65KW和113KW的空调分别要选择60kw用多大电缆的电缆

170KW中央空调需要配置多大的电缆?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:265,687贴子:
170KW中央空调需要配置多大的电缆?
170KW需要配置多大的电缆?
显卡换成微星gtx970,什...
大家看看我这个配置电脑...
大一狗,买了台笔记本,...
恒卓电力--专业生产高压接地线,安全围栏,智能工具柜,绝缘胶垫,绝缘梯,电工安全带等,电工绝缘梯「规格齐全+检测完善+快速发货」,绝缘梯--咨询:5
如果分三相的,每相平均的170/3=56.666*2=113A,50平方,
50缆着火了,119 119
回复:3楼喂~~~200多流呢,你咋算的?56.666*2?1kw2A的电流噢?
别听他们的。要用150或185的。50.70绝对烧坏,不信可以试一下
你用120的电缆好了
楼上对的!
铜4铝3&&&&&&&&
3/125+1*95+1*50
如果不是距离太长,建议用150铜缆。
上千款名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
70的就可以了
当然如果不考虑成本的话肯定是越大越好
我纠正我上面的。。电流算得为190A,如果把穿管和温度考虑进去应该采用120平方的铜芯电缆
回复:7楼说得对
150的是铝芯电缆
最小150的铜线吧
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
请完成以下验证码
查看: 278|回复: 5
65kw屏蔽泵需配多大电缆,需要用95的电缆吗
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 516 天连续签到: 6 天[LV.6]海川常住居民III&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
65kw屏蔽泵需配多大电缆,需要用95的电缆吗
上一篇:下一篇:& &
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 321 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
看距离,距离近的话50平方就够了,太远的话超过95平方都有可能。
[]: 一个袋子砸在了 chb1534 头上,chb1534 赚了 10 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 80 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
假设是380V的电机,
先算额定电流I=P/1.732UcosΦ=65/1.732/0.38/0.8=123.45A
查资料可知:50平方的线载流量173A左右(空气敷设),考虑到环境,安装敷设方式及距离(压降)等因数,一般50平方的就够了,再大一点70平方的就行了。具体线径你要根据你这台泵在现场的实际情况来定。
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 321 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
线路电阻R=电阻率(铜为1.75X10-8 Ω.m)*电缆长度(m)/电缆截面积(m2),线路压降U=线路电流I * 线路电阻R,自已算算,注意单位换算,50平方应该可以了。
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 2 天&
距离决定压降&&没有告知380v的配电距离这个电缆不好决定&&正常的话距离短50平方 距离稍长70平方 距离很长超过380v的配电最远距离如300m的话不经济 最好缩短距离节省电缆开支