  雷电入侵计算机网络系统的方式雷电对计算机网络系统的电源、信号线路等的入侵方式,主要有三种:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。
  此外,需要强调的是感应雷击:雷电击在计算机网络系统所在建筑物避雷针上,通过避雷针的引下线对地泄放,电流在引下线由上而下产生一个旋转快速运动的磁场,建筑物内的电源线、网络线等相对切割磁力线,产生感应高压并沿线路传输击毁网络设备。感应雷击能量较小但电压较高,加上现代计算机网络设备大量采用集成电路(CMOS)等微电子器件,其耐压极低,所通电流只有微安级,极容易遭雷击损坏,所以应引起足够的重视。
  计算机网络系统的防雷计算机网络防雷主要由:计算机机房网络通讯系统防雷、计算机网络供电系统防雷、计算机网络屏蔽、接地系统组成。采取的相应措施为:①电磁屏蔽措施;②安装浪涌过电压保护器,包括供电系统和信号系统;③等电位处理;④ 良好接地。
  计算机机房网络通信系统防雷计算机机房网络通信系统雷电防护包括广域网雷电防护、局域网雷电防护、无线通信系统雷电防护、光缆通信雷电防护和机房内部设备之间的串口雷电防护等。
  广域网远距离传输数据通信,在进入机房设备(调制解调器或其它设备)前端应安装具备二级保护的防雷保护器,第一级一般为惰性气体火花间隙放电器,通过RLC解偶后,进入第二级半导体过电压保护器。需要防护线与线之间、线与大地之间的雷电入侵,保护器的损耗指标应该适应计算机设备的标准通信的有关要求。
  数据传输线路(X.25、ISDN、等)的防雷保护器必须能够抵御和吸收(8/感应雷击)5KA雷电流,须具备线路与大地之间及线与线之间的雷电保护。进行等防雷设计,必须在使用前详细了解防雷器件及设备的工作要求。
  局域网雷电防护的重点是做好局域网网线的屏蔽,同时加强局域网端口的雷电防护。在局域网络的两端安装避雷器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。局域网的网口应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用防雷器。出户的局域网线及BNC远程局域网也须安装防雷器。485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装匹配的防雷器,匹配原则应参照防雷标准和计算机通信协议。
  无线通讯经常在建筑物上架设天线,属于地面特别突出物,是雷电释放的危险途径。馈线进入设备前应加装防雷器。防雷器的插入损耗要求较小,所以一般只能使用间隙放电器件进行有效防护。光缆一般不会传导雷电,但光缆金属护套和金属芯线可能引入雷电烧毁设备,必须在进入设备之前,使芯线和护套接地,以达到避雷的目的。
  计算机网络供电系统防雷对计算机网络供电系统的避雷保护主要采用分级保护的措施,第一级,在计算机网络所在大楼供电系统入口进线各相安装大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量,要求的限制电压应小于1 500V。第二级,在向计算机网络系统用电设备供电的分路配电设备处安装电源防浪涌保护器。这些保护器对于通过了用户供电入口浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为45KA/相以上,要求的限制电压应小于1 200V。第三级,在计算机网络用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护器,以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为20KA/相或更低一些,要求的限制电压应小于1 000V。
  计算机屏蔽、接地系统一般计算机网络机房中的网络设备的屏蔽措施主要采用网络机柜作为终端设备的屏蔽层。机柜为高频提供了很好的回路,屏蔽地通过10~100mF的电容与静电地连接,对于高频接地金属件之间的铰接、连接、滑动连接和任何临时性的连接都是不能满足要求的,最好采用永久性的焊接连接。
  计算机网络机房的接地主要由安全接地、防雷接地、屏蔽接地组成对于安全接地,网络设备的电源系统必须在入户口带有与地相连的回线(安全地)。对于用作安全导线的黄绿线也应该在入户口开始,对于设备来说金属外壳必须有黄绿线接到配电系统的地。
  计算机网络机房防雷接地与安全地和其他接地系统是应该相对独立的,由避雷针引下线和接地体组成。该接地体一般与用做电源参考地的安全地黄绿线要求严格分开,并且防雷地的接地电阻通常小于供电系统的安全地。对于计算机网络机房的屏蔽接地,为了使其更好的达到屏蔽效能,它的屏蔽层需要没有或很少有杂波干扰的低电阻地。此外,由于计算机房的屏蔽的频段不同,所以在以下的场合,尽量使用单点接地,高于以上的屏蔽室结构由于地线阻抗的不断增加,所产生的寄生电容容易产生对某一频点的容性偶合,所以就应该采用多点接地或使用悬空地,同时增加屏蔽体的接地点,多点接地是消除地环路电压和磁场干扰的简便方法之一。此外,接地汇集线,即机房内的均压带(地线排)有S型或M 型两种。S型均压带可用于相对较小,限定于局部的系统。
  型均压带常用于延伸性较大的开环系统。
  在应用中应根据系统的实际特点选用不同的均压带或两者结合使用,具体选用原则可参阅GB50057-94(建筑物防雷设计规范&中的有关内容。等电位均压带通常选用铜排互相连接而成,M型均压带的网络尺寸一般选用,以减小网格间的跨步电压。各交又点间及其与接地干线、设备保护地线间均应采用焊锡焊接及螺栓压接两种方法连接。
  在要求均压带对系统其它部分绝缘的场所,可将均压带用绝缘胶带缠绕或使用沥青层覆盖并在其与地面间使用绝缘物(如木块、橡胶垫等)隔开。
  结语综上所述,只要我们在防雷工程的设计施工中按照分流、均压、接地、屏蔽措施即技术进行综合防护,严格按照国家的有关规范并参照国际有关技术规范进行设计施工,所做防雷工程就能达到预期的防雷功能。
下页更精彩:1
有关计算机网络系统防雷相关推荐工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
计算机机房防雷系统设计
计算机机房的防雷电侵害正愈来愈受到各级部门及企业的重视,本文依据我国国家标准、国际电工委员会标准和相关行业标准规范,结合计算机机房防雷工程实际,分析了雷电侵害计算机机房的几种途径,对计算机机房建筑物、电源系统、信息系统的防雷措施作了详细介绍,并对机房的接地系统和等电位连接作了进一步阐述,从而提出了计算机机房防雷系统设计。
作者单位:
青岛海创开发建设投资有限公司
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社只显示未读信息
您所在的位置:
计算机机房防雷系统报价
价  格:
商  家:武汉索宁兴达科技发展有限公司
信  誉:商盟会员商铺,未认证
电  话:
计算机机房防雷系统产品描述:
武汉索宁兴达科技发展有限公司是一家专业从事防雷工程设计与施工的公司。公司技术骨干均从事防雷工作数年以上,并通过了防雷工程专业设计和施工资格认证。 公司防雷工程技术人员对各类建(构)筑物的直击雷防护、防雷电感应及雷电波侵入、屏蔽、接地等系统防雷工程的雷电侵害评估有着丰富的技术见解和雷电防护经验。 为了加强防雷工程专业资质管理,规范防雷工程专业设计和施工行为,维护国家利益,小区防雷系统,保护人民生命财产和公共安全,计算机机房防雷系统,依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国行政许可法》等有关规定制定。  防雷资质全称防雷工程专业资质,咸宁防雷系统,源于日中国气象局第10号令《防雷工程专业资质管理办法》,资质分设计资质和施工资质两类,资质等级分为甲、乙、丙三级。我们武汉索宁兴达科技发展有限公司是国家乙级防雷工程设计施工单位。
索宁兴达(图)_三级防雷系统_咸宁防雷系统由武汉索宁兴达科技发展有限公司提供。行路致远,砥砺前行。武汉索宁兴达科技发展有限公司()致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为防雷避雷产品较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!
计算机机房防雷系统相关报价
计算机机房防雷系统相关供应
新报价供应商
计算机机房防雷系统排行榜
计算机机房防雷系统图片大全机房防雷接地系统价格报价配置清单明细表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
机房防雷接地系统价格报价配置清单明细表
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢哪位了解机房防雷系统报价_电脑网络问题_土巴兔装修问答
哪位了解机房防雷系统报价
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
哪位了解机房防雷系统报价
提问者:吕高寒|
浏览次数:58|
提问时间: 19:23:53
已有3条答案
回答数:18422|被采纳数:2
所有回答:&18422
机房防雷系统价格一般是¥4万
第一级防雷保护:当建筑物本身装有避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380/230V低压配电电路处,需要采用防雷器(箱)来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害;在此我们选用大放电电流100KA以上的防雷箱,安装于大楼总配电机房内。
第二防雷保护:根据国际IEC61312和国内相关规范要求,应在各楼层电源总开关处和配置相应的防雷器作为保护。
第三级防雷保护:机房供电电源UPS控制开关处,配置相应的防雷器作为保护。
价格来源网络,仅供参考。
回答数:114505|被采纳数:50
所有回答:&114505
<p class="ask_one_p edit_、机房的室内防雷包括电源、信号以及等电位连接。在进行电源防雷时需要了解配电结构、前端保护状况、进线方式、布线方法,以及机房的电子信息系统防雷等级等等。在进行信号防雷时需要了解信号接口模式、信号接口数量以及可以供浪涌保护器接地的途径等。
2、在进行等电位连接时需要知道是新建机房还是改扩建机房、建筑结构、自然接地体的接地电阻、附近土壤环境情况、机房面积和结构、相关的装修情况、室内机柜数量和布置方式等等。
3、一个1000平米以上内含大容量UPS设备、精密空调、监控、消防中控设备、安防系统设备、防静电需求很高的机房,和一个10平米连静电地板都没有的小机房要做防雷完全是两个概念,而且建筑物本身是否有接地,是1层独立小平房还是在一栋大楼里也完全不同。
4、甚至周围土壤的环境也可能极大地改变机房防雷的预算:人工湖中央回填岛上的机房和边防山顶台站机房做接地的难度完全不同,所以,我甚至必须要进行现场勘查才能给你一个预算报价。