纯剪力墙结构就是整个建筑物都采用剪力墙结构,包括墙身、墙柱(暗柱和端柱)、墙梁(连梁、暗梁、边框梁)。 凡是为了让建筑物抗剪力(正常为抗震考虑)所设计的墙体统称为剪力墙,通常为钢筋混凝土剪力墙。但也有用砌体墙来做剪力墙。例如在美国用砖墙来做剪力墙的也还是很多的。 剪力墙也称为耐震墙,一般用在房屋方面较多,由于剪力墙的刚度很大,要比柱子大上许多倍,因此剪力墙可以承担极大部份构造物的水平力,而柱子就承受小部份的水平力,设计了剪力墙则无形中可以减小了柱子的尺寸。剪力墙当然也是承重墙。 剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用。剪力墙是建筑的一种竖向承重构件,但其受力方式与柱子是不同的。一般在结构体系中,由于剪力墙的刚度比较大,所以在承担结构的侧向力方面有较大的贡献,而在受力是往往剪力墙不出现反弯点。一般剪力墙用于高层建筑中较多,当然在底框结构中也要布置剪力墙。框架结构是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差 框架-剪力墙结构也称框剪结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度,框剪结构的受力特点,是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。趴蚣馨赐淝颓弑湫危袅η匠惺艽蟛糠炙搅Γ喜柯ゲ阍蛳喾矗袅η轿灰圃嚼丛酱螅型獠嗟那魇疲蚣茉蛴心谑盏那魇疲蚣芾袅η桨醇羟行颓弑湫危蚣艹烁旱M夂稍夭乃搅ν猓苟钔飧旱A税鸭袅乩吹母郊铀搅Γ袅η讲坏怀惺芎稍夭乃搅Γ挂蛭蚣芤桓龈郊铀搅Χ惺芨杭袅Γ裕
其他类似问题
剪力墙的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 2082|回复: 14
四星助理工程师, 积分 231, 距离下一级还需 19 积分
论坛很多主体施工照片都是梁板柱一同浇筑,而且多是柱子钢筋绑完之后就将梁板模板全部支完在交给钢筋工绑梁板钢筋,只想问一下这样做梁柱节点部位柱子箍筋还有办法放置吗,边柱角柱尚可,中柱四面穿有梁主筋,柱脖箍筋怎样放呢?
一星助理工程师, 积分 93, 距离下一级还需 7 积分
纵筋从箍筋空隙中穿过去
二星工程师, 积分 697, 距离下一级还需 103 积分
土木币1554
梁柱节点区域的箍筋必须连续贯通,不过对于四周都是梁的节点可参照《混凝土结构设计规范》GB 5。9.3.9 在框架节点内应设置水平箍筋,对四边均有梁的中间节点,节点内可只设置沿周边的矩形箍筋。条文说明9.3.9 本条为框架节点中配箍的构造要求。根据我国工程经验并参考国外有关规范,在框架节点内应设置水平箍筋。当节点四边有梁时,由于除四角以外的节点周边柱纵向钢筋已经不存在过早压屈的危险,故可以不设复合箍筋。
四星助理工程师, 积分 231, 距离下一级还需 19 积分
框架节点核心有柱子传来的轴压力,弯矩和水平剪力,梁传来的弯矩和竖向剪力,还有纵向钢筋弯钩的局部挤压应力。如果梁对柱子偏心时,还会对节点核心混凝土产生扭矩。节点四面有梁,当柱截面大于梁2倍而梁偏心时,如不设置柱子水平箍筋,周边柱纵向钢筋仍存在过早压屈的危险,个人认为梁柱节点水平箍筋必须放置,但在实际施工如果先支模后绑筋的情况下,几乎是不可能放置的(先悬空穿插绑筋再使用大锤把钢筋砸下去??还是干脆就不放,还是焊接封闭箍??)
五星助理工程师, 积分 265, 距离下一级还需 235 积分
现场一般是这样做的:焊接封闭箍,内箍不放。 可惜不符合规范,但大家都默许了。
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
柱箍筋正常绑扎,梁箍筋取消。这是我们这里的方法
另外你说的梁板柱一起浇筑好像不太可能。这样柱子里面肯定会有蜂窝的。或者振捣棒下不去,或者是石子都被钢筋拦住了,下去的都是砂浆。
三星助理工程师, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
高层用地泵梁柱板都是一次倒的
四星助理工程师, 积分 213, 距离下一级还需 37 积分
土木币1290
柱箍筋正常绑扎,梁箍筋取消。节点核心区不好放置箍筋的地方就做成开口箍。
四星助理工程师, 积分 204, 距离下一级还需 46 积分
学习,学习。
二星工程师, 积分 737, 距离下一级还需 63 积分
学习了,呵呵
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)因发现顶梁柱不够,请问是否可以后面砌砖浇筑钢筋混水泥增加梁柱?应注意什么?有效果吗?_百度知道
因发现顶梁柱不够,请问是否可以后面砌砖浇筑钢筋混水泥增加梁柱?应注意什么?有效果吗?
我家楼房共四层,占地120平,一楼是厨房餐厅其余全为店面空间,二楼四间房分部整栋楼四个角中间为客厅,三楼四楼亦是此格局(“田”字型)因出差在外不在家全是家中二老叫农村的土师傅画草图后建的,回家时待全家乔迁之时早已完工并装修完毕,但我在一楼发现顶梁柱只功俯颠貉郯股奠瘫订凯有三根,两根分部于“田”字的左右前端(即门面店面)剩余一根在“田”字型中间“十”字中心点,请问安全否?我想在后端如前端一样加两根梁柱有无必要?需注意什么?
我有更好的答案
按默认排序
有柱子的地方上面应该都有梁,估计你家楼房的后端在房顶处都没有梁吧,如上部没有梁就不用加柱子。
请建筑公司的帮你现场测一下,不能太盲目了
感谢第一时间解答,估计老家乡下估计是没有建筑公司呢
没有也不能自行处理,处理不当再改就难了
其他类似问题
顶梁柱的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 5068|回复: 35
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
本帖最后由 csccbjs 于
22:26 编辑
墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。所以来这里请教下大家,针对这个节点位置做法,以上问题怎么解决?或者有没有更好的方法?
(1.07 MB, 下载次数: 14)
20:34 上传
点击文件名下载附件
镀锌钢丝网预埋在梁端位置
&可用快易收口网,先浇筑高标号的然后在浇筑低标号的。还可以找设计出变更要求:梁柱节点处,梁有2倍梁高(印象是)的部分是浇筑柱子混凝土,断面呈45度,这样较简易施工我们以前有个工地设计就是这样的。&
三星高级工程师, 积分 4599, 距离下一级还需 401 积分
土木币10113
没有更好的方法,要不都给变更到高等级
&应该不会变更。那我用的这种方法不当处怎么解决?&
只代表个人愚见,多看书,多学习!
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
甲方施工员 发表于
没有更好的方法,要不都给变更到高等级
应该不会变更。那我用的这种方法不当处怎么解决?
土木币46492
见的都是这样做的啊,看看别的地方是否有吧
&这样做没错。那么这样做是不是和快易收口网一样,需要凿毛吗?如果卷入太多对结构影响大不大?&
土承天下,木撑苍穹
五星工程师, 积分 1519, 距离下一级还需 981 积分
土木币2072
没有更好的方法,要不都给变更到高等级
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
meng900621 发表于
见的都是这样做的啊,看看别的地方是否有吧
这样做没错。那么这样做是不是和快易收口网一样,需要凿毛吗?如果卷入太多对结构影响大不大?
三星工程师, 积分 847, 距离下一级还需 103 积分
大家好才是真的好
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
这种情况比较常见,一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑,但是一般高层火超高层的话,墙柱等级肯定比梁板等级要高,还有更特殊情况就是墙柱等级不同,即柱的等级远远高于墙
针对这种情况,个人说一下我在工作中的经验做法:
1.墙柱等级高于梁板:这种情况最好是用快易收口网,因为快易收口网是不需要凿毛的,同时墙柱混凝土的塌落度要小一点,首先用快易收口网进行拦截,关于拦截的位置,首先看设计说明,设计说明没有就参考图集,图集说的比较详细,然后先浇筑梁柱节点的柱头,等初凝之前在浇筑梁板混凝土,这里有一点要说明,柱头浇筑的时候,由于混凝土的流动性,一般情况下肯定会有高标号遗漏到低标号的情况,但是这也难免的,但是会在快易收口网分割出形成一个浇筑坡度,所以在浇筑梁板混凝土的时候要从梁柱节点处的梁位置开始浇筑,这样能更好的的将高低标号的混凝土充分振捣融合,即满足施工规范要求,同时也不影响结构,注意:柱头是用吊斗浇筑,即比梁板浇筑稍早一些。
另一种情况:在柱头安插短钢筋,及短钢筋安插数量为柱子配筋量的一半,钢筋型号同柱子主筋型号,这样可以将节点采用梁板的低标号混凝土来进行浇筑,这是工作中总结的经验,有需要自己也可以在自己的工地尝试一下,前提要和甲方简历沟通好。
2.第二种情况墙柱混凝土强度不同,柱子的混凝土标号大,这是最麻烦也是最难处理的问题,因为通常柱子高度都很高,一般的采用镀锌网片快易收口网都难以承受住混凝土浇筑时的侧压力,所以本人在工地施工时不断摸索改正经验教训,尝试出了一种比较好的方法,但是相对比较麻烦比较繁琐,
具体如下:同样,还是用快易收口网,只是采用2层到3层,然后在墙的一侧的收口网片背面背上钢筋,一般采用14的钢筋,然后从下向上每隔20公分一道横断钢筋,相当于墙的拉近,加固收口网,这样前期加固准备工作完成,最后开始浇筑,浇筑的时候,柱子同样采用吊斗,墙采用汽车泵或布料杆,在紧靠柱子的墙边开始浇筑,及通过墙柱混凝土的侧压力,让墙柱之间混凝土对收口网的压力尽量保持相当,这样墙体是分层浇筑的,那么柱一样分层浇筑,而且浇筑的时间要和墙体保持一致,及墙体浇筑一层柱子浇筑一层,虽然比较繁琐麻烦,但是效果很好,拆模后外观质量还是没问题的,因为如果不这么做的话,存在很大的风险,一种情况是不隔开的话,柱子的高标号是会源源不断的留到墙里面,这样费用可就是一个大问题,其次如果墙的低标号流入柱子,那对结构来说可能会造成致命问题,很有可能就演算不过去,我是遇到过,最后是通过柱子外包钢的方式解决的,费工费料费时费钱。
3.还有一种情况,针对墙柱的,首先要和设计沟通,要提出把墙的标号提高到和柱子一样,而不是把柱子降到墙一样,因为一时涉及到混凝土量的问题,毕竟柱子的量不如墙的量大,另一种情况是施工起来更保险,对结构也有力,自己心里也放心。
现在已经夜深人静两点半,每天为了梦想嗷嗷嗷的,写了这么多,只希望对你能有些帮助。
最大的问题,我到现在不知道怎么传图片,我想给大家看一个2米到3米基础底板超前止水带及后浇带的封堵做法,效果很好,3米多厚的底板,后浇带两侧没有漏浆。
&说得非常详细,受教了!&
&说的非常好。一般就快易收口网&
&谢谢你的答复。其中我有个不同意见需要探讨下。快意收口网不需要拿出或者凿毛?我们项目技术和监理单位不允许梁内使用快意收口网。或者这个东西有从书面上的规定吗?&
&非常期待超前止水的做法。。确实如你所说,我们这边用到的是你说的第二种方法,配合钢筋骨架,效果非常好&
<p id="rate_83084" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 1
" class="mtn mbn">
<p id="rate_12040" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 5
土木币 + 5
" class="mtn mbn">
五星工程师, 积分 1530, 距离下一级还需 970 积分
土木币1560
lxblovely 发表于
这种情况比较常见,一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑,但是一般高层火超高层的话,墙柱等级肯定比 ...
非常期待超前止水的做法。。确实如你所说,我们这边用到的是你说的第二种方法,配合钢筋骨架,效果非常好
&“另一种情况:在柱头安插短钢筋,及短钢筋安插数量为柱子配筋量的一半,钢筋型号同柱子主筋型号,这样可以将节点采用梁板的低标号混凝土来进行浇筑,这是工作中总结的经验,有需要自己也可以在自己的工地尝试一下,&
““省工省料可以,偷工减料不行””
五星工程师, 积分 1530, 距离下一级还需 970 积分
土木币1560
daerzhihun 发表于
非常期待超前止水的做法。。确实如你所说,我们这边用到的是你说的第二种方法,配合钢筋骨架,效果非常好
“另一种情况:在柱头安插短钢筋,及短钢筋安插数量为柱子配筋量的一半,钢筋型号同柱子主筋型号,这样可以将节点采用梁板的低标号混凝土来进行浇筑,这是工作中总结的经验,有需要自己也可以在自己的工地尝试一下,前提要和甲方简历沟通好。”
& && &我想问问。。判断这样可靠的标准是什么?短钢筋多长?为什么会想到如此做法?
这是我们在工作中的一些总结
经过几次论证之后得到的结果,也做过局部结构试验,可靠可行,需要的话
我可以将工法发给你
或者到我的网盘下载
““省工省料可以,偷工减料不行””