机器上面有5个24V直流24v电磁阀功率,给了启动信号,为什么总是延迟几秒启动

我AC24V功率2W的电磁阀,有时能打开,有时不能打开,是什么原因?症状见问题补充。三相电接入电柜。电磁阀是和4kw的水泵同时启动,水泵启动正常,用万用表测电压,都能达到380-390V、220V+、24V+。奇怪的是,电磁阀在电柜旁边通电的打开的成功率比在20米之外要高,但偶尔也不能成功打开,20米外处的电压也总是比电柜处低0.6V左右。20米用的是0.5平方的铜线。
我爱安末诺TOO
如果工作时电压只低0.6V的话不应该有影响,如果空载时就低0.6V的话那不行,总的来说电压范围在额定电压的±10%,应该是没什么问题的。0.5平方的线细了点,1平方合适。再就是如果电压没问题的话而你这又是旧阀的话那可能就是阀芯有问题了,可能用的时间久了活动不畅,可以拆开阀芯检查一下,找出问题就可以解决了,如果不愿意拆或者没法拆那只有换新的了
电磁阀AC24V,功率2W,按我的理解电流应该很小,电磁阀上自带的那一截电线也就跟0.5差不多或者大一点点。您说的换用1平方的线,是还有其它考虑?本人对电不太懂,还请再解释一番,谢谢!
工程施工布线一般除了信号线其他都要大于0.5,或者说不低于0.5,这个一是为了减小压降,在一个远距离布线还有个强度问题,不过0.5的线对这个电磁阀线圈来讲是足够了,应该是机械问题,可能是阀芯润滑不好,能拆开清理下最好,不行就换吧
为您推荐:
这个问题需要查一下,从你的描述中并不能判断出问题所在,在启动电磁阀的时候,检测一下电磁阀处AC24V电源情况,看24V电源是否正常,另外电磁阀是否动作有卡涩现象,一般问题出现在回路虚接和电磁阀卡涩上,尤其电磁阀问题,有时在边界上,可以用调压器做一下动作电压就好判断了。...
原因可能有:1、电磁阀内部机构卡滞。新的电磁阀,内部遗留有铁屑等杂质。出厂前的装配环境、装配工艺,对于产品质量有很大的影响。2、阀体内流过的介质沉积、先导腔体内存的空气等等,也会对电磁阀的执行动作产生阻力,造成执行动作失败。3、电磁阀正常工作参数:电压、极性、介质粘稠度、介质颗粒物含量等。4、控制线路有接触不良的现象存在,包括接线端子和电线本身。 ...
检查一下控制电磁阀的中继或接触器触点是否接触不良。
扫描下载二维码电磁阀选24v还是220v工控系统,电磁阀拉几十米的线,用交流220v和直流24v,哪个好,怎么选.想和传感器信号线走一个线管.
那要看环境要求,电路特性,管路安全系数才可以决定,同管布线可以用高强度双屏蔽的信号缆线.
同管布线,主要是考虑干扰,220v对信号线干扰是会大一些。24v直流,我是怕导线压降有点大。24v同管布线应该对信号线影响不是很大。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码一个电磁阀怎么样才能做到让气压由小变大要想改善我们厂的一台设备,现在机器工作原理是这样的,按了启动按钮之后气缸就下来了,打个比方就说是全部用10的力吧,但是我现在要改成这样的,如图,当汽缸刚出来的时候用的是5的力,到了下段就变成10的力了,我现在用的电磁阀是两边都接电的,一个上,一个下,我要怎么接才能接出如图这样的呢,我需要哪些元件呢,小弟万分感谢.
▍Punk╮bvu
你的情况需要时间继电器,或定位继电器.具体需要更多的资料才可以设计控制电路.我在20年前就设计过类似控制电路.
为您推荐:
可不可以这样
需要5个压的时候把进气口也打开。到10个压的时候把进气口关上。 这需要进气和出气的环境差不多。。或者在进气的地方弄个限压筏。 控制的话用单片机做控制。
电磁阀是控制不了气压的,你可以在机台前面装一个比例阀,前一段时间供应低压空气,气缸伸出一定距离后,比例阀接受电信号,提供高压的压缩空气,你可以把比例阀理解成为一个会自动调压的调压阀,至于电信号的控制,可以是自动时间设置,也可以是检测出气缸杆位置的光电开关,你问问电器设计的人吧。...
你这个问题非常傻瓜!气缸是单作用还是双作用的!电磁阀是两位五通还两位三通的?在就是气缸在动作是其推力也是不断变化的!不管单作用还是双作用的,推力都是曲线变化的!弱智!!!
楼主是在液压系统中用的吗?是不是板式连接,如果是板式的,你用个双向调压阀,进一个压力,出一了压力,有什么不懂的给我留言。
扫描下载二维码6个电磁阀用时间继电器自动循环控制_百度知道
6个电磁阀用时间继电器自动循环控制
这个问题问的稍微的有点点业余的,建议你先了解一下时间继电器的相关功能就好了电磁阀工作时只需要一个开关信号,这个信号的控制由时间继电器来完成现在的时间继电器设置功能很强大,你可以根据自己的需要设置循环的时间,短则1秒循环,长则1个月甚至一年循环一次。
其他类似问题
为您推荐:
/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=8babc7e855c5e8efdda3cc7cd98d10ed42b7be213fb80e7aec90af,还可根据你自己的时间进行设置.jpg" />脉冲控制仪你可知道.com/zhidao/pic/item/2fdda3cc7cd98d10ed42b7be213fb80e7aec90af.baidu.jpg" esrc="http。数字显示.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http。简单方便.hiphotos.baidu.hiphotos://e://e://e<a href="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=cff90d5cf7/2fdda3cc7cd98d10ed42b7be213fb80e7aec90af,你的线路就可控制.baidu
其他3条回答
然后给出电信号 下一个再切换以此类推即可按照楼主的补充说明
您用时间延迟控制即可,我会回来答复你,一个电磁阀先切换,用时间及电器控制是明智的。祝生活愉快,和楼主的5个气缸自动循环是一个道理。楼主现在遇到什么具体情况可以追加提问。我常用的一般是用2个气缸轮流动作 自动循环
可以。时间继电器循环。
我想要电气原理图,6个电磁阀和6个气缸,第一个气缸动作,跟着第一个电磁阀动作,5秒后第二组动作,再5S后,第3组动作。依次类推,到第6组5秒后,第一组再动作。但是在后一组动作时,前面的要不动作,每组间隔时间为5秒,资望你尽快为我解答,给你高分。谢谢,你的QQ,联系
用上6个定时器 6个中间继电器,用第一组定时器的常开触点触发第二组的中间继电器,驱动电磁阀。第一组定时器常闭来关闭阀1,以此类推 最后用T5常开触发第一组中间继电器