) 医院按照对应规范应配备两路及以上供电电源,并配备自备应急电源以保证对重要负荷的可靠供电。但是年限较久的医院或建筑电源配置不符合要求,可靠性较低。用电设备维护不到位,高压设备容量不足,绝缘老化不达标,预试大修超期,配电环境较差;低压供电线路走径混乱,且年久失修。
7) 电工配置不到位,业务水平薄弱:县域部分医院无专职电工或电工更换较为频繁,对用电设备状况不了解,业务水平及操作能力不足。
8) 安全生产监督检查难度较大,常见隐患易反复:一是医院实行全天24小时工作制,通常不能随意停电,无法进行整体测试。二是医院属于救死扶伤的场所,性质较为特殊。如果存在大量火灾隐患、用电隐患,不及时消除很有可能威胁公共安全。依据相关规定,需要采取临时查封措施,这样就势必造成较大的负面影响,实施困难较大。
2.医院需求
医院能源管理系统的建立主要基于以下几个方面需求:
新建医院的供电系统在一次系统的设计上已经很好的保证了医院供电可靠性,但是还需要对供电系统进行实时的监控;老旧医院或建筑智能化程度很低,同时由于维修导致的配电结构混乱,导致的用电风险更大;因此适当的增加智能监控设备,对用电安全进行预警,对重要医疗设备运行工况和用能实时监视,这样才能对供电系统可能存在的安全隐患和重要设备运行状况有清楚、及时的了解。医院配电系统运行维护人员对供配电系统要求有以下几点:
1) 对项目变配电室各高低压回路和变压器温度进行不间断数据采集,实现遥测、遥信功能,并对异常工况进行预警,提高供电系统的安全可靠性并长期保持,特别是一级负荷,增加短信报警功能,并可通过移动端随时随地查看数据和缺陷申报,发布派工任务并监督执行;
2) 采集医院各建筑、楼层、科室用电、用水、冷热量等耗能数据,并形成各种能耗报表,要求可按照区域、科室、用电设备类型等进行区分;
3) 对UPS、发电机等应急电源工况实时监视,及时预警,确保医院2类场所供电的可靠性和连续性;
4) 对医院照明进行场景控制、区域控制、时间控制和感应控制,尽可能利用自然光源,降低能耗;
5) 对医院诊断设备如CT机、X光机、核磁共振设备、生命维持系统设备电源进行不间断监测,保证医院精密设备的供电质量和运行可靠;
6) 实时监测手术室和重症监护室IT配电系统的对地绝缘性能;
7) 实时监测末端用电回路的漏电电流和线缆温度及异常报警;
8) 监测医院消防设备电源状态,发生异常及时预警;
9) 对医院防火门状态进行监测和控制;
10) 对门诊楼、住院楼、医技楼、办公楼等人员密集的建筑消防疏散通道、出口有明显的指示灯具,并可以通过不同应急预案进行紧急控制;
11) 监测门诊楼、住院楼、医技楼、办公楼内部环境温湿度,烟雾、CO、CO2等气体监测和报警,对UPS间氢气浓度进行监测和报警;
12) 以上监测数据,可通过浏览器、手机APP或短信等方式提供数据监测和异常报警,并可通过系统发布维保、巡检及抢修派工任务。
3. 参照标准
4.方案设计
4.1方案概述
下图为典型医疗建筑的配电系统一次图,从10kV配电室到末端用电回路,包括应急电源、UPS、IT配电系统等。
根据医院能源管理系统相关要求,方案配置医院能源管理云系统和相关系统解决方案。
电力监控子系统/变电所运维云平台
智能照明控制子系统
电气火灾监控子系统
消防设备电源监控子系统
防火门监控子系统
消防应急照明和疏散子系统
智慧消防云平台
医疗IT配电系统
电能质量监测和治理
能源管理云平台
4.2网络结构描述
方案建立基于云平台的“监、控、维”一体化的能源管理系统,从数据采集、通信网络、系统架构和综合数据服务等方面的设计,帮助医院后勤管理部门整体上了解医院能源运行情况,关注消防和电气安全,及时预警异常情况。
电力监控系统实现对全部的断路器进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制中心及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障;各间隔层单元保留应急手动操作跳、合闸手段,各就地单元相互独立、互不影响,功能上不依赖于站控计算机,系统的可靠性和可用性强。
运维云平台接入加装在现场配电室内的智能仪表、智慧用电在线监控装置、环境监测传感器及摄像头,用于实时监测各个配电室内烟雾,地沟进水,环境温湿度,电缆接头及线缆温度,配电室门的开闭状态,视频画面等。同时可以将本地的电力监控系统监测的电参量经数据转发集成在云平台上,从而达到远程实时监控各个配电室的运行情况,在发生电参量超过设置值预警或环境异常变化时及时检测到并手机APP或者短信报警给值班人员,可以及时响应安排维保人员到现场进行处理。
能源管理系统包含能耗数据采集、多维度能耗分析、能耗报表参数查询等功能。通过分析能耗趋势,为医院的节能管理提供依据。设备管理功能包含照明智能控制、净化空调监控、漏水智能检测、医用气体检测、空气质量智能检测等功能。通过监测设备的运行状态,及时上报告警信息,同时通过对设备的智能控制,在保障医疗环境和医疗业务的同时,降低设备负荷,减少能源浪费。
智慧消防平台涵盖用电安全、消防设备电源监控、防火门监控、消防应急照明指示系统、烟雾报警、可燃气体探测、消防水系统等监测和异常报警。
5.系统功能
5.1电力监控子系统
电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况。
5.1.1电子监控子系统设备选型
变电所高低压柜主要配置如下:
5.1.2电子监控子系统功能
实时监测
系统人机界面友好,以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数、电能等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合分状态、柴油发电机状态、柴油液位、UPS状态、电池信息等,以及有关故障、告警等信号。
详细电参量查询
在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线。
运行报表
查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
实时报警
电力监控系统具有实时报警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。电力监控系统具有实时语音报警功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
历史事件查询
电力监控系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
电能统计报表
电力监控系统以丰富的报表体支撑量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
用户权限管理
电力监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
遥控操作
电力监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
网络拓扑图
电力监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
5.2变电所运维云平台
目前,我国大部分地区的医院在进行电力管理工作的过程中,均采用的是人力巡查的方式,通过对配电室电压、供电线路、输出电流等参数的人工记录、抄表来了解医院的整体用电情况,同时为各科室配发了相应的电表,这样就能够了解各科室之间不同的用电量。采用人工查表的方式,这种方法虽然能够满足一些小型医疗机构的需求,但是在未来医疗机构的发展过程中,这种方法的弊端很大,主要包括以下一方面:
①在对各类设备事故的查找过程中,对于事故事件的记录不够准确和及时,导致在对事故处理的过程中无法进行及时有效的排除,造成较大的安全隐患。
②对于供电线路的巡查也仅是对于那些在表面可以观察到的线路,对于墙体内部的供电线路的观察则基本没有,使得这部分安全隐患无法得到有效控制。同时在故障发生时,由于没有科学化的监测技术,无法快速确定事故原因所在,给工作抢修造成了较大的影响。
③部分供电线路的老化数据无法进行有效统计,因为其使用时间过长,无法进行系统化的统计,导致每条电路都有可能在超负荷的情况下进行运转,增加了安全隐患所带来的危害。
④人力巡查工作过程当中,相关人员的工作量比较大,并且工作单调繁琐,很容易产生错漏的情况。
⑤在对医院用电数据进行统计的过程中,只能够统计当时的用电量,和前一时期用电量进行对比,而无法有效获得历史用电数据,这样就不能够有效对潜在的风险和问题进行分析。
⑥由于人力资源缺乏问题,导致在管理的过程中很多配电室长期无人值守,周围也没有响应的监控设备,使得漏电、偷电等情况无法被及时发现。一旦发生紧急情况,相关工作人员就只能够对其进行补救,并且可能会出现工作人员不在现场的情况,在不了解现场情况的前提下,无法通过其它人员来完成对事故的处理。
变电所运维云平台可以看做是电力监控系统的网络应用延伸,变电所运维云平台通过互联网,电力运维人员通过手机可以随时随地了解医院配电系统的运行情况,做到无人值守或者少人值守,同时可以监测用能状况、漏电、线缆异常发热等,并可以通过APP下发派工任务,及时排除隐患。
AcrelCloud-1000电力运维云平台采用多功能电力传感器、无线通信、边缘计算网关及大数据分析技术,通过智能网关采集现场数据并存储在本地,再定时向云平台推送数据。平台采集的数据包括变电所回路电气参数和变压器温度、环境温湿度、浸水、烟雾、视频、门禁等信息,有异常发生10S内通过短信和APP发出告警信号。平台通过手机APP下发运维任务到指定人员手机上,并通过GPS跟踪运维执行过程进行闭环,提高运维效率,即时发现运行缺陷并做消缺处理。
5.2.1变电所运维云平台设备选型
5.2.2变电所运维云平台系统功能
软件采用B/S架构,可通过电脑WEB端、平板或手机APP查看系统数据和报警信息。
变电站状态
变电站状态包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
平台看板
支持大屏展示用户运维变电所概况、环境监测、实时电压、实时负荷、实时电量、配电图等。
电力数据
展示选中变配电站的某一个回路的谐波数据,可通过选择谐波类别和谐波数量选择查看某一回路的谐波数据。
电能质量
展示选中变配电站的某一个回路的谐波数据,可通过选择谐波类别和谐波数量选择查看某一回路的谐波数据。
用能报表
用能报表显示各回路的用能数据,包括日报、月报、年报,日报显示分时用能,月报显示分日用能,年报显示分月用能,报表可以导出。
事件记录
事件记录方便运维人员查看分析设备如断路器合分、门开门关、电流电压越限告警、故障告警、短信志、平台运行日志等记录。
安全用电
展示选中变配电站的漏电流和线缆温度及报警状况。
运行环境
运行环境包括环境监测、视频监控、环境温湿度、仪表通讯状态、网关通信状态、视频监控、视频设备状态等。
设备管理
设备管理包括设别定义、设备档案和设备报表,在设备档案中对变电所设备进行维护处理。
运维管理
运维管理包括任务管理、巡检记录、缺陷记录三部分,其中任务管理可以完成任务的创建、发布、任务完成情况查询;巡检记录是巡检任务的执行情况和执行明细,缺陷记录是消缺任务创建、发布、完成状态情况查询。
用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
APP应用
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、极值、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
5.3智能照明控制子系统
医院人流比较密集,科室较多,照明用电在医院电能消耗中约占到15%左右。所以合理使用照明控制系统,在提升医生和患者的体验情况下尽可能使用自然光照明,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,还可以帮助医院更加效率地管理照明。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
5.3.1智能照明控制子系统设备选型
电源模块
功能说明:
KNX/EIB系统标准供电电源,耦合总线信号,并且监测KNX/EIB系统的电流。另外本系列的电源提供一个30V的辅助直流电压,为其他的外设(如触摸屏幕、IP网关等)提供电源。该模块至多可以为64个设备供电,带总线复位、过流指示和短路保护。
开关驱动器
功能说明:
开关驱动器,支持KNX总线协议,用于对设备进行开关控制的驱动器,具有逻辑、延时、预设、场景、阈值开关等功能。
0-10V调光驱动器
功能说明:
0-10V调光模块,支持KNX总线协议,用于控制调光回路,具有软开/关功能, 每一回路能同时被8个场景调用,能检测回路状态。尤其适合对白炽灯、LED灯和低压卤素灯进行调光,还具有开关、场景、状态反馈等功能。
可控硅调光模块
功能说明:
可控硅调光模块,支持KNX总线协议,作为调光模块既可以直接控制输入电源的通断来控制负载的通断状态,还可以通过相位控制方法实现对输入电压的调节从而实现LED的调光功能。
人体感应和光照度传感器
功能说明:
智能照明传感器,支持KNX总线协议,可感受外界信号、物理条件(如光、红外),并将感应的信息传递给其它KNX模块(如调光器、开关驱动器),实现其功能。主要用于智能照明控制系统中公共走道、门厅、车库等需要自动控制场所。
智能面板
功能说明:
智能面板,支持KNX总线协议,用于接受按键触动信号,可通过区分短按与长按并结合不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、调温、报警等功能。
干接点输入模块
功能说明
干接点信号输入模块,支持KNX总线协议,用于接受外部干接点信号输入,可通过不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、数值发送、计数、调温、报警等功能。
5.3.2智能照明控制子系统功能
区域控制
可以通过电脑或者触控终端控制一栋楼、某一层或某个区域所有照明灯具开关。可以对单个照明回路实现开关控制,还可对每个模块、箱子、楼层、自定义分区实现总控。现场受控回路的开关状态会实时反馈。
调光控制
拖动调光控件,照明设备从0%到100%进行调光,点击左右两边的符号,可进行步进调光,一个步进增加/减少20%;通过图标的亮灭状态反馈现场开关的状态。
点击模块调光单控可以对一个模块的照明回路实现调光控制;
点击调光总控,可以对多个照明回路实现调光控制。
定时控制
智能照明控制系统通过时钟管理器,实现有关区域照明的定时和自动管理功能,实现走廊、公共通道、景观照明、泛光照明、车库照明定时控制。如百叶窗定时升降、集中供热定时调节、节假日照明定时关闭、定时通知等。
场景控制
智能照明控制系统根据不同区域的功能需求,设定不同的场景模式,完成各种照明灯具的控制组合,达到美化工作环境、提高舒适度。
人体感应控制
在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所布置人体感应传感器,当人员进入区域时,自动打开照明;当人员离开后,延迟一段时间再关闭,根据需求设定。
窗帘控制
窗帘控制有两种控件,一种是开关和步进调节功能;另一种是无极调节和步进调节功能。
点击窗帘单控控件,可以开合百叶窗/窗帘或者调整百叶角度;
点击窗帘总控图标,可以对多路窗帘实现调光控制;
通过图标的亮灭状态,反馈现场窗帘的开合状态,数值表示窗帘的相对动作的值。
电流检测
读取带电流检测开关驱动器所有回路的电流、开关控制,并自动分析回路是否有故障状态。电流值、故障状态显示、开关状态会实时反馈在界面上。
5.4电气火灾监控子系统
电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至医院消控室监控系统。
医院电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出报警信号,关注门诊楼、住院楼、医技楼等区域漏电或者电缆发热等问题。
5.4.1电气火灾监控子系统设备选型
5.4.2电气火灾监控子系统功能
监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
控制输出功能
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
报警记录存储查询功能
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5.5消防设备电源监控子系统
医院消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
5.5.1消防设备监控子系统设备选型
5.5.2消防设备监控子系统功能
监控功能
监控器通过RS485总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。故障时发出声光故障报警信号。
控制输出功能
当被监测回路报警时,可控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当故障消除后,控制输出继电器释放。
报警功能
系统故障报警:程序不能正常运行时,监控设备发出声光报警信号。
其它故障报警:主电源或备用电源出现异常,监控设备和传感器回路发生短路、断路等故障,或者传感器发出被检测电源的各种故障信号时,监控设备发出声光报警信号。
记录存储查询功能
当发生过压、欠压、错相、过流故障报警或通讯、电源故障时,系统将故障报警部位、故障信息、故障报警时间等信息存储在数据库中,当故障报警解除、排除故障时,同样予以记录。
主备电源切换功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作;当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
5.6防火门监控子系统
医院防火门数量比较多,由于部分区域经常有人走动,常开常闭防火门数量都不少,防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态,在发生火灾后自动关闭常开防火门,防止烟雾扩散。防火门监控系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开防火门,防止烟雾向安全区域扩散。
5.6.1防火门监控子系统设备选型
5.6.2防火门监控子系统功能
消防联动功能
本系统可与火灾自动报警系统联动,当发生火情时,可接收火灾报警系统发出的信号,并通过总线,将指令发布到每个终端,自动关闭所有常开防火门,隔离火源和烟雾。
控制输出功能
当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器闭合,当报警消除后,控制输出继电器释放。
远程监控功能
当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对区域分机下监控模块进行远程监控和复位。
5.7消防应急照明和疏散指示系统
医院人员医患流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案,提升人员逃生概率。
5.7.1消防应急照明和疏散指示系统设备选型
5.7.2消防应急照明和疏散指示系统功能
消防联动
本系统与火灾自动报警系统无缝对接,当发生火灾时,立即得到火灾信息,系统自动生成逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。
故障报警
本系统采用消防二总线将具有通信功能的设备和灯具相互连接起来,当监控系统中的设备及灯具发生短路、断路等故障时,控制器能发出故障报警信号,指示故障报警地点并保存故障报警信息,尽可能地保障了电气安全的可靠性。
系统监控
控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、分配电装置、灯具,火灾报警时,能迅速发出指令,控制灯具的显示状态。
系统自检
自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H后,每隔30天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作时间不少于30min。
记录查询
当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录超过10000条。
导光流
控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz可设。
5.8智慧消防云平台
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,将相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,迅速通知到相关人员。
本平台遵循以下标准开发:
GB50052-2009《供配电系统设计规范》
GB50054-2011《低压配电设计规范》
GB2887《计算站场地技术条件》
GB26875.2-2011《城市消防远程监控系统》
5.8.1网络结构
智慧消防云平台通过4G接入漏电火灾监控主机、消防设备电源监控主机、防火门监控主机、消防应急照明和疏散指示系统主机、火灾报警主机以及带NB或者4G通讯功能的感烟探测器、可燃气体探测器、水位水压传感器、温度传感器、摄像头等设备,实现消防信息通过平台、APP、短信或者语音呼叫方式实时报警。
5.8.2智慧消防云平台设备选型
5.8.3智慧消防云平台软件功能
平台首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、探测器分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成3D建筑模型。
电气火灾子系统
该子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测和无线测温探测等。点击电气火灾子系统进入电气火灾监控页面,如图所示。
防排烟子系统
该子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等实时监控,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防水子系统
该系统将会实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
在水泵控制柜电源、故障、启停和手/自动状态信息;在主管网安装压力传感器,实时采集主管网实时压力信息;在各阀门处安装传感器,实时采集阀门开闭状态信息;在屋顶水箱安装感知器,实时采集水箱水量信息;在末端试水装置安装压力传感器,实时采集末端实时压力信息。系统通过分析数据信息、调取现场视频等多种方式,快速发现异常及故障,有效减少消防水现场检查次数、降低工作强度、提高工作效率,保障消防水系统在火灾发生时发挥作用。
消防设备电源子系统
该子系统可以实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。
防火门子系统
该子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
视频监控子系统
数据中心收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
消防设备子系统
该子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
隐患管理
在对于系统产生的隐患记录,相关人员能够对相应记录对应的设备进行操作。
隐患派发
点击“派发”后在弹出界面选择执行人员和整改期限,在生成工单的同时,后台向执行人员发送工单信息。
工单处理
点击“详情”查看工单相关信息,对工单上的信息进行相关的处理与操作,同时还能够处理之前未被处理的工单。
隐患记录
可以按报警时间、区域、状态、监控设备识别号、探测器ID、探测器型号筛选,显示报警记录。
隐患分析
隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现。
运维管理
运维管理包括巡检日历、巡检计划、设备状态等功能。
巡检日历分为月度巡检和年度巡检,对相关的巡检查看,并查看对应工单详细情况。
巡检计划
点击菜单中的巡检计划,进入对应的页面,对相关的巡检计划进行查看工单,切换日期来查询所要预览的数据,支持对巡检计划的新增,修改和删除。
5.9医疗IT配电系统
《民用建筑电气设计规范》14.7.6.3条明确规定:在电源突然中断后,重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。同时《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002中规定:2类医疗场所在维持患者生命,外科手术和其他位于患者周围的电气装置均应采用医用IT系统。如:抢救室(门诊手术室)、手术室、心脏监控治疗室、导管介入室、血管照影检查室等。
安科瑞电气股份有限公司的医疗隔离电源解决方案是针对医疗Ⅱ类场所的供电需求而开发设计的,能够很好的满足各类手术室和重症监护室对电源安全性和可靠性的要求,并符合国家相关标准。
ICU、CCU病房IT配电解决方案
ICU、CCU隔离电源方案配置表
手术室配电解决方案
方案一 不带绝缘故障定位功能
方案二 带绝缘故障定位功能
手术室IT配电方案配置表
5.10有源滤波
谐波的危害十分严重,尤其在医院这种医疗设备和化验设备较多的场合。大部分大型医疗设备都是谐波源,比如X光机、CT机等都会产生大量谐波,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于医院的精密化验设备可能会产生干扰。
为了消除配电系统谐波对医院设备的影响,方案配置ANAPF有源滤波器,滤除电网2~31次谐波干扰。
ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
原理如下图:
ANAPF技术参数
ANAPF配置原则
①集中补偿:变电所内按照变压器容量配置,一般按照变压器低压侧断路器额定电流的20%左右配置谐波补偿,单位:A。比如2000kVA变压器,按照运行负荷率80%计算,补偿容量为461A,建议按照500A配置,每台变压器配置一套ANAPF,安装在无功补偿柜和负载之间,用于集中补偿;
② 就地补偿:医院中含有多种医疗设备,如CT、DR、MR、UPS等,这类设备电流波动快,对配电系统的冲击较大,且会产生谐波电流,容易导致精密治疗和诊断设备的故障率增大,甚至缩短使用寿命。
CT机谐波电流及电流畸变率及THDi变化趋势由图可知,CT机谐波含量较大,且畸变十分严重,这类设备谐波含量很大,是产生谐波干扰较大的设备。根据相关测量结果来看,这类设备的谐波畸变率一般都在35%~45%之间,有些设备谐波含量更是高达60%。对于新建医院,建议对该类谐波源处谐波进行就地治理,就地补偿容量计算宜按照设备额定电流的40%计算补偿容量。如CT机额定功率Pe=150kW,计算电流电流Ijs=285A,谐波补偿容量建议选择100A。
5.11能源管理系统
随着碳达峰、碳中和成为政府工作主要任务,医院作为能耗密集,用能情况较为复杂的大型建筑,有效的降低能源消耗,减少能源成本,避免用能过程中的“跑冒滴漏”现象,实施分科室能效综合考评是个非常必要的管理手段。
建立效率的能耗监测管理系统,对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
①搭建医院智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
②排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低碳办公数据化;
③区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤能耗评估管理:实现一个部门、一个科室、一个大楼等单位能耗使用合理评估,提出节能改造方案;
⑥能耗竞争排名:各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
⑦对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
⑨对重要设备进行专门监测,如空调、CT设备、X光机、氧气站、锅炉等。
5.11.1系统选型
5.11.2能耗管理系统软件功能
平台概况展示
系统登陆成功进入主页面,平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。也可以通过3D图形方式展示项目现场模拟图,以更直观的方式对项目中建筑或设备数据进行动态展示。
建筑用能概况
主要展示被选中建筑物基本信息,建筑各个分类用能对比,当日逐时趋势,当月逐日趋势和尖峰平谷分时段用能柱状图。能源类型可选择电、水、可再生能源等等能源类型,并折算标煤。
建筑用能统计
统计当前账号下所有建筑日、月、年用能统计报表,可选择以报表或者图表方式显示,可导出excel表格形式保存。
用能同环比分析
可选择查看当前建筑用能数据同比和环比分析比较,可选择日/月/年周期进行对比,通过柱状图和百分比数据显示对比结果。
能源流向图
通过图形方式直观显示当前建筑能源消耗流向,鼠标悬浮可以显示当前区域或者回路的用能数据,起始日期和截止日期可选择。
支路能耗概况
可选择查看具体某个回路的能源消耗趋势,包括日均负荷曲线展示、日月用能对比数据、过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的能源消耗数据。
能耗费用报表
系统可设置能耗单价,并通过报表方式显示日、月、年能耗账单。
配电监测
可选择查看所选建筑的配电系统一次图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。
分项能耗
展示当前建筑的照明插座、空调、动力和特殊用电,通过饼图、柱状图显示能源占比、同比对比以及分项用能趋势。
科室能耗
展示当前建筑各科室部门的用能情况,通过饼图、柱状图显示能源占比、同比对比以及分项用能趋势。
区域能耗
展示当前建筑各区域的用能情况,通过饼图、柱状图显示能源占比、同比对比以及分项用能趋势,可按照楼、楼层等方式区分。
用能安全监测
通过监测配电回路的漏电电流和线缆温度来分析医院的用能安全。在门诊楼、住院楼层配箱进线和出线回路安装漏电探测器和温度传感器,其它建筑进线处安装漏电探测器和温度传感器。
设备监控
氢气浓度检测子系统
医院UPS间设置氢气浓度传感器,并将监测数据釆集到监控平台,进行统一监控和报警管理。将氢气传感器信号接入安科瑞网关设备,由网络控制器将相关参数上传到综合管理平台。当氢气浓度超过设定值时会自动启动排风,降低浓度避免发生事故。
在楼层UPS设备机房设置安科瑞网关控制器,通将氢气传感器信号接入控制器,将监测点位釆集到网关设备,再转换为BACnet/IP协议与综合平台进行数据交互。
二氧化碳浓度检测
在住院楼、妇产科、净化区域重要空间设置二氧化碳变送器或温湿度二氧化碳一体机,探测室内空气的二氧化碳浓度和温湿度,通过网关控制器呈现在管理平台上。
管理平台可根据预先设置的阈值,当温湿度或二氧化碳浓度超过一定值时,生成报警信息。同时可根据二氧化碳浓度控制新风机组的运行,即保证室内空气质量,又避免浪费。
空调监测
A.新风机组监控原理
新风机组主要靠包括进口挡板、加热器、表冷器、过滤器、加湿器、送风机及各种传感器和执行机构等。使得在夏季通过表冷器给新风降温、除湿, 冬季通过加热器、加湿器使空气加热、加湿。新风机组监控的主要内容如下:
(1)监控送风温度。由送风通道的温度传感器实测送风温度,信号送入控制器,与送风温度设定值进行比较, 采取控制算法生成控制指令调节冷、 热水供水阀门开度, 用以调节热水(或冷水)流量,是送风温度控制在设定值范围内,保持室内温度恒定。
(2)送风湿度控制。由送风通道的湿度传感器检测湿度信息送入处理器经运算后控制冷水阀或蒸汽阀开度,使被调环境的湿度保持恒定。
(3)过滤器堵塞监控与报警。有过滤网两侧的空气压差开关监视过滤网的清洁度,当两端压差超过设定值,说明过滤网堵塞,需及时清理或更换,系统报警。
(4)机组起停控制。按预设程序定时启动、 停止风机, 使风机工作效率高, 能耗更小。
(5)连锁保护控制。送风机启动后,新风机电动风门打开;送风机停止后,新风电动封门关闭等。
B.空调机组全新风 /排风监控系统原理
为了节约能源,净化室内空气并与消防系统联合排烟,空调机组全新风 /排风系统增加了回风系统和排风系统,其监控功能如下:
(1)回风温度、湿度监控。回风通道温度传感器和湿度传感器检测回风温湿度送入控制器执行相应算法后生成控制指令调节冷热水流量,使室内温度保持恒定。
(2)监控新风 /回风比例。监控新风温度和湿度及回风温度和湿度,按预先设定新风 /回风比控制新风、回风风门开度。
其余部分原理与新风机组相同。
漏水监测
医院各主要机房设置漏水探测器,监测机房漏水情况, 并将监测数据釆集到监控平台,进行统一监控和报警管理。可通过485总线将监 测数据接入安科瑞网关,由网络控制器将相关参数上传到综合管理平台。
在楼层设备机房设置安科瑞网关控制器,通将漏水控制器接入控制器,将监 测点位釆集到网关设备,再转换为BACnet/IP协议与综合平台进行数据交互。
医用气体监测
通过网关控制箱采集医气报警装置的状态信号,集成至管理平台上统一管理。采集氧气流量计的数据,并监测氧气流量,生成报表。当氧气流量波动出现异常时,生成报警信息。网关控制箱与医气报警装置以及氧气流量计之间通过通讯线连接。网关控制箱与管理平台之间通过以太网络连接。
管理平台上的医气状态信号以及氧气流量报表需开放给气体控制中心,通过OPC接口或者平台定制软件接口。
设备管理
系统可配置重要设备包括变压器、电气柜、高压电缆、空调主机、水泵等设备信息,记录设备的厂家、型号、投运日期等,并可灵活定义设备的巡检项、缺陷类别等信息。在设备信息管理以及知识库管理上,采用二维码扫描方式,可快速在移动端获取设备信息、设备维修历史记录以及解决问题的常用办法。
用户可根据已有设备资料自行编辑设备资料录入系统生成设备台账,根据设备台账可生成设备维护和保养记录,并提醒保养日期。
能耗分析报告
系统定期为用户生成能耗分析报告,内容包含不同类型能源的总用量以及同环比分析、复费率量费分析、能耗排名分析、报警统计分析等。
信息安全
能源管理系统从两个方面保证信息安全。
数据采集网关箱
现场设置的数据采集网关箱内置数据采集网关,采用安科瑞ANet系列数据网关,内置嵌入式系统。
开机自检:设备在开机后会自动检测当前应用平台的运行及工作情况,如有系统损坏会尝试自动修复。
更新保护:配置错误,防错算法在3-5秒内自动恢复到更新前配置状态。
升级保护:升级型号判断不会升级错误的型号固件包,升级保护,防错算法在5-10秒内将设备自动恢复到升级前状态。
运行保护:ANetOS采用4层架构,每层均有守护线程对上层做运行保护。
日志记录:ANetOS提供运行日志和错误日志等安全保护措施。
传输安全:ANetOS提供AES加密及MD5身份认证等连接及传输安全要求。
断点续传:断点续传功能保证数据不丢失。
系统软件
具备CSRF保护,可有效防止依赖注入攻击、XSS攻击等。
数据采用AES加密,128位密匙,防止数据泄密和网络攻击,确保信息安全。
6.工程实施
6.1保证进度目标和措施
对于已经制定的调试计划,具体进度保证措施如下:
(1)充分作好施工前期准备,在人力、物力和财力等资源方面均要优先保证工程需要。
(2) 在公司统一指挥领导下,项目经理对工程进度负直接责任,项目经理要严格执行安装施工调试进度计划,在总进度计划目标下,应有较细化的日、周的进度计划,并且要保证施工调试进度的连续性和均衡性,现场负责人每天汇总进度情况,将现场问题、需要协调问题书面递交给相关业主主要负责人(如果有需要);
(3)项目在劳动力需用量和专业工种的人员搭配方面,目前配置一个现场技术负责人以及调试专职人员,确保人员配备到位,并能做到相互呼应,互相配合;
(4)提前做好相关准备工作,比如数据点表、能源分级等;
(5)项目经理认识激励职工充分发挥积极性和创造性的重要性,教育和团结项目全体施工人员,以主人翁的姿态,以确保工期、质量为目标,进行精心施工,文明作业,维护企业的良好形象。
(6)实行与经济挂钩的奖惩制度,对按时或超前保质、保量完成施工进度的班组实行奖励,但无故拖延施工的班组和个人进行惩罚。
6.2 保证质量目标和措施
公司在该工程的管理和施工过程中推行ISO9001质量体系标准。以质量体系有关文件、公司各项规章制度和各级人员岗位责任制进行方针目标管理和全过程质量控制,确保该工程的目标和承诺的实现。并公开质量管理投诉人员联系方式,一旦在现场发现不遵守相关规章制度、出现重大质量问题,欢迎业主单位进行投诉;
在项目实时过程中,坚持“三检”制度,做好自检、互检和专检,坚持“上下工序制”,上道工序不合格的,不准转入下道工序施工。对存在的问题未解决或未整改之前不得继续施工,项目质量员有权停止下道工序施工。
6.3 保证安全目标和措施
6.3.1 安全生产目标:安全合格率100%,确保无重伤以上工伤责任事故和重大机械事故,力争无事故。
6.3.2 职业健康安全生产管理措施
职业健康安全管理
(1)现场工作人员必须通过公司、项目部和班组的三级安全教育。
(2)工人变换工种,应进行新工种的安全技术教育。
(3)单位工程开工前,必须进行安全技术交底;
职业健康安全防护措施
(1)全体施工人员要熟知本工种的安全技术操作规程,在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。
(2)严格执行安全生产十不准:不准穿拖鞋和赤膊上班、不准高空坠物、不准在吊篮内乘人、不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上、不准酒后上班、不准玩火、烧火和打闹嘻玩、不准赌力、赌食、不准在同一垂直面上操作、不准带小孩进入现场、不准随便进入建设单位的车间、仓库、办公室等重要场所。
(3)高空作业,衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。高空作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋(套)内。上下传递物件,禁止抛掷。
(4)梯子不得缺档、垫高,使用时上端要扎牢,下端要采取防滑措施。单面梯与地面的夹角以60度-70度为宜,使用人字梯时,中间要用牢固的绳索连接,禁止二人或二人以上在同一梯上作业。
(5)在2米以上(含2米)的高处作业。一定要搭设防护严密的操作平台,否则,一定要使用安全带。
(6)不懂电气机械的人员严禁使用机电设备。各类机械使用前要进行检查,确认性能安全良好方可使用。
(7)施工现场严禁吸烟,全体施工人员应认真执行甲方的禁烟防火规定。
6.4 保护环境的措施
6.4.1 安装施工废弃物管理
(1)安装施工中的散体物料、垃圾一定要严格按照规定密闭带走,严禁到处抛散。
(2)项目现场严禁焚烧垃圾和废物料及油毡、塑料等。
6.4.2 安装施工噪声控制管理
(1)严禁控制施工、调试噪音,噪音分贝等级应符合国家规定的噪音标准。
(2)应科学合理安排作业时间,一定要夜间施工的,要按规定办理施工许可证,降低施工噪音。
(3)对产生噪音的设施、设备采取加强润滑和维护保养等有效措施,以减少噪音对周围环境的影响。
(4)避免人为产生噪音,做到施工不扰民。
6.5 文明施工措施
6.5.1 对所有施工、调试人员和管理人员进行文明施工教育,把文明施工的重要性宣讲清楚,使文明施工成为每个员工的自觉行动。
6.5.2 施工调试现场临时设施的搭建服从甲方安排,不随意搭建临设、材料、机具按施工总图堆放,做到整齐有序,标识清楚。
6.5.3 按施工程序施工,上下工序要进行交接,组织检查,办理手续;多工种交叉作业,要以利于施工为原则。组织综合平衡。做到交叉有序,忙而不乱。
6.5.4 因施工需要清除障碍物、破断道路、停电、断水,接动力线路,一定要到有关部门办理申请手续批准后再施工。
6.5.5 施工机具摆设不占用道路,要排列整齐,定期检查、维护、保养;保持设备的工作能力。
6.5.6 施工现场按各专业作业组,划分区域管理,负责清扫,做到谁做谁清,随做随清,达到工完料净场地清。各班组的工程余料、施工垃圾,各自负责回收、装袋及时处理。
6.5.7 施工时,要采取措施控制现场的粉尘、废气、噪声、振动对环境的污染和危害,避免对居民的骚扰。
6.5.8 做好宣传教育工作,把各项制度(含动火安全、用电安全、劳动安全、文明管理等方面)树牌上墙,昭示全体员工,以利遵照执行。
6.5.9 服从甲方统一安排,加强社会治安综合治理,做好保卫工作,切实保证施工现场生产安全和生活安全;注意环境保护,对生产和生活中的三废要按规定进行处理,为可持续发展做出贡献。
7 典型案例
宁夏医科大学总医院位于宁夏银川市兴庆区胜利街,集医疗、教学、科研、预防保健和干部保健等职能于一体,是宁夏地区规模较大、技术力量雄厚、医疗设备尖端、专家人才荟萃的综合性三级甲等医院。安科瑞于2017年承接了能源管理信息平台三期建设项目,更换了433个回路的仪表,以及对原有110块带有通讯功能的仪表完成了集成监控。实现系统在线监测整个医院能耗动态过程,收集大量分散的用电能耗数据,提供实时及历史数据分析、对比功能,以发现能源消耗过程和结构中存在的问题,通过优化运行方式和用能结构以及建立能耗评估、管理体系,实现了分科室的能耗计量,对医院合理用电、节约用电提供了数据支撑。
第六师五家渠医院,地址位于新疆维吾尔自治区五家渠市。我司于2019年承接此项目的配电室电力监控及能耗检测系统。本项目共有两间变配电所;其中1#变配电所合计共有17台微机保护,22台操显装置,289台多功能仪表;2#变配电所合计共有8台操显装置,235台多功能仪表。系统通过多功能的电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现此项目供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故记录和分析、继电保护等,完成企业的安全供电、用电管理和运行管理;同时通过对各电表的用电进行统计分析,以达到整个医院用电量及负荷的实时了解及管控,帮助管理人员发现潜在的节能机会,大大地提高了能源利用效率,科学有效地管理能源使用,从而降低能源使用费用,为建立节约型社会发挥作用。
延安市宝塔区人民医院门诊综合楼项目位于延安市宝塔区南市街道七里铺街。我司于2019年承接此项目的智能照明、电气火灾系统以及有源滤波产品。公共区域、走廊、通道、门厅、电梯厅等的照明,在每层的护士站设置智能控制面板,实现各种场景照明的就地控制,同时设置后台系统,可以在后台处统一管控,尽可能减少灯具点亮时间。配电室内使用了2台我司的400A板载式有源电力滤波器成套柜,用于对低压配电系统里的电流谐波进行治理,有效的减少了谐波对精密医疗设备的影响,降低了电容补偿柜内电容的故障风险,延长了变压器的使用寿命。
返回搜狐,查看更多
责任编辑:

我要回帖

更多关于 安全指示灯闪烁怎么关 的文章

 

随机推荐