正反转接触器缺相其中有组缺相,能否短接

谁知道用交流接触器保护电机缺相的接线_百度知道双速风机的接触器为什么要短接_百度知道普通接触器控制电动机回路,主回路通电后,电机无法启动,为什么?_百度知道按钮、接触器双重联锁正反转控制线路 - 电工技术 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
时间: 08:47
作者:编辑部
【摘要】⑴提问 1)三相异步电动机缺相运行的故障现象是什么? 2)怎样接线可使三相异步电动机从正转变为反转? ⑵由问题2)引出并简述接触器联锁正反转控制线路工作原理 1)电源电路 由三相电源线L1、L2、L3、组合开关QS、熔断器FU2等组成,简述各元件的作用。 2)主电路......
  1)三相异步电动机缺相运行的故障现象是什么?
  2)怎样接线可使三相异步电动机从正转变为反转?
  ⑵由问题2)引出并简述接触器联锁正反转控制线路工作原理
1)电源电路
  由三相电源线L1、L2、L3、组合开关QS、熔断器FU2等组成,简述各元件的作用。
  2)主电路
  由FU1、KM1、KM2、FR及电动机M组成。
  KM1:正转用接触器,其主触头所接通的电源相序按L1、L2、L3相序接线。
  KM2:反转用接触器,其主触头所接通的电源相序按L3、L2、L1相序接线。
  提问:在三相异步电动机的正反转控制线路中正反转接触器是否可以同时闭合?
  KM1、KM2不能同时闭合,否则主电路短路,由控制电路中的联锁触头实现接触器联锁。
  3)控制电路
  正转控制电路:由SB1、KM1线圈及1、2、3、4、5号线等组成。
  反转控制电路:由SB2、KM2线圈及1、2、3、6、7号线等组成。
  简述原理,提问:接触器联锁的缺点是什么?
  线路缺点:操作不便
  从正转变为反转,必须先按停止按钮SB3,后按反转启动按钮SB2。
  线路优点:工作安全可靠。由缺点引出按钮联锁正反转控制线路
  ⑶简述按钮联锁正反转控制线路工作原理
电源电路及主电路原理同接触器联锁正反转控制线路。正、反转按钮SB1、SB2换成复合按钮,并使两复合按钮的常闭触头代替接触器联锁触头。
  工作原理:基本同接触器联锁,从正转变为反转,不用先按停止按钮,
  可直接按下反转按钮SB2即可实现。
  线路优点:操作方便。
  线路缺点:容易产生电源两相短路故障,有不安全隐患。
  在实际工作中经常采用按钮、接触器双重联锁正反转控制线路。
  2.讲授新内容:
  四.按钮、接触器双重联锁正反转控制线路(128页)
  ⑴电路组成
  正、反转按钮SB1、SB2采用复合按钮,同时加上接触器联锁。电源电路、主电路不变。
⑵工作原理
  先合上电源开关QS
  1)正转控制
  按下正转按钮SB1
  SB1常闭触头先分断对KM2联锁,切断反转控制电路。
  SB1常开触头后闭合,KM1线圈得电。
  KM1自锁触头闭合自锁
  KM1主触头闭合,电动机M启动连续正转
  KM1联锁触头分断对KM2联锁,切断反转控制电路。
  2)反转控制
  按下反转按钮SB2
  SB2常闭触头先分断,切断正转控制电路,KM1线圈失电。
  KM1自锁触头分断解除自锁
  KM1主触头分断,电动机M失电。
  KM1联锁触头恢复闭合。
  SB2常开触头后闭合,KM2线圈得电。
  KM2自锁触头闭合自锁
  KM2主触头闭合,电动机M启动连续反转
  KM2联锁触头分断对KM1联锁,切断正转控制电路。
  3)停止
  按下停止按钮SB3
  控制电路失电,正或反转接触器主触头分断,电动机M失电停转。
  特点:操作方便,工作安全可靠。
  ⑶例题分析
  例2-3 几种正反转控制电路如图所示。试分析各电路能否正常工作?若不能正常工作,请找出原因,并改正过来。
解: a)不能正常工作。原因:联锁触头不能用自身接触器的常闭辅助触头。故障现象:出现控制电路时通时断现象。
  b)不能正常工作。原因:联锁触头不能用常开辅助触头。故障现象:按启动按钮,接触器不能得电动作。
  c)不能正常工作。原因:自锁触头不能自锁。故障现象:只能实现点动。
  技能训练2-9 双重联锁正反转控制线路的安装与检修
  1.目的要求
  掌握双重联锁正反转控制线路的正确安装和检修。
  2.工具、仪表及器材
  ⑴工具 测电笔、螺钉旋具、尖嘴钳、斜口钳、电工刀、剥线钳等。
  ⑵仪表 5050型兆欧表、钳型电流表、MF30型万用表。
  ⑶器材 接触器联锁正反转控制线路板一块、导线、编码套管等,电器元件见表2-18。
  3.安装训练
  ⑴由电路图设计布置图a)和接线图b)。
⑵安装步骤和工艺要求
  1)配齐所用电器元件并检验,在控制板上安装所有电器元件,元件要整齐、匀称等。
  2)板前明线布线和套编码套管。先控制回路后主回路由里向外布线,布线要求横平竖直、整齐、分布均匀等,每根线套两个编码套管。
  3)安装电动机,连接电动机和按钮的保护地线。
  4)连接电源、电动机等控制板外部的导线。
  5)自检、交验合格后,通电试车。
  6)通电试车完毕,停转、切断电源。先拆三相电源线,再拆电动机负
  载线。训练应在规定的定额时间内完成。
  4.检修训练
  ⑴示范检修 主、控电路中设置人为故障两处。
  1)用实验法观察故障现象。
  2)用逻辑分析法标出故障部位的最小范围。
  3)用测量法找出故障点。
  4)排除故障,通电试车。
  ⑵学生检修 安装训练后,每两个同学为一组,在安装好的配电盘上互设两个故障,在监护下检修。

我要回帖

更多关于 接触器短接片 的文章

 

随机推荐