铜带软连接5 对存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流转变速率很大,铜带软连接在电感元件上发生很大感应电动势,铜带软连接则触头间恢复电压将等于(),晦气于灭弧。 A 电源电压&&& B 电感元件的感应电动势&&& C电源电压与电感元件的感应电动势之和   谜底:C   6开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加快灭弧的原理主要是()。   A 铜带软连接使电弧长度迅速增大&&& B 铜带软连接使电弧概况积迅速增大&&& C 使电弧温度迅速下降   谜底:C   7 少油断路器的优点有()等。   A 耗材少&&& B没有发生爆炸的危险&& C 不需要定期检验   谜底:A   8断路器的关合电流是指:包管断路器能靠得住关合而又不会发生触头熔焊或其他损伤时,断路器所允许通过的()。   A 最大正常工作电流&&& B 最大过负荷电流&&& C 最大短路电流   谜底:C   9 断路器的额定电压决定了断路器的()。   A 绝缘水平&&& B 载流量&&& C 灭弧能力   谜底:A   10 断路器的额定开断电流决定了断路器的()。   A 铜带软连接绝缘水平&&& B 载流量&&& C 灭弧能力   谜底:C   11 ZN4-10/600是( )的型号。   A 六氟化硫断路器&&& B 真空断路器&&& C 油断路器   谜底:B   12 10KV真空断路器消息触头之间的断开距离一般为( )。   A 5~10mm&&& B 8~10mm&&& C 10~15mm   谜底:C   13 真空断路器每次分、合闸时,( )城市有一次伸缩变形,他的寿命决定了真空断路器的机械寿命。   A 波纹管&&& B 触头&&& C 导电杆   谜底:A   14 ()断路器在电力系统的各高电压品级中的应用日益普遍。   A 油&& B真空&&& C SF6   谜底:C& P61   15 SF6气体具有( )的优点。   A 有侵蚀&& B不成燃&&& C 有毒有味   谜底:B   16 目前使用的某些SF6断路器的检验年限可长达(& )年以上。   A 20&&& B 30&&& C 50   谜底:A   17 铜带软连接新装SF6断路器投入运行前必须复测的项目包含气体的( )。   A 压力&& B 温度&& C 漏气率和含水量   谜底:C   18 SF6断路器灭弧室的含水量应小于( )。   A 150ppm&&& B 200ppm&&& C 250ppm   谜底:A   19 SF6断路器含水量稳定后,应每( )丈量一次含水量。   A 3个月&& B 6个月&& C 12个月   谜底:C   20 为包管断路器具有足够的合闸速度,操动机构必须具有( )。   A 足够大的操作功&&&& B 较高的靠得住性&&& C 自由脱扣装置   谜底:A   21 断路器操动机构装设自由脱扣装置可以( )。   A 使断路器快速跳闸&&& B 使断路器快速合闸&&& C 在故障情况下合闸历程中快速跳闸   谜底:C   22 隔离开关拉闸时应(& )。   A 与断路器同时断开&&& B 在断路器断开前断开&&& C 在断路器断开后断开   谜底:C   23 隔离开关可以拉、合电压互感器与(& )回路。   A 电容器&&& B 电流互感器&&& C 避雷器   谜底:C   24 GN2系列隔离开关动触头采取铜制刀闸片,闭应时静触头夹在动触头两刀闸片之间,其目的是(& )。   A 增加接触电阻&&& B 增加接触面积&&& C 增加接触压力   谜底:C   25 GW4-35/2000隔离开关分、合闸时,其两个闸刀的运动体例为(& )。   A 水平转动式&&& B 垂直旋转式&&& C 插入式 谜底:A   26 GW5-35系列隔离开关的两个棒式支柱绝缘子轴线之间的夹角为(& )。   A 40&& B 500& C 600   谜底:B   27 隔离开关液压操动机构的手摇装置供(& )时使用。   A 安装和检验调剂&&& B 运行中合、跳闸操作&&& C 试验和储能   谜底:A& P79   28 负荷开关具有较弱的灭弧装置,用于切断或接通(& )。   A 正常负荷电流&&& B 短路电流&&& C 正常负荷电流和短路电流   谜底:A   29 FN3-10R/400是(& )的负荷开关。   A 带熔断器&& B 带热脱扣器&&& C 改进型   谜底:A   30& FN3-10R/400型负荷开关的灭弧装置由(& )组成。   A 绝缘气缸和喷嘴&&& B 真空灭弧室&&& C SF6灭弧室   谜底:A   31 高压熔断器在电路通过(& )时熔断,以呵护电气设备。   A 正常工作电流和过负荷电流&& B 正常工作电流和短路电流&& C 过负荷电流和短路电流   谜底:C   32 限流式熔断器是指在(& )达到之前能切断电路的熔断器。   A 电源电压振幅&&& B 周期短路电流振幅&&& C 冲击短路电流   谜底:C   33 RN1系列熔断器是(& )高压熔断器。   A 限流式有填料&&& B 限流式无填料&&& C 非限流式有填料&&& D非限流式无填料   谜底:A   34 RN1系列熔断器是否熔断应依照( )来判断。   A 熔断指示器&&& B 电路中电流表指0&&& C 电路中电压表指0   谜底:A   35& RN2型熔断器的熔丝是依照机械强度的要求来确定的,这是因为()很小。   A 电流互感器二次额定电流&& B 电压互感器二次额定电流&& C 电压互感器一次额定电流   谜底:C   36 当高压熔断器熔丝熔断时,靠自身重力绕轴跌落的是()熔断器。   A 限流式&& B 有填料&& C 跌落式   谜底:C   37 BWF10.5-25-1暗示( )高压电容器。   A 10.5KV,1Kvar,单相&&&   B 25KV,1Kvar,单相&&&   C 10.5KV,25Kvar,单相   谜底:C   38单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成()。   A 星形&&& B 三角形&&& C Z形   谜底:B   39有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下()分钟后电容器残压可降至75V以下。   A 3&&& B 5&&& C 10   谜底:C   40 电容器三相间的容量应平衡,其误差不该跨越一相总容量的(& )。   A 2%&&& B 5%&&& C 10%   谜底:B   41 恢复全变电所送电时的操作,应(& )。   A先合入高压电容器支路断路器,再合入其他各支路断路器   B先合入其他各支路断路器,再合入高压电容器支路断路器   C同时合入高压电容器支路及其他各支路断路器   谜底:B   42 高压电容器组的投入、退出与系统功率因数有关,一般地,当系统功率低于(& )时应投入高压电容器组。   A 0.85&&& B 0.90&&& C 0.95   谜底:A   43 造成高压电容器组外壳膨胀的主要原因之一是(& )。   A运行中温度猛烈转变&&& B 铜带软连接内部发生局部放电或过电压&&&& C 内部发生相间短路   谜底:B   44 造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(& )。   A铜带软连接运行中温度转变&&& B 内部发生过电压&&&& C 内部发生相间短路   谜底:C   45 造成高压电容器组发热的主要原因之一是(& )。   A持久过电压&&& B 内部发生局部放电&&&& C 搬运体例不当   谜底:A   46 造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(& )。   A运行中温度猛烈转变&&& B 内部有局部放电&&&& C 清扫不实时   谜底:B   47 针对高压电容器组的渗漏油故障,措置法子之一是(& )。   A 注意调度电容器运行温度&&& B 增强巡视&&& C 立即停用   谜底:B   48 针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,措置法子之一是(& )。   A 注意调度电容器运行温度&&& B增强巡视&&& C 立即停用   谜底:C   49& KYN&&800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有(& )。   A 小车的接地装置&&& B 避免小车滑脱的限位装置&&& C 小车运动横向限位装置   谜底:c   50& KYN&&800-10型高压开关柜静触头盒的作用是(& )。   A包管各功能小室的隔离&&& B 作为静触头的支持件&   C 既包管各功能小室的隔离又作为静触头的支持件   谜底:C   51& KYN&&800-10型高压开关柜的专用摇把(& )转动矩形螺杆时,可使小车向后移动。   A 顺时针&&& B 逆时针&& C 不动   谜底:B   52& RGCC型高压开关柜中三工位开关的3个工位是(& )。   A 关合/隔离/试验&&& B 关合/试验/接地&&& C 关合/隔离/接地   谜底:C   53 环网柜高压母线的截面要依照(& )选择。   A 本配电所负荷电流&&& B 环网穿越电流&&& C本配电所负荷电流与环网穿越电流之和   谜底:C   54 箱式变电所的供电线路数一般为(& )路。   A 2~4&&& B 4~6&&& C 6~8   多选题   1 短路电流的危害包含(& )等。   A引起导体严重发热& B 发生很大的相间电动力& C 电弧引起火警& D 造成母线电压下降   谜底:ABCD& P53   2 加快开关电器中灭弧的法子和体例主要有(&&&& )。   A狭缝灭弧&&& B 气体吹动电弧&&& C 拉长电弧&&& D 电弧与固体介质接触   谜底:BCD& P55   3真空断路器的金属屏蔽罩的作用包含(&& )。   A 提高弧隙击穿电压&& B吸附电弧燃烧时发生的金属蒸汽&& C 增强弧隙散热&& D 避免弧隙金属蒸汽喷溅到绝缘外壳内壁   谜底:ABD& P59   4 罐式SF6断路器的特点有(& )等。   A 重心低&& B 耗材少&& C 制造工艺要求不高&& D 可加装电流互感器   谜底:AD& P62   5 弹簧储能操动机构的缺点有(&& )等。   A 对合闸电源要求高&&& B 合闸前必须手动储能&& C加工工艺要求高&& D 安装调试困难   谜底:CD& P64   6 SF6断路器铜带软连接的每日巡视检查中应按时记实(&& )。   A 气体压力&&& B 气体含水量&& C 气体温度&& D 气体纯净度   谜底:AC& P64   7 电气设备的状态可分为(& )。   A 运行&&& B& 试验&&& C 备用&&& D 检验   谜底:ACD& P72   8 与双柱式隔离开关相比,仰角式(V形)隔离开关的优点是(& )。   A 占用空间小&& B 操动机构简单&& C 重量轻&&& D 代价较低 谜底:AC& P76   9 RN1系列熔断器可用于呵护(&& )等。   A 电力变压器&& B 电压互感器&& C 电动机& D 线路   谜底:ACD& P82   10 组成跌落式熔断器消弧管的材料通常是(&& )。   A 红钢纸&& B 环氧玻璃钢&& C 层卷纸&&& D 桑皮   谜底:AD& P84   11 电容器在下列(& )情况下,应立即退出运行。   A 电容器爆炸&& B 接点严重过热&& C 内部有严重异常声响&& D 外壳有严重异形膨胀   谜底: ABCD& P89③   12 KYN&&800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有(& )。   A 铜带软连接开合主回路触头盒遮挡帘板的机构&& B 避免小车滑脱的限位装置&   C 小车运动横向限位装置&&& D 小车接地装置   谜底:BD& P94   13 箱式变电站具有(& )等优点。   A占地面积小&&& B现场施工周期短&& C 供电线路多&&& D铜带软连接外形美不雅观
厦门日华机电成套有限公司
联系人:林远珠 联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码: ◆◆尚未认证,请谨慎交易
地址:厦门市火炬高新技术开发区新丰2路8号日华大厦三楼
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《铜带软连接》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
地址:厦门市火炬高新技术开发区新丰2路8号日华大厦三楼
会员级别:认证类型:未认证◆◆尚未认证,请谨慎交易
本企业的产品目录GW5-35系列隔离开关的两个棒式支柱绝缘子轴线之间的夹角为多少 A4°B50°C60°
B 夹角50°
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码导读:油断路器排气装置应完好、畅通,2.一般隔离开关没有灭弧装置,A、没有灭弧装置B、有灭弧装置,C、部分有灭弧装置D、部分没有灭弧装置,4.一般隔离开关没有灭弧装置,5.隔离开关是隔离电源用的电器,它具有灭弧装置,第四节高压负荷开关(29),1.负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷,它只有简单的灭弧装置,常与高压熔断器配合使用,电路发生短路故障时由高压熔断器切断短路电流,A、热脱扣器B、
A、运行工况
B、环境温度
C、运行管理人员的素质
D、气候条件
51.断路器的分、合闸指示器应( C),并指示准确。
A、用金属物封闭
B、可随意调整
C、易于观察
D、隐蔽安装
52.对运行中断路器一般要求,断路器接地外壳的接地螺栓不应小于MФ10,且接触良好。(
53.对运行中断路器一般要求,断路器外露带电部分一般不再标相位漆标识。( ×)
54.在断路器的巡视检查时,油断路器排气装置应完好、畅通。(√ )
55.在断路器的运行维护中,六氟化硫(SF6)断路器不需要每日定时记录六氟化硫(SF6)气体的压力和温度。(
56.巡视检查时应检查SF6断路器各部分及管道(B)。
A、 无弯曲
C、 无变色
57.真空断路器的真空灭弧室,只要灭弧室外壳不破损,“真空”破坏后仍可安全运行。( ×
58.在断路器处于运行状态时,弹簧储能操作机构处于储能状态,所以应断开储能电机的电源隔离开关。(
59.弹簧储能操作机构的加热器在断路器( A )使用。
D、安装过程中
60.弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。( ×
61.在对断路器的巡视检查中,一般不需要检查分、合闸指示器。(
62.新设备投入运行后,投入运行( C)后转入正常巡视检查周期。
63.对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。( √ )
64.断路器发生故障或事故,经检修恢复送电后应进行( B )。
A、正常巡视
B、特殊巡视
C、现场监视
D、监察巡视
65.(C )属于断路器的日常维护工作。
A、断路器触头检查
B、操作机构调整
C、配合其它设备的停电机会进行传动部位检查
D、分、合闸线圈检查
66.运行中的断路器日常维护工作包括对( C )的定期清扫。
A、二次控制回路
B、绝缘部分
C、不带电部分
D、带电部分
67.断路器在规定的使用寿命期限内,不需要对机构添加润滑油。( ×)
68.断路器经检修恢复运行,操作前应检查检修中为保证人身安全所设置的接地线是否已全部拆除。( √ )
69.断路器合闸后,不再需要弹簧储能操作机构自动储能。( × )
70.值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和( B )。
A、检修记录簿
B、缺陷记录薄
C、事故记录薄
D、日常记录簿
71.在断路器异常运行及处理中,值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时应及时向领导汇报,并作好记录。( √ )
72.在断路器异常运行及处理中,值班人员发现设备有威胁电网安全运行且不停电难以消除的缺陷时,应在今后供电部门线路停电时及时配合处理。( × )
73.油断路器( C )或内部有异响时应申请立即处理。
A、油位偏低
B、油位偏高
C、灭弧室冒烟
D、油箱渗油
74.在断路器异常运行及处理中,值班人员发现油断路器严重漏油,油位指示器中见不到油
面时应申请立即处理。( √ )
75.一经操作即可接通电路的断路器工作状态称为热备用状态。(√ )
76. 尽管目前使用的真空断路器种类复杂,但它们的额定电流都是相同的。(
隔离开关(36)
1.隔离开关分闸操作时,应先拉开隔离开关,后拉开断路器。(
2.一般隔离开关没有灭弧装置,不允许它(C)分、合闸操作。
A、空载时进行
B、母线切换
C、带负荷进行
D、带电压时进行
3.因为隔离开关(A),所以隔离开关禁止带负荷拉合。
A、没有灭弧装置
B、有灭弧装置
C、部分有灭弧装置
D、部分没有灭弧装置
4.一般隔离开关没有灭弧装置,不允许它( C )分、合闸操作。
A、空载时进行
B、母线切换
C、带负荷进行
D、带电压时进行
5.隔离开关是隔离电源用的电器,它具有灭弧装置,能带负荷拉合,能切断短路电流。(×)
6.隔离开关可拉、合( C )。
A、励磁电流超过2A的空载变压器
B、电容电流超过5A的电缆线路
C、避雷器与电压互感器
D、电容电流超过5A的10kV架空线路
7.隔离开关不允许拉、合母线和与母线相连的设备的电容电流。( ×
8.隔离开关一般可拉、合35kV长度为( B )及以下空载架空线路。
9.隔离开关可拉、合电容电流不超过(B )的空载线路。
10.隔离开关的主要作用包括(
A、隔离电源
B、拉合负荷电流
C、倒闸操作
D、拉合小电流电路
11.隔离开关按安装地点分类可分为( A )和户外式。
D、高原地区式
12.隔离开关按每相支柱绝缘子的数目分类可分为(
)、单柱式等。
13.隔离开关分类中单柱式、双柱式、三柱式是以一次操作联动的相数确定的。( ×)
14. 隔离开关按刀闸运动方式分类可分为( C )、垂直旋转式和插入式。
A、360°旋转式
C、水平旋转式
D、120°旋转式
15.隔离开关按每相支柱绝缘子的数目分类可分为(BCD)等。
16.GN22-10系列隔离开关的额定电压为22kV。(
17.GN30-12D/600型隔离开关的型号含意是(B )。
A、额定电压30kV带接地刀闸,额定电流600A
B、额定电压12kV,额定电流600A 带接地刀闸
C、额定电压12kV,额定电流600A 不带接地刀闸
D、额定电压30kV,额定电流600A 不带接地刀闸
18.只要隔离开关是同一个系列(如GN30-12)它们的额定电流都是相等的。(×)
19.GN19-12CST型双掷隔离开关的三个工位是(
A、上触头合闸-下触头合闸
B、上触头分闸-下触头合闸
C、上触头合闸-下触头分闸
D、上触头分闸-下触头分闸(即分闸状态)
20.GN30-12系列隔离开关的进出线静触头分别固定在底架的正、反两面。(√ )
21.GN30-12系列隔离开关只能配用手力操作机构。(
22.GW4-35系列隔离开关一般制成( A )。
A、单极形式
B、双极形式
C、三极形式
D、多极形式
23.GW4-35系列隔离开关为单柱式结构。(
24.GW4-35系列隔离开关在合闸操作时,两个支柱绝缘子各自转动的角度为( A)。
25.GW5-35系列隔离开关适用于( B )电压等级的电力系统。
26.GW5-35系列隔离开关两支柱绝缘子轴线之间的夹角为(B )。
27.GW5-35系列隔离开关为( C )结构。
C、双柱式V形
D、四柱式W形
28.GW5-35系列隔离开关由于传动伞齿轮在金属罩内,不受雨雪侵蚀,所以( C)。
A、不需维护保养
B、不受操作机构控制
C、转动比较灵活
D、检修方便
29.隔离开关采用操作机构进行操作,便于在隔离开关与(B )安装防误操作闭锁机构。
A、母线之间
B、断路器之间
C、与测量仪表之间
D、母线与断路器之间
30.隔离开关电动操作机构与手动操作机构比较有(ABCD)等不同点。
A、结构复杂
C、操作功率大
D、可实现远方操作
31.隔离开关的操作机构巡视检查时,应检查(BC)等内容。
A、操作机构箱箱门开启灵活,关闭紧密
B、操作手柄位置与运行状态相符
C、闭锁机构正常
D、分、合闸指示正确
32.隔离开关电气连接桩头发热不影响安全运行。(
33.隔离开关刀闸部分巡视检查项目包括( A )。
A、合闸时动、静触头接触良好,且三相接触面一致
B、触头材质符合要求
C、触头结构是否合理
D、操作是否灵活
34.运行中隔离开关绝缘部分巡视检查时,应检查(
)等项目。
A、户外设备无雨淋痕迹
B、绝缘完好无损
C、无闪络放电痕迹
D、爬电距离是否符合规程要求
35.隔离开关绝缘部分巡视检查项目包括( B)。
A、表面是否光滑
B、绝缘有无破损及闪络痕迹
C、绝缘体表面爬电距离是否足够
D、绝缘材料的选用是否合理
36.隔离开关传动部分巡视检查项目包括( C)。
A、焊接工艺是否优良
B、结构是否合理
C、有无扭曲变形、轴销脱落等现象
D、表面是否光滑
高压负荷开关(29)
1.负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷,它只有简单的灭弧装置,常与高压熔断器配合使用,电路发生短路故障时由高压熔断器切断短路电流。(√ )
2.负荷开关按灭弧方式及灭弧介质分类可分为(ABCDE
)负荷开关等。
E、六氟化硫(SF6)
3.负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。( √ )
4.FN5-10R/400型负荷开关的额定电流是(C)。
5.FN5-10R型负荷开关是利用组合的( C )达到短路保护作用。
A、热脱扣器
B、继电保护装置
D、热脱扣器
6.BFN2系列压气式负荷开关可用于(BCD)等场所。
A、供电部门大型变电站出线
B、城网终端变电站
C、农网终端变电站
D、箱式变电站
7.BFN1系列负荷开关虽然使用了弹簧储能操作机构,但分、合闸速度仍受操作者操作力大小的影响。( ×
8.VBFN系列真空负荷开关广泛使用于( AC)等场所。
A、工矿企业
B、供电部门大型变电站
C、城市大楼配电站
D、大型变压器控制
9.VBFN系列高压真空负荷开关采用真空灭弧室灭弧,具有性能稳定可靠、(ABC),操作简便等优点。
A、电寿命长
B、开断次数高
C、关、合开断能力强
D、不需要维护保养
10.VBFN系列真空负荷开关具有电寿命长,关、合开断能力弱的特点。( ×)
11.BFN1系列负荷开关具有(C )等优点。
A、不需要维修
B、维修周期特别长
C、维修容易
D、维修时不需要做安全措施
12.BFN1系列压气式负荷开关具有(ABCD)等优点。
A、电寿命长
B、维修容易
C、操作方便
D、运行可靠
13.VBFN系列真空负荷开关带有(B)。
A、电压互感器
B、接地开关
C、喷气式灭弧装置
D、压气式灭弧装置
14.VBFN系列真空负荷开关关、合电路时,电弧在(C )内熄灭。
A、隔离断口
B、真空灭弧室与母线连接点
C、真空灭弧室
15.VBFN系列真空负荷开关关、合电路时电弧在( A)产生。
A、真空灭弧室内动、静触头间
B、隔离断口动、静触头间
C、真空灭弧室内动触头与屏蔽罩之间
D、真空灭弧室与母线连接点
16.FL(R)N36-12D型负荷开关为六氟化硫(SF6)负荷开关。(√)
欢迎转载:
推荐:    GW5-35系列高压隔离开关_价格_图片_简介_爱帮网
最小采购量:不限 品牌/型号:荣基/GW5-35 额定电压:35K(V)V
GW5-35系列高压隔离开关的详细信息
品牌/型号:荣基/GW5-35额定电压:35K(V)V额定电流:630(A)A产品认证:其他
GW5-35系列高压隔离开关 GW5系列户外隔离开关是双柱水平回转式结构,每极两个绝缘支柱带着导电闸刀反向回转90&,形成一个水平断口。两个支柱呈V型交角50&,安装在一个底座上,安装灵活方便。按接地方式可分为:不接地、单接地、双接地。隔离开关与接地开关之间设有机械联锁。接线端通过软连接过渡,导电可靠,维修方便,触头元件用久后可更换新件,保养容易。使用环境:■ 海拔高度:小于2000米■ 最高环境温度:不高于 40℃;不低于-30℃,高寒地区不低于-40℃■ 风速不超过35m/s■ 地震烈度:不超过8度。■ 覆水厚度不大于10mm■ 安装场所应无易燃、易爆危险品、化学腐蚀及剧烈振动。■ 支柱绝缘子污秽等级:普通型为0组、防污型为II级。 本系列隔离开关满足GB1985-89《交流高压隔离开关》IEC129(1984)《交流隔离开关与接地开关》和IEC694(1980)《高压开关设备和控制设备共同条款》规定和各项要求。
喜欢GW5-35系列高压隔离开关的用户也关注了
厂家直销 HS11 400/28 胶板 双投刀开关
厂家直销-HD11FA-1000/38防误型隔离器 刀开关
厂家直销 HR3 -200/31 熔断器式刀开关
厂家直销-HD11F 200/38 透明单投刀开关
乐清市荣基电气成套有限公司
乐清市荣基电气成套有限公司,本公司以高低压成套设备、高压真空断路器、高压隔离开关和高压真空开关的制造销售为主导,集科研、生产、销售为一体的大型综合型现代企业。温州生产基地位于楠溪江畔、雁荡山麓,“中国电器之都”美誉之称的--温州乐清,交通便捷,地理位置十分优越。公司坚持以人为本,追求科技领先,以质量求生存,在创新中求发展。公司现有一批优秀的工程技术人员,具有雄厚的技术力量,齐全的科技检测设备。产品通过国家高压电器质量监督检验中心检验合格。公司以求实创新,以质量取信为本的宗旨,依托日趋完善的市场体系,灵活多变的行业机制,为客户提供高质量的产品,完整及时地做好供货和售后服务。公司坚持“以质量求发展,...
与“GW5-35系列高压隔离开关”相关的商家
做客推荐,让您感受不一样的生活
河间市鑫泰电力器材有限公司&&共81人浏览
霸州市得力电力机具厂&&共79人浏览
浙江迪克森电器有限公司&&共173人浏览高压证试题,高压入网电工培训考试题(6) - 电工问答 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
高压证试题,高压入网电工培训考试题(6)
时间: 07:26
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】弹簧储能机构的优点是(对合闸电源要求不高)(交直流都可以)。64-13 弹簧储能机构的缺点是〈(加工工艺要求高)〉、〈安装调试困难〉64-14 液压操动机构是(利用气体压力储存能源。依靠液体压力传递能量)进行......
弹簧储能机构的优点是(对合闸电源要求不高)(交直流都可以)。&64-13
弹簧储能机构的缺点是〈(加工工艺要求高)〉、〈安装调试困难〉64-14
液压操动机构是(利用气体压力储存能源。依靠液体压力传递能量)进行合、分闸的操作机构。64页(3)
500kV断路器一般配置(液压)操动机构。&******
液体操动机构优点是操作功大;缺点是结构复杂,加工工艺要求很高。&64页(3)
CT19型操动机构,通常与(10kV)真空断路器配合使用。68-4
对于(新安装或大修后)的断路器,投入运行前必须验收合格后才能施加运行电压。&68-8&
断路器(正常合闸后),应立即进行巡视检查。&******
对有人值班变电站,由(当班值班负责人)负责对断路器进行巡视检查。68-14
对无人值班的变电站,断路器通常每月巡视检查次数不得少于(2)次。68页2.
断路器金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于(M12)68③ 
巡视检查油断路器(油位、油色、有无漏油)。&69页3.
SF6断路器每日检查中应记录〈(气体压力〉和〈气体温度)〉。&69页4
真空断路器巡检必须检查真空〈灭弧室无异常〉,〈接地完好〉。&70-2
断路器处于运行状态时,储能电动机的电源闸刀(应在闭合位置)。70-7
新投入运行的断路器,应(相对缩短巡视周期),(72h)后再转入正常巡视检查。&70-11
对变电所断路器夜间巡视应(闭灯进行)。&70-13
在(气温突变和高温季节)应加强巡视。70-14
在雷雨季节和雷电活动后应加强对断路器的巡视检查&70-15
对断路器的正常维护包括(对不带电部分的定期清扫)。&70倒10
(在SF6断路器气压下降时),应及时予以消除。但可不申请立即停电。71-9
值班人员在发现断路器出现(威胁电网安全的异常运行状态)时,应申请停电处理。&71-12
长期停运的断路器在重新投入运行前应通过(远方控制方式)进行(2-3)次操作。71-1
断路器在(真空断路器真空损坏)时,应申请立即停电。71-⑤&
断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸,运行人员正确处理问题的第一步是:将(断路器脱离系统)并保持原状。&71页⑧
断路器红绿指示灯均不亮不属于断路器的事故现象,不需停电处理。&******
隔离开关的作用:隔离电源、(倒闸操作)、(拉、合无电流或小电流电路)(电容设备)。72页1.
拉合隔离开关的接地开关的作用等同于装拆(接地线)。******
隔离开关拉闸时应(先断开断路器,再拉开隔离开关)。&72页1.
隔离开关合闸时必须先合入隔离开关,再用断路器接通电路。&72页1.&
电气设备运行状态可分为(运行)、(备用)和(检修)三种。&72页(2)
隔离开关可以拉合〈电压互感器〉&与避雷器回路;&母线和直接与母线相连设备的(电容)电流;〈励磁电流(小于2A)的空载变压器〉;〈电容电流不超过5A的空载线路〉。&73页3)
隔离开关可以拉合励磁电流小于2A的〈35kV1000kvA〉、〈110kV3200kvA〉空载变压器73页4)&
户外高压隔离开关按支柱绝缘子数目不同分为(单柱式、双柱式和三柱式)&73-11
GW5-35/600表示额定(GW-户外式隔离开关)、(35-额定电压为35kV)、(/600-额定电流为600A)。73-开关型号及含义
GN2-35D/1000表示额定(GN-户内隔离开关)、(35-额定电压35kV)、(D-带接地刀)(/1000-额定电流1000A)的隔离开关。&73-开关型号及含义
GW4-35/1000代表35kV户外隔离开关&73-开关型号及含义
GN19-10/1000代表额定电流为1000A的户内隔离开关。&73-开关型号及含义
GN2-10系列开关,额定电流为(400-3000)A。74-2&
GN2隔离开关动触头为铜制刀闸片,闭合时静触头夹在动触头两刀闸片之间,是为了〈(增加接触压力)〉、〈增加动稳定性〉和热稳定性。74倒8&
GN2-10系列与GN10系列隔离开关的区别在于(额定电流)等。74倒2
GW4-35其额定电流的范围是(630-2000)A 。&75-4
GW4-35系列隔离开关的操作特点是(既可单极操作也可三级联动)。75-5
GW5-35为(双柱式结构)。76-7
GW4型隔离开关,分、合闸时,两个闸刀运动方式为(水平转动式)。76-3&
GW5-35系列隔离开关两个支柱绝缘子之间的夹角为(50&)。76倒3&
&&& 与普通双柱式隔离开关相比仰角式隔离开关的优点是〈重量轻〉、〈占地小〉&76倒5
GW5-35系列合闸时,连杆带动伞齿轮转动,伞齿轮使两个棒式支柱绝缘子(以相同速度向相反方向)转动,转动角度为90&。79倒3
隔离开关操动机构分为:手动式、电动式和(液压式)。&77页1. 78页2. 79页3.
隔离开关的液压机构的手摇装置供(安装检修调整)时使用。&79倒3&
高压负荷开关有较弱的灭弧装置,只能接通或切断(正常的负荷电流)。不能切断短路电流。&80-4
按灭弧方式分类,负荷开关分为〈油浸式〉、〈产气式〉、〈压气式〉、真空和SF6负荷开关80-8
负荷开关与(高压熔断器)配合使用,由高压熔断器起短路保护作用。&80-6&
FN3-10R/400是(负荷)、(户内)、(设计型号3)(额定电压10kV)、(带熔断器)、(额定电流400A)负荷开关。&80-负荷开关型号及含义
FN3-10R/400负荷开关合闸后(工作触头和灭弧触头均接通)。&80倒2&&
FN3灭弧装置由具有气压装置的绝缘气缸及喷嘴构成。&81-2&
高压熔断器在通过(短路电流或过负荷电流)时熔断,以保护电气设备。&82-3
熔断器熔体的额定电流是指(熔体允许长期通过而不熔化的电流)&*****
高压熔断器用在(3-35kV)装置中用于保护线路、变压器、电动机及电压互感器等。&82-4
限流式熔断器在(冲击短路电流)到达之前能切断短路电流的熔断器。& 82页3-8&

我要回帖