施耐德变频器频率怎么设定ATV310变频器参数设置后,断电重启,参数又恢复原来的了,没法调参数,怎么回事?


推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...

报故障时电机电流19A,频率11HZ,电机热状态20%,变频器处于CLI电流限幅状态。今天又报了一次电机短路故障,故障现象同上,是在停机瞬间报的故障,同样的设备有4套,别...
报故障时电机电流19A,频率11HZ ,电机热状态20%,变频器处于CLI电流限幅状态。今天又报了一次电机短路故障,故障现象同上,是在停机瞬间报的故障,同样的设备有4套,别的就没事。2008年时该变频器也报过电机短路故障和电流测量故障
展开选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部建议您先检查一下从变频器到负载之间的电缆是否有破损,在检查一下负载是不是有问题,比如电机轴有问题。负载相间有没有测量过绝缘。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起变频器检测常用方法有:(一)静态测试 1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,...
点击进入详情页本回答由展鸿自动化设备提供
展开全部刚修过一台61的 原因是霍尔有一个坏了
客户原先给反映问题 没在意 后来模块就坏了 你可以打开看一下是不是有地方螺丝松了展开全部那要看变频器到电机的电缆是还有接地现象,一般接地变频也会报短路故障,一般情况下变频器是不会误报的,除非变频器周围有一些电子器件,比如说软起器等,它有时候也会影响变频器的,不知道我这样能不能解决你的问题!
展开全部调小直流刹车电流或者刹车启示始频率展开全部调小直流刹车电流或者刹车启示始频率