UPS 输入电源为什么不能接在漏电保护器下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分4226帖子
UPS 为了消除共模干扰,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电
流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路
不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS 及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配
UPS 的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行,而不是为了保障人员安全,所以也
不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
原帖由 dbxdqz 于
14:50 发表
UPS 输入电源为什么不能接在漏电保护器下
这是在哪里的规定啊,我接触的银行的配电系统中UPS前端都有漏电开关啊!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分186帖子
三星助理工程师, 积分 186, 距离下一级还需 14 积分
期待高手的回答!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1156帖子
五星工程师, 积分 1156, 距离下一级还需 1344 积分
漏电保护器的漏电动作电流都在15mA以上,消除共模干扰的电流不会有这么大吧。