(C) MBA Library, All rights reserved.&&&&&& 小型景观喷泉在施工中,给排水施工要点中主要分为两个方面:给水系统和回水系统,泵房。&
&&&&&& 一、给水系统和回水系统&
&&&&&& 整个喷泉管路施工过程中对于穿插喷泉和泵房池壁的管道节点及混凝土施工节点必须严格按图纸做好防渗处理。安装人员必须和土建施工人员联合对混凝土池壁进行闭水验收后方可进入下道工序施工。水景喷泉工程的池外给水管、循环水管安装完成后应进行水压试验。排水管道应进行灌水试验。&
&&&&&& 给水系统主要包括两个阶段:给水管的安装和喷头的安装。以喷泉给水 C 回路为例,C 回路主要是一个以 R=3.5m 的环状管网,由于该环网的半径较小,需将定制的三段圆弧焊接 成圆环型, 焊接口要垫置牢固,不得在焊接过程中产生错位和变形,影响以后的使用效果。&
&&&&&& 本回路采用的是涌泉喷头,也是加气喷头的一种,又称鼓泡喷头、珍珠喷头。喷水时能将气吸入,使水姿形成充满空气的白色水丘,这种喷头可用较少的水量获得丰满庞大的景观,它可广泛用于各种场合喷水池中。&
&&&&&& 安装喷头时要注意统一喷水池内喷咀的标高,溢流标高和补水箱液位的标高,确保水位在同一水平线上。同时喷头质量以及施工质量的好坏对整个喷泉系统的效果起到最直接的影响,所以在喷头的施工中须做到:&
&&&&&& 1)由于国内生产的喷头质量参差不齐,水形质量极不稳定,所以须对经常的每只喷头逐个验收。
&&&&&& 2)管网安装完成并进行冲洗后,才能安装喷头。&
&&&&&& 3)喷嘴前应有不小于 20 倍喷嘴直径的直线管段或设整流装置。
&&&&&& 4)同组喷泉用喷头的安装形式应尽量相同。&
&&&&&& 5)隐蔽安装的喷头,喷口出流方向上不应有障碍物。
&&&&&& 回水系统主要包括回水管和回水井,施工中主要是确保喷泉内水位,回水井内水位,泵房内的水位保持一致。为了保持水位,回水井需要有很好的防腐抗渗能力,必须由钢筋混凝土浇筑而成。
&&&&&& 二、泵房
&&&&&& 由于泵房内设备较多,管路复杂,管道纵横交错,施工过程中必须从整体考虑泵房的施工,从设备就位,管道走向、标高的排列,联合支架的安装都必须统筹考虑,保证泵房布局合理,层次分明,使用操作维修方便。&
&&&&&& 大地广场喷泉系统工程喷泉水动力采用了离心泵,并单独设置了泵房,有效保证了长期稳定工作,并且给后期维护工作带来了便利。&
&&&&&& 1、在水泵安装中应注意以下安装施工要点:
&&&&&& 1)安装前,应整体考虑前后定位,上下标高,做到整体划一,协调美观;
&&&&&& 2)安装时,先在基础面上画出水泵中心线,确定各方距离,并认真对照施工图纸,检查无误后设备方可就位。套上地脚螺栓和螺母,用水平仪检查水泵水平度。不水平时,可在底座下承垫垫铁找平。垫铁一般放置在底座的四个角下面,每处迭加数量不宜多于三块。垫铁找平后,拧紧设备地脚螺栓上的螺母,并对底座水平度再进行一次复核。
&&&&&& 2、吸水管安装施工要点:
&&&&&& 1)水管尽可能短,减少弯头等管件,要保证接口严密,不能吸入空气;
&&&&&& 2)吸水管至水泵进水口的水平管段,应至少有 0.005 的上升坡度,吸水管与水泵进水口之间,不允许存在空气囊,管路变径应安装平面向上的偏心异径管;
&&&&&& 3)水泵位于独立基础上,由于沉降不均匀,可能造成水泵吸水管承受内应力,最终应力加在水泵上,将会造成水泵损坏,解决方法是加一段柔性连接管;
&&&&&& 4)吸入管口中心与水池壁的净距不应小于入口直径的 1.25~1.5 倍;相邻两泵吸入口之间中心距离不应小于入口直径的 2.5~3 倍。
&&&&&& 三、管道系统的防腐抗渗&
&&&&&& 整个喷泉管路施工过程中对于穿插喷泉和泵房池壁的管道节点及混凝土施工节点必须严格按图纸做好防渗处理。安装人员必须和土建施工人员联合对混凝土池壁进行闭水验收后方可进入下道工序施工。&
&&&&&& 水景喷泉工程的池外给水管、循环水管安装完成后应进行水压试验。排水管道应进行灌水试验。设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。暗装管道必须在隐蔽前进行试压及验收。金属及复合管管道系统在试验压力下观察 10min,压力降不应大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。排水管道埋地前必须按排水检查井分段做灌水试验和通水试验,试验水头应以试验段上游管顶加 1m,时间不少于 30min,逐段观察。排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
责任编辑:于清瀛
联系&&Q&Q:
电子邮箱:
水景喷泉热门资讯
发布企业:济南腾达电子技术有限公司
发布企业:江门市为光科技照明有限公司
发布企业:天津市津福喷泉喷灌设备有限公司
发布企业:深圳市拓亮照明科技有限公司
发布企业:深圳市拓亮照明科技有限公司
项目地点:天津市滨海新区
项目地点:天津事杨村五一阳光
项目地点:湖州市仁皇山公园东南侧地块
项目地点:山西
项目地点:江苏省昆山市花桥国际展览中心
钟振民,男,1945年生,1969年..
丁文铎,男,现任北京水艺谷科..
张延灿,出生于河南,曾在汲县..
周斌,我国水景喷泉行业著名专..
(c) 水艺网 SYSTEM All Rights Reserved
&&&电信与信息服务业务经营许可证:空调水管安装技术交底_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
空调水管安装技术交底|空​调​水​管​安​装​技​术​交​底
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢空调水管安装技术交底记录--武汉格力中央空调|武汉格力空调|武汉中央空调--武汉佳利合机电设备有限公司
空调水管安装技术交底记录
点击次数:&&更新时间: 00:03:24&&【】&&【】
交底内容:
一、材料要求:
1.空调水系统的管道、配件及阀们的型号、规格、材质应符合设计规定。
2.镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计及生产标准要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,管件无偏扣、乱口、丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证及其他相应质量证明材料。
二、主要施工机具:
1.主要施工机具:砂轮切割机、手砂轮、压力工作台、倒链、台钻、电锤、坡口机、套丝机、试压泵、手锯、套丝机、管钳、套筒扳手、梅花扳手、活扳、铁锤、电气焊设备等。
2.测量工具:钢直尺、水平尺、钢卷尺、角尺、U形压力计等。
三、作业条件:
1.设计图纸、技术文件齐全,施工程序清楚。
2.明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行,沿管线安装位置的杂物清理干净,托吊架件均已安装牢固,位置正确。
3.立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,安装竖井管道,应把竖井内的杂物清楚干净,并有防坠落措施。
4.支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。
5.施工准备工作完成,材料送至现场。
四、操作工艺:
(一)工艺流程
支吊架安装
管道防腐和保温
交底内容:
(二)施工准备:
1.认真熟悉图纸、技术资料搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。
2.参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理,预留预埋套管尺寸位置是否正确。
3.阀门安装前应按设计要求对型号规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和强度、严密性实验。
4.管材及管件应用钢丝刷或砂纸将内外壁铁锈及污物清除干净,除完锈的管子应将管口封闭,并保持内外壁干燥。
5.刷防锈漆二遍,应保持漆膜厚度均匀,色泽一致,无流坠及漏涂现象。
6.按照设计规定,预制加工支吊管架。需保温的管道、支架与管子接触处应用经防腐处理的木垫隔开,木垫厚度与保温层厚度相同。
(三)预制加工:
&&& 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装时的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,使用专用工具垂直直切割管材,切口应平滑,无毛刺;清洁管材与管件的焊接部位,避免沙子、灰尘等损害接头的质量。
(四)管道安装:
1.管道连接:
(1)空调供、回管管径&DN32采用丝扣连接;&DN40采用焊接,必须拆卸处采用法兰连接。
(2)空调冷凝水管全部采用丝扣连接。
(3)管道安装前,需将管道内部的污垢和杂物清除干净。
2.螺纹连接:
(1)管道螺纹使用套丝机或套丝板加工。
(2)采用铅油油麻丝作填料,管道连接后应将螺纹外的填料清除干净。
(3)螺纹连接的管道,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%;连接牢固;接口处根部外露螺纹为2~3扣,无外露填料;镀锌管道的镀锌层应注意保护,对局部的破损处,应做防腐处理。
交底内容:
3.焊接连接:
(1)管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合下表的规定,坡口应采用坡口机加工。
管道焊接坡口形式和尺寸
(2)管径、壁厚相同的管子或管件对接口时,内壁应齐平;对口的平直度为1/1000,全长不大于10mm。
(3)管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。
(4)管道焊接由合格持证焊工施焊,操作熟练。焊接时应有挡风、雨雪措施,焊区环境温度低于-20℃,焊口应预热,预热温度为100℃,预热长度为250mm。
(5)焊接时,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡;焊缝及热影响区表面应无裂缝、未焊透;熔合部位无夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
(6)两个相邻对接焊缝之间的距离不得小于管子外径,且不宜小于180 mm;管道弯头的弯曲部分不允许有对接焊缝,焊缝与弯曲起点的距离不得小
交底内容:
于管子外径,并不小于100 mm;在弯头的弯曲部分及接口焊缝上不允许焊接分支管;支、吊架应距焊缝至少80 mm。
(7)管道焊缝表面应清理干净,并进行外观质量检查。焊缝外质量应符合下表中的规定:
电焊焊缝加强高度和宽度表
管壁厚度(mm)
4.法兰连接:
(1)管道与法兰焊接要双面满焊,法兰面应与管道中心线垂直,并同心。焊接时管道插入法兰深度以法兰厚度的1/2为宜,以便进行内口焊接,内口焊缝不允许超出法兰面。
(2)法兰对接应平行,其偏差不应大于其外径的1.5/1000,且不得大于2mm。法兰的密封面应平整、光洁,不得有毛刺和径向凹槽。
(3)法兰连接螺栓长度应一致,螺母在同侧,均匀拧紧,螺栓紧固后不应低于螺母平面。
5.管道支、吊架:
(1)固定支架时,支架横梁应牢固的固定在墙、柱子或其他结构物上,长度方向应水平,顶面应与管子中心线平行。
(2)金属管道的支吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。
(3)支吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密,管道与设备连接处,应设独立支、吊架。
(4)冷(热)媒水、冷却水系统管道,机房内总、干管的支吊架应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的吊架采用
交底内容:
单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m处设
防晃支吊架。
(5)管道支、吊、托架的间距参见下表:
注:适用于工作压力不大于2.0Mpa,不保温或保温材料密度不大于200kg/m3的管道系统。
6.管道安装应符合下列要求:
(1)各种形式管路连接时,坡度应符合设计和施工规范要求。软管连接的长度不宜大于150 mm。
(2)管道穿过结构伸缩缝、沉降缝敷设时,根据设计要求,采取柔性连接保护措施。
(3)无论采用焊接、管螺纹连接还是法兰连接,接头均不得装设于墙体、楼板等结构处,不得设于套管内。
(4)立管安装时,为保证主立管垂直度,防止倾斜,层高小于等于5 m时,每层必须安一个管卡;层高大于5 m时每层不得小于2个管卡。管卡安装高度距地面1.8 m,两个以上管卡可均匀安装。对主管,必须按设计位置装设固定支架,以承受立管重量。
(5)管道安装完毕,其坐标、标高和纵、横向弯曲度符合下表:
交底内容:
7.阀部件安装:
(1)阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合要求,连接牢固紧密。成排阀门的排列应整齐美观,在同一平面上的允许偏差3 mm。
(2)阀门的阀杆应朝向便于开启的位置,但不得朝下。
(3)安装阀门时,要注意阀体上的介质流动方向箭头,不得装反。
(4)对于各种电动阀或电磁阀,要配合电气专业进行安装,安装前应进行单体的调试。
(5)水过滤器一般装在水泵和设备吸入管路上。安装时注意水流流动方向,不得装反。
(6)自动排气阀应安装在系统的最高处。在自动排气阀前应装设一闸阀便于检修。
(7)在空调水管最低处设置排水管或排水阀,以便于泄水。
8.管道试压:
管道试压分为单项试压和系统试压,单项试压是在干管敷放完后或隐蔽部
位管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验,且应在保温之前;系统试压是在全部干、立管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。水压试验的方法和步骤应符合下列规定:
(1)水压试验宜分段进行,压力表安装在试验管段的最低处。
(2)管网注水点应设在管段的最低处,由低向高将各个用水的管末端封堵,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处泄水阀门,打开各分路及主管阀门,水压试验时不连接设备。注水时打开系统排气阀,排净空气后将其关闭。
(3)冷热水、冷却水系统的试验压力,工作压力&1.0MPa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;工作压力&1.0MPa时,为工作压力加0.5Mpa。
(4)根据本工程特点,应分系统进行试压。压力升至试验压力后,稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至工作压力,在60 min内压力不得下降,外观检查无渗漏为合格。合格后及时联系相关人员验收。
(5)管道试压合格后,应分系统分段进行冲洗。冲洗时以管内所能达到的最大流量或不小于2m/s的流速进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为止。
(6)对于空调凝结水系统采用充水试验,以不渗漏为合格。
交底内容:
9.管道防腐和保温:
(1)管道防腐
供回水管道和管道支、吊均刷两道防锈漆,冷凝水管镀锌层破损处和外露
丝扣处要补刷防锈漆。
(2)管道保温
空调水保温材料均采用&=30mm的PEF管壳,作法见下图:
立管保温时,层高小于等于5m时,每层设一个支撑托盘,层高大于5m时,每层不少于2个,支撑托盘应焊在管壁上,其位置应在立管卡上部200mm处,托盘直径不大于保温层厚度。支架处的保温,应留有膨胀缝。支管段上每隔5-7m留有一条5mm的膨胀缝,弯管处应留有30mm的膨胀缝,并用石棉绳或玻璃棉填塞。
五、质量标准:
(一)主控项目:
1.空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。
检查数量:接总数抽查10%,且不小于5件。
检查方法:观察检查。
2.管道安装应符合下列规定:
(1)隐蔽管道前必须经监理人员验收与认可签证。
(2)焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯。
交底内容:
(3)管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与设备接口处必须是柔性接口。柔性短管不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。
(4)冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口的水色和透明度与入水口对比相近,无可见杂物),再循环试运行2h以上,且水质正常后才能与设备相贯通。
(5)固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。管道穿越墙体处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面50mm,并不得将套管作为管道支撑。
(6)保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填充紧密。
检查数量:每个系统管道、部件数量抽查10%,且不小于5件。
检查方法:尺量、观察检查。
3.管道系统安装完毕,外观检查合格后,按设计或规范要求进行水压试验。水压试验的方法和步骤应符合下列规定:
(1)冷热水、冷却水系统的试验压力,工作压力&1.0MPa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;工作压力&1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。
(2)根据本工程特点,应分系统进行试压。当压力升至试验压力后,稳压10min,压力降不得大于0.02MPa,再将系统压力降至工作压力,在60 min内压力不得下降,外观检查无渗漏为合格。
(3)对于空调凝结水系统采用充水试验,以不渗漏为合格。
检查数量:系统全数检查。
检查方法:旁站、观察检查。
4.阀门的安装应符合下列规定:
(1)阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
(2)安装在保温管道上的各类手支阀门,手柄不得向下。
(3)阀门安装前必须进行外观检查,对于工作压力大于1.0MPa及在主管道上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验,待在系统试压中检验。
强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门
交底内容:
的壳体、填料应无渗漏。
&& 严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,时间应符合下中的规定,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
阀门压力持续时间
检查数量:1、2款抽查5%,且不得少于1个。水压试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查20%,且不得少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,全数检查。
检查方法:旁站、观察检查。
(二)一般项目:
1.金属管道焊接应符合下列规定:
(1)管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。对口的平直度为1/1000,全长不大于10mm。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离大于50mm。
(2)管道焊缝表面应清理干净,并进行外观检查。
检查数量:按总数抽查20%,且不得少于1处。
检查方法:尺量、观察检查。
2.螺纹连接的管道,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%;连接牢固;接口处根部外露螺纹为2~3扣,无处露填料;镀锌管道的镀锌层应注意保护,对局部的破损处,应做防腐处理。
检查数量:按总数抽查5%,且不得少于5处。
检查方法:尺量、观察检查。
3.法兰连接的管道,法兰面应管道中心线垂直,并同心。法兰对接应平行其
交底内容:
偏差不应大于其外径的1.5/1000,且不得大于2mm;连接螺栓长度应一致,螺母在同侧,均匀拧紧。法兰的衬垫规格、品种与厚度应符合设计要求。
检查数量:按总数抽查5%,且不得少于5处。
检查方法:尺量、观察检查。
4.管道安装应符合下列规定:
(1)管道和管件在安装前,应将其内、外壁的污物和锈蚀清除干净。当管道安装间断时,应及时封闭敞开的管口。
(2)冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8&。软管连接长度不宜大于150mm。
(3)冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫(承压强度满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫),其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫接合面的空隙应填实。
(4)管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合下表中的规定,在吊顶内等暗装管道的位置应正确,无明显偏差。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于5处。
检查方法:尺量、观察检查。
允许偏差(mm)
立管垂直度
5L&,最大25
用直尺、拉线和尺量检查
成排管段间距
用直尺尺量检查
成排管段或成排阀门在同一平面上
用直尺、拉线和尺量检查
交底内容:
5.风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,宜采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力。软管的连接应牢固,不应有强扭和瘪管。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查。
6.金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。设计无规定时,应符合下列规定:
(1)支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设独立支、吊架。
(2)冷(热)媒水,冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承得防晃支、吊架。
(3)无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的,其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移,偏移量按计算确定。
(4)滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定。
(5)坚井内的立管,每隔2~3层应设导向支架。
(6)管道支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。支架与管道焊接时,管道侧的咬边量,应小于0.1管壁厚。
检查数量:按系统支架数量抽查5%,且不得少于5处。
检查方法:尺量、观察检查。
7.阀门、自动排气装置、水过滤器等管道部件的安装应符合设计要求,并应符合下列规定:
(1)阀门安装的位置、进出口方向应正确,并便于操作;连接应牢固紧密,启闭灵活;成排阀门的排列应整齐美观,在同一平面上的允许偏差为3mm。
(2)电动、气动等自控阀门在安装前应进行单体的调试,包括开启、关闭等动作试验。
交底内容:
(3)冷冻水和冷却水的除法器(水过滤器)应安装在进机组的管道上,方向正确且便于清洁;与管道连接牢固、严密,其安装位置应便于滤网的拆装和清洗。过滤器滤网的材质、规格和包扎方法应符合设计要求。
(4)闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,在管路的最低点设置排水管及排水阀。
检查数量:按规格、型号抽查10%,且不得少于2个。
检查方法:尺量、观察和操作检查。
六、成品保护
1.管道预制加工、防腐、安装、试压等工序应紧密衔接,如施工有间断,应及时将敞开的管口封闭,以免进入杂物堵塞管子。
2.吊装重物不得利用已安装好的管道作为吊点,也不得在管道上放脚手板踩蹬。
3.安装用的管洞修补工作,必须在面层粉饰之前全部完成。粉饰工作结束后,墙、地面建筑成品不得碰坏。
4.粉饰工程期间,必要时应设专人监护已安装完的管道、阀部件、仪表等。防止其他施工工序碰坏成品。
七、安全注意事项:
1.进入施工现场,要正确穿戴安全防护用品。
2.施工现场严禁吸烟,不得酒后作业。
3.操作机电设备,严禁戴手套,袖口扎紧。机械运转中不得进行维修保养。
4.使用砂轮锯,压力均匀,人站在砂轮片旋转方向侧面。
5.安装立管,必须将洞口周围清理干净,严禁向下抛掷物料。作业完毕必须将洞口盖牢。
6.使用电、气焊时,应申请动火证,要配灭火器,并要设专人看火。焊接地点周围不得有易燃易爆物品。
7.凳高作业时,要搭设作业平台并作好安全防护措施。
八、环保措施:
1.施工现场垃圾每天清理,堆放在指定的地点。
交底内容:
2.施工用水不得随意排放,应进行沉淀处理后直接排入排水系统。
3.尽量使用低噪声或无噪声的施工作业设置,无法避免噪声的施工设备,则应对其采取噪声隔离措施。
4.现场使用的油漆制品尽量使用环保产品,同时施工时保证通风良好,并且施工人员要戴上防护口罩,同时使用后随即将其封存放于专存库房内。
5.施工用料应做到长材不短用,加强科学下料和材料回收利用工作,减少施工废料,节约材料。
上一条:下一条:
武汉佳利合机电设备有限公司
地址1:武汉市光谷民族大道当代
嘉园36号(洪山区人民法院旁)
展厅电话:027-
传真:027-
地址2:武汉市洪山区雄楚大道
展厅电话:
联系人:方经理东莞市东日水科技有限公司 _百度百科
特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&东莞市东日水科技有限公司本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
东莞市东日水科技有限公司是一家专业从事工业水处理设备的研发、制造、安装及技术服务的高新企业。公司秉承“一家公司专业只做一件事”,坚持在表面处理行业的环保水处理做到第一的经营理念。以中国环境科学院为技术支持,拥有高、中级工程师二十余人,并拥有一支有丰富经验的施工人员组成的安装队伍,多年来,公司已先后完成近三百个水处理工程项目。设备专业用在涂装、电镀、电子、光电等工业企业。并荣获了“客户满意优质产品”“质量、服务、诚信示范企业”的荣誉称号。
水处理方法和工艺流程简介
一、给水处理
(一)给水处理的基本方法
1.去除水中的悬浮物:混凝、澄清、沉淀、过滤、消毒
2.变革水中溶解物质:减少、调整
如软化、除盐、水质稳定
3.降低水温:冷却
4.去除微量有机物
(二) 常规处理工艺
以没有受到污染的地面水源为生活饮用水水源时:
原水-混凝-沉淀-过滤-消毒-饮用水
以去除浊度、满足卫生学标准。
地面水源水质:杂质多、含盐量较低。
工业用除盐水:滤过水-阳离子交换-阴离子交换――除盐水
(三)其它水处理工艺
1. 高浊度水处理工艺
2. 低温第浊水处理工艺
3. 微污染水处理工艺
4. 富营养化湖泊水处理工艺
(四)热点问题与发展方向
有机污染物
特别是80 年代以后,对有机物的污染特别关注。
已发现在给水水源中有机物种类在2000 种以上;饮用水中有700 多种。
美国确立了117 种优先控制有机物。
我国也确定了12 类,58 种。
病原微生物:新的病原微生物:如贾第虫(Giardia Lamblia)、隐孢子虫等。
管网水二次污染:细菌繁殖――水质变差、管道堵塞
水处理技术的发展方向:
加强微量有机物去除:
加强常规处理
增加预处理(如生物预处理)
增加后处理(如活性炭吸附、化学氧化)
开发新技术(如膜技术)
加强消毒:防止各种致病微生物的影响
消毒副产物的问题:替代氯的其它消毒技术
管网水二次污染控制:
二、废水处理
(一)基本处理方法
1.物理法:沉淀、气浮、筛网
2.化学法:处理溶解性物质或胶体
中和、吹脱、混凝、消毒
3.生物处理方法:好氧、厌氧
(二)城市污水处理一般流程
预处理:Preliminary treatment
一级处理:Primary treatment
二级处理:Secondary treatment
三级或深度处理:Tertiary or advanced treatment
深度处理一般以污水回收、再用为目的。
BOD 去除率 SS 去除率
一级处理 20-40 50-70
二级处理 75-95 75-95
存在问题:
基建与运行费用高,占地大,剩余污泥产量大,管理麻烦,不能除去氮磷。
发展方向:
低耗高效处理技术:天然处理
厌氧处理技术
深度处理与再生利用技术
污泥处理技术
传统污水系统的变革
(三)工业废水处理
根据水质不同、处理程度工艺而异。
一般大多以生物处理为主,
但常有前处理(调节、气浮除油、中和)
根据需要有后处理:混凝、过滤、活性炭吸附
重要课题:难降解有机物工业废水的治理技术, 如农药废水、造纸废水、染料废水等。1 范围
本标准规定了锅炉水处理设备施工、调试及验收的技术条件及方法。
本标准适用于以水为介质的固定式蒸汽锅炉和热水锅炉所配备的水处理设备。
采用与本标准类似的水处理设施可参照本标准执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB1576《工业锅炉水质》
GB12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》
GBJ109《工业用水软化除盐设计规范》
GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB4706.1《家用和类似用途电器的安全 通用要求》
GB/T19249《反渗透水处理设备》
GB/T18300《自动控制钠离子交换器技术条件》
GB/T《水处理设备性能试验》
HG20520《玻璃钢/聚氯乙烯复合管道》标准
HG/T3134《流动床钠离子交换水处理设备技术条件》
JB/T2932《水处理设备技术条件》
SDJ69《电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇)》
DL/T665《水汽集中取样分析装置验收标准》
DL/T5068《火力发电厂化学设计技术规程》
DL/T5190.4《电力建设施工及验收技术规范(第4部分:电厂化学)》
DL/T5007《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》
DL/T5031《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》
DL/T5047《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》
DL/T855《电力基本建设火电设备维护保管规程》
3.1 水处理设备的施工
3.1.1 本标准规定锅炉水处理设备在施工、调试及验收过程中,凡涉及机械安装、管道施工、焊接工艺、监测仪表及程序控制等部分,应参照设计规定、国家标准和相应的技术条件进行配合使用。
3.1.2 水处理设备的施工,应按设计图纸和制造厂的有关技术文件进行。设备就位前,建设单位应会同安装、土建施工、监理等单位共同检查以下各项:
a) 设备基础的几何尺寸、相应位置及标高应符合设计要求;
b) 钢筋混凝土梁、柱及设备基础上的预埋件及预留孔洞,其尺寸、位置应符合设计要求;
c) 平底水箱设备基础上应做垫层,垫层的中心向外应有坡度,中心比边缘应高出15mm~20mm。
3.1.3 水处理设备进行调整试运前,土建施工应完成下列工作:
a) 水处理室内外的防腐蚀地面、防腐蚀沟道及中和池应施工完毕,并验收合格。排水、排渣沟道畅通无阻,沟盖板齐全,板面与地面平齐;
b) 水处理室内部粉刷、油漆,地面、平台、阶梯及门窗等,应按设计要求施工完毕;
c) 实验室上下水、通风、空调、照明、电源及实验台等设施应按设计要求施工完毕;
d) 酸碱储存库的构筑物和防腐蚀与通风设施应全部施工完毕,验收合格。
3.1.4 水处理系统所有设备安装完毕,并能投入使用。
3.1.5 与水处理系统有关的电气、热工、化学仪表及操作盘,均应安装校正完毕,指示正确,操作灵敏,并能投入使用(不包括程控装置)。
3.1.6 照明和通讯设施,应能满足试运工作的正常进行。
3.1.7 转动机械应经分部试运合格。
3.1.8 所有管道、设备,均应按有关规定的颜色涂漆完毕。
3.1.9 水处理所需滤料、交换剂及药品的规格应符合设计规定,数量应满足启动试运行的需要,并装填完毕。
3.1.10 本标准未列入的非标准设备的施工及验收,应按设计规定进行。国外进口设备,应根据合同书中的有关技术条文,参照制造厂的有关规定进行。
3.2 水处理设备的调试
3.2.1 水处理系统、设备安装完毕后,均应由使用单位和安装单位共同调试,或委托有能力的单位进行调试,通过调试达到以下要求:
a) 通过调试检查水处理设备的制水能力、出水水质等方面是否符合设计要求;
b) 通过调试得出水处理设备合理的操作工艺条件、运行周期、周期制水量、再生剂消耗、自用水耗以及反洗、再生、置换、清洗等工艺参数;
c) 通过调试对水处理设备制造质量及施工质量进行系统的检验;
d) 通过调试对水处理设备内部的各种填料(离子交换树脂、活性碳、石英砂、多面塑料空心球等)进行系统的检验;
e) 通过调试使再生废液的排放符合环保要求;
f) 通过调试得出该水处理系统安全、经济、稳定运行条件。
3.2.2 水处理系统严密性试验
3.2.2.1 各类管道系统安装完毕后,须进行系统严密性水压试验,以检查各连接部位(焊缝、法兰或丝扣接口等)的严密性。钢制管道的试验压力一般为工作压力的1.25倍。试验方法及注意事项应按照DL/T5031有关规定执行。
3.2.2.2 衬胶、玻璃钢、塑料及其他非金属材质的管道,其严密性水压试验的压力为其额定工作压力。不同额定压力的设备、管道安装在同一系统中,宜按系统中最低额定压力的设备或管道做系统水压试验。
3.2.2.3 不锈钢管道应使用除盐水进行水压试验。
3.2.2.4 水处理系统中的设备、再生装置等在系统安装完毕后应进行单体工作压力水压试验,以确保与其连接的各阀门的严密性。
3.2.2.5 承压设备容器应按设计(或制造厂)规定的压力进行水压试验。具有出厂证件能确证出厂前曾做水压试验并合格者,可不再在做此项试验,但须参与相连管道系统严密性的水压试验。
3.2.2.6 对开口容器做灌水试验或对焊缝进行渗油试验,应严密不漏。
3.2.2.7 对设备和容器内的浮筒做灌水试验;应严密不漏。
3.2.2.8 水泥结构的容器设备应按照SDJ69的有关规定进行。
3.2.2.9 对设备容器以及系统的灌水试验、渗油试验或水压试验,应在保温和涂漆前进行;涂衬防腐层的设备容器,应在防腐层施工前进行。
3.2.3 水处理设备调试按照GB/T规定的项目和要求进行试验。调试期间测试用设备、仪器、仪表均应检测符合试验项目要求的精度和准确度。
3.3 水处理设备的验收
3.3.1 主要设备的制造单位,应有国家、省(自治区)、直辖市或有关国家行政监督管理部门颁发的制造许可证。设备本身制造质量的验收,应按照JB/T2932有关规定执行。如无规定时,就应按照合同规定的技术条件进行。
3.3.2 锅炉水处理设备出厂时,至少应提供下列技术资料:水处理设备图样(总图、管道系统图等);产品质量证明书;设备安装、使用说明书;注册登记证书复印件。
3.3.3 设备、材料的保管工作,应按照DL/T855及制造厂的技术文件进行。
3.3.4 防腐设备运到施工现场后,验收时必须重点检查防腐层的质量,应进行“外观检查”和“漏电试验”检验。
3.3.5 水处理及化学清洗等使用的专用材料及药剂,应符合订货合同的有关技术要求和相关标准所列的质量要求。运到现场后,应抽样检验,并按要求分类存放,妥善保管。
3.3.6 与水处理相关的钢筋混凝土构筑物应按设计图纸的规定进行验收。有防腐蚀要求的钢筋混凝土构筑物、建筑物应按照建筑部门防腐工程的规定进行验收。
3.3.7 施工现场做防腐层时,应由施工单位逐层自检,发现有裂纹、鼓包、孔洞等缺陷必须立即消除。防腐层施工完毕须按照建筑部门防腐工程的规定进行验收。
3.3.8 监理、施工及调试单位应移交下列资料、备品、配件等:
a) 设计修改说明书及图纸;
b) 设备安装记录及分部试运验收签证书;
c) 水处理系统调整试验报告;
d) 锅炉本体及炉前热力系统化学清洗质量鉴定结果;
e) 水处理药剂的出厂合格证件或化验单;
f) 机组启动试运阶段化学监督调整试验报告;
g) 监理报告;
h) 设备出厂合格证件及设备说明书;
i ) 制造厂随设备供应的备品、配件等。
3.3.9 水处理设备安装、调整试运行完毕后,可按单项工程进行验收并移交生产单位。
4 补给水处理
4.1 补给水处理设备的施工及验收
4.1.1 通用技术条件
4.1.1.1 澄清器(池)的施工应符合下列要求:
a) 集水槽孔眼中心线应在同一水平线上,其偏差不应超过±3mm;
b) 集水槽、隔板应焊接严密;
c) 取样管伸入器内的端头应向下弯垂直深度50mm~100mm,标高及材质应符合设计要求;
d) 取样阀门应布置在便于操作的位置,固定牢固;
e) 加装的蜂窝斜管或斜板,应排列整齐,相互贴紧,不得松动,组件间的空隙不得大于孔径;
f) 溢水管及出水管标高应符合设计要求,其偏差不得超过±5mm。
4.1.1.2 澄清器(池)、滤池及容器的爬梯应满焊、防腐蚀。
4.1.1.3 澄清池和滤池的进水分配箱的相邻堰口高度偏差不超过±5mm。
4.1.1.4 采用水帽的过滤器(池)、离子交换器等应检查水帽是否松动,安装时只能用手拧紧,并作喷水试验,检查水帽的完整性、有无脱落或损坏。
4.1.1.5 滤料及承托层材质的物理、化学性能,级配、粒度、不均匀系数,均应符合设计要求。离子交换器采用石英砂作垫层时,其纯度要求二氧化硅含量≥99%。(见附录A)
4.1.1.6 过滤器、离子交换器和除二氧化碳器应安装垂直,其外壳垂直误差不得超过其高度的0.25%,最大垂直误差不应超过12 mm。壳体找正后,应将支脚、垫铁与预埋件焊接牢固方可进行二次灌桨。
4.1.1.7 离子交换器在装料前,应对内部的防腐层进行检查。检查标准和修补工艺,按JB/T2932的有关规定进行。
4.1.1.8 交换器所用纤维网布应用电烙铁裁划。在制做支管网时,应采用与网套性质相同的线缝合。
4.1.1.9 人工填装树脂时,如直接由上部人孔填装,则离子交换器内必须加缓冲水垫层。水层高度以能保护底部及中间排水装置为度。
4.1.1.10 填装树脂时,应对树脂逐桶检查,防止出现任何差错。树脂填装高度应符合设计要求。
4.1.1.11 安装树脂捕捉器时应加装冲洗水管。
4.1.1.12 离子交换器、酸、碱储存槽及计量箱等设备,按JB/T2932的有关规定进行验收。
4.1.1.13 系统内的阀门必须经水压试验合格后方可安装,阀门控制用气应净化,压力稳定,保证控制操作的可靠性。
4.1.1.14 设备及管道的防腐衬里应进行漏电性能试验,不合格时应返厂或就地修补。(见附录D)
4.1.1.15 设备及管道内的锈蚀物、焊渣、泥沙及其他杂物应清理干净。
4.1.2 澄清器(池)技术条件
4.1.2.1 泥渣悬浮式澄清器(池)
a) 空气分离器的施工及验收按照DL/T5190.4的有关要求进行;
b) 泥渣悬浮式澄清器(池)的施工及验收按照DL/T5190.4的有关要求进行。
4.1.2.2 泥渣循环式澄清器(池)
a) 水力循环澄清器(池)的施工及验收按照DL/T5190.4的有关要求进行;
b) 机械搅拌澄清器(池)的施工及验收按照DL/T5190.4的有关要求进行。
4.1.3 无阀滤池技术条件
4.1.3.1 对虹吸辅助管管口、滤池出水口、进水分配箱堰口、进水管U形弯底部以及排水井堰口的标高,都必须按设计图施工,其偏差不应超过±10mm。相邻进水分配箱堰口高度偏差,不应超过5mm。
4.1.3.2 滤池顶盖下的挡水板应保持水平,其偏差不得超过±2mm。
4.1.3.3 焊接虹吸辅助管时,应注意管口不要伸入虹吸弯管内,而安装在虹吸弯管顶部的抽气管管口则应插入虹吸弯管内约10~20mm。
4.1.3.4 作强制冲洗用的150斜管应按设计图施工,斜管角度允许偏差±20。斜管管口应尽量靠近抽气管口,同时,两者都安装在虹吸辅助管的一侧。
4.1.3.5 虹吸管及其液位计、虹吸辅助管 抽气管、虹吸破坏管,均应严密不漏。
4.1.3.6 安装虹吸辅助管时,不得采用直角急弯。
4.1.3.7 虹吸管真空系统应进行严密性水压试验。试验压力一般为0.098MPa。
4.1.4 过滤器(设备)技术条件
4.1.4.1 机械过滤器及活性碳过滤器应符合下列要求:
a) 过滤器的配水系统、排水系统及空气分配系统的支管与母管中心线应相互垂直。支管的水平偏差,不得大于±2mm;
b) 泄水帽座的中心线,应与支管水平面垂直。泄水帽高度应一致,允许偏差为±3mm;
c) 过滤器如采用开孔排水支管时,应根据制造图检查孔径。孔眼应光滑无毛刺。套裹支管的网布,应符合设计要求并绑扎牢固;
d) 内部设有空气擦洗装置的过滤器,其底部垫层的上平面应与鼓气孔眼或水帽顶部平齐;
e) 过滤器内部如有防腐层时,装料前,应对内部的防腐层进行检查。检查标准和修补工艺,按JB/T2932的有关规定进行;
f) 用于反渗透系统的过滤器,其底部垫层应符合设计要求。
4.1.4.2 纤维过滤器应符合下列要求:
a) 各条排污管道应单独直通排污沟渠;
b) 罗茨风机的安装,应按照DL/T5047的有关规定进行;
c) 罗茨风机送风管应设置倒U形,并设置排风门,倒U形湾与纤维过滤器连通管的最高点应高于纤维过滤器的最高点。
4.1.4.3 微滤设备应符合下列要求:
a) 设备的机架应安装牢固、焊缝平整,如用油漆,涂层应均匀;
b) 过滤器外壳的垂直误差应小于0.25%;
c) 过滤器内滤元应完好无损,安装牢固,不允许松动;
d) 设备的管道应安装平直、布局合理、无渗漏,金属管道安装与焊接应符合GB50235的规定。塑料管道安装及连接应符合HG20520的规定;
e) 设备的电控部分应动作可靠,电气安全应符合GB4706.1的规定。
4.1.4.4 超滤设备应符合下列要求:
a) 超滤水处理设备的制造应符合JB/T2932的规定,应结构合理、焊缝平整;泵、管道、框架等元器件安装应符合JB/T2932规定的要求;
b) 超滤水处理设备所选用的材料和外构件应符合GB/T 17219的规定;
c) 超滤水处理设备的耐压性能、防腐性能、防渗漏性能应符合设计的规定;
d) 超滤水处理设备的产水量在膜元件额定压力(25℃)下应大于或不小于设计的额定值;
e) 设备中膜对规定切割分子量物质的截留率应达到设计的额定值85%以上;
f) 超滤水处理设备的电动(气动)系统应转动灵活、平稳、无卡阻;
g) 超滤水处理设备的电控设备应控制灵敏,具有自动保护功能;
h) 设备运转噪声不大于80dB。
4.1.5 离子交换器技术条件
4.1.5.1 离子交换器内部装置的技术要求,应符合设计(或制造厂)图纸的规定。
4.1.5.2 离子交换器的集、排水装置(进水挡板、弯形多孔板、叠片式大水帽等)的装配允许偏差为:
a) 与筒体中心线的偏差不大于5mm;
b) 水平偏差,不超过±4mm。
4.1.5.3 离子交换器采用支母管式集、排水装置时,其支管的水平偏差及支管与母管中心线的垂直偏差允许值为:
a) 水平偏差不大于4mm/m;
b) 垂直偏差不大于3mm/m;
c) 相邻支管中心距离偏差不大于±2mm。
4.1.5.4 离子交换器的再生装置,应安装成水平。再生管和中排管的孔眼方向应与制造图相符。放射形再生管的喷嘴,应垂直向上。通水检查,应无堵塞现象。
4.1.5.5 逆流再生离子交换器的压脂层厚度,应符合设计规定;若设计无规定时,其厚度可按150~200mm填加。
4.1.5.6 双层床及体内再生混床树脂的型号、粒度、比重及填装比例,必须符合设计规定。
4.1.5.7 离子交换器内各配件用螺栓紧固时,应采用大垫片,防止将防腐层损坏。
4.1.6 自动控制钠离子交换器的施工及验收按照GB/T18300的标准规定执行。
4.1.7 流动床钠离子交换水处理设备的施工及验收按照HG/T3134的标准规定执行。
4.1.8 除二氧化碳器技术条件
4.1.8.1 器内所有构件的连接处,均应接合严密。内部防腐应符合设计及按JB/T2932的有关规定要求。
4.1.8.2 除二氧化碳器上部进水分配装置及内部的多孔板(或格栅)应水平,其偏差不得超过±8mm。
4.1.8.3 器内所装填料的规格和高度,应符合设计要求。如填料为瓷环,一般在装料前以2%~3%的稀盐酸浸泡数分钟,然后用清水洗净再行填装。填装时应避免破损。
4.1.8.4 除二氧化碳器风机及送风管的布置,应注意不使器内的水灌入风机。
4.1.8.5 室内布置的除二氧化碳器排风管应伸至室外。
4.1.8.6 进水阀门应采用耐腐蚀材料。
4.1.9 膜处理设备技术条件
4.1.9.1 电渗析装置(ED)的施工及验收按照DL/T5190.4的有关要求进行。
4.1.9.2 反渗透装置(RO)的施工及验收按照GB/T19249的有关要求进行
4.1.9.3 电除盐装置(EDI)
a) 确定所有的管道有足够的支撑和锚栓;
b) 所有的设备均应使用上锁/标签程序,以确保在任何设备上工作的人的安全;
c) 严格地检查端头的牢固性和相应的连接;
d) 检测所有的电器盒的密封情况以确保水不能进入;
e) EDI模块包括带电的组件,可能会产生电击的危险。因此不要把工具、螺帽、螺丝等放在EDI模块上。
f) EDI模块的现场检查、就位、存贮应符合设计要求及厂家的规定。
g) EDI系统的回收率及出水水质应符合设计条件及厂家的规定并满足附录E的要求。
4.2 补给水处理设备的调试
4.2.1 澄清器(池)
4.2.1.1 准备工作
a) 新池启动前应把池内打扫干净,并检查设备本体、各阀门、管道和机电部分等是否良好,活动件动作是否灵活;
b) 根据原水水质和药剂种类,进行小型实验,以确定各种药剂的剂量;
c) 配制好各种药液,药液浓度的波动范围不应超过额定值的±5%;
d) 加药器的加药量调节,应在澄清池启动前先进行试验;
e) 在澄清池投入运行前,可在池外先配好泥渣,以加速澄清池中泥渣层的形成。
4.2.1.2 澄清器(池)的调试
a) 通过调整试验,对负荷、出水水质、加药量、泥渣循环量、排泥量、排泥周期、水温变动等得出合理的控制数据及较合理的运行方式;
b) 机械加速澄清池的运行,应通过调整机械搅拌器的开启度和转速,找出合适的泥渣再循环倍率;
c) 澄清器(池)调试后,其出水品质及出力应达到设计要求。设计无规定时,出水悬浮物一般不大于20mg/L。
4.2.2 无阀滤池
a) 无阀滤池空池上水时,应用临时水管反向上水,使滤料自下而上的浸湿;
b) 通过重力式无阀滤池的调整,应对其冲洗强度、冲洗时间、虹吸形成时间、滤池运行周期等进行调整和测定。其出水品质及出力应达到设计要求。设计无规定时,出水悬浮物一般不大于5mg/L。
综合上述确定合适的工艺参数,工艺参数范围按照DL/T5068的相关标准执行。
4.2.3 过滤器(设备)
4.2.3.1 细砂过滤器、活性炭过滤器
a) 细砂过滤器、活性炭过滤器的反洗水质浊度应符合设计要求,反洗要控制反洗强度,防止滤料带出;
b) 细砂过滤器、活性炭过滤器的失效压差应按设计规定或厂家说明控制,如无具体规定时,可参考以下数据:细砂过滤器最大压差0.1Mpa、活性碳过滤器最大压差0.0421Mpa,或通过试运确定合适的控制数据;
c) 细砂过滤器和活性碳过滤器在停用保管时,每天运行1h~2h,每周反洗1次。
4.2.3.2 机械过滤器
a) 通过机械过滤器的调试,对其运行周期、反洗强度、反洗时间、失效时出入口压差等进行调整和测定。
b) 通过机械过滤器的调试,出水品质及设备出力应达到设计规定的要求。
4.2.3.3 纤维过滤器
a) 纤维过滤器初次充水启动应按照厂家文件规定进行。
b) 过滤器清洗时,出入口压差应维持在0.05Mpa左右。
c) 经过运行调整应确定纤维过滤器运行周期,出水品质及设备出力应达到设计要求。
综合上述确定合适的工艺参数,工艺参数范围按照DL/T5068的相关标准执行。
4.2.3.4 微滤设备
a) 保安过滤器的反洗用水为反渗透产品水,反洗强度应根据厂家的说明控制;
b) 保安过滤器的失效压差应按设计规定或厂家说明控制,如无具体规定时,可参考以下数据:最大压差0.176Mpa,或通过试运确定合适的控制数据。
4.2.3.5 超滤设备
a) 检查压力容器,如有杂质,用高压水冲洗或用棉布裹成团擦洗,洗后压力容器内壁目测无颗粒型杂质和铁屑。
b) 超滤系统管路冲洗,冲洗至排水清澈,透明,无焊渣。
c) 按照膜的安装说明安装超滤膜,安装过程中防止密封圈脱落。
d) 运行、反洗、反洗快冲循环进行,循环进行20次后进行1次反洗加NaOCl。在此过程中按照设计规定或厂家说明控制流量及时间。
4.2.4 离子交换器
4.2.4.1 准备工作及一般要求
a) 除盐系统离子交换树脂,在使用前应进行预处理。
b) 离子交换器石英砂垫层应进行酸、碱浸泡及清洗处理。
c) 树脂第一次再生时,再生剂的用量应为正常再生时用量的1.5~2倍。
d) 再生系统中的喷射器或再生泵应当预先进行调整试验,待抽吸量可以满足运行要求后,计量箱方可进再生液。
e) 离子交换器的运行控制数据,可按设计规定或参照运行规程进行操作。通过调试对其有关数据加以修正。
f) 电站锅炉离子交换设备的调整试验,至少要有三个周期,各种运行及再生参数应做正交试验,以求得合适的运行及再生参数。
g) 离子交换设备的特性通过压差、流量、温度、树脂体积测量及化学测量等确定,试验方法参照GB/T13922.2离子交换设备。
h) 离子交换器的自动控制系统,化学专业应配合热工专业在离子交换器未装载离子交换树脂前应基本调试合格。
i) 进入离子交换系统的水必须符合GB1576《工业锅炉水质》标准或者GB/T12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准中的有关规定。
j) 离子交换器调试完毕,其出水品质及设备出力应符合设计要求。
4.2.4.2 离子交换设备的一般调试项目
a) 反洗调试
以不同的反洗强度进行试验,记录在不同反洗强度条件下的反洗水流量、树脂膨胀率,反洗时间、反洗水用量等数据,确定各单元设备合适的反洗强度。
b) 再生调试
以不同的再生剂用量和再生液的浓度、流速、温度及再生时间进行试验,记录在不同再生条件下的设备的周期制水量,并计算再生剂耗量、水耗和树脂的工作交换容量,确定各单元设备合适的再生条件。
c) 置换调试
以不同的置换流速进行试验,记录在不同置换条件下排水中再生废液的浓度、置换时间和置换用水量,确定各单元设备合适的置换条件。
d) 清洗调试
以不同的清洗流速进行试验,记录在不同清洗条件下清洗时间和清洗用水量,确定各单元设备合适的清洗条件。
e) 运行试验
以不同的运行工况进行试验,记录在不同运行工况条件下出水水质、设备出力、运行周期,并计算树脂的工作交换容量,确定各单元设备合适的运行条件。
综合上述调试试验结果,确定合适的运行、再生工艺参数。工艺参数范围按照GBJ109的相关标准执行。
4.2.5 自动控制钠离子交换器的调试按照GB/T18300的标准规定执行。
4.2.6 流动床钠离子交换水处理设备的调试按照HG/T3134的标准规定执行
4.2.7 除二氧化碳器
a) 通过除二氧化碳器的调试,对其运行流量、风量和风压等进行调整和测定。
b) 通过除二氧化碳器的调试,出水品质及设备出力应达到设计规定的要求。
4.2.8 膜处理设备
4.2.8.1 电渗析装置(ED)
a) 在原水预处理设备基本运行稳定,出水水质符合要求的前提下,可进行电渗析装置的启动和调试
b) 检查核实膜堆、管架、金属管、电气柜的接地是否良好。查明电源的电压和频率,检查电缆与极板螺栓的连接是否牢固。
c) 电渗析装置启动前必须先彻底冲洗进口管道,冲洗膜堆,然后再加直流电压。停运时必须先停电,待膜堆冲洗完后再停水。
d) 应定期或连续测定电渗析装置出入口水质。
e) 应根据水质和工艺操作条件,确定倒换电极的时间间隔。
f) 脱盐率下降5%以后应停机进行酸洗,无效时应解体清洗。膜堆清洗的水质和药品杂质含量以不污染离子交换膜为原则。
g) 电渗析装置停运时,应保持膜堆处于湿润状态,防止干燥变形。
h) 调整试验项目:膜堆电压的检测;极限电流对应的电压值和出水水质;不同水质条件下的极限电流对应电压值和出水水质;脱盐率;回收率。
4.2.8.2 反渗透装置(RO)的调试按照GB/T19249的标准规定执行。
4.2.8.3 电除盐装置(EDI)
4.2.8.3.1 准备工作及一般要求
a) 系统起动之前请先检查以下各项:检查模块的尺寸和螺栓张力;关闭所有阀门;所有泵处于“关闭”位置;整流器处于“关闭”位置。
b) 向浓水环路灌水。用RO产水(或其它的高品质的水)来填充浓水回路。
c) 系统的进水必须满足附录E的要求。
d) 浓水循环电导率应该保证在150~500μs/cm,否则要在浓水环路中加入浓盐来进行调整。
e) 首先对系统进行再生处理,这时的产水要排掉。
f) 系统起动时要先在手动状态下进行,所有流量和压力设定完毕后再在自动状态下起动。
4.2.8.3.2 EDI装置的调试
a) 用高品质的原水填充系统,进水水质必须满足附录E的要求。
b) 设定淡水室流量和淡水室进、出口压力。
c) 起动浓水循环泵并建立浓水室流量。
d) 设定浓水排放流量。
e) 设定浓水进口压力。
f) 设定浓水出口压力。
g) 设定极水排放流量。
h) 使整流器上电。
i) 计算系统的回收率,系统出水水质应满足附录E的要求。
5 凝结水处理
5.1 凝结水处理设备的施工及验收
凝结水处理设备的施工及验收按照DL/T5190.4的有关要求进行。
5.2 凝结水处理设备的调试
5.2.1 凝结水前置处理设备
5.2.1.1 覆盖过滤器
a) 覆盖过滤器所用纸粉的质量,应符合设计要求。
b) 新机组启动试运行初期;被深度污染的凝结水应予排放。一般含铁量小于1000μg/L时,方可进入覆盖过滤器。
c) 在覆盖过滤器投入的同时,应进行除铁效率试验。
d) 通过对覆盖过滤器的调整,应修正铺膜和去膜的操作方式以及失效压差。调试完毕,覆盖过滤器应能正常投入运行。
5.2.1.2 电磁除铁过滤器
a) 启动后应进行除铁效率及出力试验。
b) 新机组运行初期,应将污染严重的凝结水充分排放,并通过调试确定入口水含铁量的允许值。
5.2.2 离子交换设备
5.2.2.1 本标准4.2.4的条款均适用于本节。
5.2.2.2 凝结水处理设备在装载离子交换树脂前应检查水帽的完好程度,并逐级清理、冲洗干净。
5.2.2.3 各交换器内离子交换树脂再投入使用前应进行离子交换树脂往返输送试验。
5.2.2.4 新机组试运初期,应将污染严重的凝结水充分排放。凝结水是否进入凝结水处理设备应视除盐水补充能力及凝结水水质情况来确定,一般含铁量不大于400μg/L。
5.2.2.5 交换器内离子交换树脂运行失效后压实严重,应用压缩空气松动后再行输送。
5.2.2.6 凝结水处理设备经调试后,出水质量及出力应达到设计要求。
6 取样及加药装置
6.1 取样及加药装置的施工及验收
6.1.1 通用技术条件
6.1.1.1 取样点、加药点的位置应符合设计要求。低压给水在加药前的采样点如果设计无规定,可选在低于除氧器下水口约1m为宜。加药点的入口管应低于该采样点0.5m。
6.1.1.2 取样管、加药管的规格、材质应符合设计要求。导管内部应清洁畅通,管子弯曲后期外表面应保证无裂纹、无凹坑、无过烧现象。同径管子的对口偏差应无错口,焊口应符合DL/T5007的有关规定。管路施工结束后应对管道做畅通和严密性试验。
6.1.2 汽水分析取样装置的施工及验收
a) 取样装置的位置、阀门、连接管路的材质及排放系统应符合设计要求;
b) 二次阀门安装应牢固,便于操作和维护,进入汽水分析取样装置的被测介质的压力、温度、流量应符合制造厂家的规定;
c) 取样点的开孔直径与取样管径偏差允许范围为+0.5~+1.0mm,开孔边缘应光滑无毛刺,焊口应符合DL/T5007的有关规定。取样管插入深度应为其取样管径的1/2,取样口应背向介质流向;
d) 敷设管缆时应选取合理的最近距离,做到横平竖直。加工管件时避免机械损伤。布管时避开有剧烈震动、潮湿和有腐蚀性介质的地方。一次门前应有固定支架;
e) 取样管路、冷却系统、减压系统、取样阀门等应无泄漏;
f) 取样冷却器应有足够的冷却面积,以保证水样流量为500~700ml/min,水样温度≤40℃;
g) 取样分析装置应按照DL/T665进行验收。
6.1.3 加药装置的施工及验收
6.1.3.1 箱、槽的制造质量应符合本标准8.1.4的要求。
6.1.3.2 加药泵的施工及验收应符合下列要求:
a) 泵体的找正,应以机身滑道、轴承座、轴外露部分或其他精加工面作为测量的基准;
b) 输液系统内的安全阀应作解体检查,动作压力应按设计规定进行调整,如动作压力无规定时,应按工作压力的1.25倍进行调整;
c) 工质与活塞(柱塞)直接接触的往复泵,入口应按设计图纸加装便于拆装的滤网。无设计要求时,一般可加装50目~100目的滤网。滤网有效面积不应小于入口管截面积的3倍。滤网材料应能耐工质的腐蚀;
d) 安装时,应测量减速箱涡轮与蜗杆的串动间隙、柱塞和柱塞衬套的间隙。并做好记录;
e) 安装隔膜泵缸体的要求如下:
1)前后缸头各螺栓应均匀拧紧。隔膜装好后,不应因挤压而发生变形;
2)填料压盖不可过紧或过松;
3)进、排液阀所有螺纹的连接处,安装时应缠绕耐腐蚀材料加以密封;
4)应按设备技术文件的规定加注液压油,并应确认液压腔内不含气体。
6.2 加药装置的调试
6.2.1 往复泵的试运转
a) 按以下顺序进行:无负荷运转不应少于15min,正常后,按工作压力的1/4、1/2、3/4的顺序各运转不少于0.5h,并做不小于4h的连续运转,记录各压力下的流量变化;
b) 通过试运转应符合下列要求:吸入和排出阀的工作应正常,隔膜泵的安全阀、补油阀和放气阀能正常工作,灵敏可靠;
c) 试运过程中一旦隔膜出现裂纹,需要更换时,如为浓酸介质,就可选丁腈橡胶制作的隔膜;
d) 安全阀、补油阀和放气阀的零部件,应由耐腐蚀材料制成。
6.2.2 给水、凝结水加氨系统
在给水及凝结水中加入氨,中和游离碳酸和调节pH至规定值,防止低pH值时,碳酸引起酸性腐蚀。氨是加到凝结水精处理出口和除氧器水箱出口。凝结水氨加药量由凝结水流量和凝结水精处理出口pH值来自动调节;给水氨加药量由给水流量和除氧器出口pH值来自动调节。
6.2.2.1 系统检查:检查系统安装是否符合设计要求,是否合理。
6.2.2.2 系统冲洗:用除盐水冲洗溶药系统及加药系统,直至出水澄清。
6.2.2.3 试转加药泵:试转各台加药泵,要求泵的出力及扬程达到设计要求。
6.2.2.4 氨液配制:将氨钢瓶中的液氨经蒸发定量注入到氨搅拌溶液箱,稀释至1-5%的氨溶液。
6.2.2.5 加氨:机组运行时,启动加药泵,将氨液打入除氧器下水管和凝结水精处理出口母管。
6.2.2.6 自动加药的调试:取样盘仪表投入后,配合热工人员将自动加药系统投入。
6.2.3 给水加联胺系统
在给水中加入联胺进行除氧,以防止氧腐蚀及炉内金属氧化物的沉积。联胺加到除氧器水箱出口。
6.2.3.1 系统检查:检查系统的设计、安装情况。
6.2.3.2 系统冲洗:用除盐水冲洗整个系统设备及相连接管道,直至出水澄清。
6.2.3.3 试转加药泵:要求试转合格,泵的出力及压头达到设计要求。
6.2.3.4 溶液配制:将联胺吸入溶药箱内,将溶液配制成0.1-0.5%的溶液。
6.2.3.5 加药:机组启动试运时,启动加药泵,将配制好的联胺溶液打入除氧器下水管。加药量为30—50μg/L(具体情况视给水溶解氧的高低调整)。联胺加药量由给水流量自动调节。
6.2.4 炉内处理系统
炉内处理采用低磷酸盐处理方法,以提高炉水的pH值,防止残余硬度在炉内沉积。
6.2.4.1 系统检查:检查系统是否符合设计要求,是否合理。
6.2.4.2 系统冲洗:冲洗磷酸盐溶药系统及加药系统,直至出水澄清。
6.2.4.3 试转加药泵:要求泵的出力及压头达到设计要求。
6.2.4.4 磷酸盐溶液的配制:将磷酸三钠倒入溶药箱中,加水后,启动搅拌机搅拌,使磷酸盐充分溶解。磷酸盐溶液浓度为5%。
6.2.4.5 加药:锅炉启动时,用加药泵将磷酸盐溶液加入汽包内。运行中,为了改变加入汽包内的磷酸盐量,可以调整计量泵的出力或改变计量箱内溶液浓度。
7 循环冷却水处理
7.1 循环冷却水处理设备的施工及验收
循环冷却水处理设备的施工及验收按照DL/T5190.4的有关要求进行。
7.2 循环冷却水处理设备的调试
7.2.1 杀菌灭藻系统
a) 启动前应做好以下准备工作:启动制氯间、变压器间屋顶风机,检查控制系统、表计、运转设备的完好情况,相关设备绝缘情况,确认合格后送电运行;
b) 调整加药量,达到设计要求。或通过试运确定合适的数据。
7.2.2 阻垢、缓蚀处理设备
a) 检查系统是否符合设计要求,是否合理。
b) 冲洗阻垢剂、缓蚀剂溶药系统及加药系统,直至出水澄清;
c) 试转加药泵,要求泵的出力及压头达到设计要求;
d) 阻垢剂、缓蚀剂溶液的配制应严格按照厂家的说明符合设计要求;
e) 调整加药泵的出力或改变计量箱内溶液浓度,使加药量达到设计要求。或通过试运确定合适的数据。
7.2.3 补充水处理
a) 采用弱酸树脂处理时,设备的调试应符合本标准4.2.4的有关规定;
b) 采用旁流过滤处理时,设备的调试应符合本标准4.2.2和4.2.3的有关规定。
8 辅助设备及管道、阀门
8.1 辅助设备的施工及验收
8.1.1 树脂捕捉器
a) 橡胶衬里防腐层的施工及验收与离子交换器相同;
b) 纤维滤网目数应符合设计要求,纤维滤网安装紧固严密;
c) 梯形绕组的缝隙应符合设计要求,缝隙无污堵现象。
8.1.2 树脂贮存罐
a) 橡胶衬里防腐层的施工及验收与离子交换器相同;
b) 内部的筛板框架倾斜度应符合设计要求;纤维网布目数应符合设计要求;框架压条应平整;纤维网套安装应紧固严密;多孔板与筒体应严密不漏树脂;环形布水管应清洁、畅通、无杂物。
8.1.3 酸碱贮存槽、再生计量箱
a) 橡胶衬里防腐层的施工及验收与离子交换器相同;
b) 液位指示应准确、无卡涩;灌水试验严密不漏。
8.1.4 各种水箱(槽)
a) 箱壁应平整,无明显凹凸现象,肋筋等加固件应焊接牢固;
b) 箱内应清洁、无杂物;
c) 液位指示标志应明显、刻度均匀、无卡涩,安装在便于监视的位置,并装有坚固的保护罩;
d) 有防腐层的箱(槽),内部防腐应符合设计及JB/T2932的有关规定要求;
e) 灌水试验合格,无渗漏;
f) 直接安放在基础上的箱(槽),箱底与基础间的接触应均匀密实,基础下沉不均匀度≤40 mm;
g) 圆形卧式箱、罐的支座圆弧应与箱壁相吻合,接触均匀、无明显间隙。
8.1.5 防腐工艺的一般规定
8.1.5.1 在对设备和混凝土构筑物的防腐保护层进行施工前,应制定严格的防火、防爆、防毒和防触电等安全措施,并且下列工作应结束:
a) 设备本体及附属件(如接管座、仪表管、取样管以及内部附着的构件等)的焊接及钳工工作;
b) 设备本体的灌水试验、渗油试验或水压试验;
c) 管道制作预安装就位,预留防腐层间隙,并打编号钢印。
8.1.5.2 对准备进行防腐的金属表面,对其上面的焊瘤、棱角凸斑和锈迹,应铲除打磨干净。采用喷砂法除锈时,使用的砂子(石英砂、金钢砂或铁砂)应具有足够的硬度并进行干燥处理。在保证除锈质量(应见到均匀银灰色的金属面)的前提下,也可以采用其他方法。
8.1.5.3 施工现场应洁净、干净、通风良好。在容器内施工应装通风装置,保证每小时换气量不少于设备容积的30倍。在潮湿阴雨的环境中进行喷砂除锈时,应采取干燥措施,防止二次锈生成。
8.1.5.4 清理后的金属表面,应符合以下要求:
a) 表面应呈均匀的金属本色,有一定的粗糙度、无孔洞、裂纹、铁锈、焊瘤,凹斑深度不超过3mm;
b) 衬里边缘及转角处弯曲过渡应圆滑,圆弧半径一般不小于5mm;
c) 锈污及脏物应清洁干净,并用有机溶剂彻底清洗。
8.1.5.5 设备除锈清理结束后,须经有关人员检查合格,并应尽快涂刷底漆。
8.1.5.6 施工前对防腐层用料应检查:
a) 漆料、涂料、胶料、溶剂和衬里材料,应有产品合格证及使用说明书,其规格、牌号应符合设计要求;
b) 检查材料是否超过规定使用期限。对于无牌号、无生产厂家标志的材料禁止使用。
8.1.6 防腐涂漆
a) 漆层必须完整、细密、均匀,不应有流淌、龟裂或脱落现象。涂料与底漆应能牢固结合。涂刷层数、颜色和厚度(一般底漆应大于50μm,面漆应小于20μm),应符合设计要求;
b) 在涂刷过程中,刷漆工具、设备表面及漆液中不得夹带水分。禁止烟火,防尘防曝晒;
c) 涂漆时,每涂一层的干燥时间,应根据各种涂料的不同要求而定。前一层漆干燥后方可再涂后一层漆;
d) 腻子、底漆、磁漆应参照产品说明配套使用,不得随意混合使用;
e) 热固型树脂类涂料涂刷完毕,应按设计(或厂家)规定进行热处理,使其完全固化。对于生漆、湿固型聚氨树脂涂料,应在相对湿度较高的环境中施工。
8.1.7 橡胶衬里
8.1.7.1 衬里胶片应符合下列质量要求:
a) 胶片应柔软光滑,表面平整,无孔洞、刀伤等缺陷。用火花检查器检查无漏电现象,并不得有深度在0.5mm以上的裂纹、坑洼等;
b) 胶片断面无硫磺分布不均匀现象;
c) 胶片表面和断面允许有直径小于2mm的气泡,2~5mm直径的气泡每平方米不得多于5处;
d) 胶片厚薄应均匀,其误差不应超过下表的规定:
胶片厚度 允许误差
1.5mm ±0.25mm
2mm ±0.3mm
3~6mm ±0.5mm
8.1.7.2 配制胶浆的胶料,应符合下列要求:
a) 胶料在配浆前,应用溶剂汽油将其表面的滑石粉洗净;
b) 胶料应能全部溶解在溶剂汽油中;
c) 配制胶浆的粘结力、均匀度、浓度等,均应符合施工工艺要求;
d) 胶浆应现用现配,不宜久放,在施工过程中不应呈凝胶状态。
8.1.7.3 衬胶金属表面的转角、焊缝等凹凸不平处,应用衬里相同的胶料填平。
8.1.7.4 胶浆要涂刷均匀,不应有堆积现象。除手与工具不能伸入的设备外,不得用灌注方法涂胶浆。
8.1.7.5 橡胶与金属表面应粘贴牢固,无空气泡。衬好的胶层外观要平整,搭接要严密,搭接宽度一般不少于20mm,并经电火花检查器检查合格。
8.1.7.6 根据现场条件,衬胶设备可在硫化釜内硫化或直接硫化。硫化前应先通压力为0.2~0.3MPa的压缩空气,蒸汽和空气的置换时间不得少于0.5h,然后进行硫化。直接硫化的设备也应装设压力表、温度计、安全门和疏水门等装置。
8.1.7.7 根据胶料的硫化要求,硫化设备衬里时,应严格控制硫化温度和时间。升温应缓慢进行,不允许温度忽高忽低。硫化期间应注意疏水的排放。
8.1.7.8 硫化结束前,应通压缩空气置换蒸汽,并缓慢降温。
8.1.7.9 衬里硫化后,用目测法或0.25kg以下小木锤敲打以判断粘结情况,并用电火花检查器检查其严密性。(见附录D)
8.1.8 玻璃钢衬里
8.1.8.1 玻璃钢衬里材料应符合下列要求:
a) 玻璃布应选用无碱、无蜡、无捻的粗纱方格布,厚度为0.2mm~0.4mm,一般以0.3mm为宜。玻璃布应保存在阴凉干燥处,保持干净,防止受潮、污染;
b) 填料耐酸度应&98%,粒度&0.125mm;
c) 环氧树脂、呋喃树脂、双酚A不饱和聚酯树脂及各种固化剂、稀释剂,填料应符合化工行业的质量要求;
c) 酚醛树脂的贮存期限一般不得超过3个月(自产品出厂日算起),粘度增大时不得使用。
8.1.8.2 金属表面的转角处以及焊缝凹凸不平处,应以胶泥填平。
8.1.8.3 衬里设备应有足够的强度和刚度,防止因变形而损坏玻璃钢。
8.1.8.4 施工现场环境条件:温度为20~30℃,相对湿度应不大于80%,并须防尘防雨。
8.1.8.5 用玻璃布贴衬时,应垂直进行,一般应先上后下,先器壁后器底,搭接宽度以30~50mm为宜,各层搭接缝应互相错开,不得重叠。
8.1.8.6 衬里表层涂料,应严格按设计配方配制。表层涂料可不加填料。一般涂刷两层,涂刷第二层时必须在第一层固化后才能进行。
8.1.8.7 进行衬里工作中,应根据所使用的树脂、固化剂种类及施工现场条件,合理选择热处理工艺。热处理时应均匀加热,防止局部过热。
8.1.8.8 进行衬里工作中,每道工序须经检查合格后,方可进行下一道工序。
8.1.8.9 玻璃钢衬里质量,用目测法或0.25kg以下小木锤敲打以判断粘结情况,并用电火花检查器检查其严密性。(见附录D)
8.1.9 塑料制品的施工
8.1.9.1 硬聚氯乙烯加工成型温度,一般应控制在135土5℃,加温时应使工件受热均匀。成型的制件不得有龟裂、变形和烧焦等缺陷。
8.1.9.2 焊接用压缩空气不得含有油质和水分。焊枪出口风温,一般宜控制在210℃~240℃范围内。
8.1.9.3 焊条必须柔软平直,粗细均匀,无杂质及老化现象。焊接时,应根据焊件的厚薄,用不同直径的焊条:
a) 厚度为2mm~5mm的焊件,宜选用直径2mm的焊条。
b) 厚度为5mm~15mm的焊件,宜选用直径3mm的焊条。
c) 厚度≥16mm的焊件,宜选用直径3~4mm的焊条。
8.1.9.4焊接前应使用二氯乙烷、酒精等溶剂揩拭焊条及焊缝处,以除去表面的油脂、脏物。
8.1.9.5 塑料制件焊接后,焊缝不得有断裂、变色、烧焦、分层、鼓泡和凸瘤等缺陷。焊缝表面应光洁、焊纹应排列得均匀、紧密、宽窄一致。
8.2 管道、阀门的施工及验收
8.2.1 特殊管道和阀门的一般规定
a) 塑料、玻璃钢及ABS工程塑料管件粘接时,接口应打磨干净,严格按粘接工艺施工。粘接完毕妥加保护,并使粘接剂充分固化后再行安装;
b) 在塑料、玻璃钢附近动用电、火焊时,应采取隔离措施。不得将焊渣和切割的边角料碰在塑料和玻璃钢管道上;
c) 塑料、玻璃钢管道所用的管件(三通、弯头等),应尽量采用制造厂生产的定型模压产品;
d) 塑料、玻璃钢管及管件,应避免长期在烈日下曝晒,防止老化变质;
e) 管道支吊架的间距,应符合设计规定。塑料、玻璃钢管道,应在金属卡箍和管子之间加装软垫;
f) 塑料、玻璃钢及工程塑料法兰连接螺栓的两端应加平垫圈,并对称、均匀旋紧,螺栓外露2~3扣;
g) 自重较大的阀门、射水器等,应单独支吊,避免管子承受过量负荷;
h) 数条管道并行敷设时,应先施工金属管道,其次玻璃钢管道,最后塑料管道;
i) 衬里管件的法兰结合面,在安装过程中应注意保护,防止损坏。
8.2.2 酸、碱、盐管道
a) 管道的焊接工作应由考试合格的焊工担任,确保焊接质量;
b) 所有法兰连接应严密。在行人通道处,浓酸、碱管道的阀门及法兰盘处均应有保护罩或遮挡板;
c) 法兰垫片材料应根据设计的规定选用;如设计无规定时,稀硫酸管道可采用橡胶石棉板,盐酸或碱液管道可采用耐酸碱橡胶垫;
d) 盐酸箱的排气管,应通过酸雾吸收器引向室外。排液管及溢流管的出口,应有水封装置并接至经过防腐处理的地沟;
e) 浓硫酸管道应尽量采用长管段,以减少接头;
f) 碱液管道上的配件、阀门,只许用钢或生铁的,不得使用黄铜或铝质材料。碱液容器及管道内部禁止涂刷油漆;
g) 浓盐酸系统不允许用修补过的衬胶、喷塑及衬塑管件。
8.2.3 塑料管道
a) 塑料管道应根据其材料特性、技术规定及焊接规定进行安装;
b) 内径150mm以下的塑料管,其椭圆度不得大于5%。壁厚30mm以下的塑料管,其厚度误差不得超过±15%。管壁应无分层、裂纹及明显的凹凸不平;
c) 直管部分每隔30m应装膨胀节。膨胀节应平直无扭曲,表面无裂纹、鼓泡和变质等缺陷。外圆弧应均匀,弯管部分的椭圆度应小于6%;
d) 管子的固定连接,应按设计采用胶套盒或承插式连接。自流管可采用对口焊接;
e) 对塑料焊条的质量要求以及焊接完毕后对焊缝的质量检查,按8.1.9的有关规定要求进行。
8.2.4 玻璃钢管道
a) 在安装玻璃钢管和法兰前,应逐件进行外观检查,不得有分层、薄厚不均或鼓泡等缺陷。对管子宜逐根作1.25倍工作压力的水压试验,不得有泄漏、冒汗等缺陷;
b) 粘接玻璃钢管及法兰的粘接剂,应按制造厂或设计要求配制。粘接前,应根据当地的气候条件及材料特性先作小型试验,待符合设计质量要求后再行施工。不得使用过期变质的化学药品;
c) 粘接管子或法兰后,其接口胶泥应均匀光滑,粘接应密实,表面无气孔和裂纹;
d) 不得直接在玻璃钢管道上钻孔装接取样管或仪表管,如必须装接时,应在法兰连接处另装取样或仪表接管法兰。
8.2.5 衬胶管道(衬胶管、衬塑管、滚塑管等)
a) 管道在组装前,应对所有管段及管件进行外观检查(如用目测法或0.25kg以下小木锤轻轻敲击以判断外观质量和金属粘接情况),必要时可进行电火花漏电检查,检验标准按8.1.7的有关规定要求进行,发现缺陷及时修补;
b) 衬胶管道及管件应避免阳光长期曝晒,受到沾污时,不得使用能溶解橡胶的溶剂处理;
c) 设备及管件的法兰接合面在组装前,应检查其是否平整,不得有径向沟槽;
d) 禁止在已安装好的衬胶管道上动用电、火焊或钻孔。
8.2.6 特殊阀门
a) 阀门在安装前,应查明其型号、规格是否符合设计规定;
b) 阀门在安装前,一般应作严密性水压试验,试验压力为1.25倍工作压力,合格后方可使用;
c) 衬胶阀门,应用电火花漏电检查衬胶质量。结合面应平整无外伤。衬里表面不得有鼓泡现象;
d) 气动阀门正式投入前应作空载试验和工作压力下启闭试验,阀门动作应灵活,开关到位,不宜手动操作;
e) 碟阀应转动灵活,安装方向应正确,无卡涩现象。
8.3 辅助设备的调试
a) 应对再生系统中的喷射器或再生泵进行调整试验,待抽吸量可以满足运行要求后,计量箱方可进再生液。
b) 调整各种水箱(槽)、酸碱贮存槽、再生计量箱就地液位指示及远程液位指示。1、新型纯水设备
1、纯水产水率达到75%以上
2、设备一体化的安装模式可以减少占地空间
3、水箱可以配备自动清洗装置
4、双级反渗透可节省高压泵及中间水箱各一台
5、采用电混床新工艺可以彻底杜绝酸碱废水排放
2、中水回用系统
1、使用磷化清洗水闭路循环
2、实现磷化清洗水“零排放”
3、以自来水做水源,自动补充系统损失水量
4、可以省略磷化生产线配套的纯水设备
5、设备全自动运行,无需人工值守
3、废水处理
1、根据废水的实际数量、种类确定具体的处理工艺
2、芬顿氧化技术适合处理少量高浓度有机废水
3、先进的氧化沟工艺适合难降解有机废水处理
4、电絮凝设备可以强化混凝效果降低COD指标
5、设计先进的气浮池可以有效的降低废水中浮油含量及有机悬浮物
6、斜管式沉淀池可以极大改善沉淀效果
7、一体化净水设备可以减少废水处理设备的占地空间
4、阳极及超滤系统
超滤系统特点
1、采用进口卷式超滤膜,过滤精度高,滤过液固含量低
2、膜强度高,运行及冲洗过程中不易发生膜损坏事故
3、独特而周全的清洗技术使超滤膜有更长的使用寿命
电极系统特点
1、电极采用进口316L材料或钛涂钌材料耐腐蚀性好
2、离子交换膜具有很高的机械强度,其爆破强度为1.46MPa
3、使用中一般不会发生机械性损坏。
4、离子交换膜具有更低的膜面电阻,其膜面电阻一般为14Ω/cm2
5、离子交换膜有极好的选择透过性,选择透过率超过99%
5、贵金属回收
1、具有适应PH值范围宽(PH 3-12)
2、处理后水质好(150us/cm)、能回收贵金属、出水可多次循环使用
3、回收经济效率高;回收成本低
4、回收液纯度、浓度较高(镍回收液含镍80~100g/l)
5、投资少,运行成本低
6.操作简便,自动化程度高。“诚信经营、永续服务”